编辑: sunny爹 | 2019-10-14 |
pdffactory.com PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 目录表1工程总体情况.1 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.2 表3验收执行标准.5 表4工程概况.6 表5环境影响评价回顾.9 表6环境保护措施执行情况.13 表7电磁环境、声环境监测.17 表8环境影响调查.22 表9环境管理及监测计划.25 表10 验收调查公示.27 表11 竣工环保验收调查结论与建议.29 PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
1 表1工程总体情况 工程名称 110kV 成虎(童墅)输变电工程 建设单位 国网浙江省电力公司杭州供电公司 法人代表 于金镒 联系人 郑经纬 通讯地址 杭州市建国中路
219 号 联系电话 0571-51221532 传真 / 邮政编码
310009 建设地点 杭州市萧山区衙前镇 工程性质 新建 √改扩建技改 行业类别 电力行业 D44 环境影响 报告表名称 110kV 成虎(童墅)输变电工程环境影响报告表 环境影响 评价单位 浙江省辐射环境监测站 初步设计 单位 国网浙江省电力公司杭州供电公司 环境影响评 价审批部门 杭州市环境保护局 文号 杭环辐评批〔2012〕
0007 号 时间
2012 年3月工程核准 部门浙江省发展和 改革委员会 文号 浙发改能源 〔2011〕1546 号 时间
2011 年11 月 初步设计 审批部门 国网浙江省电力 公司 文号 浙电基 〔2014〕248 号 时间
2014 年3月环境保护设 施设计单位 杭州市电力设计院有限公司 环境保护设 施施工单位 浙江省火电建设公司 环境保护设 施监测单位 浙江省电力建设监理有限公司 投资总概算 (万元)
6103 环保投资 (万元)
22 环保投资占 总投资比例 0.36% 实际总投资 (万元)
5294 环保投资 (万元)
187 环保投资占 总投资比例 3.53% 环评主体 工程规模 主变 2*50 MVA;
110kV 出线
2 回, 线路路径总长 3.05km,其中
1 回T接110kV 凤霞
1037 线段长 2.75km, T 接110kV 翔凤
1046 线段长 0.3km. 工程 开工日期
2014 年1月实际主体 工程规模 主变 2*50 MVA;
110kV 出线
2 回, 线路路径总长 2.79km,其中
1 回T接110kV 凤霞
1037 线段长 2.75km, T接110kV翔凤1046线段长0.04km. 投入试 运行日期
2015 年6月PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
2 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查 范围 验收调查范围与环境影响评价范围一致.调查项目和调查范围见表 2-1. 表2-1 调查和监测范围 调查对象 调查项目 调查和监测范围 生态 变电站站场围墙外 100m 范围内区域 工频电场、工频磁场 重点为变电站周围 100m 范围内 水环境 变电站废水 变电站 噪声 重点为变电站周围 100m 范围内 生态 输电线路走廊两侧 30m 带状区域 工频电场、工频磁场 重点为输电线路走廊两侧 30m 带状区域 输电线路 噪声 重点为输电线路走廊两侧 30m 带状区域 环境 监测 因子 电磁环境:工频电场、工频磁场. 声环境:变电站厂界噪声,变电站敏感目标噪声. 环境 敏感 目标 经资料研阅、现场调查,本工程实际环境敏感目标与环评文件中的环 境敏感目标见表 2-2.根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电 工程》 (HJ705-2014) ,本次验收调查将环评文件中不列为环境敏感目标的 办公楼、工厂作为新增环境敏感目标. 表2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 环评阶段 验收阶段 行政 区域 环境敏 感目标 最近位 置关系 环境敏 感目标 最近位置关系 建筑物 特征 备注 变电站 衙前农村小 学校 变电站西 侧围墙约 70m 衙前农村小 学校 变电站西侧围墙 约80m 三层平 顶/萧山 区衙 前镇 / / 福克化纤厂 南侧紧挨 二层平 顶 新技 术规 范注:报告中建筑物与工程距离、建筑物高度、线路高度数据仅供参考,后同. PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
3 续表
2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 环境 敏感 目标 续表 2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 环评阶段 验收阶段 行政 区域 环境敏 感目标 最近位 置关系 环境敏 感目标 最近位置关 系 建筑物 特征 备注 变电站 / / 杭州乙寅花岗 石有限公司 (在建) 东侧紧挨 六层平顶 新技术 规范 萧山 区衙 前镇 / / 杭州乙寅花岗 石有限公司厂 房 西侧约 12m 一层厂房 新技术 规范 输电线路(电缆段) / / 优胜居家养老 电缆穿越 一层尖顶 等 新技术 规范 / / 王辉汽车装潢 电缆西侧 约1m 一层平顶 新技术 规范 / / 杭州新盛大药 房 电缆南侧 约1m 一层平顶 新技术 规范 萧山 区衙 前镇 / / 项漾商业门市 部101 号至
