编辑: 芳甲窍交 | 2019-09-27 |
1 1.
关于该文件 1.1 功能 本操作说明书提供了安全监控模块在安装、调试、安全操作及拆装过程 中所需的必要信息.该说明书应置于醒目位置. 1.2 目标群:专业人员 本操作说明书中所描述到的所有操作必须经由专业人员完成. 只有在您读完并理解该操作说明书,并了解职业安全和事故预防后才能 安装该开关并投入使用. 组件的选择、安装及集成由机器制造商根据相关的法规和要求来考虑. 1.3 应用符号 信息,提示,说明: 该符号标示出了有用的附加信息. 注意:不注意这些警告提示的话可能导致失败或故障 警告: 不注意这些警告提示的话可能导致身体受伤和/或机器 损害. 目录
1 关于该文件 1.1 功能
1 1.2 目标群:专业人员
1 1.3 应用符号
1 1.4 用途
2 1.5 安全信息
2 1.6 警告
2 1.7 免责条款
2 2 产品描述 2.1 型号描述
2 2.2 特殊型号
2 2.3 要求与使用
2 2.4 技术参数
2 2.5 降额/安全触点的电气寿命
3 2.6 安全等级
3 3 安装 3.1 安装概述
4 3.2 尺寸
4 4 电气连接 4.1 电气接线指示
4 4.2 连接端子的编码
4 5 工作原理及设置 5.1 端子描述及LED显示
4 5.2 可调整的应用
5 5.3 更改设置或应用
5 6 监控 6.1 LED显示
6 6.2 故障
6 7 接线图示 7.1 可用应用
6 7.2 应用范例
6 7.3 启动配置
7 7.4 反馈回路
7 7.5 释放信号 SRB-E-201.7 7.6 传感器配置
8 8 调试与维护 8.1 启动调试
8 8.2 功能检查
8 8.3 发生故障时的反应
9 8.4 设置报告
9 8.5 维护
9 9 拆卸与处理 9.1 拆卸
9 9.2 处理
9 10 附件 10.1 接线/回路信息
9 11 EU-声明 x.000 / 07.2018 / v.A. - 103010753-CN / C / 2018-07-17 / AE-Nr.
9643 CN 操作说明书 1到10页 原件
2 1.4 用途 该产品可作为一个整体系统或机器的安全功能的一部分来使用.由系统 或机器的生产者来保证系统或机器整体的运作. 该安全监控模块只可在满足本安装指导书所述条件或得到生产供应商允 许的环境中使用.相应的应用领域的信息,请参阅章节:产品描述. 1.5 安全信息 用户必须遵守本说明书以及国家特定的安装标准,以及安全和事故预防 规定中的安全指示. 更多的技术信息您可以通过施迈赛样本或者登陆施迈赛公司 网址www.schmersal.net在线目录进行查询. 我司对所有信息不承担责任,且对技术变更权利予以保留. 集成了安全部件在内的完整控制系统设计必须符合 EN ISO 13849-2标准. 在注意安全指示和注意操作说明书中个关于安装,调试,操作,维护的 指示的情况下,其余风险未知. 1.6 警告 错误的使用或操控可能会给人带来伤害,并对机器或整个系 统造成伤害.请您注意相关标准ISO? 14119? 和EN? ISO? 13850? . 1.7 免责条款 我司不承担由于错误安装或未按照本说明书安装而造成的损失. 我司不承担由于未使用我司认可的组件或配件而造成的损失. 我司不承担由于私自修理,改造及改装而造成的损失. 安全监控模块的运行必须安置在人员严谨进入的地点. 2. 产品描述 2.1 型号描述 本操作说明书适用于以下型号: SRB-E-201ST-? SRB-E-201LC-? SRB-E-301ST-? 字符 选项 描述 ? 插入式拧接接线夹:单线(硬线) 或细线(软线):0.2 … 2.5 mm?;
细线带金属包头:0.25 … 2.5 mm? CC 插入式笼式接线夹:单线(硬线) 或细线(软线):0.2 … 1.5 mm?;
细线带金属包头:0.25 … 1.5 mm? 只有严格遵守本说明书中描述的操作才能确保安全功能正常实 现并符合机器指令声明. 2.2 特殊型号 符合标准规格但在2.1中未提及的特殊型号,本说明书仍适用. 2.3 要求与使用 本安全监控模块用于安全回路,设计安装于配电柜中.该部件用于监控 侧开、旋转或可拆卸防护门、急停指令装置、线圈锁定安全开关和AOPD 设备的位置开关的强制断开信号或安全传感器的安全评估. 安全功能的设定工作方式是:当输入S12和/或S22打开时,Q
1、Q2和13/
14、23/
24、33/34则为止动输出.鉴于对PFH值的评估,安全电流回 路符合下列要求(见章节2.6:安全等级): ? 控制类别4 C PL e,依据DIN EN ISO 13849-1 ? 符合SIL 3,依据IEC
61508 ? 符合SILCL 3,依据DIN EN
62061 要根据EN ISO 13849-1标准来确定整个安全功能(例如传感器、逻辑电 路、操动件)的性能等级(PL),必须对所有有关组件进行评估. 2.4 技术参数 总体数据 标准: IEC/EN 60204-1, EN 60947-5-1;
