编辑: ok2015 2019-10-04
建设项目环境影响报告表 项目名称:大金机电设备(苏州)有限公司废气处理 设施技改项目 建设单位(盖章):大金机电设备(苏州)有限公司 编制日期:

2018 年12 月 江苏省环境保护厅制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称……指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字 (两个英 文字段作一个汉字) . 2. 建设地点……指项目所在地详细地址, 公路、 铁路应填写起止地点. 3. 行业类别……按国标填写. 4. 总投资……指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能 给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析 结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出 建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可 不填. 8. 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1

一、建设项目基本情况 项目名称 大金机电设备(苏州)有限公司废气处理设施技改项目 建设单位 大金机电设备(苏州)有限公司 法人代表 联系人 胡佩佩 通讯地址 苏州工业园区长阳街

256 号 联系电话 泉茂伸 ***** 邮政编码

215000 建设地点 传真 ****** 苏州工业园区长阳街

256 号 立项审批 部门 苏州工业园区行政审批局 批准文号 项目代码: 2018-320590-34-03-67360 建设性质 技改 行业类别 及代码 其他未列明通用设备制造 业C3499 占地面积 (平方米)

85 绿化面积 (平方米)

0 总投资 (万元)

529 其中:环保投 资 (万元)

529 环保投资占 总投资比例 100% 评价经费 (万元) 5.2 预期投产日 期2019 年4月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目为 FQ-01 废气处理设施的技改项目,不涉及生产,项目涉及的废气处理物料及辅 助设备见表 1-1 及表 1-2. 表1-1 项目废气处理涉及的物料一览表 序号 物料名称 成分 技改前用量 t/a 技改后用量 t/a 增减量 t/a 备注

1 催化剂 铂钯贵金属

0 0.115t/5a +0.115t/5a

5 年更换一 次2吸附剂 沸石

0 1.5t/5a +1.5t/5a

5 年更换一 次表1-2 项目涉及的辅助设备一览表 序号 设备名称 设备型号 技改前数量/台 技改后数量/台 增减量/台 备注

1 前置过滤器 G4/F7/F9

0 1 +1

2 浓缩转轮 BU2190

0 1 +1

3 催化氧化炉 WZPL-331

0 1 +1 电加热

4 再生加热器 WZPK-333

0 1 +1 电加热

2 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(m3/年) ―― 燃油(吨/年) 无电(度/年) 46.8 万 燃气(标立方米/年) 无 燃煤(吨/年) ―― 其它 无 废水(工业废水、生活废水√)排水量及排放去向 类别 技改项目排 水量 t/a 技改后全厂排 水量 t/a 排放口名称 排放去向 生产废水 /

114002 厂排口 经园区污水处理厂处理 后排入吴淞江 生活污水 /

87600 厂排口 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目生产过程中不使用含放射性同位素及伴有电磁辐射设施.

3 工程内容及规模:

1、项目由来 大金机电设备(苏州)有限公司是由日本大金工业株式会社与大金(中国)投资有限公司合 资在苏州工业园区长阳街

256 号设立的外商独资企业,公司总占地面积 13.27 万m2 (地理位 置图见附图 1) ,投资总额为 69.6 亿日元(约合 5.32 亿元 RMB),公司经营范围包括开发、生 产比例伺服液压系统、压缩机、稀土永磁电机、加工设备用智能化冷却装置及相关产品,以 及销售自产产品并提供相关技术和售后服务. 目前企业FQ-01排气筒废气直接高空排放,废气排放浓度虽已达标,为落实苏州市挥发 性有机物污染治理专项行动实施方案,更好地满足废气排放要求,企业拟投资529万元新增 蓄热式触媒脱臭装置,FQ-01排气筒废气经处理后由15m高排气筒排放. 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (2018年4月28日) ,本项目应编制报告表. 因此,大金机电设备(苏州)有限公司委托苏州市环科环保技术发展有限公司承担该环境影 响评价报告的编制工作.在相关资料收集、分析的基础上编制完成了该报告表,呈请环保部 门审批.

2、项目概况 ①项目名称:大金机电设备(苏州)有限公司废气处理设施技改项目 ②建设单位:大金机电设备(苏州)有限公司 ③建设地点:苏州市工业园区长阳街256号 ④总投资:529万元 ⑤建设性质:技改 ⑥技改内容:目前,DC转子式压缩机、DC变频涡旋式压缩机干燥固化、浸漆涂装工段 废气直接由FQ-01排气筒排放,本次拟新增蓄热式触媒脱臭装置,废气经处理后,由现有15m 高FQ-01排气筒排放;

⑦劳动定员及工作制度:技改项目不新增职工,年工作300天,24小时运行.

