编辑: 紫甘兰 | 2019-10-11 |
17382269222 邮政编码
409816 通讯地址 酉阳自治县丁市镇丁市村
8 组 建设地点 酉阳自治县丁市中心卫生院院内 立项审批部 门 酉阳土家族苗族自治县发 展和改革委员会 批准文号 酉阳发改投[2018]64 号 建设性质 新建 改扩建5 技改 行业类别 Q8321 社区卫生服务中 心 总投资
880 万元 环保投资 18.
4 万元 投资比例 2.09% 总占地面积 2848.52m2 总建筑面积 3580m2 年消耗情况 煤/万吨,煤平均含硫量 / % 电10 万kw・h 油/吨天然气 0.69 万m3 用水情况 (万吨) 分类 年用水量 年新鲜用水量 年重复用水量 生产用水 / / / 生活用水 0.76723 0.76723 / 合计 0.76723 0.76723 / 1.1 项目由来 酉阳土家族苗族自治县(以下简称酉阳县)丁市中心卫生院位于酉阳自治县 丁市镇丁市村
8 组,始建于
1954 年,承担着全镇及周边地区
20 余万人的医疗、 防治、保健工作等.卫生院目前包括
4 栋楼:门诊大楼(2F)、住院楼、职工周 转宿舍和独立的医疗废物暂存间用房.现医院设置床位
40 张,由于住院人数增 多,已不能满足医疗需求.为加快推进基层医疗卫生体系建设,健全基层医疗卫 生服务网络,完善卫生院机构功能,提升综合能力,经酉阳县发展和改革委员会 的批准,卫生院拟拆除住院楼,并在住院楼原址建设一栋业务综合楼(4F,并为 新建业务综合楼配套单独的污水处理站,原门诊楼依托原污水处理站);
拆除原 医疗废物暂存间用房,并在原医疗废物暂存间用房原址建设一栋职工周转宿舍;
在原门诊楼大门东侧新建两个独立单间,分别为消毒房和现医疗废物暂存间.新 增床位
15 张,建成后床位总数达
55 张.
2 工程概况 续表
1 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》 和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,本项目的建设应进行环境影响评 价.为此,建设单位委托重庆宏伟环保工程有限公司(持 国环评证乙字第
3132 号 )对本项目的建设开展环境影响评价工作.依据《建设项目环境影响评价分 类管理名录》(环境保护部令第
1 号令),该项目环境影响评价的工作形式为编 制环境影响报告表. 受建设方委托,本公司承担丁市中心卫生院业务综合楼、职工周转宿舍及环 境整治项目的环境影响评价工作.接受委托后,我公司安排专职技术人员深入现 场进行踏勘、调查、收集资料,在对拟建工程进行工程分析和环境现状调查的基 础上,编制完成了《丁市中心卫生院业务综合楼、职工周转宿舍及环境整治项目 环境影响报告表》. 1.2 本项目基本情况及建设内容 1.2.1 项目基本情况 项目名称:丁市中心卫生院业务综合楼、职工周转宿舍及环境整治项目 建设单位:酉阳土家族苗族自治县丁市中心卫生院 建设地点:酉阳自治县丁市镇丁市村
8 组 建设性质:改扩建 建筑面积:3580m2 项目投资:880 万1.2.2 项目建设内容 酉阳县丁市中心卫生院位于酉阳自治县丁市镇丁市村
8 组,卫生院拟拆除住 院楼,并在住院楼原址建设一栋业务综合楼(4F);
拟拆除医疗废物暂存间用房, 并在医疗废物暂存间用房原址建设一栋职工周转宿舍;
在原门诊楼大门东侧新建 两个独立单间,分别为消毒房和医疗废物暂存间.将门诊楼中肠道门诊、五官科、 内科、外科、急诊室、口腔科、接种门诊、公共卫生科、放射科全部搬迁至新建 的业务综合楼. 项目总占地面积 2848.52m2 , 总新增建筑面积 3580m2 ;
总投资
880 万元,扩建后新增床位
15 张(建成后总床位数达
55 张),卫生院劳动定员新增
3 工程概况 续表
1 7 人(建成后总数达
58 人),最大门诊量新增
10 人次/d(建成后总数达
45 人次 /d),年工作时间
