扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2017) 378? 项目名称:920号地块(扬州新世界)一期工程商务办公楼V-1~V-

12、地下车库 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年06月16日 江苏省建设厅制

1 新中置业扬州有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 920号地块(扬州新世界)一期工程商务办公楼V-1~V-

12、地下 车库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你 单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改 回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见 格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审 查意见回复单】 二一七年六月十六日 (审查机构公章) (附19页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 920号地块(扬州新世界)一期工程商务办公楼V-1~V-

12、地下车库 建设单位 新中置业扬州有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 12.3 M 建筑面积 40217.05 M2 建筑层数 V-

1、V-

2、V-

4、V-

6、V-

7、V-

9、V-10地上2层、地下1层,V-

3、V-

5、V-

8、V-

11、V-12地上3层、地下1层,地下车库地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2017-6-9 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 南京市建筑设计研究院有限责任公 司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:

(一)、违反 强条 之处:无

(二)、违反 强标 之处:无

(三)、其它:设计深度及优化建议: 1.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼门窗洞口大 样图中,窗小面可使用聚苯颗粒保温砂浆,交代应清楚;

设备阳台、室外空调机位、 女儿墙、坡屋面檐口等部位应考虑保温构造伸出1.0米,或包裹冷桥. 2.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计绿色一 星,应有满足规范要求的对照表. 3.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计铝合金 型材6中透光LOW-e+12A+6的外门窗,应交代断热片的具体要求. 4.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼节能专篇中 外墙构造未交待. 设计人 蒋风麟 专业负责人 孙宇博 审核人 张俊义 注册师 孙宇博 执业印章号 3200288-014 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-12

4 (给排水节能)专项审查 V-1~?V-12

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其他:?

1、绿色建筑设计专篇有误,应采用公共建筑绿色设计专篇.?

2、公共卫生间洗手盆应采用感应式或延时自闭式水嘴.参GB?50555-2010,6.1.5.? 地下车库

(一)无违反 强条 之处.

(二)无违反 强标 之处.?

(三)其他:

1、消防水池进水管宜设计量水表.参?DGJ32/J?173-2014,9.2.3第4条. 设计人 李帅 专业负责人 刘清泉 审核人 杨娟 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-14

5 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无

(三)设计深度及其他:

1、商务办公楼V-1~V-12 (1)绿建专篇中设有能耗监测系统,实际无对应设计内容. (2)排风机应有节能控制措施.

2、地下车库 (1)绿建专篇应补充冷冻站、锅炉房、弱电机房、走廊、卫生间、机动车库、非机动 车库、办公、仓库等场所相关内容. (2)应按规范设置能耗监测系统. 设计人 韦冠成 专业负责人 高斌 审核人 王瑞年 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-14

6 (暖通节能)专项审查 V1~V12

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、GB50176-93已更新,请使用新版.

2、通风系统的单位风量耗功率Ws值应依据GB50189-2015作调整,明确对风机效率?F 的最低限值要求. 地下机动、非机动车库

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其它问题:

1、GB50176-93已更新,请使用新版.

2、地下机动车库对CO浓度进行实时控制应提出排风机根据CO浓度控制风机启停的具体 措施.

3、地下机动车库对CO浓度进行实时监测和控制的平面图及机房详图中应设有监测探测 点和控制设备,设计深度需满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件编制深度》规定. ? 设计人 凌明志 专业负责人 徐正宏 审核人 张建忠 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-14

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处: 1.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计应设置 灭火救援窗,应符合GB50016-2014第7.2.4条规定(同时灭火救援窗的规格等应符合 GB50016-2014第7.2.5条规定).

(二)、违反 强标 之处: 1.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计外墙使 用页岩模数烧结砖,应考虑砌体防裂设置窗台梁的要求.应符合DGJ32/J16-2014第6.1.1条的相关规定. 2.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计说明交 代突出外墙的线脚排水坡度2%、窗台排水坡度3%.不符合DGJ32/J16-2014第9.1.3条规 定. 3.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼地下负一层 设置储藏室,设计门M0921,应为乙级防火门.应符合Gb50016-2014第6.2.3条规定. 4.V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼地下负一层面积 400等多平方米,仅有一个安全出口.不符合GB50016-2014第5.5.5条规定. 5.地下室机动车库应考虑无障碍停车位的要求.应符合GB50763-2012第8.1.2条规定. 6.地下室设置的非机动车库出入口应设置反坡,应符合JGJ100-2015第6.4.2条规定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.总平面图应交代消防车道的转弯半径;

地下车库出入口与区内道路平行,应有7.5米 的距离(如西北角处);

总平面应有相关的技术经济指标;

