编辑: You—灰機 | 2019-09-24 |
05.11-A/1 第1页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 500W,165-264VAC 输入,双路输出 AC/DC 电池充电模块电源 RoHS 产品特点 ? 各技术指标符合 DL/T721-2013 等配网自动化行业标准 ? 整机系统待机功耗低 ? 最大瞬时功率达 702W ? 具备电池充电功能,可对 24V 铅酸电池充电,系统配 套电池使用,可实现不间断供电 ? 具有电池充放电管理功能,电池状态显示,电池活化, 外部通信和控制功能 ? 输出过流、过压保护、电池防反接保护 ? 2500VAC 高隔离电压 ? 工业级工作温度:-40℃ to +70℃ ? 接线式安装 MBP500-2A27D27L-----是我司为客户提供的 AC/DC 电池充电模块电源.本产品电网适应能力强,可在较宽输入电压范围内工作,交 直流两用,具有输出过压、过流、电池防反接等保护功能.另外,本产品具有电源状态显示及智能充电功能,可对外接的 24V 铅酸电 池充电,在交流断电时电池可不间断的对负载供电;
具有电池活化功能,手动或通过外部信号自动对电池进行活化维护;
具有防止电池 过放电的保护功能.是专为配电自动化终端(DTU/FTU)设计的电池充电式模块电源;
可广泛用于电力行业开闭所、配电所、环网柜、 智能箱式变电站、智能开关控制器和其它行业需要不间断供电的场合. 选型表 型号 输出功率 标称输出电压及电流 最大输出功率 效率(220VAC,%) (Vo/Io) (VB/IB) MBP500-2A27D27L 162W 27V/4.5A 27V/1.5A 702W 85(Po=162W) 输入特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输入电压范围 交流输入
165 220
264 VAC 直流输入
200 310
370 VDC 输入频率
40 50
60 Hz 输入电流 220VAC,典型负载 -- 2.0 -- A 冲击电流 220VAC --
60 -- 热插拔 不支持 输出特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 输出电流 全范围输入,含充电电流(IB=1.5A) --
6 20 (30S) A
26 (1S) 输出电压精度 全范围输入 -- ±2 -- % 线性调节率 满载 -- ±0.5 -- 负载调节率 10% - 100%负载 -- ±1 -- 纹波噪声* 20MHz 带宽(峰-峰值) -- --
200 mV 电池充电电流 1.35 1.5 1.65 A 电池放电关断点 典型负载 20.5
21 21.5 V 电池活化完成点 典型负载 22.0 22.5 23.0 电池欠压告警点 典型负载 22.0 22.5 23.0 电池放电关断延时 典型负载 --
40 -- s 遥控触点接触时间 遥控活化启动、退出 -- 0.5 -- 遥控电池退出 --
4 -- AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第2页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 待机功耗 全范围输入,Po=14W -- --
25 VA 全范围输入,Po=20W -- --
40 短路保护 全范围输入,断开电池 打嗝式,可持续短路,自恢复 过流保护
26 -- -- A 过压保护 全电压输入,不接电池,故障消失后自恢复供电 --
33 -- V 电池防反接保护 电池反向接入 电源无输出 掉电保持时间 全范围输入,Po=20W 0.8
1 -- s 注:*纹波和噪声的测试方法采用靠测法,具体操作方法参见《充电电源应用指南》 . 通用特性 项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位 隔离电压 输入-输出 测试时间
1 分钟
2500 -- -- VAC 输入-外壳
2500 -- -- 输出-外壳
2500 -- -- 冲击耐压 输入-输出 施加 5kV 试验电压;
施加 1.2/50μs 冲击波形,三 个正脉冲和三个负脉冲, 施加间隔不小于 5s. 测试 过程中不得有击穿放电现象
5000 -- -- V 输入-外壳
5000 -- -- 输出-外壳
5000 -- -- 绝缘电阻 输入-输出 室温下
50 -- -- MΩ 输入-外壳 室温下
50 -- -- 输出-外壳 室温下
50 -- -- 工作温度* -40 -- +70 ℃ 存储温度 -40 -- +105 工作壳温*80 存储湿度 -- --