365 天.项目采用电热水器和饮水机供应热水,发电机和食堂 依托原有门诊楼,洗衣房位于新建业务综合楼 4F 独立单间,不设太平间、不设 置中药熬制、不设传染病科室.项目组成见表 1-1. 表1-1 项目组成一览表 分类 主要建设内容及科室设置 变化情况 主体 工程 业务综 合楼 1F 建筑面积为488.04m2 ,包括门诊、五官科、口腔 科、内科门诊、急诊室、放射科(CT机和DR机)、 值班室、药房、收费室、办公室等 新建 2F 建筑面积为488.04m2 ,设置输液室、护士站、治 疗室、外科诊室、接种门诊、病房等 3F 建筑面积为 391.02m2 ,设置公共卫生科 4F 建筑面积为 294m2 ,设置行政后勤科、会议室、 综合库房、洗衣房、办公室等 门诊大 楼1F~3 F 建筑面积:2520m2 ,设置 B 超室、心电室、化验 室、病房、值班室、食堂等 布局变化, 移除部分门 诊科室至业 务综合楼, 多余空间剩 余科室合理 分配 职工周 转宿舍 1-4F 总建筑面积为 1800m2 ,职工宿舍 新建 辅助 工程 洗衣房 位于业务综合楼
4 层东北角 新建 公用 工程 供电 由丁市镇市政电网供给,依托原有门诊楼设置的 备用柴油发电机 依托 供水 由丁市镇市政供水管网供给 依托 供气 卫生院职工用气由丁市镇市政供气管网供给 依托 排水 雨污分流,废水经污水处理站处理达到《医疗机 构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入市政管网,进入丁市镇污水 处理厂处理达标后排入小河 依托 空调 采用分体式空调,空调外机位于相应房间外 新建 环保 工程 废水 拟新建污水处理站供业务综合楼处理废水,位于 业务综合楼西侧绿化带内,处理能力为 100m3 /d, 污水处理站采用一体化设备,工艺:水解酸化+接 触氧化;
加药间位于污水处理站旁,采用次氯酸 新建一个污 水处理站供 业务综合楼 排水;
门诊
4 工程概况 续表
1 钠药片消毒;
设置一个容积为 30m3 的事故池,位 于污水处理站旁;
设置一个油水分离器,处理规 模:1m3 /d,位于食堂 楼废水依托 现有污水处 理站处理 废气 新建污水处理站臭气经活性炭吸附后引至业务综 合楼楼顶排放;
医疗废物暂存间拟安装排风扇换 气;
柴油发电机废气引至原门诊楼楼顶排放 / 医疗垃圾暂存 间 位于原门诊楼大门东侧,面积为 20m2 ,地面以及 1.0m 墙裙做防渗防漏处理 / 事故池 卫生院设容积为 30m?的事故池,以贮存处理系统 事故或其它突发事件时的污水 / 表1-2 项目依托情况及其依托可行性分析 名称 项目组成 本项目 可行性分析 辅助 工程 食堂 依托原门诊楼设置的食堂 食堂废水未进行隔油处理,应安装隔油装置. 安装匹配的隔油装置后,依托可行. 公用 工程 供电 依托原门诊楼设置的备用柴 油发电机 油发电机废气引至原门诊楼楼顶排放, 依托可 行. 环保 工程 废水 原门诊楼废水依托原污水处 理站 一体化设备 处理达 到《医疗机构水污染物排放 标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准后排入市 政管网,进入丁市镇污水处 理厂处理达标后排入小河 原污水处理站处理能力:50m3 /d;
根据业主提供 材料,原门诊楼现排水量为 31m3 /d;
扩建完成 后科室减少,床位数不发生变化,原门诊楼用 水量排水量略有减少,原污水处理站能够满足 原门诊楼排水需要,所以原门诊楼排水方式不 改变,依托原有污水处理站,依托可行. 1.3 项目主要设备 项目主要设备见表 1-3. 表1-3 本项目主要医疗设备一览表 序号 设备名称 数量 位置
1 DR
1 台 新建业务综合楼
2 彩色多普勒超声诊断仪
1 台 门诊楼
3 十二导联心电图机
1 台 新建业务综合楼
4 全自动生化分析仪
1 台 新建业务综合楼
5 半自动血球分析仪
1 台 新建业务综合楼
6 B 超机
1 台 门诊楼
