30 个字 (两个英文字段作一 个汉字) . 2.建设地点----指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3.行业类别----按国标填写 4.总投资----指项目投资总额 5.主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、 医院、 保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、 规模和距厂界距离等. 6.结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定 污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性 的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见----由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8.审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

2 建设项目基本情况 项目名称 江宁开发区滨水风光带等基础设施 PPP 项目 法人代表 王玉 联系人 张可金 通讯地址 南京市江宁区飞天大道

69 号 联系电话

13255293631 传真 / 邮政编码

211106 立项部门 南京江宁经济技术开发区管理委员 会 批准文号 宁经管委发[2017]303 号 宁经管委发[2017]594 号 宁经管委发[2018]366 号 建设性质 新建 扩建 技改 行业类别 N7810 市政设施管理 占地面积 / 建筑面积 / 绿化面积 / 总投资 (万元) 11.88883 万 环保投资 (万元)

300 环保投资占 总投资比例 0.25% 评价经费 (万元) 预期投产日期

2020 年12 月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 无 水及能源消耗量 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年) ― 燃油(吨/年) ― 电(万度/年) ― 燃气(标立方米/ 年) ― 燃煤(吨/年) ― 其它 ― 废水(工业废水、生活污水)排水量及排放去向: 项目施工期产生的施工废水经沉淀池处理后回用于施工过程,不外排;

施工人员 生活污水排放量约 12960m3 , 经化粪池处理后排入周边市政污水管网, 最终进入开发区、 科学园或南区污水处理厂处理. 放射性同位素和伴有电磁辐射设施的使用情况 无3工程内容及规模

1、项目概况 为改善江宁区基础设施服务,拟投资 11.88883 亿,开展范围内秦淮河滨水风光 带、市政道路、综合管廊、雨污分流、老旧小区整治等项目,具体包括秦淮河滨水 风光带(将军大道-正方大道段) 、汉韵路综合管廊、越秀路综合管廊、开发区骏景 华庭等小区雨污分流改造工程、开发区老旧小区综合整治、胜太路两侧精细化管理 综合整治工程、康厚街(将军大道-佛城西路)改造工程、童桥路改造.

2、工程内容和建设规模 项目建设内容见下表. 项目主要建设内容 序号 项目名称 项目内容

1 秦淮河滨水风光带 (将军大道-正方大 道段)项目 天元路至诚信大道段(改造岸线长度约 3km) ,双龙大道至 将军大道段(改造岸线长度约 3.7km)及诚信大道至正方 大道段 (改造岸线长度约 5.1km) . 重点实施河道两侧园林、 绿化等工程建设,提升生态品质,建设沿河道路、公园、 广场、小品、亮化等配套设施.

2 汉韵路综合管廊 汉韵路综合管廊西起翔宇路,东至飞天大道,总长约 1.3km,单舱断面,入廊管线有 DN400 给水管线、110kv、 10kv 电力、通信管线.全线覆土深度 2.5m.

3 越秀路综合管廊 管廊为两舱干支混合管廊,起点翔宇路,终点飞天大道, 长1490m,管廊结构总宽 6.8m,总高 4.15m.主要容纳管 线有

20 回10kv、16 孔通信、DN600 给水管、DN300 中水 管、2*DN500 热水管,共5种管线.

4 开发区骏景华庭等 小区雨污分流改造 工程 项目对骏景华庭、中治天城、千花溪苑等小区进行雨污分 流改造.

5 开发区老旧小区综 合整治

1、胜利新寓:该项目位于庄排路以东、池三路以北;

建筑 面积约 16.5 万平米,建设内容:含外立面渗漏处理、外墙 出新、雨落水管更换、屋面防水及平改坡维修,太阳能、 空调外机拆除安装等.

2、石马新寓:该项目位于秦淮路以北、机场路以东;

建筑 面积约 8.2 万平方米,建设内容:含外立面渗漏处理、外 墙出新、雨落水管更换、屋面防水及平改坡维修,太阳能、 空调外机拆除安装及 1-6#楼质量缺陷加固.

6 胜太路两侧精细化 管理综合整治工程 该项目位于胜太路两侧(将军大道至胜太桥段) ,总改造面 积约

86500 平方米,整治改造内容:外立面出新、渗漏维 修、雨落水管更换、空调外机整理、店招店牌整治及市政、 景观提升等.

