编辑: ok2015 | 2019-09-28 |
. REV 1601A CHS 测量显示控制仪 MIC-6B系列 Precision Digital Panel Meter MIC 6B -
1 内容 页码 概述.1 目录.1 订货信息.2 外形尺寸. . ..2 仪表安装.3 仪表接线.3 通用技术参数. . ...5 按键及参数编程.6 校准.9 通讯. . ..9 一般故障检测及处理. . ...10 位.英寸超高亮红色数码管
6 0
8 可对非线性输入信号进行 点折线修正
16 位 分辨率
24 AD 内置多种软件滤波算法 标准 通讯协议,支持 和Modbus RS232 RS485 组设定点(报警)控制输出*
8 组可编程用户控制信号输入*
4 组独立电流/电压变送输出*
4 大容量 易失性 数据存储,支持 盘导出* 非FLASH U 实时时钟/万年历* 主副计量单位切换显示 供电 ~ 或~85VAC 265VAC 18VDC 32VDC *实现该功能需选配相应模块 目录 概述 MIC 6B - 订货信息 仪表选型表 6- 精度0.1% 显示范围-199999~999999 B- 面板尺寸160WX80H(mm) S- 标准过程信号输入 - 应变桥式传感器信号输入 B - 信号输入 PS SSI - 相单端输入 P AB - 相差分输入 PD AB A- ~ 仪表供电AC85V 265V - ~ D 仪表供电DC18V 32V 扩展卡选型表 变送输出卡最多可选四路,选择多路时每分钟采样输出次数总和为 次/
1000 s 控制点输出卡最多可选八路.
6 B B
2 外形尺寸
180 120
150 型号 功能描述 订货号 EM BC - R
232 S 串行通讯 EM BC2 - R
485 S 串行通讯 EM BC4 - U盘接口及数据存储 EM BU - EM BT - 单路变送输出,输出信号:
0 5
10 0
4 20 V V mA EM BT1 - 多路变送输出,输出信号:≤4 EM B - T1x EM BL -
8 4 组继电器常开触点输出, 路干接点输入 EM BL8H U4 - -
4 4 组继电器常开触点输入, 路干接点输入 EM BL4H U4 - - MIC 6B -
3 机 或配电箱金属面 安装支架 安装螺丝M4 推荐机柜面板开孔尺寸 . . .
150 5mmX75
5 m m 安装时仪表面板后面的外壳四周至少保留 空隙. 10mm 仪表安装 仪表采用面板嵌入安装方式,建议将仪表安装在金属屏蔽配电箱内,配 电箱前面板参照我们推荐开孔尺寸将仪表从配电箱开孔处推进配电箱中,并 用随包装所带的安装支架将仪表固定好,参见下图 关于 防护 EMC 仪表设计了较高的 电磁防护等级,但在不同使用环境中,还是要 EMC 特别注意恰当的安装方法. .仪表须安装在接地良好的金属箱柜中.
1 .使用带有屏蔽层的信号输入电缆,并将屏蔽层接到仪表输入公共端上.
2 .如果输入信号来自另外交流供电的变送器等信号源,请将仪表的供电与之
3 接到同一相位的交流供电线上. 4.将仪表的输入输出信号线缆单独穿金属管敷设,并保证金属管接地良好. 勿将仪表的输入、输出信号线缆与各种动力线缆并行敷设.尽量远离交流 伺服电机、电磁铁、可控硅控制器、变频器、大功率加热设备以及大功率 无线发射机台、移动信号基站等强干扰环境. .仪表的同一配电箱内有接触器、控制继电器、变压器等易产生噪声的设备
5 时,请将仪表配线尽量远离并单独走线. .在强电磁干扰环境下,须安装专门的EMC滤波线圈.尽量安装在电缆接近
6 仪表的端子处.将电缆从滤波线圈中来回绕几圈或安装多个滤波线圈效果会 更好.在供电电缆上安装线路滤波器并尽量靠近仪表配电箱的电缆入口处. .如果可能的话,尽量缩短各种信号电缆的长度.
7 .感性负载启停会产生较大的EMI辐射,须安装缓冲吸收器件.
8 请注意仪表及本说明书上的所有安全相关的提示及符号以保证 操作安全,防止对相连接设备造成损害.未按厂家指定的方式使用 或安装,会影响仪表的安全运行. 不要用仪表直接控制未经安全防护的设备,例如:电动机,电动 阀门,执行器等,否则在仪表故障时,会对人员或设备造成损害. 警告:危险 使用及上电前请详细阅读本说明书 警告:触电危险 仪表接线 接线端子在仪表后部,为螺丝压紧型端子.请确认接线无误可靠.建议 仪表电源用保险丝或断路器来保护. 接线时请参照仪表外壳标签上的接线图.将线缆剥出约 的导线,接7.5mm 入正确的端子并拧紧.每个端子可以接受一根 或两根 或四根 2.5mm 1mm 0.6 的导线. mm 压线螺丝 接线孔 MIC 6B -
4 + 公共地 变送输出 电压 电流 信号输入 6BB E+ S+ E- S- 6BS 24V V I COM
485 A B
232 T R COMM AC L N DC + - 通讯接口 电源 *通电请检查电源接口引脚 不当的操作会损坏仪表 第五路控制点 第六路控制点 第七路控制点 第八路控制点 公共地 控制点输出 6BPS 24V 0V CLK+ CLK- DAT- DAT+
6 6BP 5V A B 0V 6BPD 5V UA+ UA- UB+ UB- UZ+
6 UZ- 0V
7 8
9 公共地 第一路控制点 第二路控制点 第三路控制点 第四路控制点 控制点输出 第一路开关量 第二路开关量 第三路开关量 第四路开关量 公共地 外部开关量 MIC 6B -
5 通用技术参数 1. 位.英寸超高亮数码管显示,日光下可读
6 0
8 .交流供电: ~ , /
2 AC85V 265V
50 60HZ 直流供电: ~ DC18V 32V 工作功率 ,满负荷工作 5W 11W .供电隔离:所有端子与外壳之间 ,
3 1000Vrms 1min 输入端子与其他所有端子之间 , 1000Vrms 1min 意两个输入输出端子之间 , 任500Vrms 1min . 分辨率 位,转换速率每秒 次.
