编辑: 向日葵8AS 2019-10-16
2

8 内蒙古石 油化 工2008年第

2 2 期VRV 中央空调系统的应 用张香兰 , 杨 德山 , 张新世 , 张荷玲 ( 中原油 田设计院 , 内蒙古 呼和浩特

0 1

0 0

1 0 ) 摘要:本文介绍 了V R V 中央空调 系统原理和特点.

结合工程实际 , 对V R V 中央空调 系统运行费 用进行 了分析 , 得出了相关结论 . 关键词 : VR V 空调 系统 ;

制冷;

供暖 ;

运行分析 我国是能源贫乏国家之一, 节省能源是 当前一 项重要战略决策 , 应用节能技术和产品是节能领域 的当务之急 .VR V 中央空调系统不仅高效节能 , 同 时具有环保、 节省空间、 高舒适度等特点, 因此市场 前景看好 .

1 工作 原理 VR V 中央空调系统是一种变制冷剂流量 的空 调 系统, 由室外机、 室内机及连接室 、 内外机冷媒管 路组成 .众所周知 , 液体气化时会吸收周围的热量, 而在冷凝液化时 , 则释放热量, 其工作原理就是利用 这种 自然特性 , 使制冷剂在压缩机内循环 , 通过机械 性地重复进行气化和液化来实现制冷与制热 ;

通过 控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内机的制冷剂 流量 , 以满足室内冷、 热负荷要求.

2 性能特点

2 .

1 高效 节能 VR V 中央空调系统采用新型直流变频技术, 减 少压缩机频繁启停造成的能量损失;

此外还采用高 效内螺纹铜管、 翅片 , 增大换热面积 , 提高换热效率 . 以最小模块

8 HP室外机为例, 制冷 C OP可达

4 .

2 7 , 制热 C O P可达

4 .

3 6 .

2 .

2 '

运 行平稳 、 可靠VRV空调在超过

1 8 HP的系统 中, 室外机采用 模块化设计 , 机组由二或三个模块组成 , 任何模块发 生故障停运时都不会影响整个 系统的正常运行 , 可稳定、持续 地供 冷供 热.2.3环保 效果突出VR V 中央 空调系统采用R4

1 0 A 作冷媒,其中不含破坏臭氧层的氯元素, 大气环境不受影响. 机组 运行时 , 低噪音, 符合环保要求, 而且占地面积小, 布 置灵活 , 不影响建筑外观 .

2 .

4 功能多样 , 设备 利 用率 高VR V 中央空调系统既可冬季供暖, 也可夏季供 冷,一机两用 , 设备利用率高 , 一套 系统可以替换传 统的锅炉供暖加分体 空调制冷 的两套装置或系统 .

2 .

5 便 于计 量和 收费VR V 中央空调系统消耗 电能 , 各用户安装电表 就可解决计量和收费的问题 .

2 .

6 系统 简单 , 便 于安 装,运行费用低 VR V 中央空调 系统简单 , 室外机结构紧凑 , 体 积较小, 便于施工安装 , 采用智能化控制 , 日常不需 要专业技术人员管理维护 , 运行费用低 .

3 工程 应用3.1工程概况本工程位于河南省濮阳市 , 工程项 目为中原油 田设计楼改造项 目, 共9层( 包括地下室及顶层电梯 机房) , 总建筑面积为7

3 0

0 m. . 需解决该楼的夏季供 冷和冬 季供 暖 问题 .

3 .

2 室外设 计参 数 夏季空调计算干球温度 :

3 5 .

5 ℃, 夏季空调计算 湿球温度:

2 7 .

7 ~ C;

冬季空调计算干球温度 : 一1

0 C.

3 .

3 室 内计算参 数 夏季空调室内计算干球温度 :

2 5 ℃;

冬季空调室 内计算干球温度 :

2 0 ℃.

3 .

4 空调 负荷 - 夏季 空调冷 负荷 按冷负荷温度和冷负荷 系数 法, 采用稳定传热形式公式计算 ;

空调热负荷采用稳 定传热方法计算 . 则夏季空调冷负荷为2

4 2 .

9 k W, 冬 季空调热负荷为

2 6

2 .

4 k W.

3 .

5 系统设计

3 .

5 .

1 工 程特 点 本楼功能以设计办公为主 , 工作时间相对固定 , 另外需满足加班 、 灵活控制等要求.VR V空调系统 室外机能根据室内负荷的变化 自动调节 , 而且耗电 非 常低 , 非 常适合 加班 时使用.因此本工 程采 用VR V智能变频中央空调系统实现制冷和供暖. 为了降低设备初装容量, 节省设备初投资 , 最大 限度发挥VRV空调系统节能优势 , 对本楼空调系统 是按楼层进行分 区设计.各层空调系统是相互独立 自成系统 . 收稿 日期 :

2 0 o

8 一O

8 ―1

9 作者简介 : 张香兰 (

1 9

6 5 一),女,工程师 ,

1 9

8 7年7月毕业于承德石油学校热工专业,

2 0

0 6-

7 - 7月毕业于中 国石油大学( 华东) 热能工程专 业,

8 7年毕业至今在 中原油 田设计院从事热暖设 计及规划工作 .

