编辑: hgtbkwd | 2019-09-27 |
1 1.
1 工程说明.1 1.2 主体工程项目及其工作内容.4 1.3 由发包人提供的图纸和文件.5 1.4 由承包人提交的图纸和文件.7 1.5 发包人提供的材料和工程设备
9 1.6 承包人提供的材料和设备
9 1.7 工程进度计划的实施.11 1.8 工程质量的检查和检验
12 1.9 验收
13 1.10 工程量计量
14 1.11 引用技术标准和规程规范的规定.14 1.12 工程保险.15 1.13 工程价款支付方法
15 第2章施工临时设施
16 2.1 一般规定.16 2.2 现场施工测量.17 2.3 现场试验.17 2.4 施工交通.17 2.5 施工供电.17 2.6 施工供水.18 2.7 施工供风.18 2.8 施工照明.18 2.9 施工通信和邮政服务.18 2.10 砂石料场开采加工系统.18 2.11 混凝土生产系统
19 2.12 临时工厂设施.19 2.13 仓库和堆、存料场
19 2.14 弃渣场.20 2.15 临时生产管理和生活设施
20 2.16 施工车辆冲洗系统
20 2.17 计量和支付
21 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件 第3章施工安全措施
23 3.1 一般规定.23 3.2 施工安全措施.24 3.3 应急救援措施.26 3.4 绿色、文明、和谐施工
26 3.5 计量和支付
28 第4章环境保护和水土保持
30 4.1 一般规定.30 4.2 施工环境保护.31 4.3 生态环境保护.33 4.4 水土保持.34 4.5 环境清理.35 4.6 环境保护工程的验收.35 4.7 计量和支付
36 第5章施工导流工程
37 5.1 一般规定.37 5.2 施工期导流控制标准.38 5.3 导流建筑物施工.38 5.4 基坑排水.39 5.5 施工降排水
39 5.6 安全度汛和排冰凌
39 5.7 质量检查和验收.40 5.8 计量和支付
40 第6章土方明挖
41 6.1 说明
41 6.2 场地清理.42 6.3 土方开挖.43 6.4 施工期临时排水.45 6.5 土料场和砂砾料场
46 6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理.46 6.7 质量检查和验收.46 6.8 计量和支付
47 第7章土方填筑工程
48 7.1 说明
48 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件 7.2 回填料要求
49 7.3 填筑现场试验.50 7.4 土方填筑.50 7.5 地基换填.52 7.6 质量检查和验收.53 7.7 计量支付.53 第8章混凝土工程.55 8.1 一般规定.55 8.2 混凝土生产
57 8.3 模板
59 8.4 钢筋
61 8.5 混凝土(含钢筋混凝土)64 8.6 预制混凝土
70 8.7 混凝土表面及伸缩缝处理
71 8.8 低模量聚氨酯密封胶.77 8.9 计量和支付
78 第9章砌体工程
81 9.1 一般规定.81 9.2 石砌体工程
82 9.3 砖和小砌块砌体工程.86 9.4 质量检查和验收.87 9.5 计量和支付
88 第10 章 压力钢管的制造和安装
89 10.1 说明
89 10.2 材料和连接件.91 10.3 钢管的制造
92 10.4 焊接
93 10.5 静水压试验
96 10.6 钢管运输.97 10.7 钢管的现场安装.97 10.8 涂装
98 10.9 质量检查和验收.101 10.10 计量和支付
102 第11 章 预埋件埋设.103 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件 11.1 范围.103 11.2 预埋件的工作项目和内容.103 11.3 预埋件埋设的一般要求
103 11.4 固定件的安装埋设.103 11.5 电气及自动化埋管、埋件及接地设施的安装埋设要求.104 11.6 检查和验收.108 11.7 计量和支付.109 第12 章 钢结构的制造和安装
110 12.1 说明
110 12.2 材料和外购件.110 12.3 钢构件制造
110 12.4 钢结构的安装.111 12.5 钢结构工程的验收
111 12.6 计量和支付
111 第13 章 拆除工程
113 13.1 一般规定
113 13.2 建(构)筑物的拆除
113 13.3 金属结构及电气设备的拆除.114 13.4 计量与支付
114 第14 章 支护工程
115 14.1 一般规定.115 14.2 锚杆
116 14.3 喷射混凝土
117 14.4 钢板桩.119 14.5 计量和支付
120 第15 章 桥梁工程
121 15.1 一般规定
121 15.2 材料
122 15.3 橡胶支座.122 15.4 伸缩缝.123 15.5 防水层.124 15.6 桥面铺装.124 15.7 结构混凝土浇筑.125 15.8 引路路基工程.127 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件 15.9 引路路面工程
130 第16 章 渠道防渗及保温
132 16.1 一般规定.132 16.2 材料
133 16.3 基底处理.135 16.4 聚苯乙烯保温板铺设.136 16.5 土工合成材料防渗层施工
136 16.6 铅丝石笼施工.142 16.7 质量控制与检验.143 16.8 计量与支付
146 第17 章 金属结构
148 17.1 说明
148 17.2 铸铁闸门技术要求
149 17.3 螺杆启闭机技术要求.151 17.4 计量和支付
152 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件
1 第1章一般规定 1.1 工程说明 本专用技术条款与 《水利水电工程标准施工招标文件》 (2009 年版) 第三卷技术标准和要求 (合 同技术条款) 配套使用,本文为该条款的补充条款,该条款已涉及部分及与其一致处,本文不再赘 述. 1.1.1 工程概况 冬季奥林匹克运动会,简称为冬奥会或冬季奥运会,是国际奥林匹克委员会主办的世界性冬季 项目运动会, 也是目前世界规模最大的冬季综合性运动会. 冬季奥运会每隔
4 年举行
1 届, 并与 (夏季)奥林匹克运动会间隔两年举行,冬奥会赛事的主要特征是在冰上和雪地举行的冬季运动,如滑 冰、滑雪等适合在冬季举行的项目.