4 AD
24 10 . 个动作指示灯,提示相应的动作内容
5 16 第一路控制点动作指示 SP1 第二路控制点动作指示 SP2 第三路控制点动作指示 SP3 第四路控制点动作指示 SP4 第五路控制点动作指示 SP5 第六路控制点动作指示 SP6 第七路控制点动作指示 SP7 第八路控制点动作指示 SP8 当前值显示峰值(最大值) MAX 当前值显示相对测量值(净重) REF 第一路开关量有效输入指示 AUX1 第二路开关量有效输入指示 AUX2 稳定指示 STAB / 存储记录指示 LOG TG 单位 UNIT1
1 单位 UNIT2
2 . 个轻触按键
6 5 . 个可编程开关量输入
7 4 隔离电压: ,1分钟 500Vrms 响应时间: 毫秒(最大
50 ) 输入状态接点间电阻: 激活 20kΩ .八路设定点输出,调整设定点输出参数可更改设定点输出方式和设定值.可8选继电器输出和晶体管输出 继电器与仪表信号输入公共端间供电隔离: , 2000Vrms 1min 工作电压:250Vrms 触点额定容量: 或 ,阻性负载.
1 30 A 250VAC VDC 触点寿命:>
万次
10 触点保护:压敏电阻吸收. 晶体管输出卡与仪表信号输入公共端间供电隔离: , 500Vrms 1min 工作电压:30VDC
9 秒 .一路模拟量变送输出,一 钟输出 次数据.输出类型多种可选
1000 输出类型:( ,( 及( 或( V 0~20)mA 4~20)mA 0~5)V 0~10) 与仪表信号输入公共端间供电隔离: , 500Vrms 1min 精度: ( ℃~28℃), ( ℃~50℃) 0.2%FS
18 0.35%FS
0 分辨率:1/1000 驱动能力:电压输出: ,电流输出: 10KΩ 500Ω .通讯支持 和 接口,协议支持 ,支持读写寄存器及读写单线圈
10 485
232 Modbus 通讯端子与仪表信号输入公共端间供电隔离:>
,1分钟 500Vrms 数据位: 位8波特率: 到2400
115200 校验: 无校验位 地址: 到 ,使用 协议时,一条总线上同时能并接 台仪表
1 245 RS485
32 传输速率: 波特率下每分钟 个数据
9600 1300 .时钟日历可调,掉电正常运行
11 .大容量数据存储,存储间隔以 为单位,最大可一天存储一次,最大可存储
12 s 条数据,支持 盘导出,导出 格式,以当前时钟日期命名,可直接
65536 U CSV 用 打开 Excel .非易失 保存配置参数
13 EEPROM .自定义非线性信号修正:
14 可选修正点: 至点216 显示范围:- ~
199999 999999 小数点位置: 至00.00000 冷端补偿:用户可输入( ℃ 0.00~650.00 μV/ ) .低频噪声抑制:
15 单端输入方式:>
, 或±60db
50 60Hz 1% Hz 共模输入方式:>
, 或±80db
50 60Hz 1% Hz .接线端子定额容量 /
16 250V 8A 耐压值 / AC2000V min 线径 - . (24 14)AWG
2 5mm2 扭力 . .
4 5Kgf cm 焊脚黄铜镀镍,夹子磷铜镀镍,螺丝 铁镀镍 M3 17.工作环境: ℃~ ℃ ,存储- ℃~ ℃, 湿度<
% (非结露)
0 50
30 60
85 RH .仪表无扩展卡净重:
18 710g 注意: 在有电磁干扰的环境下使用,仪表的性能会降低,测量值或者变送输 出信号会发生偏离.将仪表安放在金属屏蔽箱内并将所有输入输出电 缆的屏蔽可靠接地是降低电磁干扰影响的有效方法. 额定电流: (最大) 200mA MIC 6B -
6 按键及参数编程 仪表有两种工作模式(显示模式和参数编程模式),仪表一般工作在 显示模式.在显示模式下按 键可以切换不同的单位显示. DSP 显示模式下长按 和 组合键 秒钟,进入参数编程模式,显示 F1 F2
3 通过修改此参数值,按下 后可以进入不同的系统参数,如下图 PAR 1.设定点输出参数 进入相应的参数编程模式后,通过 、 、 来修改当前 参数对应的 DSP F1 F2 参数值,按下 保存并进入下一个参数.所有参数保存完后自动回到显示 PAR 模式. 设定点工作模式可选项: 关闭报警输出模式 低报警模式 高报警模式 * 应用举例 要实现显示值超过设定值比如 时第一路设定点输出报警
5000 .将 修改为
1 .将 修改为
2 5000 要实现显示值低于设定值时某一路设定点输出报警,只要将该路的设定点 工作模式修改为 ,设定点报警值修改为需要的报警值即可. 参数 为回差设置值,例如当设定点报警值为 ,回差值为 时,
5000 1 显示值在 和 之间即能报警.
4999 5001 参数名 第一路设定点工作模式 ........