编辑: xiaoshou 2019-08-12
TSG 特种设备安全技术规范 TSG T7002―2011 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布 2011年8月8日 电梯监督检验和定期检验规则 ――消防员电梯 Regulation for Lift Supervisory Inspection and Periodical Inspection―Firefighters Lift 特种设备安全技术规范 TSG T7002―2011 再版说明

2017 年6月12 日,国家质检总局以《关于发布等6个安全技术规范第

2 号修改单的公告》(2017 年第

44 号),批准对《电梯监督检验和定期检验规则――消防员电梯》(TSG T7002―2011, 含第

1 号修改单)修改,重新印制.

现《电梯监督检验和定期检验规则――消防员电梯》(TSG T7002―2011,含第

1 号修改单和第

2 号修改单)以第

2 版印制,自2017 年10 月1日起施行. 特种设备安全技术规范 TSG T7002―2011 前言2005 年12 月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安 全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院) 下达了本规则的起草任务书.2006 年2月,中国特检院组织有关专家成立了起草组 在上海召开了工作会议,起草组在

2006 年底完成了征求意见稿.2009 年12 月,根据TSG 7001―2009《电梯监督检验和定期检验规则――曳引与强制驱动电梯》的新 要求,起草组在上海召开会议进行修改并形成报批稿.2011 年8月8日,本规则由 国家质检总局批准颁布. 本规则考虑了执行《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588―2003)、 《高层民用 建筑设计防火规范》(GB 50045―95

2005 年版)等有关曳引式消防员电梯的安装、 改造、重大维修过程的监督检验及在用消防员电梯的定期检验.规定了消防员电梯安 装、改造、重大维修过程的监督检验及在用消防员电梯的定期检验应当进行的项目、 检验内容和必须达到的要求;

规定检验检测方法、合格的判定规则;

确定检验报告书 的格式;

规定了安装、改造、重大维修过程中隐蔽项目安全的验证要求及方法.同时 还规定检验机构在检验过程中的责任. 本规则主要起草单位和人员如下: 国家质检总局特种设备局 何毅夏勇广州市特种机电设备检测研究院 武星军 勉智广东省特种设备检测院 杨兆荣 深圳市特种设备安全检验研究院 庄小雄 北京市特种设备检测中心 赵伯锐 上海市特种设备监督检验技术研究院 钱洪上海三菱电梯有限公司 徐卫玉 日立电梯(中国)有限公司 陈勇鲁国雄 广州奥的斯电梯有限公司 林曼青 TSG T7002―2011 特种设备安全技术规范 目录电梯监督检验和定期检验规则――消防员电梯 1) 附件 A 消防员电梯监督检验和定期检验内容、要求与方法 7) 附件 B 消防员电梯监督检验报告 35) 附件 C 消防员电梯定期检验报告 46) 附件 D 特种设备检验意见通知书 53) 特种设备安全技术规范 TSG T7002―2011 ―

1 ― 电梯监督检验和定期检验规则――消防员电梯 第一条 为了加强消防员电梯安装、改造、修理、日常维护保养、使用和检验工 作的监督管理,规范消防员电梯安装、改造、重大修理监督检验和定期检验行为,提 高检验工作质量,促进消防员电梯运行安全保障工作的有效落实,根据《中华人民共 和国特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 ,制定本规则. 第二条 本规则适用于消防员电梯的安装、 改造、 重大修理监督检验和定期检验. 前款所述消防员电梯(以下简称电梯)的生产(含电梯的设计、制造、安装、改造、 修理、日常维护保养,下同)和使用单位,以及从事电梯监督检验和定期检验的特种 设备检验机构,应当遵守本规则规定. 第三条 本规则所称监督检验,是指由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国 家质检总局)核准的特种设备检验机构(以下简称检验机构),根据本规则规定,对电 梯安装、改造、重大修理过程进行的监督检验(以下简称监督检验);

本规则所称定期 检验,是指检验机构根据本规则规定,对在用电梯定期进行的检验. 监督检验和定期检验(以下统称检验)是对电梯生产和使用单位执行相关法规标 准,落实安全责任,开展为保证和自主确认电梯安全的相关工作质量情况的查证性检 验.电梯生产单位的自检记录或者报告中的结论,是对设备安全状况的综合判定;

