意见书编号: ?321014161-(2016) 788? 项目名称:扬大广陵学院新校区1#食堂、2#食堂、1~9#宿舍、后勤楼、教师公寓、教学 楼、看台、实验楼、图文信息中心、文体馆、学术交流中心、游泳馆 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年10月17日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬大广陵学院新校区1#食堂、2#食堂、1~9#宿舍、后勤楼、教师 公寓、教学楼、看台、实验楼、图文信息中心、文体馆、学术交 流中心、游泳馆项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见 附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作 日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一六年十月十七日 (审查机构公章) (附88页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称扬大广陵学院新校区1#食堂、2#食堂、1~9#宿舍、后勤楼、教师公寓、教学楼、看台、实验楼、 图文信息中心、文体馆、学术交流中心、游泳馆 建设单位扬州市邗江区人民政府国有资产监督 管理办公室 项目地址 邗江 建筑总高度49.6 M 建筑面积 278546.6 M2 建筑层数1#食堂地上3层,2#食堂地上2层,1#宿舍地上6层地下1层,2#宿舍地上6层,3# 宿舍地上6层,4#宿舍地上6层地下1层,5#宿舍地上6层,6#宿舍地上6层,7#宿 舍地上6层,8#宿舍地上4层,9#宿舍地上4层,后勤楼地上6层,教师公寓地上3 层,教学楼地上6层地下1层,体育场看台地上2层,实验楼地上4层,图文信息中 心地上11层地下1层,文体馆地上4层,学术交流中心地上4层,游泳馆地上1层场地类别Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级二级 基础形式 条基/筏基 结构体系框架 送审日期 2016-10-9 勘察 单位 江苏省岩土工程勘察设计研究院 资质等级 甲级 设计 单位 中外建工程设计与顾问有限公司 资质等级 审查意见审查 范围 本次审查不包含:无. 建设 单位、 勘 察设 计企 业和 注册 执业 人员 员以 及相 关人 员 违反 相关 法律、 法规 规定 的情 形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反 国家 及地 方节 能建 筑设 计标 准和 节能 要求 的情 形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 教学楼

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.教学楼? 各朝向外窗均应采取遮阳措施,应符合《公共建筑节能设计标准》 GB?50189-2015第3.2.5条.

(三)设计深度和其他问题: 1.?应提供满足绿建目标的对照表. 2.?应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.?教学楼应按绿建二星设计. 4.?隔声设计应交代清楚相应得构造措施. 5.?隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 6.?窗小面保温材料选用应符合扬建科[2013]5#文要求. 7.?教学楼当窗的遮阳不达标时,墙的传热系数应满足规定性指标要求,见《江苏省 绿色建筑施工图设计文件编制深度规定》第2.4.4-5条.遮阳具体设计应与节能专篇一 致. 8.?教学楼门窗表说明中门窗传热系数分级应与绿建(节能)专篇一致. 9.?教学楼应明确外保温构造的边界. 实验楼

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 4.应按单一立面计算窗墙比. 5.公共建筑围护结构进行权衡应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-034 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-13

4 (建筑节能)专项审查 规定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 图文信息中心

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔声设计应交代清楚相应得构造措施. 4.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 5.窗小面保温材料选用应符合扬建科[2013]5#文要求. 6.应按单一立面计算窗墙比. 7.图文信息中心屋面做法表实际保温层厚度与节能设计不符. 1#食堂、2#食堂?

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 4.应交代明确保温界面所在位置. 5.专篇交代双排孔砌块墙体热工参数λ0.22错误. 6.公共建筑围护结构进行权衡还应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制规 定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 后勤楼

(一)违反 强条 之处:无 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-034 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-13

5 (建筑节能)专项审查

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 4.专篇交代双排孔砌块墙体热工参数λ0.22错误. 5.应按单一立面计算窗墙比. 6.公共建筑围护结构进行权衡应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制规 定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 文体馆

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 4.应按单一立面计算窗墙比. 5.公共建筑围护结构进行权衡应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制规 定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 游泳馆

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处: 1.游泳馆? 东向北向外窗应有遮阳措施设计,应符合《公共建筑节能设计标准》 GB?50189-2015第3.2.5条和《江苏省绿色建筑设计标准》第6.4.4-4条.

(三)设计深度和其他问题: 设计人 郝金鹏 专业负责人 白玺 审核人 路俊 注册师 白玺 执业印章号 1100670-034 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-13

6 (建筑节能)专项审查 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 4.应按单一立面计算窗墙比. 5.公共建筑围护结构进行权衡还应满足的《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制 规定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 6.专篇外墙墙体材料与说明材质不一致. 体育场看台

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反 强标 之处:无

(三)设计深度和其他问题: 1.应提供满足绿建目标的对照表. 2.应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 3.应有可再生能源利用. 4.隔热铝合金型材应交代隔热片性能. 5.公共建筑围护结构进行权衡应满足《江苏省绿色建筑施工图设计文件深度编制规 定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 6.保温材料材质厚度交待应一致.专篇交待外墙材质砂加气与说明交待双排孔砌块不 一致.外挑板保温材质交待也不一致,等等. 学术交流中心

(一)违反 强条 之处:无

(二)违反........