114 号 电缆北侧 约1m 五层平顶 新技术 规范 输电线路(架空线段) / / 衙前泵站 架空线跨 越 一层尖顶 新技术 规范 / / 杭州建顺化纤 有限公司 线路西侧 约5m 四层平顶 新技术 规范 / / 三层平顶房商 住楼 架空线北 侧约 4m 三层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
380 号 跨越 二层平顶 新技术 规范 / / 安泰商务酒店 架空线北 侧约 5m 六层平顶 新技术 规范 / / 开丰布艺 架空线北 侧约 10m 六层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
422 号至
412 号 架空线北 侧约 13m 二层平顶 新技术 规范 萧山 区衙 前镇 衙前路
426 号博 世达 跨越 二层平顶 注:报告中建筑物与工程距离、建筑物高度、线路高度数据仅供参考,后同. PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
4 调查 重点 续表 2-2 环评阶段和验收阶段环境敏感目标对照表 环评阶段 验收阶段 行政 区域 环境敏 感目标 最近位 置关系 环境敏 感目标 最近位置关 系 建筑物 特征 备注 输电线路(架空线段) / / 浙江东南钢结 构有限公司 架空线北 侧约 7m 四层尖顶 新技术 规范 / / 衙前路
432 号天 元涤纶 架空线北 侧约 17m 三层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
446 至436 号 架空线北 侧约 14m 一层尖顶 新技术 规范 / / 衙前路
456 至450 号 架空线北 侧约 16m 二层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
506 号至
486 号 架空线北 侧约 8m 一层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
508 号 萧山保安高级 轿车修理有限 公司 架空线北 侧约 6m 三层平顶 新技术 规范 / / 衙前路
522 号至
510 号 架空线北 侧约 6m 一层平顶 新技术 规范 萧山 区衙 前镇 / / 衙前路
524 号 架空线北 侧约 12m 三层平顶 新技术 规范 注:报告中建筑物与工程距离、建筑物高度、线路高度数据仅供参考.
1、工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要工程内容.
2、核查实际工程内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况.
3、环境保护目标基本情况及变更情况.
4、环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况.
5、环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出的环境保护 措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况及其有效性.
6、环境质量和环境监测因子达标情况.
7、工程施工期和试运行期实际存在的及公众反映强烈的环境问题.
8、工程环境保护投资落实情况. PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
5 表3验收执行标准 电磁环境标准根据本工程环境影响报告表, 工频电场强度和工频磁感应强度验收调查 标准执行 HJ681-2013《交流输变电工程电磁环境监测方法》 (试行)标准, 并以《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)中的相关标准值进行校核.具 体标准值见表 3-1. 表3-1 电磁环境标准限值 监测因子 验收标准 标准来源 校核标准 工频电场 居民区:4kV/m 工频磁场 居民区:0.1mT HJ681-2013《交流输 变电工程电磁环境监 测方法》 (试行) ;
环 评文件 《电磁环境控制限值》 (GB8702-2014)公众 曝露控制限值电场强 度4000V/m、磁感应强 度100?T 声环境标准声环境验收标准与环评标准一致,验收标准见表 3-2. 表3-2 声环境标准限值 标准值限 dB(A) 项目 执行类别 昼间 夜间 标准来源 变电站四周
2 类60
50 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》 (GB12348-2008) 衙前农村 小学
1 55
45 《 声环境质量标准)) ( GB3096-2008 ) 输电线路 (架空线) 沿线 4a 类70
55 《 声环境质量标准)) ( GB3096-2008 ) PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
6 表4工程概况 工程地理位置 110kV 成虎(童墅)输变电工程位于杭州市萧山区衙前镇境内,其地理位置 示意图见图 4-1. 图4-1 工程地理位置示意图 主要工程内容及规模 110kV 成虎 (童墅) 输变电工程包括 110kV 成虎 (童墅) 变电站工程和 110kV 输电线路工程. (1)110kV 成虎(童墅)变电站工程:主变压器 2*240MVA;
新增电容器 2*3600+2*4800(KVar) . (2)工程配套新建的
2 回110kV 输电线路,
1 回从 110kV 凤霞
1037 线T接,
1 回从 110kV 翔凤
1046 线T接,最终从北侧接入 110kV 成虎( 童墅) 110kV 间隔. 110kV 成虎(童墅)输变电工程 PDF 档案使用 pdfFactory Pro 试用版本建立 www.pdffactory.com 110kV 成虎(童墅)输变电工程竣工环境保护验收调查表 浙江省辐射环境监测站
7 续表