9 环境质量状况…11 评价使用标准…18 工程分析…20 主要污染物产生及预计排放情况…25 环境影响分析…31 拟采取的防治措施及预期治理效果…38 环境保护管理与监控计划…41 结论及建议…44 电磁环境专题评价
1 基本情况 表1项目名称 通威黔江 100MWp 并网光伏发电项目 110kV 送出工程 建设单位 重庆通威新能源有限公司 法人代表 辜英通 联系人 辜英通 联系电话
18683724312 邮政编码
409009 通讯地址 重庆市正阳工业园区园区路白家河标准化厂房 A 栋5楼建设地点 重庆市黔江区阿蓬江镇、鹅池镇、水市乡、金溪乡、太极乡、水田乡、 濯水镇、城南街道及正阳街道 立项审批部门 批准文号 建设性质 新建改扩建技改 行业类别 电力 总投资(万元)
5912 环保投资
33 投资比例 0.56% 占地面积 21630m2 建筑面积 / 评价经费 万元 年耗能情况 煤 /万吨, 煤平均含硫量 / % 电 /万度 天然气 /万标立方米 用水情况 (吨) 分类 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产 / / / 生活
110 110 合计
110 110 工程内容及规模:
一、建设必要性 太阳能是清洁的、可再生的能源,开发太阳能符合国家环保、节能政策,光伏电站 的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗,保护生态环境,营造出山川秀 美的旅游胜地.为了支持黔江城区经济的发展,拟将通威黔江 100MWp 光伏电站发电量 并入黔江电网,并同期建设
1 回110 千伏进出线. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项目环境保护管理条例》 、 《建设项 目环境影响评价技术导则 总纲》以及国家有关法规,通威黔江 100MWp 并网光伏发电 项目 110kV 送出工程需进行环境影响评价.因此,重庆通威新能源有限公司委托招商局 重庆交通科研设计院有限公司进行该项目环境影响评价工作,评价单位遵照《环境影响 评价技术导则―输变电工程》 (HJ24-2014)的要求,编制了该项目的环境影响报告表.
二、工程内容及规模
(一)项目建设内容
1、 新建黔江通威 110kV 升压站至 110kV 正阳变电站 110kV 线路, 线路长约 46.2km, 其中架空部分 46.0km,采用单回路架设,导线采用 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线;
电缆部 分0.2km(正阳变出线侧),采用 YJLW03-64/110kV-1* 630mm2 型电缆单芯交联聚乙烯 绝缘皱纹铝护套电力电缆.
2
2、扩建正阳 110kV 变电站 110kV 出线间隔
1 个. 项目特征表见表 1-1. 表1-1 项目特性表
一、项目基本情况 项目名称 通威黔江 100MWp 并网光伏发电项目 110kV 送出工程 建设地点 重庆市黔江区 工程性质 新建 总投资
5912 万元 建设期 工期
12 个月 工程占地 21630m2 建设内容及规模 产生的环境问题 施工期 营运期 主体工程线路工 程 新建黔江通威 110kV 光伏升压站至 110kV 正阳变电站 110kV 线路,线路长约 46.2km,其中架空部分 46.0km, 采用单回路架设,导线采用 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线;
电缆部分 0.2km,采用 YJLW03-64/110kV-1* 630mm2 型 电缆单芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆. 噪声、 扬尘 生活污水 固体废弃 物 水土流失 植被破坏 工频电 场 工频磁 场 噪声 间隔扩 建工程 正阳变电站为已建户外 110kV 变电站,本工程占用西南 方向出线第
1 个间隔,其土建工程在变电站修建中已按 终期规模一次完成,本次仅完善其设备接入工作. 同上 同上 辅助工程 沿新建线路架设 OPGW 光缆 同上 同上 环保工程 临时占地绿化 11100m2 / /
(二)变电站工程
1、正阳变电站间隔依托及环保手续履行情况 正阳变电站为已建 110kV 变电站,户外布置,110kV 现有出线
5 回,本工程占用西 南方向出线第
1 个间隔,本工程仅完善其设备接入工作.正阳 110kV 变电站于
2005 年 建设,在《110kV 正阳输变电工程》中进行环境影响评价,2007 年建成投运后通过重庆 市环境保护局的竣工验收;
2014 年该变电站需进行主变增容建设,在《黔江正阳 110kV 变电站
1 号主变增容工程》中进行环境影响评价,并取得黔江区环保局批复(渝(黔江) 辐环准[2014]
1 号) , 现阶段增容主变已建成并投入试运行, 正在进行竣工环保验收工作.