EN ISO 13849-1, IEC/EN 62061, IEC
61508 EMC等级: 依据EMC指令 空气间隙和爬电距离: 依据IEC/EN 60664-1 安装: DIN导轨,依据EN
60715 端子命名: EN 60947-1 电气参数: 额定工作电压Ue: - SRB-E-201ST/LC:
24 VDC C20%/+20%, 残留压纹最大10% - SRB-E-301ST:
24 VDC /
24 VAC C20%/+20% 频率范围 SRB-E-301ST:
50 Hz/60 Hz 供电整流器/电网供电: SELV网络,依据DIN EN 60950;
安全变压器,依据DIN EN 61558-2-6(AC);
电网供电必须符合设备 安全(特征/熔断性质),从而 确保可靠触发. 功率消耗: - SRB-E-201ST/LC: 2.4 W (+ 安全输出的负载) - SRB-E-301ST: 2.4 W,
7 VA 工作电压的保险丝额定值: 我们推荐使用回路 断路器类型Z(最大16 A)或细线 保险丝(最大15 A,延迟反应) 外部保险丝的UL额定值: 最大16 A,仅限使用符合 UL 248系列要求的保险丝 绝缘值,依据IEC 60664-1: 额定绝缘电压 Ui: - 安全触点:
250 V - 安全输出:
50 V 额定冲击耐受电压 Uimp: - 安全触点13-
14、23-24:
6 kV - 安全触点33-34:
4 kV - 安全输出: 0.8 kV 过电压类别: III 污染等级:
2 吸合延迟: <
150 ms 紧急停止 下降沿延时: <
10 ms 断电中途延迟: <
10 ms 电压降桥接: 典型
5 ms 接通电压后的准备就绪时间 [s]: <
1.5 sec.
3 控制电流回路/输入: 输入 S12, S22:
24 VDC/8 mA 输入 X2, X3, X7:
24 VDC/8 mA 时钟输出S
11、S21: >
20 VDC,每个输出10 mA 电缆长度:
1500 m,截面1.5 mm?,
2500 m,截面2.5 mm? 传导电阻: 最大
40 Ω 继电器输出: 安全触点的开关能力: - SRB-E-301ST 触点13-14, 23-24, 33-34 最大250 V,6 AΩ 最小10 VDC /
10 mA (降低额定值请参见2.5) 安全触点的保险丝额定值: 外部(Ik =
1000 A) 依据EN 60947-5-1 安全保险丝10 A快熔,
6 A缓熔 使用标准,依据EN 60947-5-1: AC-15:230 V /
4 A DC-13:24 V /
4 A 辅助触点开关容量: 41-42:24 VDC /
1 A 辅助触点的保险丝额定值: 安全保险丝 2.5 A快熔,
2 A缓熔 电气寿命: 参见章节2.5 机械寿命: 1000万次操作 安全触点值: 电阻最大值100 m?, AgNi, 自清洁,强制作用 半导体输出: 安全输出Q的开关容量: - SRB-E-201ST: 最大值 5.5 A - SRB-E-201LC: 最大值
2 A 电压降: <
0.5 V 泄漏电流: <
1 mA 安全输出的最大保险丝额定值: 参见 工作电压 向Q
1、Q2发出的测试脉冲: <
1 ms(负), <
100 ?s(正) 使用标准,依据EN 60947-5-1: - SRB-E-201ST: DC-13:
24 V / 3.5 A - SRB-E-201LC: DC-13:
24 V /
2 A 信号输出的开关容量: 半导体输出Y1:
24 VDC/100 mA 信号输出的保险丝额定值: 内部电子行程, 跳闸电流 >
100 mA 最大循环次数/分钟: - SRB-E-201ST/LC:
60 - SRB-E-301ST:
20 感应用户: 应制定合适的保护线路以进行抑制 机械参数 连接类型: 参见章节2.1 电缆截面: 参见章节2.1 连接电缆: 硬线或软线 端子紧固力矩: 0.5 Nm 外壳材料: 玻璃纤维加固热塑塑料,带通风 重量: - SRB-E-201ST/LC:
130 g - SRB-E-301ST:
175 g 环境条件: 环境温度: C25°C … +60°C (无冷凝) 存放和运输温度: -40°C ... +85°C (无冷凝) 保护等级: 外壳:IP40 端子:IP20 安装空间:IP54 耐冲击性:
30 g /
11 ms 抗振性,依据EN 60068-2-6:
10 ... 55Hz, 振幅 .35 mm 海拔高度: 最大值2,000 m 2.5 降额/安全触点的电气寿命 独立安装模块无降额 如果多个模块排列无间隙安装,敬请提供最大输出负载和环境温度以获 取降额数据. 安全触点的电气寿命 DC13 24V AC15 230V AC1 230V DC1 24V 10.000.000 1.000.000 100.000 10.000
0 1
2 3
4 5
6 7
