*在 使用测试仪之前请详细阅读第2章 使用注意事项 .*本使用说明书应当放在操作者的旁边,以便在需要时可以阅读. RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 美瑞克仪器 (粤)制00000704号第1页共24 页V1.4 说明书的使用说明: * 在操作测试仪前请仔细阅读并理解说明书所描述的内容.阅读后, 请把说明书放在操作人员附近以便需要时进行阅读.当把测试仪从一个工 作场所搬运到另外一个工作场所,请把说明书随仪器一起搬运,以免遗失. * 如果发现说明书缺页或者说明书被污染,请立即与美瑞克公司的经 销商联系进行购买. * 随着仪器功能的改进、软件的升级,使用说明书也将不断被完善、 升级.请注意测试仪器的软件和说明书的版本. RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) Ver:1.0--------2016.06.18 Ver:1.1-2016.10.12 (修改技术参数内容) Ver:1.2-2017.07.31 (增加机型RK2678XM70A机型) 第2页共24 页V1.4 RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 美瑞克仪器 (粤)制00000704号Ver: 1.3-2017.09.09(修改RK2678XM70A电流参数) Ver:1.4-2017.10.17(修改封面全国热线) 为确保安全,请注意 * 为防止触电事故的发生,请遵循下面的安全操作步骤: (1)安全可靠的接地:本系列测试仪的后面板上有一接地端子,请将此端子接地. 如果没有可靠的接地,当电源与机壳短路时机壳都会有高压的存在,这是非常危险的. 只要任何人接触外壳,都有可能造成触电的发生,因此必须将此接地端子可靠的与大 地连接. (2)在更换保险丝时,请务必把电源插头拔掉. (3)在移动测试仪时,请先把电源线拔掉,以免触电. 第3页共24页V1.4 RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 美瑞克仪器 (粤)制00000704号目录
1、测试仪的开箱及安装51.1 接收到仪器的检查61.2 仪器的开箱检查61.3 包装箱及包装材料61.4 使用仪器的安全规则61.5 操作人员的规定61.6 检查电源电压61.7 检查并更换保险丝71.8接地
72、操作注意事项82.1 禁止的操作92.2 紧急情况的处理
93、面板说明103.1 前面板说明11 3.2 后面板说明12
4 、 仪器功能概述13
4 .
1 概述144.2 仪器功能简介14
5 、 技术规格155.1 机型功能对照表16 5.2.1 RK2678XM 技术参数16
6 、 P L C 接口176.1 PLC接口的输入、输出信号18
6 .
2 接线186.3 远控输入信号和输出信号接线说明.18
6 .
4 P L C 接口的电气特性
187、仪器参数设置19 7.1 待机界面显示说明20
7 .
2 参数设置207.3 输出电流的调节20
8 、 仪器测试功能21
8 .
1 测试方法228.2 测试操作步骤22
9 、 附件及保修23
9 .
1 附件249.2保修24第4页共24 页V1.4 RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 美瑞克仪器 (粤)制00000704号 测试仪的开箱及安装 本章介绍用户收到测试仪后所进行的检查及在安装测试仪前所必须的一些基 本条件. 第5页共24 页RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版)
1 V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号1.1 接收到仪器的检查 当您接收到美瑞克仪器的测试仪后,按如下步骤进行检查: 仪器的包装箱是否完好;
如果出现破损,我们建议您不要进行开箱,而是与美瑞克公司的经销 1.1.1 商或者美瑞克仪器公司联系. 如果仪器的包装完好,那么请您核对一下您所订购的仪器型号和包装箱上所注的型号是否一 1.1.2 致;
如果不一致,请您与美瑞克的经销商或者美瑞克公司联系. 如果在经过1.1.1和1.1.2检查后,没有问题,那么可以进行仪器的开箱检查. 1.2 仪器的开箱检查 请您核对您所订购的测试仪包装内的附件和下面清单一致, 附件如下: .RK2678XM(32A)机型,RK-12测试线一对(红黑)
1 2.RK2678XM(70A)机型,RK-12-1测试线一对(红黑) 1.3 包装箱及包装材料 请您保存好原包装材料,以便在以后运输时使用. 1.4 使用仪器的安全规则 在使用仪器时,一定要遵循下面的安全规则: 1.4.1 不要在易燃的空气中使用测试仪 为了防止爆炸或者燃烧事故的发生,不要在酒精、稀释剂或者其他可燃性材料 旁边使用测试仪,也不要在含有可燃性气体的空气中使用该仪器. 1.4.2 不要在高温或者阳光直接照射的地方使用测试仪 仪器内部使用的元器件是精密件,应避免在高温或者阳光直接照射的地方使用 测试仪.这样会加速仪器的老化.缩短测试仪的寿命,也有可能损坏测试仪. ;
仪器的使用温度范围:0℃~+40℃ ;
