编辑: 苹果的酸 2019-10-16

网址:www.

glvac.cn |

邮箱:[email protected]|

电话:0512-3687-2110;

0512-3687-2112 传真:0512-3687-2112 公司地址: 昆山市开发区西湖路

28 号1/3 GXSB15 (350+ Amp 12-800 Vdc 电感接触器) 1. 平板式电源接线端--无须专门的电缆,专用母线或接线片. 2.专用 EPIC?陶瓷密封技术,额定工作温度可达 175℃-采用了 与太空项目相同的先进技术,降低了在通过电流时的着火或热 熔化的风险. 3. 完全密封-设计符合 UL1604:用于 I 级和

2 级第

2 类及

3 级危险区域的电器标准;

外壳防护等级 IP67,短时浸水达

30 分钟,等级 IP69K,压力冲洗.符合 SAE J1171:船用电器设备 外部阻燃标准;

符合 ISO8846:小型电气设备对周围可燃气体 的引燃防护. 4. 高效直流双线圈C极低功率的 12VDC 或24VDC 线圈,无 电磁放射,无对系统控制回路的干扰.是电池及其他要求低功 耗的电源系统的理想选择. 5.内置直流线圈过电压抑制--用户不必增加额外的线圈抑制. 6. 不锈钢螺母、垫圈、和安装插件,可以抗腐蚀数年. 7. 对安装方向不敏感-可以在任意方向安装. 产品参数: 规格 单位 数据 触点形式 触点形式(主) 形式 X 单刀单掷-常开 触点形式(辅助)(2A, 24VDC) 注1. 形式 A or B 单刀单掷-常开或 常闭 机械寿命 次1,000,000 触点电阻 注2. 最大值 mohms 1.5 典型值 mohms 0.4 动作时间 最大值 ms

20 典型值 ms

13 最大释放时间 ms

12 绝缘电阻 注4. Mohms

100 海平面条件下介质耐压(漏电流小于 1mA) VRMS 2,200 冲击 (11ms,半正弦波) G 峰值

20 高频振动,正弦波 (500-2000 Hz 峰值) G

15 环境温度 运行 注5. ?C -55 to +85 储存 ?C -70 to +150 重量, 典型值 Kg(Lb) 0.73 (1.6) 环境密封 超过 IP67 &

IP69K 盐雾 MIL-STD-810 电源开关和额定承载电流 直流电源开关次数 注8. 电流承载 vs 温度 4/0AWG 导体

网址:www.glvac.cn |

邮箱:[email protected]|

电话:0512-3687-2110;

0512-3687-2112 传真:0512-3687-2112 公司地址: 昆山市开发区西湖路

28 号2/3 线圈参数(额定值为 25℃条件下的值) 线圈 P/N 代号 B C 标称电压(VDC)

12 24 最大电压 (V)

16 32 吸合电压,最大值(V) 注6,8.

8 16 释放电压,最大值(V) 0.5 to

4 2 to 7.5 最大吸合电流 (75ms) 注6,7 4.3 A 1.6 A 线圈电流(A) 注70.24 0.09 线圈功率(W) 注72.9 2.1 内置线圈抑制 线圈反电动势 (V)

55 最大瞬变电压(V) (13 ms) ±50 反向电压 (V)

16 32 产品外形尺寸: 安装 M6 螺钉 外壳材料 DuPont 尼龙 Zytel FR50 (25% 玻璃纤维) 电源接头 镀锌 M12x1.75 螺钉 不锈钢 M12x1.75 螺母 不锈钢弹簧垫圈 不锈钢平垫圈 力矩 23-34Nm 配套连接器 Gigavac 提供所需的配套连接器作为 一个元件(0857-1/2) 或组件包,见附件. 德驰连接器外壳 P / N: DT06-08SA 固体接触座 P / N: 0462-201-16141 楔形锁 P/N : W8S 密封塞 P / N:

114017 卷曲工具 P / N: HDT-48-00 产品编号规则: GXSB15 B E B 线圈电压 B =

12 Vdc, 内部线圈抑制 C =

24 Vdc, 内部线圈抑制 线圈引出 端E=8针德驰连接辅助触点 空=无B=单刀单掷 -常开 C=单刀单掷- 常闭

网址:www.glvac.cn |

邮箱:[email protected]|

电话:0512-3687-2110;

0512-3687-2112 传真:0512-3687-2112 公司地址: 昆山市开发区西湖路

28 号3/3 使用说明: ? 直流线圈已内置线圈抑制,不需要添加额外的二极管到线圈中.额外的线圈抑制可能延长释放时间,缩短额定寿命,或不 能开断最大电流,如果需要更低的反向过电压,请与国力或 GIGAVAC 联系以获得支持. ? 安装接触器,以便电流从 A2(+)流向 A1(-).接触器不应双向通断. ? 用于接通电容性负载时应使用预充电路对电容预充电. ? 额定电寿命基于阻性负载,其线路的最大自感不超过 27μ H.由于您的应用可能与上表不同,我们建议您在线路中测试该 接触器以确认其寿命符合要求. ? 当产品的介质耐压、绝缘电阻或接触电阻超出表格中的参数时,产品定义为寿命终了. 注释: 1.辅助触点额定值是 2A,24Vdc,阻性负载

1000 次.最小电流是 0.1mA, 5V.辅助触点与主触点机械连锁. 2.高于 100A 电流下的触点电阻测量. 3.动作时间是在 25°C 的条件下测量的,包括最大 7ms 的触点回跳. 4.绝缘电阻寿命试验后 50MΩ 5.在特定条件下接触器可以在 125℃下工作-具体请与国力联系. 6.接触器有两个线圈.在吸合时同时作用,在约 75ms 的时间内,其中一个线圈会自动从电路中断开.保留的线圈提供可 以使接触器满足其性能参数的连续保持电流. 这可以在不使用脉宽调制电路的情况下使消耗功率最小, 后者会引起电磁辐射, 产生系统控制回路的干扰.动作电压是确保触点闭合的电压.要求最小脉冲宽度 100ms,内部电路会将脉冲限制在 100ms 的时间内. 7.由于驱动接触器的线圈的电阻会随温度变化,而线圈的标称电压按照输入涌流、保持电流、保持功率设计的,在温度高于 25℃时最大的线圈实际电流/功率值会比表中低,低于 25℃时比表中数值高.类似地,在温度低于 25℃时吸合电压,释放电 压会比表中数值低,高于 25℃时比表中高. 8.在对双线圈的接触器进行吸合电压测试时,不能使电压缓慢上升,而必须突然加到其最大吸合电压或电流以上,否则,接 触器不会吸合. 9. 限制承载电流在 600A 以下以避免触点熔焊.如果需要交流电源的开关次数,请与国力联系. 电感操作: ?操作: 通过给线圈+和线圈-充电使接触器通电(接地). 电感电路独立于线圈和电源在 Sense Vin 和Sense Gnd. 有两个 Sense 输出电压别针,分别带不同

0 amp 电压范围. 他们都表明电流 通过主触点(A2 和A1). Pin 5:

0 to 5V, Sense Vout = I/240 + 2.5 Pin 6:

0 to 10V, Sense Vout = I/120 设置参数值 参数 单位 数值 电感范围 A -600 to +600 电感准确性 (含温度) V ±7% 感应输入电压 V 12-33 感线路电流 mA 20 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题