应有竖向设计和排水. 2.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计应 设计人 蒋风麟 专业负责人 孙宇博 审核人 张俊义 注册师 孙宇博 执业印章号 3200288-014 违反强制性条文数

12 违反强制性标准数

49 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-12

8 (建筑)专业审查意见 计算外保温建筑面积. 3.V-1楼地下负一层通向一层平面的门,位于一层平面图中的门M1121乙,应开向疏散 方向(同时上部空间的门应考虑防火分隔措施,(V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、 V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12)存在此情况),此门开向负一层的方向不正确). 4.V-

1、V-

2、V-

3、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-

11、V-12楼设计外墙干 挂石材应考虑每层的防火封堵措施,应符合GB50016-2014第6.2.6条规定(如墙身大样 图中所示:7#、9#、10#、12#等). 5.V-1楼负一层平面分为两个防火分区,防火分区B1-1仅有一个安全出口(与机动车开 的联通门不能作为此防火分区的安全出口;

同时此两个防火分区间设置的窗未做标 注). 6.?V-

2、V-

4、V-

5、V-

6、V-

7、V-

8、V-

9、V-

10、V-11楼设计窗槛墙高度600+400 (见墙身大样图

1、

8、11等).不符合GB50016-2014第6.2.5条规定(应交代是否设置 自动灭火系统). 7.地下室机动车库坡道侧墙应设置导向标志;

人员出入口宜高出室外地坪500;

防排烟 机房门应考虑隔声措施(包括内墙构造等). 设计人 蒋风麟 专业负责人 孙宇博 审核人 张俊义 注册师 孙宇博 执业印章号 3200288-014 违反强制性条文数

12 违反强制性标准数

49 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2017-06-12

9 (结构)专业审查意见 V-1? 结构

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、一层楼板外围边界均按嵌固边界计算,有误.而且增加边框架梁的扭矩.不符合 GB50010-2010第5.3.5条.

(三)设计深度

1、设计图纸未见其它专业会签.

2、一层梁L3(1)下部纵筋配筋率超过2.5%,应调整截面.

3、结施18中坡屋面梁A~D轴缺少相应的配筋计算书.

4、绿建说明中选太阳能光热,但屋面布置图中未见相关支座布置及大样.

5、紧邻瘦西湖隧道,强调施工前请相关方评估施工方案对瘦西湖隧道的影响.

6、设计说明标注页岩模数多孔砖,采用什么标准?框架结构应采用空心砌块降低填充 墙对框架刚度的影响.远距离采购墙体材料也不绿色.

7、计算书中楼梯活荷载取2.5kPa,有误. V-2/4/6/7/9/10

(一)违反 强条 之处: 无

(二)?违反 强标 之处:

1、一层楼板外围边界均按嵌固边界计算,有误.而且增加边框架梁的扭矩.不符合 GB50010-2010第5.3.5条.

2、设计图纸未加盖注册结构工程师章,不符合《勘察设计注册工程师管理规定》第二 十条.

(三)?设计深度

1、设计图纸未见其它专业会签. 设计人 蒋卫卫 袁泉 胡万里 专业负责人 李勇军 审核人 夏长春 注册师 李勇军 执业印章号 3200288-S019 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

25 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2017-06-15

10 (结构)专业审查意见

2、异形板应补充计算,防止楼板角区过早开裂.

3、绿建说明中选太阳能光热,但屋面布置图中未见相关支座布置及大样.

4、紧邻瘦西湖隧道,强调施工前请相关方评估施工方案对瘦西湖隧道的影响.

5、设计说明标注页岩模数多孔砖,采用什么标准?框架结构应采用空心砌块降低填充 墙对框架刚度的影响.远距离采购墙体材料也不绿色. V-3/12

(一)?违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、一层楼板外围边界均按嵌固边界计算,有误.而且增加边框架梁的扭矩.不符合 GB50010-2010第5.3.5条.

2、设计图纸未加盖注册结构工程师章,不符合《勘察设计注册工程师管理规定》第二 十条.

(三)设计深度

5、设计图纸未见其它专业会签.

6、异形板应补充计算,防止楼板角区过早开裂.

7、绿建说明中选太阳能光热,但屋面布置图中未见相关支座布置及大样.

8、紧邻瘦西湖隧道,强调施工前请相关方评估施工方案对瘦西湖隧道的影响.

5、设计说明标注页岩模数多孔砖,采用什么标准?框架结构应采用空心砌块降低填充 墙对框架刚度的影响.远距离采购墙体材料也不绿色. V-5/8/11

(二)?违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、一层楼板外围边界均按嵌固边界计算,有误.而且增加边框架梁的扭矩.不符 设计人 蒋卫卫 袁泉 胡万里 专业负责人 李勇军 审核人 夏长春 注册师 李勇军 执业印章号 3200288-S019 违反强制性条文数