7 康厚街(将军大道- 该项目长约

1600 米,宽20 米,对路面及人行道进行维修

4 佛城西路) 改造工程 改造,同时对部分雨污水管进行维修

8 童桥路改造 该项目长度约

830 米,宽12m,对道路进行出新改造 项目主要技术指标如下. 项目主要技术指标 序号 指标 单位 指标值

1 滨水风光带 km 11.8

2 综合管廊 km 2.79

3 雨污分流改造工程 项14老旧小区综合整治 项25精细化管理综合整治 m2

86500 6 道路改造/新建 km 2.43 2.1 秦淮河滨水风光带(将军大道-正方大道段)项目 (1)双龙大道至将军大道段 秦淮新河开发区段,位于秦淮新河南岸,范围从双龙大道至将军大道,岸线长 度约为 3.7km.改造内容为: 堤顶道路改造:由于城市快速发展和历史原因,堤顶防汛道路已经大面积被周 边小区居民占用,改造成为机动车停车位,如果全部取消现有的停车位的话,既无 法解决停车问题,同时可能会产生很大的社会矛盾.所以在保证堤防安全的前提下, 完善优化堤顶停车位设施.主要包括清除迎水坡杂树,打开观河景观视线,设置花 岗岩防撞护栏,采用沥青路面同样材质进行车位划线,完善堤顶绿化系统. 堤顶道路改造效果图

5 堤顶道路设计为等级外道路,设计速度 15km/h,道路为 6m 宽车行道,两侧各 设1m 土路肩.下穿机场高速段道路为 5m 宽车行道,限高 2.5m,北侧设置 50cm 土 路肩,南侧为现状挡墙.本段道路仅作为防汛通道使用,现状防洪河道为秦淮新河, 防洪标准不变.道路纵断面设计根据现状标高及堤顶控制标高确定,该段道路含

33 个变坡点,其中最小纵坡为 0%,最小坡长为 60m,最小竖曲线半径为 500m;

最大 纵坡为 4.6%,最大坡长为 555m.横断面标准断面:6m 车行道,道路路拱采用单向 横坡形式;

坡度为 2%. 迎水坡步道改造:为了保证视线的通透性,方便后期的维护管理,建议把临河 栈道改为直线线型.步道的完成面设计标高在 9.5―10.0 之间.同时在步道的靠堤顶 道路一侧设置坐凳,给市民提供休闲停留设施. 机场高速桥下改造:包括修复护坡植被、增加自然垒石挡墙和坐凳、沥青道路 改造、增加路侧绿化及栈道、增加健身活动设施、休闲设施等. 秦淮新河南岸从双龙大道至将军大道段的规划主题包括:河定望月、水畔曲道、 冠云落影、棋枰纵浪、林荫探幽和花神夕照,各段平面图见附图 3. (2)诚信大道至正方大道段 本项目段位于诚信大道以南西岸至正方大道. 设计旨在充分凸显现有原生态优势,将方山的道教养生文化和田园农耕文化打 造成秦淮河的区域特色,结合湿地滩涂设计桑基鱼塘、生态植物净化,观鸟场地等 生态保护区域等.两岸栈道、步道穿梭其中,形成生态旅游与养生项目相融合的郊 野养生基地. 通过行道树和步道的贯穿,形成连续的健身锻炼步道系统.背水坡形成自然的 植被覆盖,塑造全新的养生田园新体验.

6 诚信大道以南标准段平面图 堤顶道路为等外级道路,设计速度为 15km/h,道路为 6m 宽车行道,两侧各设 1m 土路肩.现状道路为沥青混凝土路面,道路宽度 4m~5m,道路整体状况一般, 部分路段道路沥青表面存在严重破损、麻面、裂缝等病害.道路全线翻挖新建.本 段道路仅作为防汛通道使用,现状防洪河道为秦淮河,防洪标准不变.道路纵断面 设计根据现状标高及堤顶控制标高确定,该段道路含

43 个变坡点,其中最小纵坡为 0%,最小坡长为 60m,最小竖曲线半径为 2000m;