仪器的储藏温度范围:-20℃~+70℃ 1.4.3 不要在高湿的环境中使用测试仪 不要把仪器放在有锅炉、水壶、加湿器或者有水的高湿环境中使用.凝结的水珠可能使仪器内部短 路而损坏测试仪,严重的可能引起火灾.如果储藏仪器的环境的湿度超过下面所规定的湿度,必须在 测试仪完全干燥后才能使用. 使用湿度范围:20%~80%RH 储藏湿度范围:小于90% 1.4.4 不要在多灰尘的环境中使用测试仪 多灰尘的环境可能使仪器内部短路而引起火灾. 1.4.5 不要把测试仪放在倾斜的表面或者在晃动的地方使用测试仪 仪器放在倾斜的表面或晃动的地方容易使测试仪跌落摔坏测试仪. 1.4.6 不要在敏感的测试设备或接收设备旁使用测试仪 测试仪如果在这些设备旁使用,可能会让这些设备被测试仪所干扰;
为了减少这些设备被测试仪所 干扰,应使这些设备远离测试仪. 1.4.7 测试仪的输入电源必须有单独的开关控制 测试仪的输入电源必须有单独的开关控制,一旦出现紧急的情况应立即切断电源开关再进行事故处 理. 1.5 操作人员的规定 本测试仪输出的电压足以致人死亡,因此必须是合格的人员才能操作测试仪;
1.5.1 人员资格 操作人员必须由熟练的人员来进行操作,必须了解电压、电流和电阻基本概念;
1.5.2 安全规格 操作人员必须经过特殊训练,了解各种安规的测试程序及安全规定,仔细阅读说明书后才可操作本 测试仪. 1.6 检查电源电压 1.6.1 切换仪器输入电源电压 本仪器使用220V AC ±10% (47~63)Hz 单相电源 在打开仪器前面板上的电源开关之前,请确保电 源电压和保险丝与仪器后机面板的电压选择开关选择的电压一致. 警告:为了防止故障或损坏测试仪,请在规定的电压范围内使用测试仪. V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号第6页共24 页RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 1.7 检查并更换保险丝 警告: * 为避免触电事故的发生,在更换保险丝之前,请把电源开关关闭并把电源 插头拔掉. * 确保使用的保险丝与测试仪说明书所规定的形状、规格及特性一致.否则 可能损坏测试仪. 1.7.1 保险丝的规格 输入电压范围 200V~240V 1.7.2 保险丝的更换 更换保险丝时,请按照以下步骤: (1)关掉前面板上的电源开关并拔出电源线;
(2)用起子打开固定保险丝的固定架如下图所示;
(3)检查保险丝规格并更换保险丝,使其与1.7.1所列出的保险丝的规格相同;
(4)把固定保险丝的支架装回原来的位置即可. 1.8 接地 保险丝座位于电源插座上 更换保险丝方法: 先移除电源插头,再 按照视图打开保险丝座. 警告: * 不正确的接地或者不接地可能会有电击事故的发生. 为确保安全,一定要保证仪器可靠接地;
有两种方法可保证仪器可靠接地,请选择其中的一种把仪器与地可靠的连接起来. (1)连接电源线到一个三相接地的电源插座上. (2)如果三相电源插座没有接地,在仪器的后面板上有一保护接地端,把保护接地端接到安全 地上. 机型RK2678XM(32A) 200V~240V RK2678XM(70A) 第7页共24 页RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 频率范围 保险丝规格 47Hz~63Hz 5A 更换好相同型号规格的保险 丝后,重新将保险丝座安装回. 47Hz~63Hz 10A V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号 操作注意事项
2 本章描述了操作仪器所必须遵循的规范、措施及注意事项;
在使用仪器前, 务必详细阅读本章的内容;
V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号第8页共24 页RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 2.1 禁止的操作 关闭前面板上的电源开关后,如果要再次打开电源开关,一定要确保在 关闭电源开关后几秒钟或更长的时间.不要重复、频繁地开关电源开关, 如果这样做,仪器的保护装置就有可能不能恰当的执行保护 功能;
当测试仪正在测试输出电压时,请不要关闭电源开关,除非在紧 急的情况下可以执行. 2.2 紧急情况的处理 在紧急情况下(电击事故的发生或被测试体燃烧),必须采取以下操作;
可以先完成(1)或(2),但是两者必须全部完成. (1)关闭仪器的电源开关;
(2)从电源插座上拔掉仪器的电源线. 第9页共24 页RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号 面板说明
3 本章讲述了测试仪的前面板及后面板的组成部分;
在操作仪器前请把仪器面板 上的各个功能了解清楚. 第10 页共24 页V1.4 美瑞克仪器 (粤)制00000704号RK2678XM系列接地电阻测试仪使用说明书(升级版) 3.1 前面板说明
1、电源开关 电源开关按下去为仪器电源接通(开),弹出为仪器电源关闭(关);
2、START键 启动测试键,按下此键开始测试.
3、RESET键 复位键,在进行测试时,作为停止测试进入待测状态的开关;
在测试过程中,也可以作为中断测 试的开关;
在待测物测试失败时,蜂鸣器报警,按下此按键测试仪可以停止报警,并进入待测状 态.
4、电流调节钮 调节此旋钮改变输出电流值,在开机时,请确认此旋钮处于 MIN 位置.
5、电流输出端 和图中标注
6 的电流输出端共同组成本机的电流输出端子.
6、电流输出端 和图中标注
5 的电流输出端共同组成本机的电流输出端子.
7、电压采样端 和图中标注
8 的电压采样端共同组成本机的电压采样端子.
8、电压采样端 和图中标注
7 的电压采样端共同组成本机的电压采样端子.
9、测试指........