编辑: f19970615123fa 2019-10-12
乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

1 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》 由具有从事环境影响评价工作资质 的单位编制.

1、 项目名称――指项目立项批复时的名称, 应不超过

30 个字 (两 个英文字段作一个汉字).

2、建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起 止地点.

3、行业类别――按国标填写.

4、总投资――指项目投资总额.

5、主要环境保护目标――指项目周围一定范围内集中居民住宅 区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等, 应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等.

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制 的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的 影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响 的其它建议.

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项 目,可不填.

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批 复. 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

2 建设项目基本情况 项目名称 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程 建设单位 乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司 企业法人 韩洪锐 联系人 乌仁那 通讯地址 乌鲁木齐市南湖北路

483 号5层联系电话

13579246884 传真 / 邮政编码

830000 建设地点 乌鲁木齐北侧的城北新区乌鲁木齐儿童医院(城北)内 立项审批 部门 乌鲁木齐市发展和改革委员会 批准文号

17101504410115 建设性质 新建√ 改扩建 技改 行业类别 及代码 热力生产和供应 D4430 占地面积 (m2 ) / 绿化面积 (m2 ) / 总投资 (万元) 6654.29 其中:环保投资 (万元)

23 环保投资占 总投资比例 0.35% 评价经费 (万元) / 投产日期

2019 年9月工程内容及规模 1.项目背景及建设必要性 《 十三五 国家战略性新兴产业发展规划》中提出了推动信息技术产业跨越发 展、促进高端装备与新材料产业突破发展、加快生物产业创新发展步伐、推动新能源 和节能环保产业快速壮大等八大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务.其中, 新能源高比例发展工程等

21 项重大工程被列为重中之重. 配合国家政策,乌鲁木齐市也相继下发了各种新能源政策,重点从工业节能、建 筑节能、交通节能等领域制定了节能目标,从资金、政策等方面鼓励太阳能、地源热 泵等可再生能源的利用,推广建设可再生能源建筑等示范项目. 随着《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《民 用建筑节能条例》、《可再生能源中长期发展规划》等一系列法规的出台,政府一方 面利用大量补贴、税收优惠政策来刺激清洁能源产业发展;

另一方面也通过法规,帮 助能源公司购买、使用可再生能源.因此水(地)源热泵、太阳能热水器等市场发展迅 猛,应用广泛. 因此乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司将在乌鲁木齐市儿童医院内建设热泵空调 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

3 系统工程. 按照《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保 护管理条例》的要求,本项目是应进行环境影响评价,本项目属于电力、热力生产和 供应业,此类项目应编制环境影响评价报告表.乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司委托 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司承担此项目的环境影响评价工作.在接受委托 后,本单位即派有关人员对本项目进行实地踏勘和资料收集,在听取本项目主管环保 部门的意见后,按有关环评技术规范及当地环保局的有关规定,编制完成了本项目环 境影响报告表. 此报告表由建设单位报请环境保护行政主管部门审批后将作为建设单 位在项目建设和运行过程中做好各项环保工作及主管部门环境管理的依据. 2.项目基本情况 2.1 工程概况 (1)项目名称:乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程;

(2)建设单位:乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司;

(3)建设地点:本项目位于乌鲁木齐北侧的城北新区乌鲁木齐儿童医院(城北) 内,中心地理坐标为北纬 43°58′38″,东经 87°31″34″,乌鲁木齐儿童医院(城北)正 在施工建设中, 医院北侧为纬三路, 水源热泵四周均为空地. 详见附图

1 现场勘察图. (4)建设性质:新建;

(5)工程总投资及资金来源:本项目总投资 6654.29 万元,全部由企业自筹. 2.2 建设内容及规模 建设能源泵站一座,为乌鲁木齐市儿童医院提供供暖、制冷、生活热水能源.能 源站满足项目总建筑面积 23.06 万m2 的采暖、制冷及生活热水需求,其中总供暖负 荷约 17.411MW,总制冷负荷约 16.666MW, 生活热水负荷约 3MW. 建设能源站中水引退水管网,设计范围为:长春路北延段至儿童医院取水管道, 总长 1.416km,儿童医院至长春路北延段退水管道,总长 1.755 km;

能源站蓄水池一 座,水池有效容积为 583.33m?;

能源站站内设备及其附属设施、热泵机房能源站高低 压配电系统,应急备用补充热源一座等. 项目主要建设内容详见表 1. 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

4 表1主要建设内容 序号 工程名 工程量 备注

1 主体 工程 能源泵站 总建筑面积 23.06 万m2 新建

2 辅助 工程 中水引退水管网 设计范围: 长春路北延段至儿童医院院 取水管道,总长 1.416km,儿童医院至 长春路北延段退水管道, 总长 1.755 km 改造 蓄水池 水池有效容积为 583.33m?