2、通威升压站间隔依托及环保手续履行情况 通威 110kV 光伏升压站位于黔江通威光伏电站厂区范围内, 升压站规模为主变压器: 1* 80MVA,电压等级 110/35kV;
110kV 出线:1 回;
35kV 出线:7 回;
35kV 无功补偿: 16000kvar,升压站采用户外布置.根据收集资料可知,目前该升压站正在《通威黔江 100MWp 并网光伏发电项目环境影响报告表》中进行环境影响评价,其间隔工程包含在 评价内容中,本次不重复评价.
3
(三)线路工程概况 本工程线路全线位于黔江区,受限于线路沿线阿蓬江镇、鹅池镇、水市乡、金溪乡、 太极乡、水田乡、濯水镇、城南街道及正阳街道规划,本工程现阶段仅拟定
1 个路径方 案: 线路自 110kV 通威升压站向北出线后, 左转向西北方向走线, 经过小槽房、 桃子坝、 冉家田和茶园村继续向正北方向走线,经小槽、青龙村、罗家堡、生基湾、邬家村、岩 口等地,然后线路右转向北走线,经正邦岩、楠木湾、磨槽湾、水井湾、团山堡、黄连 村、马家沟、杨柳池垭口、院子坨、老鹰岩、堰田大湾、青杠隧道、魏家湾、白岩坨等 地,然后线路右转向东,避开采石场,经堰火坑、康家坝等地,然后通过电缆进入 110kV 正阳变电站第 1#间隔. 本方案线路全长约 46.2km, 架空段约 46km, 电缆路径长度约 0.2km, 曲折系数 1.18, 全线最高海拔约 1260m,最低海拔约 480m.
1、线路主要技术特性 输电线路主要技术特性详见表 1-2. 表1-2 线路主要技术特性表 线路路径总长度(km) 46.2 km(架空段 46km,电缆段 0.2km) 线路曲折系数 1.18 冰区情况 10mm 冰区 6km,15mm 冰区 27km 占地 架空线路 10300m2 、电缆线路 230m2 、临时占地 11100m2 排列形式 架空线:单回路架设;
电缆线:单回排列 导线型号 架空导线采用 JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线;
电缆采用 YJLW03-64/110kV-1* 630mm2 型电缆单芯交联聚乙烯绝缘 皱纹铝护套电力电缆. 分裂形式/间距 单分裂 铁塔使用量(基)
131 基 电缆铺设方式、尺寸 (m* m) 电缆沟内空尺寸为 1.3m* 0.75m(宽* 高) 交通情况 线路经过地区交通较为方便,沿线主要有各乡镇公路及机耕道可利 用.人力抬运最远距离 1.5km,汽车运距最远距离 40km. 主要跨越 跨越 35kV 线路
8 次、跨越 10kV 线路
33 次、跨越通信线路
30 次, 跨越乡村道路
25 次、跨越县道
1 次、省道
1 次、高速公路
1 次 设计气象条件 最高气温 40℃,最低气温:-15℃,年平均气温:15℃,年平均雷 电日:40 天.
2、本工程杆塔基础型式 杆塔使用情况一览详见表 1-3.
4 表1-3 铁塔设计参数表 序号 塔型 呼高(m) 水平档距(m) 基数
1 1A3-ZM2
27 400
6 30
500 8
2 1A3-ZM3
30 500
10 33
500 9
36 500
1 3 1A3-ZMK
48 400
4 4 1A3-J1
24 400
7 5 1A3-J2
21 400
6 6 1A3-J3
24 400
9 7 1A3-J4
21 400
5 8 1A3-DJ
24 300
10 9 1A10-ZM2
27 400
10 10 1A10-ZM3
30 500
8 33
500 8
36 500
5 11 1A10-ZMK
36 400
3 12 1A10-J1
24 450
4 13 1A10-J2
24 450
5 14 1A10-J3
24 450
7 15 1A10-J4
24 450
6 16 1A10-DJ
24 300
1 17 1C1ZM3A
24 300
1 18 1C2DJ
21 300
1 合计
131 考虑到路径基本在丘陵地区走线,拟采用挖(钻)孔桩基础、直柱板式基础形式. 本工程基础均按高低基础规划设计,尽可能减小清场土石方的开挖量,防止水土流失, 以利环境保护.
