编辑: 霜天盈月祭 2019-09-27
http://www.

delta.com.tw/industrialautomation/ 5011651900-P2S0 2007-01-17 ???????? щ????? ??????

9 请在使用之前,详细阅读本使用说明书.

9 实施配线,务必关闭电源.

9 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机壳,因此使用者使用本机时,必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外 的外壳配线箱内.另必须具备保护措施 (如: 特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体, 造成危险及损坏.

9 交?输入电源?可连接于输入/出信号端,否则可能造成严重损坏,请在上电之前再次确认电源配线.

9 请勿在上电时触摸任何端子.输入电源?断后,一分钟之内,请勿触摸内部电?.

9 本体上的接地端子 务必正确的接地,可提高产品抗杂讯能?.

9 白?测温阻抗体的引线延长时,或有结线的场合,请使用阻抗体的物体.

9 由测温体到温调本体的配线?请用最短距离配线,为?避免杂讯及诱导的影响尽可能将电源线和负载配线分开. ?????? 1.1 型号说明及周边装置 ? 谢谢您采用台达 DVP 系列产品.DVP04PT-H2 温度测量模块可接受外部

4 点铂金属温度传感器(PT

100 3 线100?

3850 PPM/°C (DIN

43760 JIS C1604-1989)) ,将其转换成

14 位元的数字信号.通过 DVP-EH2 系列主机程序以指令 FROM / TO 来读写模块内的数据,模块内具有

49 个CR (Controlled Register) 寄存器,每个寄存器有

16 bits. ? 使用者可选择摄氏温度或华氏温度,摄氏温度输入分辨率为 0.1°C,华氏温度输入分辨率为 0.18°F. ? 铭牌说明

04 PT-H20 T6

500 001 VX.XX 24Vdc 2.5W MADE IN XXXXXX PLC产品型号 输入电源规格模拟输出入模块规格管制条码序号及版本、14 BITS PT100 ? ??????????? 序号 制造序号 生产周次 生产年份 (

2006 ) 年 制造工厂 桃园厂 ( ) 版本序号 生产机种 型号 系列名称 点数 输入 输出 ( + ) 机型区分 H EH : 系列主机用 AD:模拟输入模块 DA:模拟输出模块 PT:温度测量模块 (PT100) TC ( ) :温度测量模块 热电偶 XA:模拟输入输出混合模块 HC:高速计数输入模块 PU:单轴定位控制模块 H2 EH2 : 系列主机用 1.2 产品外观(指示灯、端子台、端子配置) 尺寸单位:mm D - L + L - L + 24V 0V L - L + L - L + L - D + I -

8 CH1 CH2 CH3 CH4 RS-485 FG I - FG I - FG I -

1 DIN 轨糟 (35mm)

6 端子

2 扩展机 / 扩展模块连接口

7 固定孔

3 机种名称

8 端子配置

4 电源、错误及转换指示灯

9 扩展机 / 扩展模块连接座

5 DIN 轨固定扣 1.3 外部配线 PT100 PT100 CH1 CH4 1mA DC/DC 5V AG +15V -15V AG AG AG 24+ 0V FG I- L- L+ FG I- L- L+ 转换器 系统接地点 第三种接地 ( ) 接地阻抗 以下

100 接至电源模 块的 端 隔离线 隔离线 *1 *1 *2 *3 1mA - 注1:使用于模拟输入的配线应采用 PT

100 温?传感器的连接线或双绞隔离线且应与其他电源线或可能引起杂讯的接 线分开.PT

100 请使用

3 线式温?传感器. 注2:如果杂讯过大请将 FG 与接地端子连接. 注3:请将电源模块的 端及 DVP04PT-H2 温?测?模块的 端连接到系统接地点,再将系统接点作接地或接到配电 箱的机壳上. 注意:空端子 请勿配线. Α??? 2.1. 功能规格 温度测量 (04PT) 模块 摄氏 (°C) 华氏 (°F) 电源电压24 VDC (20.4VDC ~ 28.8VDC) (-15% ~ +20%) 模拟信号输出通道4通道/台适合传感器形式3-WIRE PT100?

