编辑: ok2015 2019-09-26
建设项目环境影响报告表 项目名称: 宿迁市分输站天然气管道开口工程项目 建设单位(盖章): 宿迁中石油昆仑燃气有限公司_____ 编制日期:2019 年5月江苏省环境保护厅制

1 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称――指项目批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段作 一个汉字). 2. 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别――按国标填写. 4. 总投资――指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、 医院、 保护文物、 风景名胜区、 水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性, 说明本项目对环境造成的影响, 给出建设项目环境 可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1

一、建设项目基本情况 项目名称 宿迁市分输站天然气管道开口工程项目 建设单位 宿迁中石油昆仑燃气有限公司 法人代表 王** (150****4753) 联系人 刘** 通讯地址 宿迁经济开发区开发区大道

1 号 联系电话 150****4753 传真 ― 邮政编码

223800 建设地点 宿迁市南蔡乡范庄村,发展大道西南侧,南范路北侧(南蔡) 立项审批部 门 宿迁经济技术开发区行政审 批局 批准文 号 宿开审批准【2019】1 号 建设性质 新建 行业类 别及代 码【D4511】 天然气生产和 供应业 占地面积 (m2 ) 管线全长 130m 绿化面 积(m2 ) / 总投资 (万元) 248.6 其中:环保投 资(万元)

8 环保投资占 总投资比例 3.2% 评价经费 (万元) / 预期投产日期

2019 年6月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目运营期间不需要生产设备,供气管网主要以地埋的方式敷设管道,部 分穿越;

新建调压计量撬一座. 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) / 燃油 / 电(千瓦时/年)

1 万 燃气(立方米/年) / 燃煤(吨/年) / 其它 / 废水(工业废水、生活污水√)排水量及排放去向: 建设项目采取 雨污分流制 ,雨水经雨水管网收集后就近排入厂区附近河流, 无生产废水产生.营运期不新增员工,不新增生活污水产生与排放. 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无.

2 工程内容及规模(不够时可附另页): 1.项目由来 宿迁中石油昆仑燃气有限公司负责宿迁市区域范围内的天然气业务,主要从 事宿迁市域内的管道天然气、CNG、LNG 的销售及天然气城市输配管网的建设与 运营. 目前宿迁中石油昆仑燃气有限公司与

2015 年与宿迁市城乡建设局签订特许 经营协议,经营期限

30 年.宿迁中石油昆仑燃气有限公司将充分利用宿迁地区天 然气需求契机,开拓其在当地的用户市场. 随着宿迁市城区规模的扩大和城市建设的快速发展,天然气需求量剧增,目 前现有输气管道的供气能力已不能满足宿迁市的天然气用户的发展需要,导致在 用气高峰时供气紧张,甚至出现部分用户断气的情况.为满足现有用户的用气需 求和未来市场发展, 宿迁公司多次和中国石油西气东输公司苏北管理处联系洽商, 经过多方的努力苏北管理处同意对宿迁分输站进行扩容改造,提高对宿迁公司的 供气压力,现新建

1 条宿迁分输站至宿迁门站输,宿迁中石油昆仑燃气有限公司 拟投资 248.60 万元,建设宿迁市分输站天然气管道开口工程项目.该项目管线由 中国石油西气东输宿迁站引出,向东敷设接入宿迁中石油昆仑燃气有限公司宿迁 门站.管道设计压力为 4.0MPa,管径为 D355.6mm,管道全长约 130m,管道全线 采用埋地敷设,在昆仑燃气宿迁门站工艺装置区新增 6.0*104 Nm/h 调压计量撬一 座,装置采用露天撬形式. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第

682 号令《建设项目环 境保护管理条例》中的有关规定和要求,该项目需要进行环境影响评价工作.根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环保部令第

44 号)及修订版可知, 本项目类别属于 三十

二、燃气生产和供应业―

94、城市天然气供应工程―全部 , 故需要编制环境影响评价报告表.为此,宿迁中石油昆仑燃气有限公司委托江苏 新清源环保有限公司对项目进行环境影响评价工作.我单位接受委托后,在收集 和分析资料的基础上,按照环评导则要求编制了建设项目环境影响评价报告表, 对项目产生的污染和对环境的影响进行分析,从环境保护角度评估项目建设的可 行性,现报请环保部门审批. 2.项目概况 项目名称:宿迁市分输站天然气管道开口工程项目

