RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 V1.

0 2008.09.22 三相全参数电量变送模块 使用说明书 北京集智达智能科技有限责任公司 -

1 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 目录1概述.3

2 功能指标.3

3 性能指标.4

4 接线图.5

5 通讯接口及通讯协议.6 5.1 RemoDAQ-8000-9000 Series Utility软件的使用.6 5.1.1 搜索模块.6 5.1.2 协议选择.7 5.1.3 RTU协议下的模块搜索

8 5.1.4 RTU协议下采集的数据

8 5.2 默认设置.9 5.3 MODBUS通讯协议.9 5.3.1 MODBUS-ASCII码通讯协议.9 5.3.2 MODBUS-RTU 通讯协议.11 5.4 MODBUS 地址表.12 5.4.1 测量数据MODBUS地址表 1(电度累计上限为 4294KWh)12 5.4.2 测量数据MODBUS地址表 2(电度累计上限为 281474976KWh)13 5.4.3 读/写参数命令 MODBUS地址表.15 5.4.4 计量起始时间 MODBUS地址表.16 5.5 ASCII命令集通讯协议及举例.16 5.5.1 %AANNTTCCFF.16 5.5.2 #AAA.17 5.5.3 #AAB.17 5.5.4 #AAC.18 5.5.5 #AAD.18 5.5.6 #AAE.18 5.5.7 #AAF.19 5.5.8 #AAG.19 5.5.9 $AAM.20 5.5.10 $AAF.20 5.5.11 $AA2.20 5.5.12 $AA3.21 5.5.13 $AA4.21 5.5.14 $AA5BBBB.21 5.5.15 $AA6BBBB.22 5.5.16 $AA7.22 5.5.17 $AA8.22 5.5.18 $AA9(数据)23 5.5.19 $AAA.23 5.5.20 $AAXPnBBBB.23 5.5.21 $AAYPn.23 -

2 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书

1 概述 RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块是一种用于交流电量综合参数测量的智能模块,它 可以同时测量三相交流回路的每一相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等参数.本产品内部集成了微型控制器、数字信号处理芯片、标准的通讯 接口,兼容 RS-232 和RS-485 通讯接口.由于体积小、功能多、精度高,可以用在多种交流用电场 合下的测量、计量及远程集中抄表、监控管理等.

2 功能指标 规格 RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块 被测路数 三相电流、电压 被测参数 各相电压电流的真有效值、各相有功功率、各相无功功率、各相视在功率、各 相功率因数、总有功功率、总无功功率、总视在功率、频率、输入有功电度、 输出有功电度、感性无功电度、容性无功电度、零序电流等 输入频率 35~75Hz 电压量程 10~500V,可通过外加电压互感器及设定电压变比测量较高电压 电流量程 基本量程 0~5A,可通过外加电流互感器及设电流变比测量较大电流 信号处理

16 位A/D 转换,6 通道,每通道均以 4KHz 速率同步交流采样,模块实时数据为

1 秒的真有效值(每秒刷新

1 次) 过载能力 1.2 倍量程输入可正确测量;

瞬间(10 周波)电流

5 倍,电压

3 倍量程不损坏 输出数据 三相电压 V

1、V

2、V3;

三相电流 I

1、I

2、I3;

有功功率 P、无功功率 Q、视在 功率 S、功率因数 PF、频率 f、各相有功功率 P

1、P

2、P3;

各相无功功率 Q

1、 Q

2、Q3;

各相视在功率 S

1、S

2、S3;

输入有功电度、输出有功电度、感性无功 电度、容性无功电度等电参数 输出接口 RS-

485、RS-232 通讯速率

1200、

2400、

4800、

9600、19200BPS 通讯协议 ASCII 命令集、MODBUS-RTU、MODBUS-ASCII 协议 精度等级 电流、电压 0.2 级,其他 0.5 级 参数设定 模块地址、通讯协议、通讯速率、电压电流变比可通过通讯接口设定 供电电源 +10V~+30VDC 内置实时钟,提供年、月、日、时、分、秒信息,配备锂电池,确保时钟

10 年不间断供电 -

3 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书

3 性能指标 序号 项目 说明测量精度 (精度范围) 直接测量量程 0~500.0V,16 位无符号短整型数表示(除于 100) ;

1 每相电压 (V1,V2,V3) 电压变送器 PT 变比 1~10000:1,16 位无符号短整型数表示;

0.2% (50~500V) 直接测量量程 0~5.000A,16 位无符号短整型数表示(除于 1000) ;

2 每相电流 (I1,I2,I3,In) 电流变送器 CT 变比 1~10000:1,16 位无符号短整型数表示;

