编辑: 梦三石 | 2019-10-14 |
一、建设项目基本情况 项目名称 环县一中室外附属管网建设项目 建设单位 环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 法人代表 王建建 联系人 王建建 通讯地址 甘肃省庆阳市环县 联系电话
15109468168 传真建设地点 环县明清古城墙东北城角处 立项审批 部门 环县发展和改革局 批准文号 环发改发[2018]118 号 建设 性质 新建改扩建技改 行业类别 及代码 E4852 管道工程建筑 占地面积 (平方米) ― 绿化面积 (平方米) ― 总投资 (万元) 984.
11 其中:环保投资 (万元)
6 环保投资占总 投资比例 0.61% 评价经费 (万元) 预见期投产日期
2018 年11 月 工程内容及规模:
1、项目背景 棚户区是指城市建成区范围内平房密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑 面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏,乱, 差的区域. 棚户区改造是重大的民生工程和发展工程.国务院于
2015 年6月25 日发布《国 务院关于进一步做好城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设有关工作的意 见》(国发【2015】37 号),提出 加快城镇棚户区改造,各地区要抓紧编制
2015 ―2017 年城镇棚户区改造实施方案并抓好落实工作 . 《庆阳市人民政府关于加快棚户区改造工作的实施意见》 (庆政发【2014】71 号) 颁布之后,在《意见》精神指导下,庆阳市委、市政府高度重视棚户区改造工作,把 加快市区棚户区改造作为民生住房得改善、城市发展拓空间、城市面貌大提升的重要 民生工程、发展工程大力推进. 本次改造项目包含四部分内容.
1、原有校舍用房改造:改造占海图书楼,建筑面积 2946.57m2 ,改造格致楼,建2筑面积 6972.35m2 ,改造餐饮楼,建筑面积 4871.50m2 ,改造男生公寓,建筑面积 4706.68m2 .
2、 新建一期综合教学楼, 框架结构, 地上
4 层、 地下
1 层, 建筑面积为 4363.04m2 , 层高均为 3.90m,室内外高差为 0.45m.
3、新建二期综合教学楼,框架结构,地上
4 层,建筑面积均为 5371.53m2(包含 连廊),层高均为 3.90m,室内外高差为 0.45m.
4、室外工程:室外电力管线 1280m,给水管线 1874.50m,采暖管线 1873m,雨水、污水管线 2621m,消防管线 2495m,绿化面积 26020.73m2 ,道路改造 16902m2 (道 路改造包括道路和铺装). 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国 务院令第
253 号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理 名录》等有关法律法规的规定,环县北关畜牧局片区改造项目总建筑面积小于
5 万平 方米,因此不需要编制环境影响报告表,其中附属工程属于E4852 管道工程建筑,需 要编制环境影响报告表. 受环县旧城与棚户区改造领导小组办公室委托,中卫市众旺达环境技术有限公司 承担了环县一中室外附属管网建设项目的环境影响报告表的编制工作. 受委托后,我单位派工程技术人员赴现场踏勘、调研,收集评价区所在地的自然、 社会、生态环境和人文环境资料.我单位分析研究了该项目有关的基础资料和技术文 件,在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后,依照环境影响评价技 术导则的要求编制完成了《环县一中室外附属管网建设项目》环境影响报告表.
