编辑: 紫甘兰 | 2019-10-08 |
183 5
1 安装方式 开孔尺寸:29x71 mm,
2 设定值设定显示方式 按一下快 速放开可 进行设置
3 参数设置方式 连续按
5 秒可 进入设 置层 1.
参数设置列表 序号 参数 参数设置说明 设置范围 单位 压缩机设置 CP 参数层
1 diF 开停温差.当温度达到时压缩机停,当温度等于设定值+diF 时压缩机重新开启. (1 ... 300) °C x
10 2 HSE 最大设定值(设置上限) (LSE ... 3020) °C x
10 3 LSE 设置下限 (-580 ... HSE) °C x
10 4 OSP 设定值调整偏差(经济运行模式时调整值). (-300 ... 300) °C x
10 5 Cit 压缩机运行最短时间,当其他功能出现故障时. (0 ... 250) min
6 CAt 压缩机运行最长时间,当其他功能出现故障时. (0 ... 250) min
7 Ont 传感器故障时,压缩机开机时间.当设置为"1" 同时 Oft = "0" 压缩机常转,当Oft >0 按循环规则运行. (0 ... 250) min
8 OFt 传感器故障时,压缩机停机时间.当设置为"1" 同时 Ont = "0" 压缩机常闭,当Ont >0 按循环规则运行. (0 ... 250) min
9 dOn 设备上电后,压缩机开机延时. (0 ... 250) sec
10 dOF 停开延时. (0 ... 250) min
11 dbi 开开延时 (0 ... 250) min
12 OdO 设备上电后或断电后,输出延时 0= not active. (0 ... 250) min 除霜控制 dEF 参数层
13 dtY 除霜方式
0 = 电热除霜;
1 = 热气除霜;
2 = 自然除霜 (压缩机停机除霜). (0 ... 2) number
14 dit 除霜间隔时间,两次除霜开始的间隔时间. 0= 取消定时除霜功能 间隔时间单位由参数 dt1 设定 (0 ... 250) h/m/s
15 dt1 除霜间隔时间单位:
0 = 小时
1 = 分钟 2= 秒(0 ... 2) number
16 dt2 除霜持续时间单位"dEt".
0 = 小时
1 = 分钟 2= 秒(0 ... 2) number
17 dCt 除霜计时方式.
0 = 按压缩机运行时间控制化霜时间
1 = 实时控制
2 = 按压缩机运行时间控制化霜时间 3= 按时钟设定点控制化霜 RTC. d1…d8, F1…F8 (0 ... 3) number 参数 d1…d8 为化霜开始时间,范围在 0…23, 24= off (default) 节假日除霜开始时间,1…8. 范围 0…23, 24= off (default) 只有在 dit=0, dCt=3 时该参数才有效,参照 dd,Fd 参数层
18 dOH 除霜开始延时. (0 ... 59) min
19 dEt 除霜持续时间,单位根据 dt2 确定. (1 ... 250) h/m/s
20 dSt 除霜停止温度 (-500 ... 500) °C x
10 21 dE2 蒸发器
2 除霜持续时间(只有蒸发器
2 传感器存在才有效) (1 ... 250) h/m/s
22 dS2 蒸发器
2 停止温度(只有蒸发器
2 传感器存在才有效) (-500 ... 500) °C x
10 23 dPO 开机除霜. y = yes, n = no, (0=n ... 1=Y) number
24 tcd 压缩机在除霜前开启或停止最小时间. 如果>0 压缩机开 tcd 分钟;
如果T 报警温差 dAO 除霜后报警延时 PAO 上电报警延时 OAO 输入报警延时 dAt 除霜是否报警 LAL 下限报警 HAL 上限报警 Att / 报警绝对 关联 tdO 开门报警延时 tAO 超温报警延时 EAL 辅助报警锁定 AOP 报警输出极性 pbA 传感器报警选择 SA3
3 传感器 报警设定值 dA3
3 传感器 报警差动值 Al 报警 dEA 设备地址 FAA 系列编号 Add 地址 H00 PTC/NTC rEL 版本 tAb 参数表
2 进入 级菜单 红色带阴影 PA2 进入2层菜单 H02 设置进入时间 H06 辅助输出入极性 H08 显示模式选择 H11-12 1-2 输入 设置 H21
24 - 1-4 输出 设置 H25 风鸣器有效设置 H31-33 按键设置 H41-43 传感器有效设置 CnF 配置 UL 上传写入 dL 下载读出 Fr 格式化 Fpr 拷贝卡 dty 除霜类型 dit 除霜间隔时间 dpO 开机除霜 dst 除霜停止温度 dEt 除霜持续时间 dOH 开机除霜延时 dct 除霜计时方式 d1...8(dd) ( ) 除霜时间 几点 F1...8(Fd) 假日除霜时间 dt1 dit 除霜间隔 单位 dt2 dEt 除霜持续 单位 COd 除霜前压机停时 tcd 除霜前压机运行时 dEF 除霜 LOC 加锁 dro C/F 温度单位 ddL 除霜显示设置 CA2
2 探头 修正 CA1-3 1-3 探头 修正 ndt 小数点设置 PA1
1 密码 HdL 显示上限 LdL 显示下限 CA 修正关联 PA2
2 密码 ddd 显示温度选择 Ldd 解除显示锁定 Dis 显示 diF 开停差 HSE 设置上限 LSE 设置下限 ont 开机时间 oFt 关机时间 don 上电延时 doF 停开延时 dbi 开开延时 OdO 输出延时 Cit 最小运行时间 CAT 最大运行时间 OSP 设定值修订 CP 压缩机 按SET键5秒以上进入设置1级菜单