3 建设单位:宿迁中石油昆仑燃气有限公司 项目性质:新建 建设地点:管线由中国中石油西气东输宿迁站引出,向东敷设接入昆仑燃气 门站. 占地面积:管线全长 130m. 投资总额:400.68 万元 职工人数及工作制度:建设项目施工期劳动定员

50 人,施工期

60 天,每天 工作

8 小时;

运营期管线巡检人员由公司内部调配,调压撬无人值守,不新增劳 动定员. 建设内容及规模: 1.输气管道:自宿迁分输站至宿迁门站新建输气管道,从宿迁分输站东侧围 墙外 2m 引出,沿农田向东敷设至宿迁门站,管线全长为 130m,设计压力 4.0M Pa,管径 D355.6mm,管材采用 L290M 直缝高频电阻焊钢管. 2.调压计量橇:在宿迁门站工艺装置区内新增

1 座调压计量橇,进口设计压 力4.0MPa,出口设计压力 1.6MPa,设计规模 6.0*104 Nm3 /h,年输气量 5.0*108 N m3 . 3.新建锅炉房

1 座,新增燃气热水锅炉,占地面积约 66.15m2 .(已建,该部 分内容于《宿迁中石油昆仑燃气有限公司门站扩容改造项目(重新报批)环境影 响报告表》中已做分析,详见附件 8:宿环开审[2018]8 号,本环评不再做分析).

3、工程内容 3.1 项目组成 3.2 主要建设内容 ①管线走向 输气管道自宿迁分输站东侧围墙外 2m 引出,横穿农田向东敷设至宿迁门站, 接入门站内已建设备. ②管线敷设 根据《输气管道工程设计规范》GB50251-2015 中的规定,综合分析管线所经 地区的地理气候环境和气候特征,本工程管道采用全线埋地方式敷设.根据本工 程的地形地貌以及沟渠河流情况,采用沟埋、定向钻、围堰及顶管方式敷设.管4道埋地敷设,应根据地形、地质条件的不同,采用弹性敷设、预制弯头以及冷弯 弯管,以适应管道在平面和竖向上的变化. 1)管沟挖深 结合沿线地区冻土深度和农作物耕种深度,确定全线的管顶埋深不小于自然 地坪下 1.2m. 河流、沟渠穿越段管沟挖深在满足上述要求的同时,还应保证管道管顶最小 埋深不小于 2.5m. 2)回填 施工过程中要严格对土壤按层开挖、按层堆放、按层回填,尽快恢复植被;

在农田地区开挖管沟时,应将表层耕作土和底层生土分层堆放,施工后要按有关 规定进行复垦. 3)特殊地段管道敷设 管线与其它各种地下管道交叉时,输气管线走其管线下方,并保证净距不小 于0.3m;

管线与埋地电力、通讯电缆交叉时,输气管线走其管线下方,并保证净距不 小于 0.5m;

管线与其他管道并行敷设时,管道之间最小净距不应小于 6.0m;

③施工作业带 本项目管线敷设在农田内,管道施工作业带按 10m 设计.管道施工作业带只 进行临时性使用土地,施工完毕后立即还耕复种,并恢复原有地貌. 本项目管道全长为 130m, 农田内敷设, 损坏农田面积 1300m2 , 约合 1.95 亩. ④管道防腐 管道沿线地形平坦,地下水位高,土壤电阻率一般在 45Ω・m 左右.根据《岩 土工程勘察规范》GB50021-2001(2009 年版)的分级标准,土壤对钢结构具弱腐 蚀性. 本项目管道防腐采取外防腐层加牺牲阳极阴极保护的联合保护方案. 外防腐层为采购的钢管上直接附带的防腐层,厂家已进行防腐处理,钢管材 质为 L290M, 3PE 加强级防腐;

为弥补次高压管道外防腐层本身不可避免的缺陷, 同时对管线施加阴极保护,即管道施工时,配套安装测试桩及阳极块,以更有效

5 地保障该管线的使用寿命和安全运行.管道焊接接口、弯头及管道表面破损另需 进行补伤处理,接口及破损处经清理后,经火焰加热器对补伤片及热收缩套进行 预热,然后将及按压在补伤口处慢慢按压.管道及弯头在接口、破损处清理时,通过 砂纸在补伤处摩擦,便于后续补伤片等黏贴,产生的少量的表面清理废物,依托周边公 共卫生设施处置,加热产生的废气极少,存在时间短,对外环境影响不大.即本项目直 接购置的管道弯头自身含有外部防腐层,本项目防腐为利用管道本身与阳极块形 成闭合电路,保护管道本身,即牺牲阳极阴极保护方案,此工序不产生污染. 3.3 主要工程量 表1-1 主要工程量表 序号 名称 单位 数量 备注 一 管线工程