2、编制依据 1.相关法律、法规 ⑴《中华人民共和国环境保护法》(2015 年1月1日);
⑵《中华人民共和国环境影响评价法》(2016 年9月1日施行);
⑶《中华人民共和国水污染防治法》(2018 年1月1日);
⑷《中华人民共和国大气污染防治法》(2016 年1月1日);
⑸《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997 年3月1日);
⑹《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016 年11 月7日第二次 修订版);
3 ⑺《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012 年7月1日);
⑻《中华人民共和国水法》(2016 年修订);
⑼《中华人民共和国建筑法》(1998 年3月1日);
⑽《中华人民共和国土地管理法》(2004 年8月28 日);
⑾《中华人民共和国城乡规划法》(2008 年1月1日);
;
⑿《大气污染防治行动计划》(2013 年9月10 日). 2.国家及地方规范 ⑴《建设项目环境保护管理条例》(国务院
682 号令);
⑵《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第
44 号);
⑶《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生 态环境部
1 号令);
⑷《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 (国发[2005]39 号);
⑸《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修订);
⑹《甘肃省环境保护条例》(2003 年9月8日);
⑺《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》,(国发[2013]37 号);
⑻《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》, (国发[2015]17 号). 2.技术导则及相关技术规范 ⑴《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016);
⑵《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008);
⑶《环境影响评价技术导则-地面水环境》(HJ/T2.3-93);
⑷《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009);
⑸《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011);
3、工程概况 3.1项目基本情况 项目名称:环县一中室外附属管网建设项目 建设性质:新建 建设单位:环县旧城与棚户区改造领导小组办公室 建设地点:甘肃省庆阳市环县明清古城墙东北城角处,环县老城街75号,环县一 中南临城市主要道路古城北路,西侧与城市次要道路相临,北侧、东侧为古城墙.项4目地理坐标为北纬36°34'
45.51 ,东经107°17'
23.22 .本项目地理位置图见图1. 3.2 建设内容及规模 环县一中室外附属管网建设项目设计室外电力管线 1280m,给水管线 1874.50m, 采暖管线 1873m,雨水、污水管线 2621m,消防管线 2495m,绿化面积 26020.73m2 , 道路改造 16902m2 (道路改造包括道路和铺装).工程建设内容见表 1-1. 表1-1 工程建设内容一览表 工程类别 主要内容 主体工程 给排水管网 新建 DN100 给水管道 1874.50m 供暖管道 DN100 供暖管道 1873m 雨污管道 DN200 雨水、污水管道 2621m 消防管线 DN100 消防管道 2495m 公用工程 供电 由环县变电所提供. 给水 来自环县自来水管网. 排水 通过本项目管道收集后排入城镇雨污管网. 环保工程 废水 项目施工期的施工废水回用. 废气 项目施工期洒水抑尘. 运营期臭气产生量较少,无组织排放. 噪声 本项目施工期采取选用低噪声设备,围挡等方式降低施工噪 声;
运营期无噪声产生. 固废 施工期生活垃圾收集后由运至生活垃圾收集点;
工程弃土及时 拉运至城建部门指定的地方. 运营期雨水口拦截物及时清运至 生活垃圾收集点.
4、工程方案 4.1 管道布置原则 管网的布置应综合考虑地形、地貌,地质特点、道路的走向位置,自然坡降,建 成区的排水分布,现状施工条件等因素,在充分利用现状排水设施,尽量顺地形坡降, 重力输水的前提下合理划分排水系统、布置主干管,有效降低工程造价.管线布置原 则: ①依据现有地形资料,居民分布情况,选择管线线位置及走向. ②综合考虑当地人文、经济等因素尽量以最短距离排水. 4.2管道具体布置方案 ①横断面设计:排水管线横断面的布置结合本道路的特点,对管线横断面的布置
5 进行综合地考虑. ②纵断设计:管道坡度未经标注同路面坡度,管道起点埋深1.2 m. ③施工方式:本项目管线采取沟槽开挖施工,在小区内成环形管网布置,待管道 敷设完毕恢复填平. ④施工时间安排:本项目施工时间安排在2018年10月~2018年12月期间.根据向 业主咨询,本项目施工时间为2个月. 4.3排水管道附属构筑物 ①检查井:检查井采用矩形检查井,检查井井盖及盖圈采用重型钢纤维砼Φ700 (C)井盖及盖圈,防水抹面(1:2水泥砂浆),检查井基础下增设400mm厚3:7灰土垫 层. ②雨水口:雨水口采用偏沟式单箅雨水口,雨水口基础采用C20混凝土厚100mm, 基础下增设300mm厚3:7灰土垫层.
5、基础处理 拟建项目场地抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g.排水管采用 沟槽施工,设计边坡1:0.33,沟槽槽底回填土应夯实,15cm深度范围压实系数不小于 控制土质含水率,过高、过低含水率土不得回填.
6、工程量 项目主要工程量见表 1-2. 表1-2 主要工程量一览表 名称 规格 单位 数量 室外 管网 给排水管网 钢筋混凝土管 DN100 米1874.50 供暖管道 钢筋混凝土管 DN100 米1873 雨、污管道 钢筋混凝土管 DN200 米2621 消防管线 钢筋混凝土管 DN100 米2495 管材及基础:本工程采用钢筋混凝土排水管,钢筋混凝土排水管采用钢丝网水泥 砂浆抹带接口,基础采用 120°混凝土基础,基础下增设 300mm 厚3:7 灰土垫层.