编辑: qksr | 2019-09-28 |
1007
电话:0755-85286856 传真:0755-82484849 http://www.
salens.cn [email protected]
1 TOL8 简单型定时电路
一、产品特征: l 采用 CMOS 工艺,低功耗. l 低电平可直推 LED,高电平可推三极管.TOL8ON-OFF:推LED 定时关,推三极管 定时开;
TOL8OFF-ON:推LED 定时开,推三极管定时关 l 可用电阻调定时时间,有8*N 倍定时选择. l 可选择按键触发定时和按键邦定上电定时.按键邦定定时,到时 IC 继续振荡没有静 态.
二、波形图:
三、电特性: Characteristies Sym Min Typ Max Unit Remarks 工作电压 Vdd 2.2
3 5 V 工作电流 Iop
200 μ A No load 静态电流 Isb
5 μ A No load Iol
30 mA Vdd=3V,Vds=1.2 V OUT 推动电流 Ioh
10 mA Vdd=3V,Vds=2.3 V 振荡频率 Fosc KHz 外接电阻 工作温度 Temp
0 25
60 ℃ 深圳市普恩科技有限公司 深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦
1007
电话:0755-85286856 传真:0755-82484849 http://www.salens.cn [email protected]
2
四、引脚功能描述: 引脚 功能 引脚 功能 引脚 功能 VDD 电源正极 OSCI 外接电阻振荡 I OP2 N 倍定时选择
2 OUT 输出脚 OSCO 外接电阻振荡 O OP1 N 倍定时选择
1 GND 电源负极 OSH 触发功能脚 TEST 测试引脚
五、应用图一:
六、应用图二: OUT VDD GND TEST OP1 OP2 OSH OSCR OSCI OUT VDD GND TEST OP1 OP2 OSH OSCR OSCI 接负载深圳市普恩科技有限公司 深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦
1007
电话:0755-85286856 传真:0755-82484849 http://www.salens.cn [email protected]
3
七、外接电阻频率测试结果供参考 用户应用时因生产批不同、Vcc 电压不一致、振荡电阻差异、负载等的因素,定时 时间会有变化.我们不推荐振荡频率超出 6KHz-600KHz,超出范围会使 IC 振荡不稳 定. OP
1、OP2 不接 R 3V 定时时间 4.5V 定时时间 10K 1.35MHz 6.1S 1.6MHz 5.1S 20K 930KHz 9S 1.05M 8S 30K 723K 11.6S 800K 10.1S 51K 480K 17.5S 517K 16S 75K 370K 22S 350K 23S 100K 276K 30S 289K 29S 150K 191K 43S 197K 42S 200K 149K 56S 153K 54S 240K 126K 66S 129K 65S 300K 95K 88S 97K 86S 390K 79K 106S 81K 103S 510K 61K 137S 62K 135S 560K 54K 155S 54K 155S 620K 51.1K 164S 51K 164S 750K 39.7K 211S 39.9K 211S 820K 37K 226S 37K 226S 1M 32K 262S 32K 262S 1.5M 21.9K 383S 21.9K 383S 2M 16K 524S 16K 524S 3M 11K 762S 11K 762S 4.7M 7.2K 1165S 7.2K 1165S 5.1M 6.3K 1331S 6.3K 1331S 10M 3.2K 2621S 3.2K 2621S 15M 2.1K 3994S 2.2K 3813S 20M 1.8K 4660S 1.9K 4660S 22M 1.3K 6452S 1.3K 6452S
八、N 倍定时选择 OP2 OP1 定时时间
0 0 标准定时参考上表
0 1
8 倍标准定时
1 0
64 倍标准定时
1 1
512 倍标准定时