最大纵坡为 1.65%,最大坡长为 405m.横断面标准断面:6m 车行道,道路路拱采用双向横坡形式,坡度为 2%. 该段规划主题包括古渡记忆、秦淮渔唱、方山津渡和两源汇流,各段平面图见 附图 4. (3)天元路至诚信大道段 打造成秦淮河体育公园,在周边社区趋于成熟的情况下,配套户外运动、社交、 休闲场所.主要内容包括体育广场、树阵广场、草台、儿童活动场地、健身场地等, 景观总平图见附图 5. 2.2 汉韵路、越秀路综合管廊 汉韵路综合管廊西起翔宇路,东至飞天大道,总长约 1.3km,单舱断面,入廊 管线有 DN400 给水管线、110kv、10kv 电力、通信管线.全线覆土深度 2.5m.越秀 路综合管廊为两舱干支混合管廊,起点翔宇路,终点飞天大道,长1490m,管廊结

7 构总宽 6.8m,总高 4.15m.主要容纳管线有

20 回10kv、16 孔通信、DN600 给水管、 DN300 中水管、2*DN500 热水管,共5种管线. 设计标准:工程建筑结构的安全等级为一级,主体结构的设计使用年限为

100 年.抗震设防烈度为

7 度,设计基本地震加速度值为 0.10g,抗震设防类别为重点设 防类,抗震等级为二级.本工程混凝土结构环境类别及耐久性的基本要求:按二 a 类考虑.设计荷载:结构恒载、水、土荷载标准值按实际情况采用;

活荷载:绿化 带地面活荷载标准值为 10.0kN/O,施工荷载按 20.0kN/O考虑. 主体结构:管廊主体结构采用钢筋混凝土结构,分节段浇筑,平均分节长 20m 左右,最长不大于 30m,分节之间采用止水带连接.结构计算近似按平面应变问题 处理,采用荷载-结构模型对管廊最不利地段进行分析,对不同的荷载组合分别进行 验算.经计算结构的强度、变形、裂缝满足结构使用需要. 管廊防水:管廊防水等级为二级,具体技术标准如下:管廊顶部不允许滴漏, 其他部位不允许漏水,结构表面可有少量湿渍.总湿渍面积不宜大于总防水面积的 2/1000;

任意 100m2 防水面积上的湿渍不超过

3 处,单个湿渍的最大面积不大于 0.2m2 .防水设计原则为: 以防为主,防排结合,多道防线,综合治理 .确立以钢 筋混凝土结构自防水为主,以接头防水为重点,辅以内外防水层加强防水的多道防 线,综合治理的体系. 管廊标识系统:本工程配备完善的综合管廊标识系统.标识牌类型主要有各类 附属工程标识牌、行人导向标识牌、专业管道标识牌、安全警示标识牌. 汉韵路综合管廊平面图见附图 6,越秀路综合管廊平面图见附图 7. 2.3 开发区骏景华庭等小区雨污分流改造工程 江宁开发区范围内的市政排水管道为雨污分流制.本次改造范围内的各小区绝 大多数也按照雨污分流的要求建设,只是内部存在着雨污混流或合流的情况.因此 本次小区雨污分流改造,主要就是针对有混流问题或少部分采用合流制建设的老旧 复建小区进行排水系统的改造.改造内容主要为: (1) 对一楼污水出户管接入雨水管道的, 改造为一楼出户管就近接入污水支管, 并根据需要新建污水小方井;

有污水支管混接流入检查井的,对污水支管混接流入 检查井处进行封堵,废除管段取出,原污水支管如已经接入污水管道无需新建,否 则后将混接污水管接入污水主管,并根据需要增设污水检查井.

8 (2)对结构完好堵塞不通的管道、化粪池、进行疏通清洗;

对破损严重的部分 管道、井圈应拆除重建;

对未管道的管道新增管道贯通,新增管道施工时,从下游 往上游施工,施工时破坏的雨水篦、路面、绿化按原装恢复. (3)有污水接入的雨水立管,在立管下端设置楼宇型雨污分流器,将分流器污 水出口接入改造后(或现状)污水支管.有个别私接污水的雨水立管,维持立管现 状,在其旁增加污水立管截流私接污水管. 管道施工工程内容: (1)雨污管道位置:雨、污管道(渠)中心线和检查井平面........