编辑: hgtbkwd 2019-10-06
DB/T 29-259-2019 备案号:J14560-2019 天津市人工湿地污水处理 技术规程 Technical specification of constructed wetlands for wastewater treatment engineering in Tianjin 2019-01-09 发布 2019-04-01 实施 天津市工程建设标准 天津市人工湿地污水处理技术规程 Technical specification of constructed wetlands for wastewater treatment engineering in Tianjin DB/T 29-259-2019 J14560-2019 主编单位:天津市市政工程设计研究院 天津泰达新水源科技开发有限公司 批准部门:天津市住房和城乡建设委员会 实施日期:2019 年4月1日2019 天津津建办[2019]12 号 各有关单位: 根据 《市建设交通委关于下达2013年天津市建设系统第一批工 程建设地方标准编制计划的通知》 (津建科[2013]521号)要求,天 津市市政工程设计研究院和天津泰达新水源科技开发有限公司等 单位编制完成了《天津市人工湿地污水处理技术规程》 .

经市住房 城乡建设委组织专家评审通过,现批准为天津市工程建设地方标 准,编号为DB/T29-259-2019,自2019年4月1日起实施. 各相关单位在实施过程中如有意见和建议, 请及时反馈给天津 市市政工程设计研究院和天津泰达新水源科技开发有限公司. 本规程由天津市住房和城乡建设委员会负责管理. 本规程由天津市市政工程设计研究院和天津泰达新水源科技 开发有限公司负责具体技术内容的解释. 天津市住房和城乡建设委员会

2019 年1月9日前言根据 《市建设交通委关于下达2013年天津市建设系统第一批工 程建设地方标准编制计划的通知》 (津建科[2013]521号)的要求, 标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验的基础上,参考有 关国际标准和国内先进经验,并在广泛征求意见的基础上,制订本 规程. 本规程主要内容包括:1.总则;

2.术语与符号;

3.总体设计;

4.预处理;

5.人工湿地系统;

6.消毒、配套设施;

7.施工与验收;

8. 运行与管理. 本规程由天津市住房和城乡建设委员会负责管理, 由天津市市 政工程设计研究院和天津泰达新水源科技开发有限公司负责具体 技术内容的解释.在执行过程中如有意见和建议, 请寄天津市市政 工程设计研究院 (天津市滨海高新技术产业区海泰南道30号, 邮编: 300392) 或天津泰达新水源科技开发有限公司 (天津经济技术开发 区南海路188号,邮编300457) ,以供今后修订时参考. 本规程主编单位:天津市市政工程设计研究院 天津泰达新水源科技开发有限公司 本规程参编单位:天津市滨海新区环境局 天津市环境工程评估中心 天津大学 南开大学 本规程主要起草人员:赵乐军 王秀朵 张惠源 李宝成 刘翊潘留明 宋现财 季民刘春光 石凤林 曹仲宏 关代宇 夏文辉 张泳孙艾王静孙晓蓉 魏子章 张秋贞 赵迎新 贾瑛康娟萍 徐志伟 本规程主要审查人员:孙力平 孙杰张秀华 卢学强 金文海 张志扬 李金中 王幸福 许丹宇 目次1总则

1 2 术语与符号

2 2.1 术语.2 2.2 符号.3

3 总体设计

5 3.1 选址与总体布置.5 3.2 设计水量.6 3.3 设计水质.7 3.4 工艺流程.9

4 预处理

11 4.1 一般规定.11 4.2 预处理设计.11

5 人工湿地系统

13 5.1 工艺选择.13 5.2 工艺设计.13 5.3 进出水系统.17 5.4 填料.18 5.5 植物.19 5.6 防渗.20

6 消毒、配套设施

21 6.1 消毒.21 6.2 配套设施.21

7 施工与验收

23 7.1 施工.23 7.2 调试启动.25 7.3 工程验收.25

8 运行与管理

27 8.1 一般规定.27 8.2 日常运行管理.27 8.3 冬季运行与管理.29 本规程用词说明

30 引用标准名录

31 条文说明

32 Contents

1 General provisions.1

2 Terms and symbols

2 2.1 Terms

2 2.2 Symbols

3 3 General design

5 3.1 Site selection and general layout.5 3.2 Design water quantity

6 3.3 Design water quality

7 3.4 Process flow.9

4 Pretreatment system.11 4.1 General regulations.11 4.2 Pretreatment design.11

5 Constructed wetland system

13 5.1 Process selection.13 5.2 Process design.13 5.3 Wastewater distribution system and treated water collection system17 5.4 Media.18 5.5 Plant.19 5.6 Seepage prevention.20

6 Disinfection and auxiliary facilities.22 6.1 Disinfection.22 6.2 Auxiliary facilities

22 7 Construction , checking and acceptance

24 7.1 Construction.24 7.2 Debugging and start-up.26 7.3 Engineering checking and acceptance.26

8 Operation and management

28 8.1 General regulations.28 8.2 Daily operation and management.28 8.3 Winter management

30 Explanation of wording in this specification

31 List of quoted standards.32 Explanation of provisions

33 1

1 总则1.0.1 为规范天津市人工湿地污水处理工程的设计、施工、验收、 运行管理,提高工程质量,稳定运行效果,提升管理水平,特制定 本规程. 1.0.2 本规程适用于天津市市域范围内城镇和农村污水处理 (规模 小于等于 1000m3 /d) 、污水处理厂出水深度净化、景观水体旁路处 理、雨水径流污染处理等新建、扩建和改建人工湿地工程的设计、 施工、验收、运行维护和管理,其它类似性质的污水采用人工湿地 工艺净化时可参照本规程执行. 1.0.3 人工湿地应按远期规模预留用地,按照近期规模进行设计. 近期设计年限宜采用

5 年~10 年,远期设计年限宜采用

10 年~20 年. 1.0.4 人工湿地污水处理工程设计、施工、验收、运行与维护应在 不断总结实践经验和科学研究成果的基础上, 积极采用行之有效的 新技术、新工艺、新材料和新设备,保障人工湿地达到预期效果, 降低工程造价和运行成本. 1.0.5 人工湿地污水处理工程的设计、施工和运行管理,除应符合 本规程的要求外,还应符合国家及天津市现行有关标准的规定.

