并请妥善保存,以便需要时参考. ⊙多种输入信号类型可选,多种仪表型号可选 ⊙具有测量显示、控制输出、报警输出、变送输出、RS485 通讯等功能 ⊙多种 PID 控制算法可供选择,且具有自整定功能 ⊙本产品使用于工业机械、机床、普通测量仪器及设备中 ⊙经济实用,操作简便 特点
一、安全使用注意 警告 注意 安装与配线注意事项 第1页/共13 页1)本产品不得使用在原子能设备以及与人命相关的医疗器械等方面. 2)本产品使用在家庭环境内有时会发生电波干扰.此时应采取充分对策. 3)本产品通过强化绝缘进行触电防护.将本产品嵌入设备上以及配线时,需遵守嵌入设备所符合的规格要求. 4)本产品使用时所有室内配线超过 30m 的场合以及配线在室外的场合为了防止浪涌发生,需设置适当的浪涌抑制电路. 5)本产品是以安装在盘面上使用为前提而生产的, 为了避免用户接近电源端子等高压部分, 请在最终产品上采取必要措施. 6)请务必遵守本说明书中的注意事项,否则有导致重大伤害或事故的危险. 7)配线时请遵守各地的规定. 8)为了防止机器损坏和防止机器故障,请在与本产品连接的电源线或较大容量的输入输出线上安装适当容量保险丝等方 法保护电路. 9)请不要将金属片及导线碎屑混入本产品中,否则可能导致触电、火灾、故障. 10)请按规定力矩确实的拧紧螺丝.如果螺丝不完全拧紧,有可能导致触电、火灾. 11)为了不妨碍本产品散热,请不要堵塞机壳周围散热窗孔及设备通风口. 12)本产品未使用的端子不要接任何线. 13)请务必在断电后再进行清洁,请用干的软布擦产品上的污垢,而且不用吸湿剂类,否则可能导致变形、变色. 14)请不要用硬物敲打或擦蹭显示面板. 15)本说明书以读者具有电气、控制、计算机以及通信等方面的基础知识为前提. 16)本说明书中使用的图例、数据例和画面例,是为了便于理解说明书而记入的,并不保证是其动作的结果. 17) 为了长期安全的使用本产品, 定期维修是必要的. 本产品的某些部件有的受寿命限制, 有的因长年使用性能会发生变化. 18)在没有事先预告情况下,有可能变更说明书的内容.有关说明书的内容期望无任何漏洞,您如果有疑问或异议,请 与本公司联系. 1. 安装的注意事项: 1)本产品使用于以下环境标准. (IEC61010-1)[ 过电压分类Ⅱ、污染等级 2] 2)请在以下产品周围环境、温度、湿度及环境条件的范围内使用. 温度:0 ~ 50℃ ;
湿度:45 ~ 85%RH;
环境条件:室内保用,海拔高度小于 2000m. 3)请避免使用在以下场所: 因温度变化激剧,有可能结露的场所;
产生腐蚀性气体、可燃性气体的场所;
直接振动或有可能冲击本产品的场所;
有水、 油、 化学品、 烟雾、 蒸气的场所, 尘埃、 盐分、 金属粉末多的场所, 杂波干扰大, 容易发生静电、 磁场、 噪声的场所 ;
空调或暖气的气流直接吹到的场所;
阳光直接照射的场所;
由于辐射等有可能产生热积累的场所. 4)对进行安装的场合,在安装前请考虑以下几点. 为了不使热量饱和,请开足够的通风空间. 请考虑到配线、保养环境等,请确保本产品上下方有 50mm 以上的空间. 请避免安装在发热量大的机器(如:加热器、变压器、半导体操作器、大容量的电阻)的正上方. 周围环境 50℃以上时,请用强制风扇或冷却机等冷却.但是不要让冷却了的空气直接吹到本产品. 为了提高抗干扰性能和安全性,请尽量远离高压机器、动力机器进行安装. 高压机器与本产品不要在同一个盘内安装. 本产品与动力线距离应大于 200mm 以上. 动力机器请尽量拉开距离安装. 1)当本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故的场合,请在外部设置适当的保护电路. 2)在全部配线完成之前,请不要接通电源.否则可能导致触电、火灾、故障. 3)不要在产品记载规格要求范围之外使用.否则可能导致火灾、故障. 4)不要使用在有易燃、易爆气体的场所. 5)上电后不要触摸电源端子等高电压部位.否则有触电的危险. 6)不要拆卸、修理及改造本产品.否则可能导致触电、火灾、故障. KKTP-B01C-20170831 TP 系列 周围环境条件 采样速度
2 次每秒 供电电源 整机功耗 继电器容量 存贮环境
1、电气参数表: AC 250V /3A 额定负载寿命大于
10 万次 AC/DC
100 ~ 240V (85-265V) <
6VA 室内使用,温度:0 ~ 50℃ 无结露,湿度: 500kΩ >
500kΩ >
500kΩ >
500kΩ 0.2mA
0 1
2 3
4 CU50 CU100
0 ~ 50mV
4 ~ 20mA
0 ~ 10V
0 ~ 400Ω -200 ~
600 -50 ~
150 -50 ~
150 -1999 ~
9999 -1999 ~
9999 -1999 ~
9999 -1999 ~
