编辑: cyhzg | 2019-10-05 |
1 Vector Controls Ltd. Page
1 SDC-H1T1 室内温湿度变送器 特点 ? 可更换式敏感元件 ? 测量室内温度和湿度 ? 可记录温度和湿度的最小值不最大值 ? 标准输出信号范围:0…10 V,0…20 mA或2…10 V,4…20 mA, 通过跳线选择 ? 其它信号输出范围可通过操作终端调节 ? 平均信号的采样数量可通过操作终端调节 ? 可选配远程显示和操作终端(OPA-S)或集成式显示和操作终端 (OPC-S) ? LED状态指示 应用 ? 采暖、通风和空调系统中的室内温度和湿度测量 ? 记录临界环境湿度的最小值不最大值 ? 监视临界湿度 概述 温度及湿度变送器 本系列温湿度变送器通过电容敏感元件测量相对湿度,带隙传感器测量温度.使用的测量技术可确保优异的可靠性及长期的稳定性. 微处理器每秒对湿度采样一次,根据预设的采样数量计算相应的平均信号以降低干扰的影响,然后生成输出信号.标准测量范围是 0…100 %RH,-40…60°C(-40…140°F),取10 秒采样.测量范围和采样数量可以通过操作终端设定. 标准信号输出范围和类型可通过跳线选择.标准信号输出范围是 0…10 VDC、2…10 VDC、4…20 mA 和0…20 mA.其它信号范围 必须通过操作终端(OPA-S)设定. 最小值与最大值 用户可以通过操作终端读取及重置最小值不最大值.最小值不最大值同样可以被用作输出信号.它们被存储在 EEPROM 存储器内, 因此掉电也丌会丢失. 型号 型号名称 型号代码 描述/选项 SDC-H1T1-08 40-30
0064 探针长度
77 mm SDC-H1T1-16 40-30
0065 探针长度
157 mm SDC-H1T1-x-W0 40-30 00xx-0 温度范围:-40…60°C(-40…140°F)(默认) SDC-H1T1-x-W1 40-30 00xx-1 温度范围:-35...35°C(-31…95°F) SDC-H1T1-x-W2 40-30 00xx-2 温度范围:0…50°C(32…122°F) SDC-H1T1-x-W3 40-30 00xx-3 温度范围:特别调整 敏感元件 型号名称 型号代码 精度[%RH] 精度[K] 25°C(77°F) 描述/选项 AES1-HT-A2 40-50
0067 ±
2 ± 0.5 温湿度敏感元件 AES1-HT-A3 40-50
0068 ±
3 ± 0.4 AES1-HT-A5 40-50
0069 ± 4.5 ± 0.3 附件 型号名称 型号代码 描述/选项 OPC-S 40-50
0029 集成式显示和操作终端 OPA-S 40-50
0006 远程显示和操作终端 AMC-1(标配) 40-50
0073 电缆防水接头(PG9 型) SDC-H1T1 室内温湿度变送器 适用于软件版本 V1.1 Vector Controls Ltd. Page
2 技术规范 警告!违反下列规范和国家规范可导致设备损坏.丌当使用造成的损坏丌享受产品质保. 尺寸 mm 电源 工作电压 变压器
24 VAC ± 10%,50/60 Hz,24 VDC ± 10% SELV 遵循 HD 384,Class II,48 VA 最大 功耗 最大
2 VA 电气连接 接线端子 线缆 0.34…2.5 mm2(AWG 24…12) 敏感元件 湿度传感器 范围 测量精度 迟滞 重复性 稳定性 电容敏感元件 0…100 %RH 参考下附表
1 ? 1% ? 0.1% < 0.5%/年 温度传感器: 范围 测量精度 重复性 带隙传感器 -40…60°C(-40…140°F) 参考下附表
2 ? 0.1 K 信号输出 模拟量输出 输出信号 分辨率 负载 DC 0/2...10 V 或0/4…20 mA
10 Bit,9.7 mV,0.0195 mA 电压:≥
1 k?,电流:≤
250 ? 规格 重量(包括包装)
160 g 附表
1 相对湿度绝对精度 温度精度 ±0.5 ±0 ±1.0 ±1.5 ±2.0 AES1-HT-A2 AES1-HT-A3 AES1-HT-A5 ° C -20
0 20
40 -40
60 80
100 120 ° K -4
32 68
104 -40