3、本工程线路交叉跨越及砍伐 拟建线路跨越 35kV 线路
8 次、跨越 10kV 线路
33 次、跨越通信线路
30 次,跨越乡 村道路
25 次、跨越县道
1 次(X091 县道,跨越处位于水田乡水田村) 、省道
1 次(S209 省道跨越处位于水市乡杏家田) 、高速公路
1 次(G65 高速,跨越处位于正阳街道办事处 水井坝处) . 拟建线路跨越河流
1 次,为湘子江,湘子江为阿蓬江
1 级支流,本工程跨越处河宽 30m,本次拟
1 档跨越,档距约 100m,线路全线无涉水工程,线路跨越处不涉及饮用水 源保护区. 拟建线路在黔江区境内段线路沿线主要为农村区域, 沿线植被主要分布松树、 杉树、
5 竹林及部分果树等经济林木,本次现场调查期间,线路沿线未发现珍稀保护树种. 铁塔运输过程采用机械运输至距离塔位最近处后,主要采用人力搬运至立塔处,个 别路段(人力无法到达)需新建临时施工道路,或通过索道方式将材料运送至塔基处, 同时线路架设需建设牵张场,对于线路沿线廊道内树木仅在线路维护和检修过程中,对 不满足运行安全要求的林木进行削枝处理,不砍伐树木,林木砍伐主要出现在铁塔基础 施工及临时占地处.预计全线基础施工、铁塔组立及施工临时占地需要砍伐树木
9000 棵(根据工可统计:本工程砍伐植被为松树
4500 颗、果树
1500 颗、竹子
1000 颗、杉树
2000 颗) .根据了解可知,本工程砍伐树木主要分布在线路通威升压站出线处~水市乡一 带(以松树、杉树为主) ,以及水田乡境内走线段(以松树、果树、竹林为主) ,该区段 林木分布较为密集.黔江区林业局同意本工程线路路径走向.
4、电缆线路情况 本工程电缆线路为 110kV 正阳变电站出线侧段,采用电缆沟敷设形式出现,电缆沟 断面尺寸为 1.7m* 1.15m(宽* 高) .
5、线路沿线并行情况 线路全线与 110kV 及以上线路不存在并行情况.
(四)施工场地 由于本项目沿线居民分布较集中,施工期短,施工人员白天施工,施工结束后回到 他们自己的住处休息,本项目不设置施工生活生产区. 同时,本工程施工区域位于已有公路沿线,交通方便,本工程运输材料主要为铁塔 钢材,施工方式主要靠机械运输至最近道路后,通过人力搬运至铁塔立塔处,不需要新 建临时施工道路.
(五)土石方工程 经核实,本工程线路挖方量约 6600m3 ,线路单个塔基处开挖量较小,开挖土石方在 塔基处压实,不产生弃土,本工程不另设弃土场.
(六)项目占地 根据工可报告,本工程铁塔共使用铁塔
131 基,永久占用土地面积 10300m2 ,塔基 施工周边临时场地占用面积 4600m2 ;
本工程架设电缆线路 200m,永久占用土地面积 230m2 . 本工程铁塔运输过程采用机械运输至距离塔位最近处后,主要采用人力搬运至立塔 处,个别路段(人力无法到达)需新建临时施工道路,根据估算,本工程临时施工道路 及索道占地面积为 1500m2 ,同时线路架设需建设牵张场,本工程线路沿线共设置牵张场
6 10 个,临时占地 5000m2 ,牵张场利用周边现有平坦或坡度较缓空地进行布置,尽量占 用荒地. 本工程线路占地统计情况详见表 1-4. 表1-4 线路沿线占地统计情况 分区 占地类型 小计 备注 水田 旱地 有林 地农村道路荒草 地 坑塘 水面 农村宅 基地 建设用 地输电线路工程塔基及塔基施工 临时场地
1240 2900
7580 300
2500 0.00
380 0
14900 永久占地 10300m2 , 临时占地 4600m2 电缆施工
0 0
0 0
0 0
0 230
230 永久占地 临时施工道路
0 200
700 200
100 0
0 0
1000 临时占地 索道临时占地
0 0
100 200
100 0
0 0
500 临时占地 牵张场
0 400
800 0.00
3800 0
0 0
5000 临时占地 合计
1240 3500
9080 700
6500 0
380 230
21630
(七)建设周期与投资 本项目施工工期
12 个月.工程总投资约
5912 万元,建设单位为重庆通威新能源有 限公司.
(八)线路选址、选线合理性与规划的符合性 通威黔江 100MWp 并网光伏发电项目 110kV 送出工程位于重庆市黔江区,项目所 在地全线交通运输、运行维护较方便,线路现状占地主要为林地、荒草地、旱地及水田, 线路沿线评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、森林公园、水 土流失重点治理区等环境敏感目标. 线路........