检 验机构出具检验报告中的检验结论,是对电梯生产和使用单位落实相关责任、自主确 定设备安全等工作质量的判定. 第四条 如果出现了有关电梯生产和检验的新技术、 新材料、 新工艺等影响本规 则技术指标和要求的特殊情况,国家质检总局可以根据具体情况,提出相应要求. 第五条 实施电梯安装、 改造或者重大修理的施工单位(以下简称施工单位)应当 在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向检 验机构申请监督检验;

电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满 前1个月,向检验机构申请定期检验. 第六条 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对电梯机房(或者机器设备 间)、井道、层站等涉及电梯施工的土建工程进行检查,对电梯制造质量(包括零部件 和安全保护装置等)进行确认,并且作出记录,符合要求后方可以进行电梯施工. 施工单位或者维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求, 保证施工 或者日常维护保养质量,真实、准确地填写施工或者日常维护保养的相关记录或者报 告,对施工或者维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致 性负责. TSG T7002―2011 特种设备安全技术规范 ―

2 ― 第七条 施工单位、维护保养单位和使用单位应当向检验机构提供符合附件 A 要求的有关文件、资料,安排相关的专业人员配合检验机构实施检验.其中,施工自 检报告、日常维护保养年度自行检查记录或者报告还需另行提交复印件备存. 第八条 检验机构应当在施工单位自检合格的基础上实施监督检验, 在维护保养 单位自检合格的基础上实施定期检验. 实施监督检验和定期检验, 应当遵守以下规定:

(一)对于电梯安装过程,按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法,对附件 B 所列项目进行检验;

(二)对于电梯改造和重大修理过程,除对改造和重大修理涉及的附件 B 中所列 的项目进行检验之外, 还需对附件 C 所列项目(前述改造和重大修理涉及的项目除外) 进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件 A 的规定;

(三)对于在用电梯,按照附件 A 规定的检验内容、要求和方法,对附件 C 所列 项目每年进行

1 次定期检验;

(四)对于在

1 个检验周期内特种设备安全监察机构接到故障实名举报达到

3 次以 上(含3次)的电梯,并且经确认上述故障的存在影响电梯运行安全时,特种设备安全 监察机构可以要求提前进行维护保养单位的年度自行检查和定期检验;

(五)对于由于发生自然灾害或者设备事故而使其安全技术性能受到影响的电梯 以及停止使用

1 年以上的电梯, 再次使用前, 应当按照本条第

(三)项的规定进行检验. 但如果对电梯实施改造或者重大修理,应当按照本条第

(二)项的规定进行检验. 第九条 电梯检验项目分为 A、B、C 三个类别.各类别检验程序如下:

(一)A 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,对该类项目进行检验,并与自检记录或者报告对应项目的检验结果(以下简称自 检结果)进行对比,按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定;

不经检验机构 审查、检验,或者审查、检验结论为不合格,施工单位不得进行下道工序的施工;

(二)B 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,对该类项目进行检验,并与自检结果进行对比,按照第二十条的规定对项目的检 验结论做出判定;

(三)C 类项目,检验机构按照附件 A 的相应规定,对提供的文件、资料进行审 查,认为自检记录或者报告等文件和资料完整、有效,对自检结果无质疑(以下简称 资料审查无质疑),可以确认为合格;

如果文件和资料欠缺、无效或者对自检结果有 质疑(以下简称资料审查有质疑),应当按照附件 A 规定的检验方法,对该类项目进 行检验,并与自检结果进行对比,按照第二十条的规定对项目的检验结论做出判定. 各检验项目的类别见附件 A、附件 B、附件 C,具体的检验方法见附件 A. 第十条 检验机构应当根据本规则规定, 制定包括检验程序和检验流程图在内的 电梯检验作业指导文件,并且按照相关法规、本规则和检验作业指导文件的规定,对 特种设备安全技术规范 TSG T7002―2011 ―

3 ― 电梯检验质量实施严格控制,对检验结果及检验结论的正确性负责,对检验........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题