编辑: huangshuowei01 2019-09-30
1 嘉兴林德伟特工程技术有限公司 |Tel:021-65913370 Fax:021-65913369 LT40S 热动力疏水阀 安装维修说明THE RMODYNAMIC STEAM TRAPS

一、 安全信息 本产品需要严格按照"安装维修说明"使用.

不正当的操作有可能造成产品损坏或人身伤害.

1、 更换或维护时请注意确认系统压力降为零(表压) ,并等产品温度降到常温后才可以进行,否则容易造成人身 伤害.

2、 维护前请确认管道中的介质已经被阻断,否则有可能因介质的泄漏等造成人身伤害.

3、 操作人员应穿戴劳保防护装备.

二、 用途 热动力疏水阀是一种能及时排除冷凝水、阻止蒸汽泄漏的自动阀门.广泛应用于蒸汽主管线、蒸汽干管、伴 热线、夹套或管路、盘管加热式贮罐,以及复试平压机等设备.对提高加热效率、保证设备正常供气、节约能源、 保护环境可谓最理想阀门.

三、 主要性能规范 最高工作压力:40Bar 最高工作温度:400℃ 适用介质:蒸汽、冷凝水

2 嘉兴林德伟特工程技术有限公司 |Tel:021-65913370 Fax:021-65913369

四、 特点与主要外形尺寸 特点

1、 可在任何方位安装,安装费用低.

2、 具有排空气的功能,可防止空气的阻塞.

3、 自带过滤器保护疏水阀免受杂物的损坏.

4、 阀体不会被冷冻破坏,耐水锤,耐振动,耐腐蚀.

5、 淬硬不锈钢阀座和阀片满足高压下的长寿命使用.

6、 阀体结构简单结实,重量轻,体积小,使用寿命长.

7、 工作压力范围大,不需要随着压力的变化而更换或调整阀口尺寸.

8、 疏水阀只有唯一的活动部件――不锈钢碟片,故几乎不需要进行维修. 主要外形尺寸

五、 主要零件材料

3 嘉兴林德伟特工程技术有限公司 |Tel:021-65913370 Fax:021-65913369

六、 选用和安装维修 选用 应根据经验或请公司销售人员帮您选型:

1、 出口背压不得超过进口压力的 80%.

2、 要根据设备产生冷凝水量合理选择不同规格疏水阀,勿按管径选用,安全系数为 2~3 之间. 安装

1、 当疏水阀安装前,彻底冲刷连接管道以除去其中的异物和污物.

2、 疏水阀(螺纹连接)与管道连接时,应在连接管道处涂上管胶或聚四氟乙烯带.

3、 疏水阀应安装在设备或管道底部的排水位置,以便维护和检查.确保介质的流向与阀体上标注的箭头相同.

4、 为便于安装维护,应在疏水阀前后各安装一个截止阀并安装一个旁通.

5、 若疏水阀出口管道水平位置上移,应确保足够的压差保证正常的排量.(升高 10m ≈ 1bar)

6、 管线疏水时,建议下降管做等径三通,并留排污口,见下图. 维修 疏水阀在管线上就可以进行维修操作,但是要遵守安全规则. 要定期维修. 如发现失灵现象应立即修理. 用合适的扳手将阀盖拆下, 取下阀片, 清洗阀片和阀体密封面. (注: 不要使用活动扳手或者管子钳,不然会伤害阀盖. )如果阀体上的阀座只是轻微磨损,就可以用金刚砂研磨粉在

0 级平板上研磨进行修复,使密封面平面度达要求后重新装配.装阀盖时螺纹上涂少量二硫化钼润滑,装上阀片, 将阀盖装在阀体上拧紧. 新阀片 重新安装时,将碟片放置于凹槽面与阀座密封面接触,推荐力矩拧紧阀盖,安装时不用垫圈,但是要涂上防 高温密封胶.维修结束后慢慢地打开截止阀,检查是否有泄漏. 如何清洗和更换过滤网 用适合的扳手拆下过滤盖,取出过滤网清洗即可,但是有损坏就得更换新的过滤网. 重新安装时,把过滤网放在阀帽中,然后旋入阀体推荐力矩拧紧,维修结束后慢慢地打开截止阀,检查是否 有泄漏.

1、 支管为等径三通管或管径 大于主管道的 2/3;

2、 A 尺寸大于 500mm.

3、 B 尺寸大与 150mm.

4 嘉兴林德伟特工程技术有限公司 |Tel:021-65913370 Fax:021-65913369

七、 故障分析 故障 可能原因 处理方法 阀无排量 过滤器堵死 清理过滤网 出水孔堵塞 清理出水孔 阀不能关闭 污物沉积在阀片或阀座处 打开阀盖,清理杂质 活动碟片损伤或阀座磨损 更换 另外注意系统本身的问题,

1、背压是否过高

2、旁通是否关紧

3、排量是否符合工况 在订购时请提供:

1、 产品规格、型号.

2、 连接方式及尺寸(如要求法兰连接,请提供法兰标准及参数) .

3、 压力范围.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)