2015 年7月31 日在马来西亚吉隆坡举行的国际奥委会第
128 次全会上,投票产生了
2022 年 冬奥会的最终举办城市――中国北京和张家口,其中北京市将承办冰上项目比赛,北京市的延庆区 和河北省张家口市共同承办雪上项目.
2022 年冬奥会延庆赛区位于北京市延庆区西北约 18km 海坨山, 覆盖张山营镇西大庄科村及其 周边地区,该赛区计划举办高山滑雪、有舵雪橇、无舵雪橇和俯式冰橇等项目,计划建设国家高山 滑雪中心、国家雪车雪橇中心、奥运村、媒体中心等场馆.其中国家高山滑雪中心、国家雪车雪橇 中心是为了大力推动雪上项目发展、延伸冬季奥林匹克运动在中国发展、培养国家滑雪竞技运动员 而特别建设的国家级场馆. 延庆赛区位于永定河水系妫水河支流佛峪口沟,河流长度为 18km,流域面积 71km2 .佛峪口沟发 源于松山国家级自然保护区海坨山南麓,河口位于张山营镇后黑龙庙村汇入官厅水库,佛峪口水库以上 河段常年有水, 水库以下河段局部断流. 佛峪口水库是佛峪口沟的重要控制性工程, 控制流域面积 52m2 , 设计总库容
205 万m3 ,现状实际蓄水能力为
130 万m3 ,具备防洪、供水、灌溉、发电等多种功能. 为保障
2022 年冬奥会延庆赛区雪上项目顺利举行,受北京市延庆区水务局委托,北京市水利 规划设计研究院于
2016 年10 月编制完成《北京
2022 年冬奥会和冬残奥会水资源与水环境保障规 划(延庆赛区) 》 (以下简称《规划》 ) . 《规划》针对冬奥会赛事特点与冰雪产业发展预期,对冬奥会 赛区水资源供需形势进行预判,系统提出了水资源供需预测、供排水设施建设、雨洪控制及水土保 持等的规划目标、 重点任务和保障措施, 是保障第
24 届冬奥会和冰雪产业发展的重要资源配置与工 程建设规划. 延庆赛区赛事水资源需求预测主要针对季节性特征和赛事功能,赛区需水主要分为赛道造雪 (冰) 、景观造雪、人员与公共建筑三个部分.延庆赛区赛期需水总量约在
89 万m3 ,造雪需水量为
74 万m3 ,自来水需求
15 万m3 .根据冬奥组委和国际雪联磋商,计划造雪时间压缩为
200 小时, 高日造雪强度约 8.4 万m3 /d. 《规划》提出了如下水保障方案: 赛区造雪所需原水
74 万m3 ,由白河堡水库和佛峪口水库联合供给,备用水源为官厅水库水. 冬奥会延庆赛区应急水源保障工程(北干渠改造标段)施工招标文件
2 赛区造冰和生活所需自来水
15 万m3 ,由新建佛峪口自来水水厂供给,并为赛区周边提供水源 条件. 根据《规划》内容,冬奥会延庆赛区赛期需水总量约
89 万m3 .虽然佛峪口水库现状蓄水能力 为130 万m3 ,若遇特枯水年,水库来水不足
50 万m3 ,缺口将达到
40 万m3 ,无法保证赛事用水 需求,须调水解决;
位于水库坝下的佛峪口自来水水厂现状供水能力也不能满足赛事生活与造冰需 求. 考虑到赛时景观和保障需求,赛区供水以白河堡水库水为主, 需要通过区域水资源调度满足 赛事用水需求. 本工程是《规划》中围绕
2022 年冬奥会所提出的一系列水保障工程的一部分.本工程通过新 建输水管线、加压提升泵站及改造白河北干渠,将白河堡水库的水输送至佛峪口水库坝下 冬奥会延 庆赛区造雪引水及集中供水工程 一级泵站的前池,确保赛区用水安全. 本工程的主要建设内容主要如下: (1) 新建加压提升泵站
1 座:泵站位于白河堡水库隧洞出口调节池院落内,设计流量为 1.0m3/s,两支路水泵分别选用
2 台单极立式多级泵和和
3 台单级双吸卧式离心泵(两用一备) ,最 高扬程分别为 86.36m 和81.64m,单泵流量分别为 0.15 m3/s 和0.5m3/s,总装机容量 2290kW. (2) 新建输水管线 34km:管线分别沿白河北干渠左岸巡渠路、旧小路、古龙路(020 县道) 及佛峪口河铺设,除管线末端从冬奥会一级泵站前池至佛峪口水库段 0.8km 管道管径为 DN500 ........