3850 PPM / °C (DIN

43760 JIS C1604-1989) 驱动电流1mA 输入温度范围-200 ~

600 -328 ~

1112 数字转换范围K-2,000 ~ K6,000 K-3,280 ~ K11,120 分辨率14 bits (0.1)

14 bits (0.18) 输出阻抗0.5? 或更低 综和精确度±0.5%在(25°C,77°F)范围内满刻度时.±1%在(0 ~ 55°C,32 ~ 131°F) 范围内满刻度 时. 响应时间200 ms * 通道数 隔离方式数字区与模拟区有隔离,通道间未隔离. 数字数据格式16 位二补数,有效位 13bits 平均功能有(CR#2 ~ CR#5 可设定,范围 K1 ~ K20) 自我诊断功能上下极限侦测/通道 保护电压输出有短路保护但须注意长时间短路仍有可能造成内部线路损坏,电流输出可开 路. 通讯模式(RS-485)包含 ASCII/RTU 模式,通讯速率可选(4,800/9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bps) , ASCII 模式数据格式固定为 7bit、 偶位、

1 stop bit (7, E, 1), RTU 模式数据格式固定为 8bit、 偶位、1 stop bit (8, E, 1).当与 PLC 主机串接时,RS-485 通讯无法使用. 与DVP-PLC 主机 串接说明模块编号以靠近主机的顺序自动编号由

0 到7,最大可连接

8 台且不占用数字 I/O 点数 2.2. 其他规格 电源规格额定最大消耗功率直流

24 VDC (20.4VDC ~ 28.8VDC) (-15% ~ +20%),2.5W,由外部电源供应 环境规格操作/储存环境操作:0°C ~ 55°C(温度) ,50 ~ 95%(湿度) ,污染等级

2 储存:-40°C ~ 70°C(温度) ,5 ~ 95%(湿度) 耐振动/冲击国际标准规范 IEC1131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC1131-2 &

IEC 68-2-27 (TEST Ea) ?????х? DVP04PT-H2 温度测量模块 说明 CR 编号 RS-485 参数位址 保持型 寄存器名称 b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 #0 H'

4064 R 机种型号 系统内定.DVP04PT-H2 机种编码 = H'

6402 #1 保留 #2 H'

4066 R/W CH1 平均次数 #3 H'

4067 R/W CH2 平均次数 #4 H'

4068 R/W CH3 平均次数 #5 H'

4069 R/W CH4 平均次数 通道 CH1 ~ CH4 信号的平均次数设定, 可设定范围 K1 ~ K20. 出厂设定值为 K10 #6 H'

406A R CH1 测量摄氏温度平均值 #7 H'

406B R CH2 测量摄氏温度平均值 #8 H'

406C R CH3 测量摄氏温度平均值 #9 H'

406D R CH4 测量摄氏温度平均值 通道 CH1 ~ CH4 测量摄氏温度平均值显示.单位 0.1°C #10 ~ #11 保留 #12 H'

4070 R CH1 测量华氏温度平均值 #13 H'

4071 R CH2 测量华氏温度平均值 #14 H'

4072 R CH3 测量华氏温度平均值 #15 H'

4073 R CH4 测量华氏温度平均值 通道 CH1 ~ CH4 测量华氏温度平均值显示.单位 0.1°F #16 ~ #17 保留 #18 H'

4076 R CH1 测量摄氏温度现在值 #19 H'

4077 R CH2 测量摄氏温度现在值 #20 H'

4078 R CH3 测量摄氏温度现在值 #21 H'

4079 R CH4 测量摄氏温度现在值 通道 CH1 ~ CH4 测量摄氏温度现在值显示.单位 0.1°C #22 ~ #23 保留 #24 H'

407C R CH1 测量华氏温度现在值 #25 H'