8 9 操作 以安培为单位计算的触点负载 2.6 安全等级 2.6.1 半导体输出的安全等级 标准: EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC/EN
62061 PL: e 控制类别:
4 PFHD: ≤ 2.66 x 10-9 / h PFDavg: ≤ 2.42 x 10-5 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年2.6.2 继电器输出等级 标准: EN ISO 13849-1, IEC 61508, IEC/EN
62061 PL: e 控制类别:
4 DC: 高CCF: >
65 点PFHD: ≤ 1.25 x 10-8 / h PFDavg: ≤ 5.3 x 10-5 SIL: 适用于SIL 3应用 使用寿命: 20年PFH值1.25 * 10-8 /h适用于下表所列的触点负载(放行触点通过电流) 和开关循环数量(nop/y).在一年365日,每日24小时的工作条件下,见 下表所列继电触点的开关循环次数(tcycle). 根据要求亦可提供其他应用. 触点负载 nop/y tcycle
20 % 880,000 0.6 min
40 % 330,000 1.6 min
60 % 110,000 5.0 min
80 % 44,000 12.0 min
100 % 17,600 30.0 min
4 3. 安装 3.1 安装概述 安装: DIN导轨快速安装,依据EN 60715. 将外壳底部嵌入DIN导轨并下压,直到到位卡紧. 3.2 尺寸 测量值均以mm为单位. 设备尺寸(高/宽/深):
98 x 22.5 x
115 mm 4. 电气连接 4.1 电气接线指示 电气接线需在电源关闭的情况下由专业人员来完成. 如果新装或更换供电整流器,则必须移除输出等级的联接器, 并且检查供电(A1)是否正确连接. 为避免电磁兼容干扰,本产品的安装地点环境和工作条件必 须符合DIN EN 60204-1标准中有关电子兼容性(EMC) 章节的规定. 4.2 连接端子的编码 5. 工作原理及设置 5.1 端子描述及LED显示 线脚 功能 LED 功能 A1 工作电压 +
24 VDC
24 VAC (SRB-E-301ST) RUN 工作电压正常 RUN模式 关于闪烁编码参见章节6.1 A2 工作电压
0 V
24 VAC (SRB-E-301ST) ERR 错误编码 参见章节6.2 X2 启动回路的输入 X3 反馈回路的输入 X7 释放电路的输入 S11/S21 脉冲输出测试 S12 输入通道1 In
1 S12的高电平 关于闪烁编码参见章节6.1 S22 输入通道2 In
2 S22的高电平 关于闪烁编码参见章节6.1 Y1 信号输出(NC) 41/42 信号触点(NC) Q1/Q2 13/14, 23/24, 33/34 安全输出 Out 输出已激活 关于闪烁编码参见章节6.1
1 SRB-E-201ST S11 S12 S21 S22 A1 A2 X3 X2 Q2 Q1 X7 Y1 RUN ln
1 ln
2 Out ERR mode
1 SRB-E-201LC S11 S12 S21 S22 A1 A2 X3 X2 Q2 Q1 X7 Y1 RUN ln
1 ln
2 Out ERR mode
1 S11 S12 S21 S22 A1 A2 X3 X2
24 23
14 13 SRB-E-301ST
42 41
34 33 RUN ERR ln
1 ln
2 Out mode
5 5.2 可调整的应用 旋钮位置 重置按钮(检测尾部边缘) 交叉短路 监控激活 输入/传感器 配置 用于同步的监控或传感器信道(<
5秒)
1 有有NC / NC 有2有有NC / NC 否3有否NC / NC 有4有否NC / NC 否5有有NC / NO 有6自动启动 有NC / NO 否7自动启动 有NC / NC 有8自动启动 有NC / NC 否9自动启动 否NC / NC 有10 自动启动 否NC / NC 否11 双手控制功能类型IIIC (SRB-E-201ST) NC, NO / NC, NO <
0.5秒 (根据设置元件的操动) C 配置模式 5.3 更改设置或应用 描述/步骤 旋转(模式)开关 系统响应 LED显示 RUN In
1 In
2 Out 出厂设置 位置1 应用1准备就绪 - - - - 接通工作电压 位置1 无已连接的传感器! 亮灯 - - - 旋转至位置C 应用1已删除 亮灯 闪烁 闪烁 闪烁 设置循环激活 应用1已删除 - - - - 未保存有效应用 闪烁 - - - 新应用的SRB-E准备就绪 选择新应用 选择所需应用(1-11) 新应用将被载入 亮灯 - - - 设置循环激活 亮灯 亮灯 - - 亮灯 亮灯 亮灯 - 亮灯 亮灯 亮灯 亮灯 操作准备就绪 所需应用已配置 接受新应用 亮灯 - - - 依据选取的应用断开工作电压和连接导线........