编辑: 252276522 | 2019-07-28 |
1 中华人民共和国国家标准 建筑设计防火规范 Code for fire protection design of buildings GB 500**-201* 主编部门∶中华人民共和国公安部批准部门∶中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期∶201*年**月**日 中国计划出版社 201* 北京1目次1总则12术语、符号
2 2.
1 术语
2 2.2 符号
3 3 厂房和仓库
4 3.1 火灾危险性分类.4 3.2 厂房和仓库的耐火等级.5 3.3 厂房和仓库的层数、面积和平面布置.8 3.4 厂房的防火间距.11 3.5 仓库的防火间距.14 3.6 厂房和仓库的防爆.16 3.7 厂房的安全疏散.17 3.8 仓库的安全疏散.18
4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(区)和可燃材料堆场.20 4.1 一般规定
20 4.2 甲、乙、丙类液体储罐(区)的防火间距.20 4.3 可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距.23 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距.25 4.5 可燃材料堆场的防火间距.27
5 民用建筑
29 5.1 建筑分类和耐火等级.29 5.2 总平面布局
31 5.3 防火分区和层数.32 5.4 平面布置
33 5.5 安全疏散和避难.36
6 建筑构造
43 6.1 防火墙
43 6.2 建筑构件和管道井.43 6.3 屋顶、闷顶和建筑缝隙.44 6.4 楼梯间、楼梯等.45 6.5 防火门和防火卷帘.47 6.6 天桥、栈桥和管沟.48 6.7 建筑外墙和屋面保温.48
2 7 消防车道、场地和救援设施.50 7.1 消防车道
50 7.2 灭火救援场地
51 7.3 消防电梯
51 7.4 直升机停机坪
52 8 消防设施的设置
53 8.1 一般规定
53 8.2 室内消火栓系统.53 8.3 自动灭火系统
54 8.4 火灾自动报警系统.56 8.5 防烟和排烟设施.57
9 消防给水系统设计
58 9.1 一般规定
58 9.2 室外消防用水量、消防给水管道和消火栓.58 9.3 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱.63 9.4 消防水池和消防水泵房.66
10 防烟和排烟系统设计
69 10.1 一般规定
69 10.2 自然排烟
69 10.3 机械防烟
69 10.4 机械排烟
71 11 采暖、通风和空气调节.73 11.1 一般规定.73 11.2 采暖.73 11.3 通风和空气调节.73
12 电气
76 12.1 消防电源及其配电.76 12.2 电力线路及电器装置.77 12.3 消防应急照明和疏散指示标志.77
13 木结构建筑
79 14 城市交通隧道
83 14.1 一般规定
83 14.2 消防给水和灭火设施.84 14.3 通风和排烟系统.84 14.4 火灾自动报警系统.85
3 14.5 供电及其他
85 附录 A 建筑高度和建筑层数的计算方法.87 附录 B 防火间距的计算方法.88 附录 C 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限.89 附录 D 隧道内承重结构体的耐火极限试验升温曲线和相应的判定标准.108 附录 E 本规范用词说明.109 引用标准名录
110 4 CONTENTS
1 General principles.1
2 Terms and symbols
2 2.1 Terms
2 2.2 Symbols
3 3 Factory buildings and storages.4 3.1 Classification of fire hazards
4 3.2 Fire resistance class of factory buildings and storages
5 3.3 Number of stories, occupied area and plane arrangement of factory buildings and storages
8 3.4 Fire separation distance for factory buildings.11 3.5 Fire separation distance for storages.14 3.6 Explosion prevention of factory buildings and storages.16 3.7 Safe evacuation in factory buildings.17 3.8 Safe evacuation in storages.18
4 Class A, B, C liquid, gas tank (tank farm) and combustible stackyard.20 4.1 General requirements.20 4.2 Fire separation distance for Class A, B, C liquid tank (tank farm)20 4.3 Fire separation distance for combustible and combustion-supporting gas tanks (tank farm)23 4.4 Fire separation distance for LPG tank (tank farm)25 4.5 Fire separation distance of combustible material stackyard.27
5 Civil Building
29 5.1 Classification and fire resistance class of civil buildings.29 5.2 General layout.31 5.3 Storeys and fire compartment of civil buildings.32 5.4 Plane arrangement of civil buildings
34 5.6 Safety evacuation and fire protection area.36
6 Building structure
44 6.1 Fire wall
44 6.2 Building component and conduit shaft
44 6.3 Roof, blind ceiling and building gap.46 6.4 Staircase, stair
46 6.5 Fire door and fire roller shutter.48 6.6 Crossover, trestle and pipe trench.49 6.7 Insulation of exterior wall and roof.49
7 Fire vehicle access , area for fire fighting and fire rescue facilities.51 7.1 Fire vehicle access
51 7.2 Area for fire fighting.52 7.3 Fire elevator and helicopter apron
52 7.4 Helicopter apron.53
5 8 The places where fire extinguishing system shall be installed.54 8.1 General requirements.54 8.2 Indoor fire hydrant system.54 8.3 Automatic fire extinguishing system
55 8.4 Fire alarm system system.57 8.4 Smoke control and smoke exhaust system.58
9 Fire water supply and fire extinguishing facility
59 9.1 General requirements.59 9.2 Outdoor fire fighting water amount, water supply pipe and fire hydrant.59 9.3 Amount of water required by indoor fire fighting and water supply piping, fire hydrant and reservoir