407D R CH2 测量华氏温度现在值 #26 H'

407E R CH3 测量华氏温度现在值 #27 H'

407F R CH4 测量华氏温度现在值 通道 CH1 ~ CH4 测量华氏温度现在值显示.单位 0.1°F #28 ~ #29 保留 #30 H'

4082 R 错误状态 储存所有错误状态的数据寄存器,详细内容请参照错误信息表. #31 H'

4083 R/W 通讯位址设定 设定 RS-485 通讯位址,设定范围

01 ~ 255.出厂设定值为 K1. #32 H'

4084 R/W 通讯速率(Baud Rate)设定 设定通讯速率,共有 4,

800、9,

600、19,200bps、38,400 bps、57,600 bps、115,200 bps 六种.ASCII 模式数据格式固定为 7-bit、偶位、1 stop bit (7, E, 1),RTU 模式 资料格式固定为 8-bit、偶位、1 stop bit (8, E, 1).出厂设定值为 H'

0002. b0:

4800 bps(位/秒) .b1:

9600 bps(位/秒)(出厂设定值) b2:

19200 bps(位/秒) .b3:

38400 bps(位/秒) b4:

57600 bps(位/秒) .b5:

115200 bps(位/秒) b6 ~ b13: 保留 b14:CRC 校验码高低位交换(仅RTU 模式有效). b15:ASCII / RTU 模式切换.0 为ASCII 模式(出厂设定值) b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 ERR 灯定义 CH4 CH3 CH2 CH1 #33 H'

4085 R/W 恢复出厂设定 以CH1 设定来说明: 1. b0 保留 2. b1 保留 3. b2 设定为

1 时,所有设定值将恢复为原厂设定值 ERR 灯定义:原厂设定值 b12 ~ b15 =

1111 1. b12 对应 CH1,当b12 =

1 时刻度超过或外部接点空接时 ERR 灯闪烁动作. 2. b13 对应 CH2,当b13 =

1 时刻度超过或外部接点空接时 ERR 灯闪烁动作. 3. b14 对应 CH3,当b14 =

1 时刻度超过或外部接点空接时 ERR 灯闪烁动作. 4. b15 对应 CH4,当b15 =

1 时刻度超过或外部接点空接时 ERR 灯闪烁动作. #34 H'

4086 R 韧体版本

16 进制,显示目前韧体版本,如1.0A 则H'

010A. #35 ~ #48 系统内部使用 符号定义:表示为停电保持型(须由 RS-485 通讯写入才有停电保持功能) 表示为非停电保持型. R 表示为可使用 FROM 指令读取数据,或利用 RS-485 通讯读取数据. W 表示为可使用 TO 指令写入数据,或利用 RS-485 通讯写入数据. 说明: 1. CR#0:内容值为机种型号,使用者可在程序中将此机种型号读出,以判断扩展模块是否存在. 2. CR#

1、CR#

10、CR#

11、CR#

16、CR#

17、CR#

22、CR#

23、CR#

28、CR#29 保留. 3. CR#2 ~ CR#5:内容值用来设定通道 CH1 ~ CH4 测量温度信号的平均次数设定,可设定范围 K1 ~ K20.出厂设定值 为K10,请注意写入平均次数设定于 CR#2 ~ CR#5 只需写入一次. 4. CR#6 ~ CR#9:内容值为通道 CH1~CH4 测量摄氏温度信号以 CR#2 ~ CR#5 设定的平均次数所取得的平均值.假设 平均次数设定为 10,即每经过

10 次通道 CH1 ~ CH4 测量摄氏温度(°C)信号时取一次平均. 5. CR#12 ~ CR#15:内容值为通道 CH1 ~ CH4 测量华氏温度信号以 CR#2 ~ CR#5 设定的平均次数所取得的平均值.假 设平均次数设定为 10,即每累计