3 公用 工程 给水 中水水源为乌鲁木齐河西污水处理厂 再生水管网. 生活用水均由儿童医院内 给水管网共计. / 排水 生产废水循环利用;

生活污水经市政下 水管网外排, 最终进入河西污水处理厂 处理. 供电 二级负荷,采用双回路供电. 能源站用电设备采用 0.4kV 供电. 电锅炉用电设备采用 10kV 供电. 供热 水源热泵供热 新建工程 3.中水源热泵工作原理 首先, 水源热泵是一种从水资源中提取热量的高效、 节能、 环保、 再生的供热 (冷) 系统.该系统是成熟的热泵技术、暖通空调技术配套地质勘察成井技术于一体,在相 对稳定的水体温度下高效、稳定、经济的运行.整套系统由末端(室内空气处理末端 等)系统、热泵机组系统和水源水系统三部分组成.为用户供热时,系统从水源中提 取低品位热能,通过电能驱动的热泵机组 泵 送到高温热源,以满足用户供热需求. 为用户供冷时,系统将用户室内的余热通过热泵机组转移到水源中,以满足用户制冷 需求. 其次,本项目中水源热泵技术主要来源为城市中水,中水具备水处理量大,水源 稳定, 冬暖夏凉等特点. 调查表明, 城市中水中具有较大的热量, 冬天污水温度在 10℃ 至16℃,高出日常气温.夏天,中水水温为 22℃至25℃,又比日常气温低.热泵机 组依靠内部制冷剂的物态循环变化, 冬季从中水中吸收热量经热泵机组升温后对建筑 供热,夏季通过热泵机组把建筑物中的热量传递给中水从而实现供冷的新技术. 根据以上冷热源分析表明,河西污水处理厂日产中水

20 万t/d ,水量较大且稳 定,水稳定,水质较好,达到

1 级A标准,可以直接进入热泵机组;

水温冬季和夏 季温度恒定,可以保证换热温差,换热效率高;

目前水源热泵技术相对成熟,在建设、 运营、管理等方面也有较为可靠的经验,本项目利用水源热泵作为热源较为合适. 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

5 (1)冬季采暖系统 (2)夏季制冷系统 (3)生活热水系统―夏季工况 (4)生活热水系统―冬季工况 4.主要生产设备 本项目生产所需设备如表

2 所示. 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

6 表2主要设备一览表 设备名称 规格或型号 数量 备注 螺杆式冷水热泵机 组HE-LFD-2050,额定制热量: 1927kW,额定制热输入功率 394.2kW, 额定制冷量 1873kW, 额定制冷输入功率 296.2kW

5 台 用于冬季地暖采暖

5 台 用于夏季制冷,其中

2 台用于 新风机组,3 台用于风机盘管.

2 台用于新风机组总管设置分 水器 污水源涡旋式热泵 机组 HE-DGB-1200,额定制热量: 1195.25kW,额定制热输入功率 341.78kW,额定制冷量 1194.2kW,额定制冷输入功率 211.36kW

8 台 用于冬季新风机组采暖

8 台 用于夏季制冷,8 台用于风机 盘管.设备

1 和设备

2 机组 共有

11 台用于风机盘管系 统,两种夏季共用机组设置联 通总管,总管上设置分水器 污水源热泵机组 额定制热量:1277kW,制热输 入功率 516.6kW

3 台 用于制取生活热水 采暖/制冷侧循环水 泵 功率:75kW,扬程:37mH2O, 流量:461m3 /h

5 台 变频调节,冬季地暖运行

5 台, 夏季新风机组空调运行

2 台, 风机盘管运行

3 台 采暖/制冷侧循环水 泵 功率:90kW,扬程:38mH2O, 流量:536m3 /h

4 台 配套

8 台供医院新风 机组及风机盘管 全自动直通除污器 DN1000,设计压力 1.0MPa,设 计温度 65℃

1 台 污水侧 快速直通除污器 DN600,设计压力 1.6MPa,设 计温度 100℃

1 台 地暖 快速直通除污器 DN700,设计压力 1.6MPa,设 计温度 100℃

1 台 新风机组及风机盘管空调 补水定压泵 功率:37kW,扬程:8mH2O, 流量:8m3/h

3 台 变频调节,两用一备 热水系统板换前补 水泵 功率: 1.1kW, 扬程: 12.5mH2O, 流量:12.5m3 /h

2 台 变频调节,一用一备 自动软水器 50t/h

1 台/水箱 30t/h

1 台/分水缸 φ600

1 台 用于夏季新风机组 集水缸 φ600

1 台 分水缸 φ700

1 台 用于夏季风机盘管 集水缸 φ700

1 台 备用热源设备 1#2#燃气热水锅炉 WNS7.0-1.25/95/70-Y(Q)

2 台 热效率≥93% 备用热源循环水泵 功率:30kW,扬程:28mH2O, 流量:280m3 /h

3 台 变频调节,两用一备 均压罐 Φ1000

1 台 乌鲁木齐儿童医院热泵空调系统工程环境影响报告表

7 5.产........