编辑: f19970615123fa 2019-10-17
ALTEC R AL808系列智能数字调节器(V7.

0) 使用说明书MICROCOMPUTER-CONTROLLED CONTROLLER AL808 INSTRUCTION MANUAL ALTEC R CONTROLLER AL808 1.概述…1 2.功能特点…1 3.型号定义…1 4.仪器安装…2 5.电气连接…5 6.面板介绍…8 7.面板显示及操作…8 8.软件组态(功能参数的设置)10 9.PID参数整定…14 10.故障显示…14 11.线性输入信号标定…15 12.曲线程序控制器…17 13.AL808控制器串行通讯接口的使用…21 14.AL809阀位控制器使用说明…23 15.特殊功能…24 技术数据…26 输入信号测量范围…26 … 本说明书适用于V7.0以上版本使用 目录WWW.ALTEC.CC

一、概述

二、功能特点 AL808系列智能调节器采用了目前国际上多项先进技术:专用微处理器,电擦除存储器,开关电源,特殊高速 16位A/D转换器,抗干扰自动恢复技术,本公司独有的无超调PID算法及 自整定技术,因而保证了本公司生产的 AL808智能型工业调节器具有测控精度高,抗干扰性能强,功能完备,操作简单等特点,具有广泛的适用性. AL808系列智能调节器硬件功能可通过插入功能模块来完成,所有软件功能可通过按键操作组态,组态方式对 用户全部公开,用户只需在选订完硬件模块后,即可组态成用户所需功能的产品. AL808系列智能调节器由于硬件采用模块方式,软件采用组态方式,因此其适用范围非常广泛,不但可应用于各 种温度测控系统,而且还可应用于湿度、压力、称重、流量、液位、酸度等多种工业测控领域.由于带有多种通 讯模块,仪器内所有参数可由上位机读出和修改,因此在工业集散控制系统中作为工作站,是一种非常理想的产品 . PID 控设定……等多种功能参数,用户可根据需要选择设 采用了本公司专有的高速16位A/D转换器,自动 置. 温漂、零漂修正技术,保证仪表具有0.2%的测量精度. 采用了本公司专有的高速16位A/D转换器,采样 采用本公司专有的无超调PID算法及PID自整定 及处理周期125mS,因此不仅适用于温度、湿度等缓 技术,保证仪表不超调,不欠调,控温精度可达1℃ 或 变量的精确控制,而且特别适用于压力、张力等快速 0.1℃,具有极高的控制精度. 变化量的精确控制. J、K、E、R、S、B、T热电偶,Pt

100、Cu50热 可选择RS

232、RS

485、RS422数字通讯,仪表 电阻,远传压力电阻信号,线性电压(电流)自由输入内所有参数均可由上位机读出及修改,通讯速率高达 ,并可扩充任意规格输入信号. 19.2kbps,可实现高速通讯.配合工控组态软件与计 输出采用模块结构,可选择继电器、逻辑电平算机构成低成本高性能的集散控制系统,在多个大型 (驱动固态继电器)、可控硅过零触发、线性电流、线 化工项目中已成功应用. 性电压、RS232/RS485/RS422通讯模块……等多 AL808采用了本公司特有的硬件看门狗及软件 种输出模块. 看门狗技术,抗干扰自恢复技术,采用适应性极强的开 强大的软件组态功能,用户可通过按键操作对仪 关电源(85~264V),因此在工业现场恶劣环境中,保证 表功能进行组态编程.如设定值修改范围、输出方能长期可靠运行. 式、报警方式、输入信号、测量值修正、测量滤波AL808的主要操作由三个键完成,操作非常简 系数、输出功率限制、自动/手动切换、正/反控制切换、通讯速率、斜率控制、曲线程序控制、加单具有极高的性能价格比. 热/冷却控制、上电缓启动、测量值变送、模拟遥

三、型号定义 AL808系列智能调节器硬件采用模块结构,软件采用组态方式,因此用户只需订购硬件型号即可,软件可由自己 组态完成.一个完整的型号由硬件型号和软件型号组成. ALTEC R CONTROLLER AL808 ・1・ ①AL808基本型号 AL808基本型号 外型尺寸 输出1 输出2 报警1 通讯 可选功能 AL808硬件型号定义如下: AL808 全功能PID自整定控制器,自由输入,开关量或模拟量输出,自由设置量程 ,输出功率限制,自动/手动切换,正/反控制切换. AL809 AL809阀位控制器,使用两路输出直接控制阀门电机的正转、反转,调节阀 门开度,自由输入. ②外型尺寸(宽*高*深,单位:mm) 无DEM96*96*100 48*96*100 96*48*100 72*72*100 48*48*100 160*80*100 80*160*100 S A B WWW.ALTEC.CC ALTEC R CONTROLLER AL808 ・2・ ③④输出