10 次通道 CH1 ~ CH4 测量华氏温度(°F)信号时取一次平均. 6. CR #18 ~ CR #21:内容值为通道 CH1 ~ CH4 测量摄氏温度(°C)信号现在值显示. 7. CR #24 ~ CR #27:内容值为通道 CH1 ~ CH4 测量华氏温度(°F)信号现在值显示. 8. CR #30:错误状态值请参照错误状态表 错误状态 内容值 b15 ~ b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 电源异常 K1(H'

1)

0 0

0 0

0 0

0 1 刻度超过或外部接点空接 K2(H'

2)

0 0

0 0

0 0

1 0 模式设置错误 K4(H'

4)

0 0

0 0

0 1

0 0 OFFSET/GAIN 错误 K8(H'

8)

0 0

0 0

1 0

0 0 硬件故障 K16(H'

10)

0 0

0 1

0 0

0 0 变换值异常 K32(H'

20)

0 0

1 0

0 0

0 0 平均次数设置错误 K64(H'

40)

0 1

0 0

0 0

0 0 指令错误 K128(H'

80) 保留

1 0

0 0

0 0

0 0 注:每个错误状态由相对应的位 b0 ~ b7 决定,有可能会同时产生两个以上的错误状态,0 代表正常无错误,1 代表有错误状态产 生. 9. CR#31:内容值用来设定 RS-485 通讯位址,设定范围

01 ~ 255.出厂设定值为 K1. 10. CR#32:内容值用来设定 RS-485 通讯速率.b0:4,800bps.b1:9,600 bps(出厂设定值) .b2:19,200 bps.b3:38,400 bps.b4:57,600 bps.b5:115,200 bps.b6 ~ b13:保留.b14:CRC 校验码高低位交换(仅RTU 模式有效) .b15 = 0:ASCII 模式,b15 = 1:RTU 模式.ASCII 模式数据格式固定为 7-bit、偶位、1 stop bit (7, E, 1),RTU 模式数据 格式固定为 8-bit、偶位、1 stop bit (8, E, 1). 11. CR#33:b0 ~ b11:内容值用来设定将 CR 寄存器设定值回归原厂设定值. b12 ~ b15:ERR 灯定义,原厂设定值 b12 ~ b15 = 1111. 12. CR#34:本机种的韧体版本. 13. CR#35 ~ CR#48 为系统使用参数. 14. CR#0 ~ CR#34:对应的参数位址 H'

4064 ~ H'

4086 可提供使用者利用 RS-485 通讯来读写数据,由RS-485 通讯时须 先将模块与主机分离. a. 支持传输速度 4,

800、9,

600、19,

200、38,

400、57,

600、115,200 bps. b. 可使用 Modbus ASCII 模式/RTU 模式通讯协定,ASCII 模式数据格式固定为 7-bit、偶位、1 stop bit (7, E, 1),RTU 模式数据格式固定为 8-bit、偶位、1 stop bit (8, E, 1). c. 功能码 (Function):H'

03 读出寄存器数据.H'

06 写入一个 WORD 数据至寄存器.H'

10 写入多笔 WORD 数据至 寄存器 d. 停电保持型的 CR 须由 RS-485 通讯来写入才有停电保持的功能,如果是由主机以 TO/DTO 指令写入则不会有停 电保持的功能. ????/?ф???? 摄氏温度测量模式 +6,000 +3,000 -2,000 +600 -200 数字输出 测量温度输入 C C 华氏温度测量模式 +11,120 +5,560 -3,280 +1,112 -328 数字输出 测量温度输入 F F ???!&

!???? ? 灯号显示 1. 初接上电源时,POWER 指示灯显示,ERROR 指示灯会显示 0.5 秒后,A/D 指示灯即开始闪烁. 2. 电源正常时,POWER 指示灯应显示,而ERROR 指示灯应关闭,当电源低于 19.5V 时ERROR 指示灯会持 续显示至电源高于 19.5V. 3. 与PLC 主机串接,主机 RUN LED 显........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题