编辑: 摇摆白勺白芍 2019-09-28
RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.

2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

1 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机 用户手册 文档版本:V3.2 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

2 目录 1. 系统概述.3 1.1 功能特点.3 1.2 技术参数.3 1.3 产品选型.4 2. 设备安装说明.5 2.1 接口定义.5 2.2 设备安装尺寸说明.7 2.3 接线说明.8 3. 设备操作说明.8 3.1 设备按键说明.8 3.2 设备菜单说明.10 4. 配置软件使用说明.14 4.1 搜索连接设备.15 4.2 网络参数设置.17 4.3 GPRS 无线参数设置.18 4.4 基础参数设置.19 4.5 通道参数.20 4.6 ModBus 参数.21 4.7 继电器参数.21 4.8 LED 屏参数.23 4.7 设备通道详解.23 5. 短信配置参数功能使用说明.24 6. 接入监控平台.29 7. 联系方式.32 8. 文档历史.32 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

3 1. 系统概述 RS-XZJ-100-W 是我司为无线温湿度监测的场合所研发的一款多功能监控主机,可将数 据同时通过以太网口、GPRS 无线以及

485 有线方式实时上传.该主机能够外接

1 台最大 1024*256 点阵的 LED 屏;

可提供二次开发接口. 若选用带有 GPRS 功能的小主机,则还具有短信报警、振铃报警、定时短信上报实时 数据的功能.设备内置大屏液晶,界面友好易操作.内置实时时钟,可显示实时数据和系 统时间. 1.1 功能特点 ? 无线方式与 RS-WS-DC、RS-WS-DY-SMG 等无线温湿度测点通信,最多可接入

32 台 无线测点,无线通信距离可达视距

1000 米,室内可穿 3~4 层楼板. ? 自动识别无线测点是否通信正常,并上报. ? 大屏中文液晶显示,界面简洁友好. ?

2 路继电器输出,可关联到任何一路信号采集上做报警或自动控制使用. ?

1 路RJ45 网口,可将监测数据上传至远端监控软件平台. ?

1 路多功能 GPRS 通信接口,只需插入一张手机卡便可将数据上传至远端监控软件平 台. ? 强大的脱机短信报警功能,报警内容可自定义(功能选配). ? 具有

1 路ModBus-RTU 从站接口,可外接用户自己的监控主机、PLC、组态屏或组态 软件. ? 内置数据存储,可存储

52 万条记录,485 方式连接软件平台可导出. ? 可外接

1 路室外 LED 单色显示屏,支持最大点阵数 1024*256. ? 可采集

1 路0-100V 直流电压,可用于检测蓄电池电压. ? 带有

1 路0~220V 交流电压输入检测,可用于市电断电报警. ? 具有

4 路开关量信号采集,其中第

4 路可用作外接翻斗式雨量计. ? 具有

1 路水浸检测,可外接漏水电极也可外接漏水绳,最长

30 米. ? 直流 10~30V 宽电压供电. ? 设备唯一

8 位地址,易于管理识别,可搭配我司的多种软件平台. 1.2 技术参数 参数名称 范围或接口 说明 通信接口 RJ45 网口 通过网口方式上传数据 GPRS 无线 通过 GPRS 方式上传数据 GSM 短信 支持短信报警(功能选配) RS-485 从站接口 通过 RS-485 上传数据(可选择规 约) RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

4 RS-RF 射频技术 通过 RFI 射频方式与温湿度测点通 信LED 屏显示接口 支持最大点阵数 1024*256 的单色 LED 显示屏(可选择规约)

1 路直流电压 采集 采集量程 0-100V 采集精度±0.1V,输入阻抗≥100K 监控主机可设置转换系数

1 路水浸检测 信号 可进行漏水检测 标配漏水电极,用户也可选漏水 绳,最长可达

30 米4路开关量信 号输入 可检测干接点通断状态 外接无源干接点,响应时间≤0.2S

2 路继电器输 出 继电器干接点输出 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 本继电器可关联到任意通道的上下 限,用作报警或自动控制.