2 0

0 8 年第2

2 期 张香兰 等VRV 中央空调 系统的应 用293.5.2室外 机 布置 室外机布置原则要求是 : 进风通畅不干扰 , 排风 顺 畅不回流.本楼一至七层空调系统室外机布置在 楼东侧新增构架平台上 , 进风顺畅 ;

但为防止垂直布 置下层室外机的排风被上层室外机吸入作为进风 , 机组排风 口设计成出风弯管实现侧排 , 另外机外静 压大 , 排风射程远 , 对室外机制冷 ( 热)量影响较 小. 八层空调 系统室外机布置在七层屋顶上, 进、排风都 顺畅.

3 .

5 .

3 室内机选择与布置 室 内机选择是根据空调房 间的建筑结构、 室内的装潢布置等条件 , 并且考虑 良好气流分布. 对于平 面较规整或较大空间( 如电梯厅及会议室) 采用天花 板嵌入式( 四向气流 ) 室内机 , 该机型为 中间回风四 外侧送风的形式 , 比较有利于装潢 的统一 ;

对于狭长 型卫生间及走道采用天花板嵌入式( 双向气流 ) 室内机.对于小型办公室及大空间设计室 , 配合室 内装修 采用天花板 内藏风管式 ( 超薄型) 室 内机 , 该机型布 置为侧送底 回的 出回风方式 .本楼共设室内机

1 1

7 台, 均暗装于各房间吊顶内.

3 .

5 .

4 空调冷媒管及凝结水管 空调冷媒管均采用磷酸 脱氧无缝铜管 , 空调凝 结水管均采用 P VC管;

分别采用

2 0 mm 厚和

1 0 mm 厚橡塑海绵材料保冷 , 外用玻璃纤维布作保护层 . 冷 媒管和冷凝水管均设在每层吊顶内 , 不仅美观 , 还可 节能省室内空间 , 降低噪音. 冷凝水主管顺水流方 向的安装坡度不小于

0 .

0 0

3 , 以免形成管 内气阻 , 排水 不畅..3.5.5系统控 制 方式 空调机组系统控制采用模块控制 , 由控制系统 采集室内舒适性参数、 室外环境参数和表征制冷系 统运行状况的状态参 数, 根 据系统运行优化准则和 人体舒适性准则 , 通过变频 等手段调节压缩机输液 ( 气) 量,并控制空调系统的风扇、 电子膨胀阀等一切 可控部件, 保证室内环境舒适度 , 并使空调系统稳定 工作在最佳工作状态.室 内机由独立的开关操作 .

4 运行费用分析

4 .

1 VRV 中央 空调 系统设 备VR V 中央空调系统用 电设备包括室外机和室 内机, 设备用 电参数见表

1 . 表1VRV中央空调 系统设备 用电参数 设备名称 数量 用电参数

4 .

2 VR V 中央空调 系统运 行费用

4 .

2 .

1 计算基准 ①夏季制冷 :

1 0

0 d;

冬季制热 :

1 2

0 d . ②每天运行时间:

1 0 h . ③ 当地电价 :

0 .

5 6 元/ k Wh ④ 空调负荷系数 :

0 .

6 .

4 .

2 .

2 计算公式 运行费用 一VRV 系统用 电设备 功率 X运行天 数*1

0 *0 .

6 *0 .

5 6

4 .

2 .

3 运行费用计算 夏季运行费用一(

1 7

3 .

2 4 +1

3 .

7 2 ) *1

0 0 *1

0 *

0 .

6 *0 .

5 6 ―6

2 8

1 8 .

5 6元 冬季运行费用:(

1 6

2 .

3 4

4 -

1 1 .

2 6 ) *1

2 0 *1

0 *

0 .

6 *0 .

5 6 =6

9 9

9 5 .

5 2元4.3改造 前运 行 费用 设计楼改造前夏季采用分体空调 器制冷 , 冬季 采用燃煤区域锅炉房加散热器形式供暖.夏季分体 空调器总输入功率为

2 0

5 k W ;

冬季中原油田热价为

2 9 .

3 8元/ m a . 夏季运行费用 一2

0 5 *1

0 0 *0 .

6 *1

0 *0 .

5 6 ―

6 8

8 8 0元 冬季运行费用=建筑面积 x

2 9 .

3 8 ―7

3 0

0 *2

9 .

3 8 ―2

1 4

4 7 4元4.4运行费用比较 表2运行费用 比胶

4 .

5 运行费用分 析 综上 , 该楼采用VRV 中央空调系统制冷运行费

6 2

8 1

8 .

5 6 元,供暖运行费

6 9

9 9

5 .

5 2 元,全年 空调总 运行费1

3 2

8 1

4 .

0 8元,单位面积空调运行费1

8 . 2元/ m . . 燃煤区域 锅炉 房 加散 热器系统 供 暖运 行费214474元 , 分体空调器制冷运行费6

8 8

8 0元,燃煤 区 域锅炉房加分体空调 系统 供暖制冷全年 总运行 费283354元 , 单位面积运行费3

8 . 8元/ m. VR V 中央 空调系统 比区域锅炉房加分体空调 系统全年节省运 行费

1 5 . O

5 万元 , 节省率

5 3 .因此 VR V 中央空调 系统节能优点非常显著.

5 结语 该楼经过 一年来运行 实践证明 ,VR V 中央空 调 系统是一种节能 、 环保、 无污染较理想 的空调 系统, 特别适用于需要同时制冷和供暖的场所 , 是办公 楼、 高档写字楼、 高级住宅 、 医院、 高档商场等建筑项 目的理 想选择 . ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题