智能电磁流量计使用说明书 ・1・

一、产品概述

二、工作原理

三、产品特点 智能电磁流量计是我公司采用先进技术研制、开发与生产的液体流量测量仪表,具有高精 度、高可靠性与使用寿命长等优点.

为确保产品质量,我公司在设计产品结构、选材、制定工 艺、生产装配与出厂测试等过程中,对每个环节细致研究与控制,并配套完整的流量标定检测 系统. 产品执行标准:JB/T 9428-1999. 智能电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律.即当导电液体流过电磁流量计时, 导体液体中会产生与平均流速V(体积流量)成正比的电压,其感应电压信号通过两个与液体接 触的电极检测,通过电缆传至放大器,然后转换成统一的输出信号. 基于电磁流量计的测量原理,要求流动的液体具有最低限度的电导率. 低频三值矩形波恒流励磁,不受工频及现场各种杂散干扰的影响,性能稳定可靠. 采用非均匀磁场的新技术及特殊磁路结构,磁场稳定可靠,且缩小了体积,减轻了重量, 使流量计具有小型轻量化的特点. 具有空管自动检测与电路处理功能. 可根据用户实际需求现场在线修改量程. 测量管内无阻流件,因此无附加压力损失. 测量结果与液体的压力、温度、密度、粘度、电导率(不小于最低电导率)等物理参数无关. 直管段相对要求较短. 使用方便,安装后只需接上电源,不需其它任何操作,即可输出标准信号,便于非专业人员使用. E=KBDV K:比例常数 B:磁感应强度 D:测量管内径 V:测量管截面的平均流速 图1:结构原理图 智能电磁流量计使用说明书 ・2・ 16位CPU ROM EEROM LCD显示器 键盘通讯接口 状态控制 脉冲输出 电流输出 开关电源 励磁电路 前置放 大器 A/D 85~260V 45~63Hz 4~20mA或0~10mA 1~5000Hz 频率或脉 冲输出 OC门状态 电压输出 RS485 图2:信号流程图 性能数据 衬里及公称通径DN(mm): 橡胶衬里:40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350,400,450,500,600, 700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200 四氟衬里:10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,350, 400,450,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200 注:特殊规格可订制 测量误差:±0.5%、±1.0%、±1.5% 被测介质温度:氯橡胶衬里:-20℃~+65℃,聚四氟乙烯:-30℃~+180℃, 聚氯脂橡胶:-20℃~80℃,聚丙烯:-20℃~100℃ 环境温度:-25~+45℃ 相对湿度:5%~95% 额定压力:DN10-DN80:4.0MPa DN100-DN150:1.6MPa DN200-DN1000:1.0MPa DN1200-DN2000:0.6MPa DN2200:0.25MPa 流速范围:0.3~12m/s 电导率:被测流体电导率不小于5μs/cm 输出信号及负载电阻:0~10mADC,0~1000Ω 输出频率上限:1~5000Hz设定 4~20mADC,0~500Ω 具有防雷击保护 串行通讯:可选RS232C或RS485脉冲输出上限5000CP/S;

脉冲当量为0.0001~1.0m3 /CP;

脉冲宽度:自动设置20ms或方波 电极材料:含不锈钢(M02Ti)、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(HB)、铂(Pt) 防护等级:标准IP

65、IP

67、可选IP68 智能电磁流量计使用说明书 ・3・ 直管段长度:上游≥10DN,下游≥5DN 连接方式:管道法兰连接,符合标准:GB/T9119-2000 功耗:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)