1 路翻斗式雨 量计脉冲信号 输入 采集磁开关脉冲信号进行雨量计 量 默认脉冲当量:0.5mm 可上传瞬时雨量(最近一分钟) 、当 前雨量(本日 00:00 至当前) 、昨日 雨量(昨日 00:00-24:00)及永久累 计雨量值. (默认采用第四路开关量作为雨量 计输入) 数据上传间隔 1S~10000S 数据上传间隔 1S~10000S 可设 内置存储容量

52 万条 内置存储,最多可存储

52 万条 RS-RF 射频 通信距离 开阔地带≥1000 米 室外开阔地带无线主机与温湿度测 点通信距离可达

1000 米以上 室内可穿透

4 堵普通墙体或

3 层混 凝土楼板 室内可穿透

4 堵墙体或

3 层楼板 供电范围 DC 10~30V 直流宽电压供电. 1.3 产品选型 RS-XZJ-100-W 无线主机为基本型号,另可选配带有 GPRS 及短信报警功能 RS- 公司代号 XZJ- 小主机 100-

100 系列 W- 无线接收型 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

5 空 不带 GPRS 上传及短信报警功能 G 带GPRS 上传功能(短信报警功能选配) 2. 设备安装说明 2.1 接口定义 标号 名称 说明

1 GPRS/GSM 天线插口 接我司提供的 GPRS 天线

2 SIM 卡插口 SIM 卡槽,可插入中国移动或中国联通 的手机卡

3 RFRD 天线接口 接我司提供的 RFRD 专用天线

4 电源接口 接直流 10-30V 直流电源,

5 RJ45 网口 通过网线连接电脑或路由器等网络设 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

6 备,进行参数配置和数据上传

6 大屏液晶 液晶屏显示,可查看设备状态、实时数 据、报警信息及系统时间.

7 按键 通过按键可对设备进行参数配置

8 ACL、ACN 为AC 220V 市电检测输入 可接入市电进行市电电压检测,输入范 围:AC 0V~280V

9 DC+/DC-为DC0-100 直流电检测输入 采集量程 0-100V

10 开关量输 入检测接口YX1 开关量输入

1 4 路开关量输入需外接无源干接点.其 中第

4 路可外接翻斗式雨量计的脉冲输 出端. YX2 开关量输入

2 YX3 开关量输入

3 YX4 开关量输入

4 COM 开关 量输 入公 共端

11 485 数据接口/LED 屏通信接口 通过 RS485 总线接我司 RS-RJ-K 平台 /LED 屏通信接口,外接 LED 屏通信 A 线和 B 线(可在主机上设置通信规约)

12 水浸检测接口,S

1、S2 接漏水电极或 漏水绳. S

1、S2 可接我司漏水电极,线缆到电 极最长

30 米,用此来检测点式漏水;

外接专用漏水绳,最长

30 米,可用来 检测线式漏水.

13 NO1/COM1:继电器

1 常开触点 监控主机带有两路继电器常开点输出. NO2/COM2:继电器

2 常开触点

14 打印机接口 可接入我司微型打印机 (此功能为选配)

15 CN-M 接口 此接口保留 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

7 2.2 设备安装尺寸说明 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 2.3 接线说明 设备上电之前要做如下工作: 1)把两种天线插好. 2)把手机卡插好,手机卡插入时要注意按如图所示的方向. 3)如需要先进行配置,则也把网线插好,另一端接入电脑或者其他网络设备即可. 3. 设备操作说明 设备上电后会自动进入主界面,显示设备名称、型号及当前时间.可通过按键进行其 他参数设置. 3.1 设备按键说明 按键类型 说明 菜单模式 输入模式 确认 (移位) 菜单键确定键 确认:进入下一级 确认:数据位前移 长按确定:确认操作 返回 (移位) 清除键返回键 返回:返回上一级 返回:数据位前移 长按返回:撤销操作 向上 增加 向上:光标前移 向上:数字增加 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 (增加) 向下 (减少) 减少 向下:光标后移 向下:数字减少 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 3.2 设备菜单说明 设备在主界面下,按 按键设备即可进入菜单界面,若在主界面下,长按 键或者 键,便可调节显示 的对比度,使显示能够适应不同的使用环境,短按 键或者 键,可直接 查看当前通道显示值 .在菜单设置界面下,按 键可返回 到主界面. 系统菜单如下:

1 实时数据查看

1、无线数据查看 可查看测点的数据及在线状态.