0.2% (0.5~5A)

3 每相有功功率 (P1,P2,P3) 直接测量量程 0~2500.0W,16 位有符号短整型数表示(除于 10) ;

0.5% ( 25~2500W ) ( 0.5 <

PF <

1)

4 三相总有功功率(P) 直接测量量程 0~7500.0W,32 位有符号长整型数表示(除于 10) ;

0.5% (75~7500W) ( 0.5 <

PF <

1)

5 每相无功功率 (Q1,Q2,Q3) 直接测量量程 0~2500.0VAr,16 位有符号短整型数表示(除于 10) ;

0.5% ( 25~2500VAr) ( 0.5 <

PF <

1)

6 三相总无功功率(Q) 直接测量量程 0~7500.0Var,32 位有符号长整型数表示(除于 10) ;

0.5% ( 75~7500VAr) ( 0.5 <

PF <

1)

7 每相视在功率 (S1,S2,S3) 直接测量量程 0~2500.0VA,16 位无符号短整型数表示(除于 10) ;

0.5% ( 25~2500VA )

8 三相总视在功率(S) 直接测量量程 0~7500.0VA,32 位无符号长整型数表示(除于 10) ;

0.5% ( 75~7500VA )

9 每相功率因数 (PF1,PF2,PF3)

16 位有符号短整型数表示(除于 10000) ;

0.5% (-0.5~0.5)

10 频率(F) 直接测量量程 35Hz~75Hz;

16 位无符号短整型数表示(除于 100) ;

0.2% ( 35Hz~75Hz ) (电压≥20V)

11 有功电度 (输入有功 EPi) (输出有功 Epo) 直接测量量程 0~4000KWh,32 位或

48 位无符号长整型数表示(除于 1000000) 0.5% ( 25~2500W )

12 无功电度 (感性无功 Eqind) (容性无功 Eqcap) 直接测量量程 0~4000KVArh,32 位或

48 位无符号长整型数表示(除于 1000000) 0.5% ( 25~2500VAr)

14 外部供电 DC+10V~DC+30V 功耗≤1W

15 使用环境 温度:-20℃~60℃,湿度:0%~95%(无凝结) -

4 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书

4 接线图 V2 Vn V1 V3 GND Vs GND RXD/DATA- TXD/DATA+ T3 T2 T1 GND VS RXD/DATA- GND V3 TXD/DATA+ V2 V1 Vn

10 9

8 6

5 3

7 2

1 4 I1o I1i I2o I2i I3o I3i 端子号 信号名 说明 备注 I1i 被测交流电流信号 L1 相CT 同相端 入端 I1o 被测交流电流信号 L1 相CT 反相端 出端 I2i 被测交流电流信号 L2 相CT 同相端 入端 I2o 被测交流电流信号 L2 相CT 反相端 出端 I3i 被测交流电流信号 L3 相CT 同相端 入端 I3o 被测交流电流信号 L3 相CT 反相端 出端

1 V1 被测交流电压信号 L1 相(或PT 同相端)

2 V2 被测交流电压信号 L2 相(或PT 同相端)

3 V3 被测交流电压信号 L3 相(或PT 同相端)

4 Vn 被测交流电压信号零线(或PT 反相端)

5 空6GND 通讯口 RS-485 信号地 或RS-232 的GND

7 TXD/DATA+ 通讯口 RS-485 数据线正极 或RS-232 的TXD

8 RXD/DATA- 通讯口 RS-485 数据线负极 或RS-232 的RXD

9 Vs 直流供电电源+10V~+30VDC

10 GND 电源地 *注:出厂时缺省配置的通讯接口为 RS-485,如需 RS-232 接口,请在订货时声明 -

5 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书

5 通讯接口及通讯协议 5.1 RemoDAQ-8000-9000 Series Utility 软件的使用 RemoDAQ-8000-9000 Series Utility 软件是北京集智达智能科技有限责任公司开发的RemoDAQ-8000 系列模块和 RemoDAQ-9000 系列网络控制器的配套工具软件.它可以用来方便地配置 和使用模块.下面是该软件的几个主要操作界面: 5.1.1 搜索模块 如果模块已经安装在系统中, 在下面的软件界面中选择 5.2 中的默认设置, 然后点击 Search 按扭,就会在程序主窗口中出现所搜索到模块的相关信息. -

6 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 5.1.2 协议选择 双击模块的名字,即可显示模块使用 ASCII 协议所采集的数据;

