编辑: 于世美 | 2019-08-09 |
3AS4系列真空断路器是中 压12千伏三相50~60Hz, 额定电压为12kV的户内开 关装置,作为电网设备、工 矿企业动力设备的保护和控 制单元,配以专用推进机 构,组成手车单元.一次部 分采用APG固封工艺,保护 真空灭弧室和其它主回路零 件免受碰撞、灰尘和凝露的 影响,适用于要求额定工作 电流的频繁操作,或多次开 断短路电流的场所,也适用 于使用环境条件较恶劣的场 所. 使用环境条件 环境温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-15℃ 环境湿度 日平均相对湿度:≤ 95% 月平均相对湿度:≤ 90% 日平均蒸气压:≤ 2.2 x 10-3 MPa 月平均蒸气压:≤ 1.8 x 10-3 MPa 海拔高度:不超过1000m 地震烈度:不超过8度 污染:周围空气没有明显地受到尘 埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、 蒸气或盐雾的污染. 12kV高可靠性户内固封极柱式真空断路器 GB 1984-2003 JB 3855-1996 DL/T 403-2000 《高压交流断路器》 《3.6~40.5 kV户内交流高压真空断路器》 《12~40.5 kV高压真空断路器订货技术条件》 标准: 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器依据下列标准: 3AS4型真空断路器系列
1 技术特点 3AS4系列12千伏真空断路器采用 成熟的APG工艺将真空灭弧室、主 导电回路固封在绝缘筒中,彻底解 决了绝缘部分由于受环境影响而降 低耐受电压水平的问题,确保了真 空灭弧室可以适用于较恶劣的环 境. 3AS4系列真空断路器开断能力强, 可靠性高,更符合于实际使用要 求,实现了一次部分的免维护. 3AS4采用成熟的弹簧操作机构, 性能稳定、可靠,寿命长,操作简 单,优秀的防锈蚀能力,寿命期内 只需极少的维护. 按GB 1984-2003中延长的电寿命 E2级、延长的机械寿命M2级及容 性电流开合具有非常低的重击穿概 率C2级完成型式试验. 外形尺寸和配柜联锁方式与国内主 流柜型完全兼容,通用性高,大大 降低设计费用. 产品装配采用工装保证尺寸的一致 性,所有产品在出厂前,进行过标 准柜的推柜试验,保证了产品的可 互换性和通用性. 所有产品出厂前经过数百次机械操 作磨合试验,确保了产品性能处于 最稳定的阶段. 采用先进的进口测试设备,真实记 录每一台产品的空载机械特性,并 向用户提供这些特性曲线确保产品 质量的可靠性. 3AS4型真空断路器系列 产品系列说明 3AS4 伊顿电气机构: 建立在近30万台安全运行业绩基础 上的机构,成熟稳定,可靠性高. 多种方案供用户选择: 手车式;
固定式:可带机械联锁;
相间距
210、275mm, 配柜宽800,1000mm 扩展功能方案...... 3AS4 1250A/31.5kA固封极柱立体透视 上出线座 真空灭弧室(外敷缓冲层) 下出线座 绝缘拉杆 环氧树脂 软连接
2 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 技术参数 序号 项目 3AS4参数数值 单位 主要规格及技术参数
12 42
75 50 630/400
2000 20~50 35~70
30000 (40kA为20000次) E2级(40kA为30次)
3 AC110 AC220 DC110 DC220 AC110 AC220 DC110 DC220 9.0±1 3.5±1 ≤2 ≤2 0.9~1.2 (触头刚分~6mm) 0.5~0.8 (6mm~触头刚合) ≤55 (630A) ;
≤30 (2000~2500A) ≤45 (1250A) ;
≤25 (3150A以上) ≤35 (1600A) O-0.3s-CO-180s-CO
630 1600
2500 1250
2000 3150
1250 2000
3150 31.5 31.5
80 80
40 40
100 100
1600 2500 4000* kV kV kV Hz A kA kA s kA kA A V ms ms 次次mm V V mm mm ms ms ms ms ?Ω 额定电压 额定短时工频耐受电压(1 min ) 额定雷电冲击耐受电压(峰值) 额定频率 额定电流 额定短路开断电流 额定短时耐受电流 额定短路持续时间 额定峰值耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定单个/背对背电容器组开断电流** 二次回路工频耐受电压(1 min ) 分闸时间 合闸时间 机械寿命 电寿命 动、静触头允许磨损累计厚度 额定分/合闸操作电压 储能电机额定电压 触头开距 超行程 触头合闸弹跳时间 三相分、合闸不同期性 平均分闸速度 平均合闸速度 主导电回路电阻 额定操作顺序
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
27 3 * 4000A须强制风冷 **为用户需要时才提供的参数.