7 洗衣机
1 台 门诊楼
8 高压灭菌锅
1 台 门诊楼
9 冰箱
2 台 门诊楼
10 发电机
1 台 门诊楼
11 CT
1 台 新建业务综合楼
5 工程概况 续表
1 12 隔油设备
1 台/备注:被服经洗衣机清洗后直接自然晾干,无单独的烘干工序 1.4 卫生院总平面布置 本项目用地被一条巷道分割成两个四边形,业务综合楼位于整个场地东侧, 职工周转用房位于场地西北侧.其中业务综合楼一层包括门诊、五官科、口腔科、 内科门诊、放射科、急诊室、值班室、药房、收费室、办公室等;
二层设置输液 室、护士站、治疗室、外科诊室、接种门诊、病房等;
三层设置公共卫生科;
四 层设置行政后勤科、会议室、综合库房、洗涤室、办公室等.职工周转用房各楼 层均为医院员工宿舍. 发电机和食堂依托原有门诊楼,洗衣房位于新建业务综合楼 4F 独立单间, 医疗废物暂存间位于原门诊楼大门东侧,新建污水处理站位于业务综合楼西侧绿 化带内. 1.5 公用工程 1.5.1 供水 本项目自来水由丁市镇已有市政给水管网供给.评价根据《重庆市城市经营 及生活用水定额》(渝市政委〔2006〕224 号),并结合《建筑给水排水设计规 范(2009 年修订)》(GB50015-2003)和《医院污水处理工程技术规范》 (HJ2029-2013)等,卫生院食堂仅为在职员工提供,本项目新增用水、排水情况 见表 1-4. 表1-4 本项目新增用水、排水估算表 单位:m3 /d 名称 日用水定额 用水单位数 日用水量 m3 /d 日排水量 m3 /d 备注 住院病人 300L/人・床15 床4.5 4.05 含陪护 门诊病人 15L/人10 人0.15 0.14 / 医务人员 150L/d・人・班7人1.05 0.95 / 保洁 0.5L/m2 ・次3580m2 1.8 1.62 每日
1 次 食堂 20L/人・d
7 人0.42 0.38 每日
3 次 洗衣房 60L/kg. 55kg 3.3 2.97 / 职工周转用房 250L/人40 人10
9 / 绿化用水 1.5L/m2 ・次3600m2 5.4 / 每周
1 次6工程概况 续表
1 未预见用水 按以上用水量的 10%计算 2.66 1.91 / 小计 29.28 21.02 / 由表 1-7 可知,本项目新增用水量为 29.28m3 /d,10687.2m3 /a;
排水量 21.02m3 /d,7672.3m3 /a. 门诊用水 0.15 职工用水 1.05 保洁 1.8 食堂 0.42 门诊废水0.14 损耗 0.1 损耗 0.18 损耗 0.04 排放 0.95 排放 1.62 排放 0.38 21.02 耗0.01 29.28 污水处理站 小河 职工周转用房
10 损耗
1 洗衣房 3.3 损耗 0.33 排放 2.97 排放
9 病房用水 4.5 病房废水 4.05 耗0.45 绿化 5.4 未预见用水 4.25 损耗 0.43 损耗 5.4 排放 3.82 图1-1 拟建项目水平衡示意图 单位:m3 /d 1.5.2 排水 本项目污废水排水量预计为 21.02m3 /d,7672.3m3 /a.项目污水经 一体化设 备 处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理 标准后排入市政管网,进入丁市镇污水处理厂处理达《城市污水处理厂污染物排 放标准》一级 B 标准后排入小河. 1.5.3 供电 医院供电由丁市镇市政电网统一配电.本项目设置有柴油发电机作为应急电 源.
7 工程概况 续表
1 1.5.4 空调系统 本项目不设置中央空调,住院病房门诊办公区域均采取分体式空调. 1.5.5 消毒 本项目采用的消毒方式主要为: 器械采用高压灭菌设备消毒;
院区采用酒精、 戊二醛消毒液灭菌;
洗衣房洗衣采用
84 消毒液消毒;
医疗暂存间采用紫外线消 毒;
废水处理系统采用商品次氯酸钠消毒;
污泥由有资质的专业公司进行清掏, 采........