要想得到 MODBUS/RTU 协议下的 采集数据,要进行协议转换:只需选择 MODBUS/RTU,然后点击 Setting 按扭. -

7 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 5.1.3 RTU 协议下的模块搜索 在上述界面中进行协议转换选择后,又进入到下面的模块搜索界面.此时点 Search 按扭, 将显示搜索到的使用 RTU 协议的模块. 5.1.4 RTU 协议下采集的数据 在上述界面中双击模块的名称,即可得到显示在 RTU 协议下模块采集到的数据.如下图. -

8 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 5.2 默认设置 RemoDAQ-8073A 支持 RS-485/RS-232 通信接口,采用串行异步通信方式,字符格式为:8 位数据 位、1 位起始位、1 位停止位、无校验位;

通信速率分为

5 档:

1200、

2400、

4800、

9600、19200BPS. RemoDAQ-8073A 的默认设置为: 地址:

01 波特率:9600bps 校验和:禁止 通讯协议:ASCII 命令集 5.3 MODBUS 通讯协议 RemoDAQ-8073A 支持 MODBUS ASCII 和MODBUS RTU 通信协议,两种通信协议的 MODBUS 地址相同, 参考相关地址表. 5.3.1 MODBUS-ASCII 码通讯协议 采用该协议的 ASCII 模式标准.ASCII 模式适合于通过网络远程传输,基本数据包格式如下: 请求命令: 前导字符 命令字 数据地址 数据字数 校验和 通讯地址 结束字符 数据值 前导字符 命令字 数据字节数 数据值 校验和 通讯地址 结束字符 响应命令: 格式项 字节数 说明前导字符

1 16 进制数 3A(ASCII 字符 : ) 通讯地址

1 1~247,0 为广播地址;

命令字

1 16 进制数

03 表示读多个数据,个数见数据字数;

16 进制数

06 表示写一个数据,无数据字数;

数据地址

2 详见数据格式介绍 数据字数

2 请求命令的数据字数≤125,详见数据格式介绍 数据字节数

1 响应命令的数据字节数≤250,详见数据格式介绍 数据值 N 详见数据格式介绍 校验和

1 从通讯地址字符到最后一个数据值字符之间的所有字符单字节累计和取 反再加一,也就是说除了前导字符和结束字符外的所有字符的单字节累计 和要为

0 结束字符

1 16 进制数 0D (ASCII 字符 回车 ) *注: MODBUS的ASCII模式下除了前导字符和结束字符外,其它命令数据均转换成ASCII字符传 送. -

9 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 MODBUS-ASCII 码通讯协议举例如下:

1、功能码 03(0x03) : 读多路寄存器 举例 1:请求读 B 相和 C 相电压数据,通讯地址为 1,返回数据(16 进制)是05E1 和09C6 数据地址 数据字数 前导字符 通讯地址 命令字 高字节 低字节 高字节 低字节 校验和 结束字符 :

01 03

03 01

00 02 F6 命令显示 :010303010002F6 ( 其中 表示回车 ) 请求命令: B 相电压数据值 C 相电压数据值 前导字符 通讯地址 命令字 数据 字节数 高字节 低字节 高字节 低字节 校验和 结束字符 :

01 03

04 05 E1

09 C6

43 命令显示 :01030405E109C643 ( 其中 表示回车 )

2、功能码 06(0x06) : 写单路寄存器 举例 1:请求写电压变比为 0x2710,通讯地址为 1,响应命令(略)与请求命令相同 响应命令: 数据地址 数据字数 前导字符 通讯地址 命令字 高字节 低字节 高字节 低字节 校验和 结束字符 :

01 06

08 0E

00 27 BC 命令显示 :0106080E0027BC ( 其中 表示回车 ) 请求命令 1: 数据地址 数据字数 前导字符 通讯地址 命令字 高字节 低字节 高字节 低字节 校验和 结束字符 :

01 06

08 0F

00 10 D2 命令显示 :0106080F0010D2 , 举例 2:请求写仪表地址为 0x02,通讯地址为 1,响应命令(略)与请求命令相同同 请求命令 1: 数据地址 数据字数 前导字符 通信地址 命令字 高字节 低字节 高字节 低字节 校验和 结束字符 :

01 06

08 12

00 02 DD 请求命令: 命令显示 :010608120002DD ( 其中 表示回车 ) -

10 - RemoDAQ-8073A 三相全参数电量变送模块使用说明书 5.3.2 MODBUS-RTU 通讯协议 采用该协议的 RTU 模式标准.RTU 模式适合于通过网络远程传输,基本数据包格式如下: 请求命令: 开始 命令字 数据地址 数据字数 校验和 通讯地址 结束 数据值 开始 命令字 数据字节数 数据值 校验和 通讯地址 结束 响应命........