630 1250
25 25
4 63
63 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 注:尺寸单位mm
4 手车式3AS4外形尺寸
(一)
800 800
800 800
800 1000
1000 1000
630 1250
1600 1250
1600 1250
1600 2000 25~31.5 25~31.5 31.5
40 40
40 31.5~40 31.5~40
210 210
210 210
210 275
275 275
275 275
275 310
310 310
310 310
638 638
638 638
638 838
838 838
652 652
652 652
652 852
852 852
640 640
640 640
640 838
838 838
650 650
650 650
650 850
850 850
433 433
433 361
361 361
361 361
602 602
602 656
656 656
656 656
280 280
280 295
295 295
295 295
598 598
598 586
586 586
586 586
76 76
76 77
77 77
77 77
78 78
78 88
88 88
88 88
637 637
637 698
698 698
698 698
508 508
508 536
536 536
536 536
277 277
277 277
277 377
377 377
40 40
40 0
0 0
0 0
23 23
23 23
23 31
31 31 Φ35 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ79 P H A B C D E F G J K L M N R S T V 配柜宽度 (mm) 额定 电流(A) 额定短路 开断电流(kA) 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 手车式3AS4外形尺寸
(二) 固定式3AS4外形尺寸
(一)3AS4 630-1250A/25-31.5kA 1600/31.5固定式真空断路器外形图
5 注:4000A须强制风冷
1000 1000
1000 4000
3150 2500 31.5~40 31.5~40 31.5~40
725 725
698 722
722 680 E F 额定 电流(A) 额定短路 开断电流(kA) 配柜宽度 (mm) 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸
(二)3AS4 1250A/40kA 1600~2000A/31.5-40kA固定式真空断路器外形图
(三)3AS4 2500~4000A/31.5~40kA固定式真空断路器外形图
6 800
1000 1250/40,1600 1250/40, 1600~2000
210 275
520 650
520 720
588 770
250 275
105 80
50 60
70 60 P A B C E F J K 额定 电流(A)
1000 1000
2500 3150~4000
645 676
60 80 A B 额定 电流(A) 配柜宽度 (mm) 配柜宽度 (mm) 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 外形尺寸 手车式3AS4断路器与柜体推荐配合尺寸 示意图:
7 800
800 800
800 800
1000 1000
1000 1000
630 1250
1600 1250
1600 1250
1600 2000 2500~4000 25-31.5 25-31.5 31.5
40 40
40 40 31.5-40 31.5~40
210 210
210 210
210 275
275 275
275 275
275 275
310 310
310 310
310 310
158 158
158 244
244 244
244 244
244 116
116 116
106 106
106 106
106 106
37 37
37 43
43 43
43 43
43 275
275 275
310 310
310 310
310 310
164 164
164 214
214 214
214 214
214 165
165 165
175 175
175 175
175 175
