编辑: 戴静菡 2019-09-29
九江长虹妇产医院建设项目 竣工环境保护验收监测报告书 建设单位:九江长虹妇产医院 编制单位:江西力圣检测有限公司 二一八年九月 九江长虹妇产医院建设项目 目录1项目概况.

1

2 验收检测依据

3 2.1 法律法规.3 2.2 工程、标准、规范文件

3 2.3 其他验收监测依据

3 3 建设项目工程概况

4 3.1 工程基本情况.4 3.2 水平衡图.9 3.3 地理位置及平面布置

10 4 环评影响评价结论及其批复要求

12 4.1 环境影响评价结论

12 4.2 环评批复要求.13

5 主要污染物及治理措施

16 5.1 废气污染治理.16 5.2 废水污染治理.16 5.3 固体废物处置.17 5.4 噪声控制.18 5.5 环境风险防范措施

19 5.6 环保设施概况.19

6 验收监测评价标准

24 6.1 废水排放执行标准

24 6.2 废气排放执行标准

24 6.3 噪声排放执行标准

25 6.4 总量控制指标.25 九江长虹妇产医院建设项目

7 验收监测内容

26 7.1 废水监测.26 7.2 废气监测.26 7.3 噪声监测.27 7.4 采样点布置.27 7.5 监测质量保证.28

8 验收监测结果及评价

29 8.1 监测期间气象情况及运营工况

29 8.2 废水监测结果及其评价

29 8.3 废气监测结果及评价

32 8.3 周界噪声监测结果及评价

33 8.4 平行样与质控样统计结果

34 8.5 主要污染物的年排放量与总量控制指标

35 9 环境管理检查

36 9.1 环保审批手续及执行 三同时 情况检查.36 9.2 环评批复落实情况检查

36 9.3 环保管理制度检查

40 9.4 环境风险及应急措施检查

40 9.5 固体废物处理处置检查

40 9.6 清洁生产.40 9.7 公众意见调查.40

10 结论与建议.44 10.1 监测及检查结论

44 10.2 建议.45 10.3 说明.45 九江长虹妇产医院建设项目 附件: 附件一 九江长虹妇产医院《九江长虹妇产医院建设项目验收委托书》 附件二 关于 《九江长虹妇产医院建设项目环境影响评价报告书》 的批复 (濂 环评字[2017]第08 号) 附件三 监测期间运营负荷情况证明 附件四 污水池平面布置图 附件五 关于印发《环境应急预案》的通知 附件六 医疗废物处置合同 附件七 实际建设床位证明 附件八 公众意见调查表 附件九 九江长虹妇产医院地理位置图 附件十 九江长虹妇产医院平面布置图 附件十一 关于检验科检验项目及检验废水处理方法的说明 附件十二 输液瓶、塑料包装袋等一般固体废物回收集中处置合同 附件十三 现场照片 九江长虹妇产医院建设项目 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告! 江西力圣检测有限公司 江西省九江市开发区恒盛科技园

19 栋7楼邮政编码

332000 1

1 项目概况 九江长虹妇产医院以打造专科特色,为全市广大妇女、儿童提供环境 优越、服务优质的妇幼保健和优生优育技术服务.九江长虹妇产医院位于 九江市濂溪区长虹大道

206 号,东临京九酒店,西临维也纳酒店,北临长 虹大道、南临南湖小区,地理座标为东经 116°0′16.59′′、北纬 29°42′42.33′′. 项目总投资

9000 万元,其中环保投资

41 万元,占总投资的 0.46%.项目 为改造九江市长和实业有限公司

1 栋9层框架楼、1 栋6层框架楼作为医 院门诊医技综合大楼、附楼,以及配套供电系统、给排水系统、环保设施 等公共工程组成,总占地面积为

3000 m2 ,总建筑面积为

9182 m2 .门诊量 约60 人次/日,床位数量

50 张. 项目委托江西景瑞祥环保科技有限公司于

2017 年6月编制完成《九 江长虹妇产医院建设项目环境影响评价报告书》(本报告不含辐射评价, 建设单位需另行委托),2017 年6月18 日九江市濂溪区环境保护局对该 建设项目环境影响评价报告书进行了批复(濂环评字[2017]第08 号).项 目于

