编辑: 王子梦丶 2019-10-16
ICS27.

140 P55 备案号: 安徽省地方标准DB34 DB34/T 小型农田水利工程质量检测技术规程 (征求意见稿) Code for completionand acceptance testingof Small irrigation and water conservancy 2018-**-**发布 2018-**-**实施 安徽省质量技术监督局发 布目次1范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 基本规定.1 4.1 一般规定.1 4.2 检测工作流程及要求.2 4.3 检测单元划分.2 4.4 检测项目(参数)与检测方法.2

5 渠(沟)工程.2 5.1 渠(沟)开挖填筑工程.2 5.2 混凝土护砌(衬砌)工程.3 5.3 干砌块石护砌(衬砌)4 5.4 浆砌块石护砌(衬砌)4

6 灌排建筑物工程.5

7 水源工程.6 7.1 机井工程.6 7.2 泵站工程.7 7.3 塘坝工程.7 7.4 雨水集蓄工程.8

8 高效节水工程.9 8.1 首部工程.9 8.2 管道工程.9

9 田间工程.10 9.1 田间道路工程.10 9.2 田间生产桥工程.11 9.3 平整土地工程.错误!未定义书签.

10 工程质量检测成果.12

2 前言本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草. 本标准由安徽省水利厅提出并归口. 本标准起草单位: 本标准主要起草人:

3 小型农田水利工程质量检测技术规程

1 范围 本标准规定了小型农田水利工程质量检测的术语和定义、基本规定、渠(沟)工程、灌排建筑 物、水源工程、高效节水工程、田间工程、工程质量检测成果等. 本标准适用于小型农田水利工程质量检测.小型农田水利工程中的土石坝、泵站等应按照本标 准的要求进行检测;

塘坝、 生产桥等工程可根据工程实际参照本标准选取适当的检测项目进行检测.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的.凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于 本文件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB/T

50769 节水灌溉工程验收规范 SL176 水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL634 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准―堤防工程 SL703 灌溉与排水工程施工质量评定规程 SL734 水利工程质量检测技术规程 JTG F80/1 公路工程质量检验评定标准(第一册土建工程)

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 检测单元 detection unit 根据水利工程的结构或设备特点及检测工作需要,采取相应检测技术、方法划分的独立评价 其质量的基本检测单位. 3.2 测点 detectionpoint 按检测方法要求,在检测单元内为取得检测数据而选定的测试点.

4 基本规定 4.1 一般规定 4.1.1 小型农田水利工程质量检测,应委托具有水利检测资质的检测单位进行实施. 4.1.2 检测单位的质量检测活动应客观、公正、规范,并接受水行政主管部门的监督管理.

1 4.2 检测工作流程及要求 4.2.1 质量检测单位应与委托人签订质量检测合同. 4.2.2 质量检测单位根据质量检测合同或任务要求, 确定项目负责人并签发检测任务书, 明确检测专 业负责人及检测具体技术要求. 4.2.3 项目负责人组织确定符合要求的检测人员,编制检测方案,选择检测仪器设备,做好检测准备 工作. 4.2.4 质量检测单位应在合同约定的时间内向委托人提交检测报告. 4.3 检测单元划分 4.3.1 小型农田水利工程检测检测单元宜按 SL734 规定进行划分. 4.3.2 小型农田水利工程检测单元的划分应遵循下列原则: a)检测单元划分宜与结构设计(分缝、分段、分块)或功能相结合、 b)对于梁、柱、桩或板类的结构体,可将单根梁、柱、桩或单块板划分为一个单元;

对于体积 (面积)较大、线路较长的结构体,应根据使用的检测方法分块、分段划分检测单元. c)对于金属结构.机电设备,以单台(套、扇)或制造段(安装段)作为一个检测单元. 4.4 检测项目与检测方法 4.4.1 小型农田水利工程检测项目参数根据设计、检测单元和便于工程质量统计等原则进行确定. 4.4.2 本标准中灌排建筑物涉及的管材、桩基、截渗墙等专业性项目应按照相应专业标准进行检测.