95 %RH 符合标准 符合 DL/T721-2013 配电自动化远方终端 GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法 平均无故障时间(MTBF) MIL-HDBK-217F@25℃>
100,000 h 注:*环境温度超过 50℃时应采取风冷或帖壳散热等强制冷却方式以保证模块壳温不超过 80℃. 物理特性 外壳材料 金属 封装尺寸 168.00*111.20*42.50 mm 重量 1.15Kg (Typ.) 冷却方式 自然空冷 EMC 特性 EMS 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact ±8KV Perf. Criteria B 辐射抗扰度 IEC/EN61000-4-3 30V/m perf. Criteria A 脉冲群抗扰度 IEC/EN61000-4-4 电源端口 ±4KV perf. Criteria B IEC/EN61000-4-4 信号端口 ±2KV perf. Criteria B 浪涌抗扰度 IEC/EN61000-4-5 电源端口 line to line ±2KV/line to ground ±4KV perf. Criteria B 传导骚扰抗扰度 IEC/EN61000-4-6 10Vr.m.s perf. Criteria A 工频磁场抗扰度 IEC/EN61000-4-8 100A/m perf. Criteria A 电压暂降、跌落和短时中断抗扰度 IEC/EN61000-4-11 0%,70% perf. Criteria B AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第3页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 电源内部电路原理 图1电源内部原理图 图2电源内部隔离图 面板说明
1、充电及工作指示灯
2、电池放电指示灯
3、电池活化指示灯
4、电池欠压指示灯
5、电源故障指示灯
6、手动活化启动按键
7、手动活化退出按键
8、手动电池投入按键
9、手动电池退出按键
7、手动活化退出按键
8、手动电池投入按键
9、手动电池退出按键 AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第4页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 接线说明 1.端子定义 端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义端子号 端子名称 定义1ACL 交流输入 L 相9VH 电源故障告警输出
17 Vo+ 负载输出正
2 PE 保护接地
10 HK 遥控活化启动
18 Vo+ 负载输出正
3 ACN 交流输入 N 相11 HG 遥控活化退出
19 B+ 电池接入正
4 NC 无电气连接
12 BG 遥控电池退出
20 B+ 电池接入正
5 VC 告警输入正
13 RL 活化放电负载正
21 B- 电池接入负
6 POK 输入失电告警输出
14 VG 遥控公共接点
22 B- 电池接入负
7 HOK 电池活化状态输出
15 Vo- 负载输出负
8 VL 电池欠压告警输出
16 Vo- 负载输出负 2.接线示意图 保险丝 接线说明:K1 K2 K3 为用户 CPU 等控制的继电器触点,R 为电池活化放电电阻,负载为用户正常负载,电池为 24V 电池组.接线端子容量 300V/15A. 具体使用见下章使用说明. AC/DC 模块电源 MBP500-2A27D27L 2017.05.11-A/1 第5页共6页该版权及产品最终解释权归广州金升阳科技有限公司所有 使用说明 1.电源状态指示 充电,绿色,电池充电指示,电池充电时亮,电池放电或电池活化时熄灭;
放电,红色,电池放电指示,电池放电时或电池活化时亮,电池充电及电池放电结束时熄灭;
活化,红色,电池活化时亮,否则熄灭;
欠压,红色,电池或电源输出欠压时亮,否则熄灭;
故障,红色,输出过压、过流、短路等故障情况下,输出关断后故障灯亮,否则熄灭. 2.按键功能及使用 活化启动,轻触式按键,电池活化手动启动;
活化终止,轻触式按键,电池活化手动退出;
电池启动,轻触式按键,电池手动投入;
电池终止,轻触式按键,电池手动退出;
活化按键,按一下活化启动键则电源进入电池活化状态,此时放电、活化指示灯亮,电池对负载及放电电阻放电,可手动按一下活化终止键退出 电池活化,否则电源自动完成电池活化. 电池按键,在工程调试或初次接入电池还没有输入时,........