编辑: 戴静菡 | 2019-10-06 |
电话:029-62894107
2019 年3月20 日填写 序号 章条编号 意见内容 提出单位(人员)联系方式 处理意见及理由
(一)完善文字表述
1 表A-1 1.
3 ② 测量每项导电回路的电阻修改为 测量每相导电回路的电 阻 国网重庆市电力公司开州区供电分公司 石远芳
15223582567 采纳.
2 表A-1 1.5 ① 测量主测量绝缘电阻修改为 测量绝缘电阻 国网重庆市电力公司开州区供电分公司 石远芳
15223582567 采纳.
3 2.2.2 2.3 输变电工程调试项目计价框架分为三维, ....第二维为调试阶 段, 包括单体调试 ....... 建议删除一次设备单体调试计价内容. 原因:在定额计价体系中,单体调试已并入安装内容,对于 一次设备不再体现单体调试定额计价 国网重庆公司綦南分公司 余位萍
13983935283 不采纳,本行标按照技术 标准的分类,分别对单体 调试、特殊调试、分系统 调试、整套启动调试四个 的项目和调试内容、计列 规则进行明确.
4 2.2 输变电工程调试项目计价框架分为三维.建议 三维 改为 三个层级.原因:维度的概念较广,且表示不同维度有交叉 的情况,不适用此处. 四川经研院 王超
13551247349 不采纳, 三维 框架的 理论依据为 HALL 三维结 构理论.
5 2.3 2.3 和附录 A 一样的,2.3 可以修改为应用原则、说明之类 的,与附录 A 有所区别. 四川经研院 王超
13551247349 不采纳,按照行标编写要 求,附录 A 是2.3 部分的 表格形式.
6 附录 A3.2 电缆线路整套启动调试各电压等级均计列.一是此处与 2.3 内不一致, 2.3 未明确电缆需要整套启动调试, 二是依据 《电 气设备交接试验标准》电力电缆应做试验不包括整套启动, 实际工程结算时也未见施工单位出具过启动试验调试报告, 四川经研院 王超
13551247349 采纳. 电力设计行业标准征求意见汇总处理表 标准项目名称:输变电工程调试项目计价办法 承办人:孙杨 共12 页第2页标准项目起草单位:国家电网有限公司电力建设定额站、国网陕西省电力公司
电话:029-62894107
2019 年3月20 日填写 序号 章条编号 意见内容 提出单位(人员)联系方式 处理意见及理由 建议电缆不计整套启动调试.
7 3.8 变电站交流电源分系统调试勘误.一次通输改为一次通流. 华东送变电工程有限公司
17717818827 采纳.
8 2.3 绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量, 调试 项目名称 的 绕组 前面加 变压器 湖南经研院张莎 采纳.
9 2.7 六氟化硫封闭式组合电器组合电器局部放电 , 调试项目 名称 去掉一个 组合电器 湖南经研院张莎 采纳.
10 2.8 隔离开关、 负荷开关及高压熔断器的试验交流耐压试验, 调 试项目名称 去掉第一个 试验 湖南经研院张莎 采纳.
11 2.14 互感器电压互感器二次回路压降 , 调试项目名称 去掉 第一个 互感器 湖南经研院张莎 采纳.
12 2.16 避雷器测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电 流, 调试项目名称 去掉第一个 避雷器 湖南经研院张莎 采纳.
(二)完善计价规则
1 2.3.1 单体调 试4)六氟化 硫封闭组合 电器单体调 试计价规则 封闭组合电器(带断路器)以断路器数量计算工程量, 封闭组 合电器(不带断路器)的以母线电压互感器和避雷器计算工 程量,每组为一台;
未说明备用间隔如何计算,建议封闭组 合电器(不带断路器备用间隔)的以备用间隔数或隔离开关 组数计算工程量,每间隔为一台或每组为一…… 冀北定额站 王鑫 010-56581431 采纳.
2 2 特殊试验 6)六氟化硫 封闭组合电 将 计价规则:110kV 及以上电压等级计列.全部出线间隔 和母线设备间隔均应计列. 改为 计价规则:110kV 及以 上电压等级计列. 全部出线间隔、 母线设备间隔和备用间隔 冀北定额站 王鑫 010-56581431 采纳. 电力设计行业标准征求意见汇总处理表 标准项目名称:输变电工程调试项目计价办法 承办人:孙杨 共12 页第3页标准项目起草单位:国家电网有限公司电力建设定额站、国网陕西省电力公司
电话:029-62894107
2019 年3月20 日填写 序号 章条编号 意见内容 提出单位(人员)联系方式 处理意见及理由 器主回路交 流耐压试验 均应计列.
3 2 特殊调试 7)六氟化硫 封闭式组合 电器局部放 电 备用间隔也需要进行局部放电 冀北定额站 王鑫 010-56581431 采纳,计列原则改为 110kV 及以上电压等级 计列.全部出线间隔、母 线设备间隔和备用间隔 均应计列.
4 3 分系统试验 1)电力变压 器分系统调 试 计价规则:电力变压器分系统调试项目各电压等级均应计 列.如何理解,是否可以理解为一组 500kV 三卷变压器就 是三个系统,建议将计价规则表述更明确些. 冀北定额站 王鑫 010-56581431 采纳,计列原则改为 500kV 电压等级以上同 样按一个系统计列.
5 表2.1 绕组变形试验现场做两个:
1、频响法绕组变形试验
2、短 路阻抗法绕组变形试验. 建议明确绕组变形内容或者增列一 条子目 冀北定额站 王鑫 010-56581431 采纳,在工作内容中进行 补充说明.
6 表2.12 互感器交流耐压试验. 油浸式互感器耐压前后需进行一次油 色谱试验,需明确定额是否包含. 冀北定额站 王鑫 010-56581431 不采纳,油浸式互感器耐 压前后进行的油色谱试 验不包含在本调试项目 中,需单独计列油色谱调 试项目.
7 2.3.1
2 特殊 调试:第3) 针对 35kV 变压器的局放试验,交接试验规程并无要求,现 场一般也不作此试验, 只是在物资质量抽检中才要求做. 建 浙江定额站 杨剑勇(13586990110) 采纳. 电力设计行业标准征求意见汇总处理表 标准项目名称:输变电工程调试项目计价办法 承办人:孙杨 共12 页第4页标准项目起草单位:国家电网有限公司电力建设定额站、国网陕西省电力公司
电话:029-62894107
2019 年3月20 日填写 序号 章条编号 意见内容 提出单位(人员)联系方式 处理意见及理由 点 议计价规则改为 110kV 及以上电压等级计列.
8 2.3.1
2 特殊 调试:第15) 点 计价规则约定了电压互感器计量回路做阻抗测试. 实际工作 中, 电压互感器二次回路不测试阻抗, 电流互感器二次回路 均应测试阻抗(不分户内外). 浙江定额站 杨剑勇(13586990110) 不采纳, 依据行标 DL1164 电能计量装置现场检验 规程,电压互感器、电........