5 渠(沟)工程 5.1 渠(沟)开挖填筑工程 5.1.1 渠(沟)开挖填筑工程质量检测质量等级评定标准适用于新(改、扩)建渠(沟)工程和疏浚 工程. 5.1.2 渠(沟)开挖填筑工程宜在护砌(衬砌)工程施工前完成. 5.1.3 渠(沟)开挖填筑工程质量检测参数、质量标准及检测方法见表 1. 5.1.4 渠 (沟) 开挖填筑工程质量检测主要内容为压实质量、 中心线、 高程、 宽度、 土料基本性质等, 抽检数量应满足以下要求: a)压实质量和几何尺寸每 1000m~2000m 至少抽检一个断面;

渠(沟)中心线宜每 500~1000m 抽检一个测点;

每条渠(沟)质量检测断面总数不宜少于

3 个断面. b)土料基本性质宜每料场至少抽检

3 组. c)压实质量检测每个断面不少于

2 层,每层

3 个测点,且不得在渠(沟)顶层取样;

高程、宽度 每个断面不少于

3 个测点.

2 表1渠(沟)开挖填筑工程质量检测项目、质量标准及检测方法 序号 检测项目 质量标准 检测方法

1 粘性土压实度 符合设计和规范要求 环刀法

2 无粘性土压实质量 符合设计和规范要求 灌砂(水)法3土料基本性质 符合设计和规范要求 颗粒分析试验、液塑限试验

4 渠(沟)底宽 ±50mm 量测

5 渠(沟)底高程 ±30mm 量测

6 渠(沟)上口宽 ±80mm 量测

7 渠(沟)堤顶高程 ±30mm 量测

8 渠(沟)中心线 20~30mm 量测

9 表面平整度 ±30mm 量测

10 戗台高程 ±20mm 量测

11 戗台宽度 ±30mm 量测

12 渠(沟)堤顶宽度 ±100mm 量测

13 坡度 目测平顺,不陡于设计值 量测 5.1.5 渠(沟)填筑工程质量评定标准应符合以下规定: a)第1项、第2项符合质量标准的统计合格率应不小于 85%,不合格样的压实度不应低于设计值 的96%,且不合格样不应集中分布;

b)第3项应符合质量标准;

c)第4~13 项符合质量标准的统计合格率应不小于 70%. 5.2 混凝土护砌(衬砌)工程 5.2.1 混凝土护砌(衬砌)工程质量检测质量等级评定标准适用于现浇和预制混凝土护砌(衬砌) . 5.2.2 混凝土护砌 (衬砌) 质量检测应在混凝土强度至少达到设计强度的 70%或龄期达到 28d 后进行. 5.2.3 混凝土护砌(衬砌)工程质量检测项目、质量标准及检测方法见表 2. 表2混凝土护砌(衬砌)工程质量检测项目、质量标准及检测方法 序号 检测项目 质量标准 检测方法

1 混凝土强度 不小于设计值 钻芯法

2 结构层 厚度 面层 允许偏差为设计厚度的±10% 量测 垫层 允许偏差为设计厚度的±15% 量测 土工织物 单位质量满足设计要求 室内试验

3 平整度 不大于 10mm 量测

4 缝宽 不大于 10mm,连续缝长度不大于 0.5m 量测 5.2.4 混凝土护砌(衬砌)工程质量检测主要内容为混凝土强度、结构层厚度、平整度和缝宽等,抽3检数量应满足以下要求: a) 每1000m~2000m 至少抽检一个断面,检测断面总数不宜少于

3 个. b) 混凝土强度、结构层厚度、平整度、缝宽每个断面不少于

3 个测点. 5.2.5 混凝土护砌(衬砌)工程质量评定标准应符合以下规定: a)第1项应全部符合质量标准;

b) 第2~4 项符合质量标准的统计合格率应不小于 70%. 5.3 干砌块石护砌(衬砌)工程 5.3.1 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题