2、ModBus 数据查看 (此处无效)

3、机载数据查看 可查看交直流电压 可查看水浸状态 可查看

4 路开关量输入状态

4、继电器状态查看 看查看

8 路继电器状态(包括:当前继 电器状态,继电器工作模式、若为定时 控制,则下次启动时间) .

2 基础参数设置

1 终端地址设置

8 位设备唯一终端地址,作为设备接入 平台的唯一标识.

2 无线睡眠时间 指无线温湿度测点的休眠时间.此时间 越短,上传数据频率越高,耗电量会增 加.若休眠时间设为 300S(5 分钟)即 小主机 300s 更新一次数据,测点可连续 使用三年无需更换电池.

3 MODBUS 从地址 隔 若小主机通过

485 口上传数据,可代理

32 个测点进行上传.比如 MODBUS 从 地址为 1,则设备从地址 1~地址

32 均 会应答. RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

11 4 水浸参数设置 设置水浸报警阀值 范围(500-2000) 默认:500

5 存储数据上传 设置存储数据上传模式 服务器问询:服务器主动召回已存储数 据,若不召回则不会上传;

主动上传:当设备和服务器建立连接 时,主动上传已存储数据

6 正常记录间隔 主机是内置存储功能的,此参数为主机 通道的数据在正常情况下(不超限)的 记录间隔,单位为分钟 默认值:30 分钟 范围:1~65535 分钟

7 告警记录间隔 主机通道的数据在正报警情况下(超限)的记录间隔,单位为分钟 默认值:30 分钟 范围:1~65535 分钟

8 数据存储模式 此通道数据记录的存储模式 1:禁止存储(不对数据进行存储) 2:开启存储(无论设备是否与监控平 台连接,设备一直对数据进行存储) 3:自动存储(当设备与监控平台正常 连接时不对数据进行存储;

当监控平台 关机或者设备掉线时才会对数据进行存 储) (推荐使用此模式)

9 清除存储数据 清除设备里面已经存储的数据

10 液晶背光设置 设置屏幕点亮时间,单位秒.若设置为 0,则屏幕长亮. 默认:300 秒 范围:0-9999

11 基站定位设置 开启或者关闭手机卡基站定位功能 RS-XZJ-100-W 无线温湿度主机用户手册 V3.2 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

12 12

485 口通信规约 规约类型 LED 屏通信规约:设置在此规约类型 下,主机RS485AB 端子可用来连接LED 显示屏;

RS-ModBus 规约:主机用作从站时的 modbus 规约,我司通讯规约一致;

标准 ModBus 规约:主机用作从站时的 标准 modbus 规约.

13 清除雨量数据 清除机载数据里面的雨量数据

14 操作密码设置 修改操作密码,默认

0000 15 离线短信设置 开启或关闭无线设备离线短信报警功能

16 485 容错次数 此处无效

17 485 从站波特率 设置主机

485 从站口的波特率 2400/4800/9600 默认

4800 18 无线测点类型 带存储无线:若购买的是我司带有缓存 功能的无线测点,则选择此类型,此时 数据由测点完成记录,主机上的数据存 储类型应改为关闭,注意选择此类型 后,不带缓存功能的测点无法在继续和 主机配对使用. 不带存储无线:选择此类型可以和我司 任意无线测点搭配使用,数据记录功能 依然由主机或者监控软件完成,如若搭 配我司带有缓存的测点,则缓存功能无 效,测点只能上传实时数据.

3 通道参数设置

1 启用通道数量 是指所接无线测点的........