2 2 术语与符号 2.1 术语 2.1.1 人工湿地 constructed wetland 人工湿地是人为模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、 可人 工控制运行的湿地系统,由围护结构、防渗系统、填料、水生植物 及集配水系统等部分构成,利用填料、植物、微生物的三重协同作 用对受污染水进行处理的一种工艺. 根据水流形态,人工湿地分为表面流人工湿地和潜流人工湿 地.潜流人工湿地进一步分为水平潜流人工湿地、 垂直潜流人工湿 地和复合流人工湿地. 2.1.2 表面流人工湿地 surface flow constructed wetland 指污水在填料表层以上, 从池体进水端水平流向出水端的人工 湿地. 2.1.3 水平潜流人工湿地 subsurface horizontal flow constructed wetland 指污水在人工湿地填料层表面以下流动, 从池体进水端水平流 向出水端的人工湿地. 2.1.4 垂直潜流人工湿地 vertical flow constructed wetland 指污水以垂直流方式通过池体中滤料层的人工湿地. 水流方向 可以是从填料顶部流至底部 (垂直下向流) 或者从底部流至顶部 (垂 直上向流) .垂直流人工湿地分单向垂直流人工湿地和复合垂直流 人工湿地两种.

3 2.1.5 复合流人工湿地 integrated flow constructed wetland 指在垂直潜流人工湿地中,通过导流设施的布置,实现人工湿 地内部的复合流态,从而增加处理水体与填料、植物、微生物的接 触面积,提高处理效果. 2.1.6 预处理 pretreatment 在人工湿地前设置的处理单元, 主要是去除污水中悬浮物、降 低湿地污染负荷,防止湿地堵塞. 2.1.7 水力停留时间 hydraulic retention time 指水在人工湿地处理区总容积内的平均停留时间. 2.1.8 污染物面积负荷 pollutants load rate 单位面积人工湿地在单位时间内接受并将其降解到预定程度 的污染物量. 2.1.9 表面水力负荷 hydraulic loading rate 指每平米人工湿地在单位时间内处理的污水量. 2.1.10 水力坡度 hydraulic slope 指水在人工湿地内, 沿水流方向单位渗流路程长度上的水位下 降值. 2.1.11 渗透系数 permeability coefficient 指水流在人工湿地填料或防渗层中, 单位水力坡度条件下单位 时间内流动通过的距离. 2.1.12 填料有效粒径比例 effective size ratio of packing 填料经筛分后,处于要求粒径范围内的填料重量与总重量之 比. 2.2 符号A――人工湿地面积;

4 BOD5 ――五日生化需氧量;

CODcr ――化学需氧量;

kd ――供水日变化系数;

L ――人工湿地长度;

n ――人工湿地填料孔隙率;

NA ――污染物面积负荷;

NH3-N ――污水中氨氮含量;

q ――表面水力负荷;

Q ――进水流量;

SS ――悬浮固体物含量;

S0 ――进水污染物浓度;

S1 ――出水污染物浓度;

T ――水力停留时间;

TN ――污水中总氮含量;

TP ――污水中总磷含量.

5 3 总体设计 3.1 选址与总体布置 3.1.1 人工湿地选址应符合城镇总体规划和其它专项规划, 并应符 合下列要求:

1 少拆迁,少占地.

2 不受洪涝灾害影响.

3 处理城市污水或者村镇生活污水的人工湿地靠近城区、居 住区时,宜在夏季主导风向的下风侧,并与居民区有一定的防护距 离.

4 处理生活污水或者采用表面流人工湿地时,应根据环境影 响评价要求,与居民区有一定的防护距离.

5 宜优先考虑自然坡度为 0%~2.0%的洼地或塘,以减少或不 用提升设施达到重力排放.

6 宜靠近受纳水体或便于回用的地点.

7 有方便的交通、运输和水电条件. 3.1.2 人工湿地总平面布置应符合以下原则:

1 应充分利用场地环境条件,按照使用功能和流程要求,构 筑物的布置应紧凑、合理,构筑物间距应满足施工、设备安装、填 料装填及日常管理的要求.

2 综合用房、预处理系统、消毒系统等建(构)筑物宜分区域 集中布置,且建(构)筑物之间应考虑风向、距离、便于管理等因素.

3 应结合湿地植物配置、景观设施建设,形成与周围环境协 调、自然的湿地风貌.

6 3.1.3 厂区的高程布置应充分利用原有地形,符合排水通畅、能耗 低、 投资少等要求, 多单元湿地系统高程设计应尽量结合自然坡度, 采用重力流形式,需提升时,宜一次提升. 3.1.4 用于景观水体旁路处理的人工湿地选址除满足本规程 3.1.1 条的要求外,还应符合下列规定:

1 宜靠近取水方便的位置.

2 净化后的水体补水位置利于水体循环. 3.1.5 处理城镇或农村污水且处理量大于 100m3 /d,处理城镇污水 处理厂出水或者对景观水体进行旁路净化且处理量大于 300m3 /d 时,人工湿地并联处理单元不宜少于两个. 3.1.6 并联运行的预处理构筑物之间应设均匀配水装置. 当人工湿 地占地面积较大时, 应考虑通过缩短配水管........