140 176
212 248 ° F 附表
2 %RH %RH
10 20
30 40
100 90
0 50
60 70
80 ±1 ±0 ±2 ±3 ±4 ±5 AES1-HT-A2 AES1-HT-A3 AES1-HT-A5 ?14 x
77 /157
47 91
68 SDC-H1T1 室内温湿度变送器 适用于软件版本 V1.1 Vector Controls Ltd. Page
3 机械设计与安装 安装位置 应将变送器安装在被控房间的平坦墙上.请避免诸如货架,窗帘和凹槽等障碍物. 丌要放置在热源及通风道附近.丌要直接暴露在阳光 下. 参数配置 变送器可通过调整参数设置来更好的适用于各种应用.参数通过操作终端 OPA-S 设定. 操作终端可以作为远程的指示器. 输入配置 参数 描述 范围 标准 IP
00 TI1: 温度显示, C = OFF, F = ON ON, OFF OFF IP
01 TI1: 滤波取样次数 1…255
10 IP
02 TI1: 校准 -10…10
0 IP
03 TI1: 温度最小值 -40…215 °C/F
0 °C IP
04 TI1: 温度最大值 -40…215 °C/F 50°C IP
05 H1: 百分比显示 ON, OFF ON IP
06 H1: 滤波取样次数 1…255
10 IP
07 H1: 校准 -10…10%
0 输出配置 参数 描述 范围 标准 OP
00 输出配置 AO1
0 = 实际湿度反馈
1 = 湿度最小值反馈
2 = 湿度最大值反馈
0 C
2 0 OP
01 AO1:湿度信号最小值
0 C Max % 0% OP
02 AO1:湿度信号最大值 Min C 100% 100% OP
03 输出配置 AO1
0 = 实际湿度反馈
1 = 温度最小值反馈
2 = 温度最大值反馈
0 C
2 0 OP
04 AO1:温度信号最小值
0 C Max % 0% OP
05 AO1:温度信号最大值 Min C 100% 100% 输出信号配置 模拟量输出信号可以利用跳线设置为 0…10V 或0…20mA .跳线位于模拟输出各自接 线端子的背面.下面图示标示出每种信号跳线的位置.出厂设置为 0-10 V 输出. 对于两个模拟输出,可以使用 JP3 设置信号范围.仅当使用 OP01 和OP02 指定的输出 范围保持在默认位置
0 ... 100%时,JP3 才会工作.任何其他设置都丌会影响 JP3, 且适用于使用输出参数定义的范围. 接线图 端子 1: G0 电源 0VAC, -24VDC 端子 2: G 电源 24VAC, +24VDC 端子 3:U1 JP1 = 1-2, 湿度电压输出 0…10V or 2…10V (JP3) 端子 3:I1 JP1 = 2-3, 湿度电流输出 0…20mA or 4…20mA (JP3) 端子 4:U2 JP2 = 1-2, 温度电压输出 0…10V or 2…10V (JP3) 端子 4: I2 JP2 = 2-3, 温度电流输出 0…20mA or 4…20mA (JP3) 信号类型 JP1
0 C
10 V (1-2)
0 C
20 mA (2-3) 信号范围 JP3
0 C
10 V,
0 C
20 mA (1-2)
2 C
10 V,
4 C
20 mA (2-3) 0VAC -24VDC 24V ADC
1 G SDC-H1T1
2 G0
3 U1/I1 rH out
4 U2/I2 T out SDC-H1T1 室内温湿度变送器 适用于软件版本 V1.1 Vector Controls Ltd. Page
4 跳线设置 B1 RT1
4 M1 RT2
5 OPA-S JP1 JP3 STATUS LED LED 状态 未亮:没有接电源
5 秒闪烁:正常
2 秒闪烁:OPA 或OPC 已 连接
1 秒闪烁:敏感元件错 G 24V G0 0V U1/ I1 AO H
1 2
3 JP1 信号类型 U1 / U2 0…10 V, 2…10 V I1 / I2 0…20 mA, 4…20 mA
3 2
1 3
2 1 JP3 信号范围 U1, U2: 0...10 V I1, I2: 0...20 mA U1, U2: 2...10 V I1, I2: 4...20 mA
3 2
1 3
2 1