9999 0.2℃ JPT100 0.5%F.S±0.3℃ 0.2mA -200 ~
500 0.2℃ 0.2℃ 0.2℃ 12bit 12bit 12bit 12bit 0.5%F.S±3digits 0.5%F.S±3digits 0.5%F.S±3digits 0.5%F.S±3digits 0.5%F.S±3℃ 0.5%F.S±1℃ 0.2mA 0.2mA >
500kΩ 100Ω >
1MΩ 0.2mA
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 * * B
250 ~
1800 2℃ 1%F.S±2℃ >
500kΩ R -10 ~
1700 1℃ 1%F.S±2℃ >
500kΩ S -10 ~
1600 1℃ 1%F.S±2℃ >
500kΩ N -50 ~
1200 1℃ 0.5%F.S±1℃ >
500kΩ
4 1
2 3
6 5
7 8
4 1
2 3
6 5
7 8 选型时应注明输入信号类型:第一种:TC/RTD/mV/Rt;
第二种:mA/V. TP
4 R C
18 B B:版本 10:单路输入不带通讯 18:单路输入带RS485通讯 空:TC/RTD/mV/Rt输入 X:mA/V输入 B:一路报警输出 C: 两路报警 A: 无报警功能 4: 48W*48H*100L TP系列温控表 R:继电器输出 S: 固态继电器输出 D:DC 4-20mA (可通过ACT菜单修改为变送输出) K:可控硅输出(需订做) M:SSR或继电器 空白:无此功能 第4页/共13 页第5页/共13 页第6页/共13 页第7页/共13 页
五、通用面板名称
六、外形及安装开孔尺寸 测量控制模式
1、操作流程图及操作方法
七、操作流程与菜单说明 LCK=33 时按 SET >
3 秒按 SET >
3 秒SET 软件版本 显示跟踪 上电整定 执行方式 超调限制 密码 PV SV 第一路报警方式 PV SV 第一路报警回差 PV SV 滤波系数 PV SV 小数点位置 PV SV PV SV . 温度单位 PV SV 输入信号 PV SV 第一路 报警扩展 PV SV 积分时间 PV SV → 控制周期 PV SV 第一路报警 PV SV SV PV 控制速度 PV SV 平移修正 PV SV . 算法选择 PV SV 微分时间 PV SV PV SV PV SV 控制方式 PV SV 比例带 PV SV 显示下限 PV SV PV SV SV PV . 显示上限 PV SV (常用菜单) (高级菜单)
八、完整菜单说明
1、常用菜单说明
1 2
3 4 序号 名称 符号 说明 设置范围 出厂设置 AL1 HY1 AD1 AL2 HY2 AD2 PS 第一路报警值,注意:作为偏差值时设为负数将作绝对值处理 第一路报警回差 第一路报警方式,注意:当AL1 继电器作为 OUT2( 冷却输出 ) 时应先设 AD1=0( 关闭报警功能 );
当AD1>
6 时第二路报警功 能无效. 第二路报警值,作为报警偏差时设为负数将作绝对值处理 第二路报警回差 第二路报警方式 平移修正值,显示值 = 实测值 + 平移修正值 FL ~ FH
0 ~
1000 0 ~
12 FL ~ FH
0 ~
1000 0 ~
6 FL ~ FH
10 1
3 5
1 4
0 6
7 5 :无论机型、设定如何,总是显示的参数 :根据机型和设定,有些隐藏的参数 OT 控制方式,0:ON/OFF 加热控制,相关参数:DB;
1:PID 加热,相关参数:P,I,D,OVS,CP,ST,SPD,PDC 2:ON/OFF 制冷控制,相关参数 DB;
压缩机控制时需设置 PT 3:PID 加热与冷却(冷却控制 OUT2 将通过 AL1 继电器输 出) ,相关参数:P,I,D,OVS, CP,CP1,PC, DB,ST,SPD,PDC;
4:超温冷却输出,相关参数:DB 5:PID 制冷,相关参数:P,I,D,OVS,CP,ST,SPD,PDC;
0 ~
5 INP 输入测量信号输入信号类型选择,注意:修改后需合理设置以下参 数:SV、AL
1、HY
1、AL
2、HY
2、P、OVS、DB;
详见输入信号参 数对应表 ( 第3页)K1I积分时间,值越小积分作用越强,反之越弱.I=0 时,无积分作用
0 ~
9999 120 CP OUT1 控制周期,SSR 控制输出应设为 1,继电器控制输出应 设为 4~200,单位:秒1~200
20 CP1 OUT2 继电器输出周期,单位:秒4~200
20 PC OUT2 冷却比例系数,值越大冷却效果越强
1 ~
100 10 OVS 超调量限制,PID 控制过程中,当PV( 测量值 )>
SV( 设定值 ) + OVS( 超调量 ) 时,强制关闭输出;
此值越小 PID 调整范围 就越小,控制稳定性就差;
请根据实际情况设定合适的值.
