建设项目环境影响报告表 项目名称:苏州工业园区唯亭街道养老服务中心项目 建设单位(盖章) 苏州工业园区社会事业局 编制日期:

2019 年1月江苏省环境保护局制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制.

1. 项目名称……指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英文字段 作一个汉字). 2. 建设地点……指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 3. 行业类别……按国标填写. 4. 总投资……指项目投资总额. 5. 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、 医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、 性质、规模和距厂界距离等. 6. 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论, 确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境 可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其它建议. 7. 预审意见……由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 8. 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复.

1

一、建设项目基本情况 项目名称 苏州工业园区唯亭街道养老服务中心项目 建设单位 苏州工业园区社会事业局 法人代表 / 联系人 朱海清 通讯地址 苏州工业园区现代大道

999 号现代大厦 联系电话

13773038007 传真 / 邮政编码

215021 建设地点 苏州工业园区夷苑路北、黄金港东 立项审批部 门 苏州工业园区行政审批局 批准文号 / 建设性质 √新建 改扩建 技改 (迁) 行业类别 及代码 老年人、残疾人养护服务 Q8414 占地面积 (平方米)

14598 绿化面积 (平方米)

5004 总投资 (万元)

21000 其中:环保投 资 (万元)

160 环保投资 占总投资 比例 0.76% 评价经费 (万元) ―― 预期投产日期 2022.3 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 本项目为养老服务中心项目,针对老年人养老及护理配套了化验室、诊疗室,原辅 材料主要包括少量医疗物资.具体见下表: 表1-1 主要原辅材料消耗表 类别 名称 重要组分及 规格分、规格年耗量 最大存储量 存储地点 来源及运输 医疗物资 手套 /

2 万副

3000 副 药库 输液器 /

2 万副

3000 副 药库 注射器 /

1 万副

4000 副 药库 纱布类 /

5 万片

5000 片 药库 纸垫 /

1 万条

1500 条 药库 乙醇消毒液 500mL/瓶50 瓶30 瓶 药库 碘伏消毒液 500mL/瓶50 瓶50 瓶 药库

84 消毒液 518mL/瓶20 瓶5瓶药库 肌酐试剂 / 1000mL 250mL 药库 总胆固醇试剂 / 800mL 150mL 药库 甘油三酯试剂 / 500mL 150mL 药库 总胆红素试剂 / 200mL 50mL 药库

2 直接胆红素试 剂/200mL 50mL 药库 洗手消毒液 / 1000mL 90mL 药库 废水处理 辅料 工业用盐 NaCl 2.4 0.2t 药剂室 国内,汽运 PAM 聚丙烯酰胺 1.1t 0.09t 药剂室 国内,汽运 能源 新鲜水 自来水 36823m3 / / 自来水管网 电/50 万度 / / 市政电网 天然气 / 66000m3 / / 市政燃气管网 柴油

0 号0.2 0.2 配电房 国内,汽运,应 急发电机用 本项目使用原辅料理化性质见表 1-2. 表1-2 主要原辅料、中间产品、产品理化特性、毒性毒理 序号 名称及标识 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理

1 名称:工业用盐;

分子式:NaCl;

不属于危险化学品 白色立方晶体或细小结晶粉末,味咸;

分子量:58.44;

熔点:801℃;

沸点:1413℃;

相对密度(水=1):2.165(25℃);

溶解性:溶于水和甘油,难溶于乙醇. 不燃 /

2 名称:次氯酸钠;

分子式:NaClO;

CAS:7681-52-9;

危险货物编号:

83501 微黄色溶液,有似氯气的气味;

分子量:74.44;

熔点:-6℃;

沸点:102℃;

相对密度(水=1):1.10;

溶解性:溶于水. 不燃, 具腐蚀 性, 可致人体 灼伤, 具致敏 性LD50:8500mg/kg (小鼠经口);

LC50:无资料 本项目医疗设备见表 1-3. 表1-3 项目主要设备一览表 类别 设备名称 规格型号 数量(台套) 产地 诊疗设 备B超室 西门子彩超 X300PE

1 国外 彩超 迈瑞

1 国外 全数字彩色超声诊断系统 迈瑞 DC-6T

1 国外 VINNO 彩超 X5

1 国外 内科 电子胃镜 奥林巴斯 CV-70

1 国外 幽门螺杆菌检测仪 /

1 国外 心电图机 三道 Cariofax

1 国外 十二道心电图机 理邦 SE-1201

1 国外 电脑康复治疗仪 CRI-A

1 国外 外骨科 微波治疗仪 YWY-2A

1 国外 牵引床 YHZ-100B

1 国外 颈椎牵引器 LTZ-O

2 国外 五官科 耳鼻喉治疗台 /

1 国外

3 耳鼻喉治疗椅 /

1 国外 反光喉镜 /

1 国外 后鼻孔镜 /

1 国外 输液室 除颤仪 迈瑞 D3

1 国外 十二道心电图机 理邦 SE-1201

1 国外 心电监护仪 UT4000

1 国外 多参数监护仪 M9000

1 国外 电子甩体温表器 WZR-T2001

1 国外 公辅 设备 综合楼 空调 单体挂壁式 若干 国内 洁净空调 30Kw/2700cmh 若干 国内 送、排风机 / 若干 国内 其他 生活给水加压泵组 Q=10m3 /h,H=38m

3 国内 空气源热泵热水机组 输入功率 16kw,制 热功率 60kw

2 国内 常压燃气热水炉 BRT338,99kW

1 国内 消火栓泵 Q=15L/s,H=50m

2 国内 环保设备 废水站 20t/d

1 套 国内 光催化处理装置 2000m3 /h

1 套 国内 次氯酸钠发生器 600g/h

1 台 国内 水及能源消耗量 名称消耗量 名称消耗量 水(m3 /年)

36823 燃油(升/年) / 电(万度/年)

50 燃气(标立方米/年)

66000 燃煤(吨/年) ― 其它 ― 废水(工业废水、生活污水√)排水量及排放去向 工业废水: 本项目无工业废水生产及排放. 生活污水: 生活污水:排放量 31989m3 /a,主要污染因子为 COD、SS、氨氮、TN、TP、动植 物油、LAS. 排放去向: 餐厅废水经隔油池预处理后、 医疗废水经污水站处理后和其他生活污水、 公辅废水一起接管进园区第一污水处理厂集中处理,尾水达标排至吴淞江.