64 9.4 Fire water pool and fire pump room
67 10 Smoke control and smoke exhaust.70 10.1 General requirements.70 10.2 Natural smoke exhaust.70 10.3 Mechanical smoke control
70 10.4 Mechanical smoke exhaust
72 11 Heating, ventilating and air conditioning.74 11.1 General requirements
74 11.2 Heating.74 11.3 Ventilating and air conditioning.74
12 Electric system.77 12.1 Fire protection power supply and distribution
77 12.2 Power line and electrical equipment
78 12.3 Emergency lighting and evacuation indicating sign
78 13 Timber buildings.80
14 Ctiy traffic tunnel.84 14.1 General requirements.84 14.2 Fire fighting water supply and fire extinguishing equipment
85 14.3 Ventilating and smoke exhaust system.85 14.4 Automatic fire alarm system.86 14.5 Power supply and the other requirements.86 Appendix A Computing method for building height, storeys
88 Appendix B Computing method for fire separation distance
89 Appendix C Combustion performance and fire resistance ratings of the building components
90 Appendix D The test temperature curve for fire resistance rating and standard determinat of bearing structure in tunnel
109 Appendix E Explaination of wording in this code.110 List of quoted standards and codes.111
1 1 总则1.0.1 为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 厂房;
2 仓库;
3 甲、乙、丙类液体储罐(区);
4 可燃、助燃气体储罐(区);
5 可燃材料堆场;
6 民用建筑;
7 城市交通隧道. 1.0.3 本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库) 、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计. 人民防空工程、 石油和天然气工程、 石油化工工程和火力发电厂与变电站等的建筑防火设计, 当有专门的国家标准时,宜从其规定. 1.0.4 当同一建筑物内设置有多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,防 火设计应根据本规范的相关规定确定. 1.0.5 建筑防火设计应遵循国家的有关方针政策,针对建筑和火灾特点,从全局出发,统筹兼顾, 做到安全适用、技术先进、经济合理. 高层建筑的防火设计应立足自防自救.建筑高度大于 250m 的建筑,其防火设计应提交国家 消防主管部门组织专题研究、论证. 1.0.6 建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定.
2 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 高层建筑 high-rise building 建筑高度大于27m的住宅建筑和2层及以上、建筑高度大于24m的其他建筑.(建筑高度和层 数的计算应符合本规范附录A的规定,下同.) 2.1.2 裙房 skirt building 在高层建筑主体投影范围外,建筑高度不大于24m并与建筑主体相连的附属建筑. 2.1.3 重要公共建筑 important public building 发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和社会影响的公共建筑. 2.1.4 商业服务网点 commercial service facilities 设置在住宅建筑的首层或首层及二层并相互隔开的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、 理发店等小型营业性用房. 2.1.5 高架仓库 high rack storage 货架高度大于7m且机械化操作或自动化控制的货架仓库. 2.1.6 半地下室 semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且不大于1/2者. 2.1.7 地下室 basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者. 2.1.8 明火地点 visible flame location 室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点(民用建筑内的灶具、电磁炉等除外). 2.1.9 散发火花地点 sparking site 有飞火的烟囱或进行室外砂轮、电焊、气焊(割)等作业的地点. 2.1.10 耐火极限 fire resistance rating 在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,到失去稳定性、完整 性或隔热性时止所用时间,用小时表示. 2.1.11 不燃烧体 non-combustible component 用不燃材料做成的建筑构件. 2.1.12 难燃烧体 difficult-combustible component 用难燃材料做成的建筑构件或用可燃材料做成而用不燃材料做保护层的建筑构件. 2.1.13 燃烧体 combustible component 用可燃材料做成的建筑构件. 2.1.14 安全出口 safety exit 供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口. 2.1.15 封闭楼梯间 enclosed staircase 在楼梯间入口处设置分隔设施,以防止烟和热气进入的楼梯间. 2.1.16 防烟楼梯间 smoke-proof staircase 在楼梯间入口处设置防烟前室等设施,以防止烟和热气进入的楼梯间. 2.1.17 敞开楼梯间 unclosed staircase
3 在楼梯间入口处未设置分隔设施的楼梯间. 2.1.18 避难走道 evacuation refuge walkway 设置防烟设施且两侧采用实体防火墙分隔,用于人员安全通行至室外的走道. 2.1.19 闪点 flash point 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温 度(采用闭杯法测定). 2.1.20 爆炸下限 lower explosion limit 可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物,遇火源即能发生爆炸的最低浓度(可燃蒸气、 气体的浓度,按体积比计算). 2.1.21 沸溢性油品 boiling spill oil 含水并在燃烧时可产生热波作用的油品,如原油、渣油、重油等. 2.1.22 防火间距 fire separation distance 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑的间隔距离. 2.1.23 防火分区 fire compartment 在建筑内部采用防火墙、有一定耐火极限的楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时 间内防止........