0 ~
9999 5 DB 位式控制回差 ( 正负数作用相同 )、OT=3 时作为冷却控制的死区 ( 正负数作用不同 ),请在更改 INP 后根据小数点位置适当修改此 参数. -1000~1000
5 LCK 密码锁功能;
0001:SV 值不可修改;
0010:菜单设置值只可查 看不可修改;
0033:可以进入高级菜单;
0123:菜单恢复出厂 设置 0~9999
0 P 序号 名称 符号 说明 比例带,值越小系统响应越快,反之越慢.P=0 时,PID 控制无效 设置范围
0 ~
9999 出厂设置
30 12
13 14
15 16
17 18
19 8
9 11 D 微分时间,值越大微分作用越强,反之越弱.D=0 时,无微分 作用.控制压力、速度等快速系统时可将 D 设为
0 0 ~
9999 30 A-M 手自动开关,AUTO(0): 固定自动控制;
MAN(1): 固定手动控制;
AM(2): 手自动一键切换 AUTO~AM AUTO
10 22
23 24
25 26
27 28 FT 滤波系数,值越大滤波作用越强
0 ~
255 20
21 ACT 控制执行方式,0:继电器输出;
1:SSR 输出 ( 固态输出 );
2:4~20mA 调节输出;
注意:TP4 产品中设为 3,可将 4~20mA 改为变送输出. 0~2 (0~3) (0~20)
0 AE1 第一路报警扩展功能 , 见报警扩展功能表(第8页) 0~5
0 AE2 第二路报警扩展功能 , 见报警扩展功能表(第8页) 0~5 0~3
0 0 UT 温度单位设置 ℃ :摄氏度、 H:华氏度、_:无单位符号 ℃ DP DTR 小数点位置,热电偶热电阻输入时最多设置一位小数 PV 模糊跟踪值,在一些场合适当设此值,可以获得较为稳定的 控制显示值,此值与实际测量值无关.注意:此值设定后当报警 设定值与 SV 设定值相等时,报警输出执行以实际测量值为准. 设为
0 关闭此功能 0.0 ~ 2.0 (10) 1.0
10 FL 量程下限,此设定值必需小于量程上限 见测量信号参数表 -50 FH 量程上限,此设定值必需大于量程下限 见测量信号参数表
1200 ℃、 H、_
2、高级菜单说明
29 BRH 变送范围上限,注意:此值小于变送范围下限时为逆向变送输出
30 31
32 33
34 OLH ST SPD 输出限幅上限,限制输出上限电流幅度,设定值必需大于下限设定 上电自整定开关,0:上电正常控制;
1:上电后自动进入 PID 参数自整定状态;
长按>
= 1;
} } return wCrc;
} D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 AT AL2 AL1 OUT2 OUT1 STOP HHHH LLLL 0x2115 0x2116 0x2117 0x2118
41 42
43 44 PID 算法类型 PDC 锁键 LCK 仪表名称 输出状态 0x2112 0x2113 0x2114
38 39
40 仪表地址 ADD 通讯波特率 BAD 通讯延时设置 DTC
1 1
1 1
1 1
1 R R R R R/W R R 注① 注②
1 2
3 8
9 0x01 0x86 0x02 0xC3 0xA1 表地址 功能号 错误码 从机异常应答(写单寄存器) CRC 码 的低位 CRC 码 的高位 仪表参数地址映射表 0x2000 0x2001
1 2 设定值 SV 第1路报警值 AL1 序号 地址映射 变量名称 寄存器数 读写允许 备注
1 1 R/W R/W 0x2003
4 第2路报警值 AL2
1 R/W 0x2002
3 第1路报警回差 HY1
1 R/W 0x2105
24 25 输出方式 ACT
1 R/W 0x2106
26 启动停止操作
1 R/W 0x2102 第1路报警扩展方式 AE1
1 R/W 0x2103 0x2104
22 23 控制方式 OT 第2路报警扩展方式 AE2
1 1 R/W R/W 0x2101 0x2100
20 21 第1路报警方式 AD1 保留 第2路报警方式 AD2
1 1 R/W R/W 1:RUN 2:STP 3:启动自整定 4:停止自整定 0x2004 0x2005 0x2006 0x2007 0x2008 0x2009 0x200A
5 6
7 8
9 10
11 第2路报警回差 HY2 显示下限 FL 显示上限 FH 变送输出下限 BRL 变送输出上限 BRH 控制输出下限 OLL 默认带
1 位小数 默认带
1 位小数 默认带
1 位小数 工程量时无小数点 控制输出上限 OLH
1 1
1 1
1 1
1 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W 0x200B 0x200C 0x200D 0x200E 0x200F 0x2010
12 13
14 15
16 17 加热冷却........