115 115
115 120
120 120
120 120
120 189
189 189
254 254
254 254
254 254 Φ35 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ49 Φ55 Φ79 Φ109 P H A B C D F G J K L 配柜宽度 (mm) 额定 电流(A) 额定短路 开断电流(kA) 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 二次原理图
8 3AS4手车式内部电气接线原理图 注:1)图示为断路器手车处于试验位置、分闸、未储能状态. 2)当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同. S9:辅助开关(当断路器在工作位置时切换) S8:辅助开关(当断路器在试验位置时切换) S2:辅助开关 S1:辅助开关(合闸弹簧储能后切换) QF:辅助开关(分合操作时切换) V2~V4:桥式整流器(直流时取消) Y1:闭锁线圈(可选) K0:防跳继电器(可选) Y7~Y9:间接式过电流脱扣器线圈(可选) JP1~JP11:跳线 HQ:合闸线圈 TQ:分闸线圈 R0~R1:电阻 M:储能电机 带防跳 无防跳 带闭锁 无闭锁 带闭锁 无闭锁 √ / √ / √ / √ / / √ / √ / √ / √ / √ / √ / √ / √ √ √ / / √ / √ / √ / √ / JP1 JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7 JP8 JP9 配置 跳线 可选件接线设置 操作电源 AC/DC 220V AC/DC 110V / √ / √ JP10 JP11 配置 跳线 操作电源选择 注:"/"表示断开;
"√"表示连接 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 二次原理图 3AS4固定式内部电气接线原理图
9 S3:辅助开关(机械联锁到位后切换,不 带机械联锁时取消) S2:辅助开关 S1:辅助开关(合闸弹簧储能后切换) QF:辅助开关(分合操作时切换) V2~V4:桥式整流器(直流时取消) Y1:闭锁线圈(可选) K0:防跳继电器(可选) Y7~Y9:间接式过电流脱扣器线圈(可选) JP1~JP11:跳线 HQ:合闸线圈 TQ:分闸线圈 R0~R1:电阻 M:储能电机 带防跳 无防跳 带闭锁 无闭锁 带闭锁 无闭锁 / √ / √ √ √ / / JP8 JP9 配置 跳线 可选件接线设置 操作电源 AC/DC 220V AC/DC 110V / √ / √ JP10 JP11 配置 跳线 操作电源选择 注:"/"表示断开;
"√"表示连接 注:1)图示为断路器处于分闸、未储能状态. 2)当为直流电源操作时,虚线框中的极性应相同. 12kV 高可靠性户内固封极柱式真空断路器 订货参数
1、产品型号:3AS4
2、分类
3、配置
10 800
800 1000
1000 210
210 275
275 275
310 275
310 配柜宽度(mm) 相间距P(mm) 极间距H(mm) 额定电流(A) 额定短路开断电流(kA) 数量(台) 备注 AC
220 AC
110 DC
220 DC
110 标准配置 非标准配置 操作电压 配置 注:如订购4000A产品需另加强制风冷装置 注:订货时请填写上表,或逐项标明:相间距、极间距、型号规格、操作电压及配置等. 如果为固定式,请注明是否带联锁等其它要求: 标准配置:按标准接线原理图接线,包合有防跳装置(K0),无闭锁装置 (Y1+S2),无过流装置(Y7, Y8, Y9),无欠压装置,无接地装置 无2过流
3 过流 中间变压器方案 A A 无有无有无有过流装置 接地装置 欠压装置 闭锁装置 如为非标准配置,请继续填写下表: 固定式 手车式 伊顿公司 亚太总部 上海市长宁区临虹路280弄3号 邮编:
200335 www.eaton.com.cn/eletrical ?
2016 伊顿公司 本公司保留对样本资料的解释权和 修改权,并毋需另行通知. 3AS4-CN-03-2016 伊顿是一家全球领先的动力管理公司,致力于提供各种节能高效 的解决方案,以帮助客户更有效、更安全、更具可持续性地管理电 力、流体动力和机械动力.伊顿在全球拥有约9.7万名员工,产品销 往超过175个国家和地区.如需更多信息,敬请访问公司中文网站 www.eaton.com.cn.