3、工程内容及规模 本项目实施后,全厂生产规模及产品方案不变,具体见表 1-3. 表1-3 项目实施后全厂生产规模及产品方案 产品名称 项目设计能力(万台/a) 备注 实施前 实施后 增减量 半组立 K 型压缩机

2 2

0 半成品用于生产 DC 变频涡旋式 压缩机,不作为产品出售 比例伺服液压系统

39 39

0 /

4 DC 转子式压缩机 YC

90 90

0 / 螺杆式压缩机 SCW

1 1

0 / DC 变频涡旋式压缩机 SCR

30 30

0 / 海上集装箱用涡旋压缩机

4 4

0 / IYC23 转子压缩机

300 300

0 / ASSY 产品电子线路板 (P 板)

600 600

0 / 1YC 吐出管

160 万个

160 万个

0 为转子压缩机零部件,不作为产 品出售 叠加阀

20 20

0 原大金液压产品,被大金机电收 购 变频液压站

3 3

0 液压泵马达超级单元

2 2

0 油冷却机

2 2

0 PC板生产 线HIC 基板

30 30

0 内部供应,不外卖 ODM 基板

300 300

0 内部供应,不外卖

4、总平面布置 公司厂区位于苏州工业园区长阳街

256 号,公司占地面积 13.27 万m2 ,技改项目占地面 积为 100m2 ,位于现有

1 号厂房.厂区总平面布置见附图 3.

5、项目公用及辅助工程 本项目公辅工程主要依托原有,仅为废气处理装置改造,具体见表 1-4. 表1-4 技改项目公用及辅助工程情况一览表 类别 设施名称 技改前全厂 技改后全厂 备注 贮运 工程 贮存 原料仓库 1380m2 1380m2 / 成品库 3000m2 3000m2 / 危险品仓 库160m2 160m2 / 运输 厂外运输 原料由供货商运至厂内, 产品 委托有资质的运输公司承担 原料由供货商运至厂内, 产品委托有资质的运输公 司承担 / 公用 工程 给水 自来水 DN50 供水管,供应能力 1000m3 /d DN50 供水管,供应能力 1000m3 /d / 纯水回 收系统 纯水回收 回收量为 3m3 /h 回收量为 3m3 /h / 纯水制 备系统 纯水制备 制备量为 10m3/h 制备量为 10m3/h / 纯水循 环冷却 系统 纯水冷却 系统 循环量 5m3 /h 循环量 5m3 /h / 供电 装机容量 1000KVA 变压器

1 台1000KVA 变压器

1 台 依托现有 绿化 厂区绿化 厂区现有绿化面积

5 万m2 厂区现有绿化面积

5 万m2 / 环保 工程 污水 处理 废水预处 理系统 公司现有处理能力为 400t/d 的污水处理站一座 公司现有处理能力为 400t/d 的污水处理站一座 /

5 废气 处理 FQ-01 直接由 15m 高排气筒排放 经蓄热式触媒脱臭装置处 理后,由15m 高排气筒排 放 本次技改 FQ-02 经水幕帘+活性炭吸附+催化 燃烧处理后, 由15m 高排气筒 排放 经水幕帘+活性炭吸附+催 化燃烧处理后,由15m 高 排气筒排放 / FQ-03 经水幕帘+活性炭吸附处理 后,由15m 高排气筒排放 经水幕帘+活性炭吸附处 理后,由15m 高排气筒排 放/FQ-04 经喷淋塔+活性炭吸附处理 后,由15m 高排气筒排放 经喷淋塔+活性炭吸附处 理后,由15m 高排气筒排 放/FQ-05 经喷淋塔+活性炭吸附处理 后,由15m 高排气筒排放 经喷淋塔+活性炭吸附处 理后,由15m 高排气筒排 放/噪声 减噪措施 隔声、距离减震 隔声、距离减震 / 固废 危废仓 仓库 1:3 间,每间 20m2 ;

仓库2:10 间,每间 30m2 仓库 1:3 间,每间 20m2 ;

仓库 2:10 间,每间 30m2 依托现有 一般固废 仓4间,每间 20m2 ,共80m2

4 间,每间 20m2 ,共80m2 /

6、项目周边环境概况 项目位于苏州工业园区长阳街

256 号,厂区北侧为钟园路,西侧为长阳街,南侧为医疗 器械公司,东侧为小河,项目周边 500m 内无环境敏感目标.本项目周边环境 500m 范围内 关系图见附图 2.

7、政策相符性分析 (1) 三线一单 相符性分析 ①生态红线 本项目位于工业园区长阳街

256 号,距离 阳澄湖(工业园区)重要湿地 、 独墅湖重 要湿地 、 金鸡湖重要湿地 分别为 5.6km、8.3km、7.0km,不在苏州工业园区划定的生态 红线

一、二级管控区范围内;

距离阳澄湖苏州工业园区饮用水水源保护区取水口 6.8km,不 在其保护区范围内,符合江苏省国家级生态红线保护规划要求. ②环境质量底线 根据环境质量现状监测结果:2017 年园区 PM2.

5、NOx 和O3 超标,SO2 和PM10 达标;

地表水各项评价因子均满足 GB3838-2002 中《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类水 标准;

昼夜间厂界噪声均符合 GB3096-2008《声环境质量标准》中标准要求. 技改项目实施后,不新增污染物排放,不会恶化区域环境质量功能.因此,本项目的建 设不会突破当地环境质量底线. ③资源利用上线 技改项目在现有厂区内进行生产,不新增用地;

区域环保基础设施较为完善,用水来源 为市政自来水,当地自来水厂能够满足厂区的用水要求;

用电由市供电公司电网接入.项目

6 采取了优先选用低能耗设备等节能减排措施,项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少, 未超过上线. ④环境准入负面清单 苏州工业园区总体规划环评审查意见提出以下产业政策要求: 严格入区产业和项目的 环境准入.制定严........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题