1 直缝电阻焊钢管直埋 D355.6*9.5 m

130 L290M,3PE 加强级防腐

2 线路附属设施 2.1 钢制弯头(90°) DN350 R=6D 个22.2 钢制弯管(5°) DN350 R=6D 个12.3 直埋式焊接高压球阀 DN350 个1进站控制阀门(两端带放散) 警示带 m

130 警示牌 个23管道防腐 管道防腐 m2 164.4 补扣补伤 个15 弯头防腐 个5.09

4 阴极保护 测试桩 个1镁合金牺牲阳极

2 支组1MGAZ63B-C-14-S

5 土方量 开挖土方 m3 393.6 (0.8+2.4)*1.6/2*130*(1+2.5%) 回填土方 m3 369.2 [(0.8+2.4)*1.6/2-0.3556* 0.3556/4*3.14]*130

6 青苗赔偿 亩2.2 130*10/667

4、气源 本项目气源来自西气东输 冀宁联络线 宿迁分输站.宿迁分输站位于宿迁市 南蔡乡范庄村,在宿迁中石油天然气门站西侧,主要功能是接收上游来气并分输 到下游用户. 为满足宿迁市天然气发展需要,中国石油西气东输(销售)公司苏北管理处 同意在宿迁分输站对宿迁供气进行扩容改造,在原供气设施不变的情况下,另行 增设

1 套工艺设施对宿迁公司实施供气, 宿迁分输站为本工程提供天然气的接气条件为: 小时供气量 6.0*104 Nm3 ,年供气量达 5.0*108 Nm3 ;

6 接口管径:DN350;

设计压力:4.0MPa;

工作压力:3.0~3.6MPa.

5、公用及辅助工程 (1)给排水工程 本项目营运期不新增劳动定员,无生活用水及生产用水,也不新增生活污水 及生产废水. (2)供电 本项目天然气输配全部过程靠天然气压力进行,不需其他能源,输配过程中 的能耗为天然气压力能损失,调压计量撬内用电量为

104 kW・h/a,即项目用电为

104 kW・h/a,由当地用电管网提供. 建设项目公用及辅助工程见表 1-2: 表1-2 建设项目公用及辅助工程一览表 工程名称 建设名称 工程规模 备注 主体工程 供气管道 设计压力 4.0MPa,长度 130m, D355.6mm / 辅助工程 调压计量撬 6.0*104 Nm3 /h / 管道标志桩

2 个/储运工程 运输 采用管道运输,不进行储存 公用工程 供电

1 万kW・h/a 由当地电网提供 6.主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1-3. 表1-3 主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数量 一 供气规模

108 Nm3 /a 5.0 二 定员 人/三能耗指标

1 电104 kW・h/a

1 2 水t/a / 四 总投资 万元 248.6

1 其中:可抵扣增值税 万元

2124 2 税前项目投资财务内部收益率 % 14.6

3 税后项目投资财务内部收益率 % 10.7

4 税前财务净现值 元806.0

5 税后财务净现值 元433.0

6 税前项目投资回收期 年8.5

7 税后项目投资回收期 年12.6 7.与产业政策和用地规划的相符性

7 7.1 产业政策符合性 建设项目为天然气生产和供应业项目,属于国家发改委《产业结构调整指导 目录(2011 年本)》(2013 年修正)中的鼓励类 第七条 石油、天然气 中 第三 款 原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设 项目;

属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》及 关于修改《江 苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012 年本)》部分条目的通知(苏经信 产业[2013]183 号)中的鼓励类 第五条 原油、天然气、液化天然气、成品油的储 运和管道输送设施及网络建设 项目;

不属于《省政府办公厅转发省经济和信息化 委省发展改革委江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通 知》(苏政办发[2015]118 号)中限制类和淘汰类,属于允许类.符合国家及地方 产业政策.因此,项目符合国家和地方产业政策. 7.2 相关规划符合性和选址合理性 本项目实施有利于宿迁市城镇能源结构的进一步改进,减少燃煤用量,有利 于改善城市大气质量环境,符合《宿迁市政府关于印发宿迁市大气污染防治行动 计划实施细则的通知》 关于 控制煤炭........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)