4 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 工程内容及规模:

1、项目由来 根据《关于苏州市区域性养老服务中心建设三年行动计划的实施意见》决定:对全 市乡镇(街道)敬老院进行新一轮升级改造,扩展服务功能,建立区域性养老服务中心, 创新运行机制,有效保障基本养老服务需求.据此,苏州工业园区社会事业局拟投资

21000 万元在苏州工业园区唯亭街道夷苑路北、黄金港东、青苑新村五区西新建养老服 务中心项目,以改善园区三无五保老人供养条件,目前项目已取得苏州工业园区行政审 批局关于开展前期工作的函. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关 环保法律、法规规定,本项目应进行环境影响评价.对照《建设项目环境影响评价分类 管理名录》 (2017 年6月29 日环境保护部令第

44 号公布、根据

2018 年4月28 日公布 的《关于修改部分内容的决定》修正),本项目 属于名录中 四十

113 学校、幼儿园、托儿所、福利院、养老院 ,应编制环境影响 评价报告表.受建设单位委托,我单位承担了该项目的环境影响评价工作,编制环境影 响评价报告表报请环保主管部门审批.

2、地理位置及周围环境简况 ①地理位置 项目建设地点位于苏州工业园区唯亭夷苑路北、黄金港东,具体见附图 1. ②地块现状 项目地块现状为空地,无历史遗留问题及环境问题. ③周围环境简况 项目东侧为青苑新村五区,西侧为黄金港,南侧为畅苑新村三区、北侧隔空地为京 沪高速. 距离项目最近的敏感目标为东侧 20m 处的青苑新村五区, 周围环境状况见附图 3.

3、主体工程 项目建设一幢养老楼(6F)、一幢护理楼(10F)和一幢综合楼(3F),同步配套

5 餐厅、助浴室、洗衣房、地下车库(2 个出入口)、地下设备房等公辅设施,并实施环 境绿化、道路、活动场地、地面停车场地及水、电、气等综合配套设施. 项目用地约 14598m2 ,规划护理床位

420 张,于2019 年下半年启动建设,建设周 期约

30 个月.项目地块经济技术指标表 1-1. 表1-1 项目主要经济技术指标 序号 名称 数量 单位 备注

1 总用地面积

14598 m2 /

2 建筑面积 31908.84 m2 / 2.1 地上建筑面积 24028.81 m2 / 2.2 地下建筑面积 7880.03 m2 /

3 容积率 1.65 / 1.2-1.8

4 绿地率 34.28% / 25%-35%

5 建筑高度 37.5 m 限高

45 6 建筑密度 33.33% / 20%-40%

7 机动停车位 地上

12 个/地下

160 个/8非机动车停车 位 地上

80 个/地下

200 个/表1-2 项目建筑物详情 序号 名称 层数 功能

1 养老楼 6F 1F 老人房间、活动室、开水间 2F~6F 老人房间

2 护理楼 10F 1F 康复理疗区 2F 厨房 3F 实操培训基地、办公室 4F 诊疗室、心电、B 超、办公室、药房、化验室、消毒室 5F~10F 老人房间、抢救室、助浴室

3 综合楼 3F 1F 餐厅、便利店、接待室 2F 舞蹈室、书画室、阅览室、棋牌室、健身房 3F 办公室、多功能会议室

4、公用及辅助工程 (1)给水系统

5 层以下给水利用市政余压供水,6 层以上给水采用恒压变频生活供水设备供水, 水泵房设置在地下车库. (2)电气规划

6 项目消防负荷如消防水泵、消防电梯、排烟设施、事故应急照明、火灾自动报警及 消防联动设备等按二级负荷要求供电,其中消防中心用电、应急照明及管理用计算机电 源为特别重要负荷,一般客梯、生活水泵等按二级负荷要求供电,一般照明、空调动力、 景观照明等按三级负荷要求供电. (3)供气规划 项目用气为管道天然气,不设置燃气调压站. (4)消防工程 室内消火栓布置保证同层任一点均有两股充实水柱同时到达,消火栓充实水柱

10 米,每层设单出口消火栓,间距不大于

30 米,由消防水泵房供水.建筑物根据规范要 求设置手提式灭火器. 室外设消火栓,保护半径不应超过

150 米,设置间距不应超过

80 米,失火时由城 市消防车向室外消火栓系统加压供水灭火.建筑各层的防火分区、疏散宽度以及安全疏 散距离均满足消防规范要求. (5)通风设计 厨房设置排烟竖井,厨房油烟由油烟净化装置排入竖井,从屋顶排放. 地下室汽车库设机械排风系统,换气次数

6 次/h.排风口设置于绿化带内,排口不 朝向临近建筑物和公共场所.排风(兼排烟)系统按防烟分区布置,补风由汽车坡道、 通风采光井自然进风或机械送风的补风. (6)绿化 项目绿化面积 5004m2 ,绿化率约为 34.28%. (7)环保工程 噪声........