编辑: 牛牛小龙人 | 2019-07-28 |
4140 目录 1.
安全警告 2. 仪器布局 3. 附件 4. 特点 5. 规格 5.1 测试规格 5.2 操作错误 5.3 一般规格 5.4 应用标准 6. 测试准备 7. LOOP/PSC/PFC 测试 7.1 故障回路电阻与 PFC 的测试原理 7.2 线路电阻与 PSC 的测试原理 7.3 LOOP 和PSC/PFC 的操作说明 7.3.1 初步检测 7.3.2 LOOP 和PSC/PFC 的测试 7.3.3 副显示屏的内容 8. 相位旋转测试 9. 电压 10. 背光灯 11. 自动测试 12. 电池更换 13. 服务 14. 外箱和肩带 KEW4140 所具有的反跳脱(ATT)设计可避免回路电阻测试中的 RCD 跳脱.因此,可以节约时间和金钱,无需在测试中将 RCD 从回 路中取出,而且能更安全地进行操作.ATT 功能启动后,可在 LINE 和EARTH 间进行 15mA 以下测试. 适用于所有额定 30mA 以上的无需跳脱 RCD 的回路电阻测试. 请仔细阅读本说明书后操作仪器. 1. 安全警告 电气危险且容易引起死伤,因此必须保持高度谨慎.若不能确定如何使用,请停止测量并咨询专业人员的意见.本说明书包含警告和安 全指示,以确保用户的安全操作及设备的安全储存. 因此,使用前,务必通读说明书中的指示. 注意: 1. 必须经过专门培训的人员才能使用,并且必须严格按照指示操作.对于因错误使用、不按照说明或安全指示造成的损害或伤害,本 公司概不负责. 2. 请阅读并理解说明和安全指示里的内容. 3. 仪器上的 符号表明用户必须遵照说明书的相关内容,以确保操作的安全性.请务必仔细阅读标志后的内容. 危险 是表示无视此标志进行错误操作时,很可能会造成重伤或死亡. 警告 是表示无视此标志进行错误操作时,很可能会造成重伤或死亡. 注意 是表示无视此标志进行错误操作时,很可能造成轻伤或仪器的损坏. 危险 适用于配电盘系统的相-接地间最大电压 300V 50/60Hz 的测试以及部分最大线电压为 500V 50/60Hz 的测试. 请在额定电压范围内使用. 测量时,请勿触碰与装置相连的金属暴露部分.此时,金属部分可能会带电. 为确保安全,请使用 KYORITSU 推荐的专用附件(测试线,测试探棒等) ,请勿使用其他附件,可能不符合安全规格. 测试时,请将手指握在测试线的安全栏后. 警告 由于存在危险电压,请勿随意拆卸仪器(除非换电池,此时请取下所有测试线) .只有专业人员才能拆开仪器.若发现故障, 请返还本公司或经销商处检修. 若LCD 显示" "过热标志,请切断电源,并使之冷却下来. 如发现任何不正常的情况(例如错误显示,错误读数,外箱损坏,测试线断裂等) ,请勿继续使用,将仪器返回经销商处检 修. 若仪器或手潮湿,请勿使用. 注意 测量时,显示读数可能会产生瞬变,这是由于被测电气设备的瞬间放电.如发现此情况,请再次重复测量以获得精确读数. 请使用浸过水或中性洗涤剂的布清洗仪器,请勿使用研磨料或溶剂. 2. 仪器布局 1.前面板 1.显示屏(LCD) 2.测试开关:开始测试 3.背光灯:打开/关闭显示屏的背光灯 4.L-PE ATT ON 开关:选择"L-PE ATT ON"功能 5. L-PE ATT OFF 开关:选择"L-PE ATT OFF"功能 6.L-N/L-L 开关:选择"L-N/L-L"功能 7.DISP 开关:更改副显示屏的内容 8.VOLT / FREQUENCY 开关:选择"VOLT / FREQUENCY"功能 9.PHASE ROTATION 开关:选择"PHASE ROTATION"功能 10.电源开关:打开/关闭电源(按至少
1 秒) 2.输入端口 1.LOOP,VOLTS 端口: L:LINE PE:保护接地 N:中性线(LOOP) 2.PHASE ROTATION 端口:L1:LINE1 L2:LINE2 L3:LINE3 3.LCD 显示信息列表: 电池标志 测试值超过可显示范围时显示(过量程) 例如:LOOP 测试时,测试结果超过 1999Ω,则显示">1999Ω" 选择"L-PE ATT ON"功能时显示,表示 ATT 启动 选择"L-PE ATT ON"或"ATT OFF"时LCD 上显示"L-PE" ,选择"L-N/L-L"时显示"L-N/L-L" 显示副显示屏上显示的数值 内部电阻的温度监控,可用于 LOOP,PSC/PFC 功能.在 标志消失前请暂时停止测试 测试标志(LOOP 功能) 警告:ATT ON 测试中,线-中性线间存在 20Ω 以上电阻 注意:ATT 测试中,被测回路中有干扰.应该关闭 ATT 功能后继续测试 注意:ATT 测试中,中性线-接地间存在高压.应该关闭 ATT 功能后继续测试 LOOP 功能的接线检测 相位选择检测中显示,正确相位顺序:显示 标志,相反相位顺序:显示 标志 副显示屏 主显示屏 相位旋转:相位旋转检测中发现错误接线时显示 LOOP:LOOP 功能中,电源可能发生中断 3. 附件 1. 主电源线(MODEL7218) 2. 配电盘测试线(MODEL7246) 3. 软袋 MODEL9156 *1 4. 肩带 MODEL9155 *1 5. 电池 *6 4. 特点 KEW
4140 回路电阻测试仪具有
3 合一的功能. 1.回路电阻测试 2.电压测试 3.相位旋转测试 KEW4140 具有以下特点: ATT(反跳脱技术) 额定剩余电流 30mA 以上的无需跳脱 RCD 的回路电阻测试 接线检测 若被测回路接线正确,则显示
3 个接线标志 过热保护 检测内部电阻的过热情况后显示警告标志,并自动终止测试 自动关机
10 分钟左右没有使用仪器时自动关机.再次按仪器开关可解除自动关机模式 背光灯 最后操作
2 分钟后自动熄灭 主显示屏 可在 LOOP L-PE 测试中测试 PFC,PSC 和L-N LOOP 电阻值并在主显示屏上显示 5. 规格 5.1 测试规格 回路电阻 功能 (工作电压) 额定电压 保证工作电压 量程 (自动量程) 0Ω表面回路时的额定 测试电流: 数值/时间(*1) 精确度 L- PE ATT OFF (100~280V) (45~65Hz) 230V (50/60Hz) L-PE LOOP: 20Ω:0.00-19.99Ω 200Ω:20.0-199.9Ω 2000Ω:200-1999Ω PFC/PSC: 2000A:0-1999A 20kA:2.00-19.99kA L-PE : 20Ω: 6A/20ms 200Ω: 2.3A/20ms 2000Ω: 15mA/250ms L-N : 6A/20ms ± (3%rdg+4dgt) *2 230V(+10%/-15%) (50/60Hz)±1% ATT OFF (100~280V) (45~65Hz) 230V (50/60Hz) L-PE LOOP: 20Ω:0.00-19.99Ω 200Ω:20.0-199.9Ω 2000Ω:200-1999Ω PFC/PSC: 2000A:0-1999A 20kA:2.00-19.99kA (L-N