2017 年7月开工建设,2018 年1月竣工并投入试运行,该院经自查, 医院运营正常且配套环保设施试运行正常.根据国务院《建设项目环境保 护管理条例》和《江西省建设项目环境保护条例》的有关规定,为切实做 好建设项目的环境保护工作,实施可持续发展,九江长虹妇产医院委托江 西力圣检测有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作.我司接受委 托后,依照国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设 项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》 的要求, 组织技术人员对该项 目进行了多次实地勘察与调研,收集有关资料,并于

2018 年05 月12 日、

05 月13 日对该项目的环境保护设施的建设、运行及其效果、 三废 处理 和综合利用、污染物排放、公众意见调查、环境管理及环境风险防范等情 况进行了全面检查与现场监测,根据验收监测数据和现场检查的情况,查 九江长虹妇产医院建设项目 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告! 江西力圣检测有限公司 江西省九江市开发区恒盛科技园

19 栋7楼邮政编码

332000 2 阅和分析有关文件及技术资料的基础上,现编制完成本建设项目竣工环境 保护验收监测报告. 九江长虹妇产医院建设项目 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告! 江西力圣检测有限公司 江西省九江市开发区恒盛科技园

19 栋7楼邮政编码

332000 3

2 验收检测依据 2.1 法律法规 《中华人民共和国环境保护法》,2015 年1月1日《中华人民共和国大气污染防治法》,2016 年1月1日《中华人民共和国水污染防治法》,2018 年1月1日《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,1997 年3月1日《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016 年11 月7日《建设项目环境保护管理条例》,国务院第

682 号令 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,国环规环评[2017]4 号 《江西省建设项目环境保护条例》,2010 年9月17 日2.2 工程、标准、规范文件 九江市濂溪区环境保护局,关于《九江长虹妇产医院建设项目环境影 响评价报告书》的批复(濂环评字[2017]第08 号) 《九江长虹妇产医院建设项目环境影响评价报告书》(本报告不含辐 射评价,建设单位需另行委托) 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 《饮食业油烟排放标准》(18483-2001) 《医疗废物集中处置技术规范》(环发[2003]206 号文件) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794-2016) 《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》(卫办医发(2005)292 号) 2.3 其他验收监测依据 九江长虹妇产医院提供的相关资料 九江长虹妇产医院建设项目 未经本公司书面同意,不得部分复制本报告! 江西力圣检测有限公司 江西省九江市开发区恒盛科技园

19 栋7楼邮政编码

332000 4

3 建设项目工程概况 3.1 工程基本情况 九江长虹妇产医院为新建项目,位于九江市濂溪区长虹大道

206 号, 东临京九酒店,西临维也纳酒店,北临长虹大道、南临南湖小区,地理座 标为东经 116°0′16.59′′、北纬 29°42′42.33′′.项目总投资

9000 万元,其中 环保投资

41 万元,占总投资的 0.46%.项目总用地面积为 3000m2 ,建筑 用地面积为 1200m2 ,主要建设内容为改造九江市长和实业有限公司

1 栋9层框架楼、1 栋6层框架楼作为医院门诊医技综合大楼、附楼,新建污水 处理站、发配电室等配套设施,总建筑面积为 9182m2 .该院建设床位数

50 张,详见附件七.该院主要设置以下科室: (1)临床科室:产前门诊、彩超、妇科门诊、治疗室、产外科、内科、 新生儿科、计划生育科. (2)医技科室:放射科(本报告不含辐射验收)、检验科、手术室、 围产监护室、麻醉科、急诊科、预防保健科、B 超室、心电图室. (3)行政科室:药房、检验、收费、挂号、输液大厅、婴儿游泳馆、 消毒供应室等. 项目基本情况见表 3-1,项目主要建设内容情况见表 3-2,项目环保设 施投资情况见表 3-3,主要设备见表 3-4. 表3-1 项目基本情况一览表 项目名称 九江长虹妇产医院 建设单位 九江长虹妇产医院有限公司 建设项目性质 新建 行业类别及代码 Q-8415 专科医院 建设地点 位于九江市长虹大道

206 号,东临京九酒店,西临维也纳酒店,北临长虹 大道、南临南湖小区(东经 116°0′16.59′′、北纬 29°42′42.33′′) 建设规模 门诊量约

60 人次/日,床位数量

50 张,总员工约

110 人(医务约