1、输出2

0 无输出 R 继电器输出(常开触点,3A/250V AC) L 逻辑电平输出(20V/10mA),可驱动大功率固态继电器SSR T 两向可控硅过零输出,可触发大功率可控硅SCR D 模拟量(0~10 mA, 4~20 mA, 0~20 mA, 0~5 V, 1~5V, 0~10 V) ⑥通讯

232 RS232 (3线),电气隔离,通讯距离12m

0 无通讯

485 RS485 (2线),电气隔离,通讯距离1.2Km

422 RS422 (4线),电气隔离,通讯距离1.2Km ⑤报警1

0 无输出 R 继电器输出(常开触点,3A/250V AC) 例如:AL808/R/R/0/232/QP8为输出1,输出2为继电器,无报警1,带RS232通讯,具有8段曲线程序控制功能,外型为 96*96*100mm的控制器. 例如:AL809/M/D/R/0/0/QS为输出1为模拟信号输出,输出2为继电器,无报警1,无通讯功能,外型尺寸为72*72* 100mm的控制器.

0 无附加功能 QP4 4段曲线程序控制 8段曲线程序控制 16段曲线程序控制 32段曲线程序控制 QP8 QP16 QP32 ⑦可选功能 PVTran 测量值变送 Rem 模拟遥控设定 实时时钟(Clock) 设定值变送 打印记录功能(Print) Clk SVTran Prt AL808控制器采用抽屉式结构,控制器的电路板安装在塑料框架上,整个塑料框架可以很方便地装入塑料机箱 中和从塑料机箱中取出,这使得在修理仪表时不必拆卸仪表的外部连线,只需将整个仪表机芯取出更换即可,维修 维护更加方便. AL808控制器采用屏式安装方式,安装时,将仪表从安装屏前面推入安装口,从安装屏后将仪表用专用安装夹具 装配好,用螺丝刀将紧固螺杆旋紧.应注意将夹具顶端顶在安装屏上.

四、仪器安装 WWW.ALTEC.CC 8.8.8.8. 8.8.8.8.

96 72

68 68

30 72

96 100

100 12

12 ALTEC AL808 PV OP1 OP2 PAR SV COM A/M RAMP MAN AL1

25 92

92 30

25 AL808 AL808M AL808D PV SV ALTEC AL808M PAR A/M OP1 OP2 AL1 RAP MAN

48 96

100 12

25 45

30 92 ALTEC AL808D OP1 PAR A/M MAN COM RAP OP2 PV SV COM ALTEC R CONTROLLER AL808 ・3・ 外形及面板开孔尺寸图: WWW.ALTEC.CC ALTEC R CONTROLLER AL808 ・4・

96 48

100 12

30 92

25 25 ALTEC AL808E OP1 PAR A/M MAN COM RAP OP2 PV SV PV SV PAR A/M AL808B OP1 AL1 RAMP OP2 MAN COM ALTEC PAR A/M AL808A ALTEC OP1 AL1 RAMP OP2 MAN COM PV SV

160 160

80 80

100 100

12 12

30 92

25 152

30 152

25 76 AL808B AL808A AL808E WWW.ALTEC.CC CONTROLLER AL808 ALTEC R CONTROLLER AL808 ALTEC R CONTROLLER AL808 5.1 接线注意 1.热电偶输入,应使用对应的补偿导线. 2.热电阻输入,应使用低电阻且无差别的3根导线. 3.输入信号线应远离仪器电源线,动力电源线,和负载线以避免产生杂讯干扰. 4.当输入信号为电流输入时,必须在输入端子间接入一个电阻,使电流信号变为-10~50mV电压信号输入,如输 入为4~20mA电流信号,电阻应选2.5?(1/4W,金膜电阻),如输入为0~10mA电流信号,电阻应选5?(1/4W,金 膜电阻). 5.当输入信号为电压信号时,必须用两个分压电阻将输入信号变为-10~50mV才能接入仪表的输入端子. 6.如输出模块选用模拟量输出模块或逻辑电平输出模块,切记输出端子不能接强电,否则将烧毁整个仪表,千 万不可大意.

五、电气连接 5.2 AL808电气接线图(96*96mm) AL1 RTD 92~262VAC OUT1 OUT2

8 8

8 - + - +

1 2

3 4

5 6

7 8

17 18

19 20

21 22

23 24

9 10

11 12

13 14

15 16

5 5

5 6

6 6

7 7

7 TC G2 T2 G1 T1

14 15 + -

14 15

16 11

12 13 停止曲线运行 启动/暂停曲线运行

9 10

1 1

1 2

2 2 DC24V AC24V RS485

19 20 T/R(-) T/R(+)

19 20

21 17

18 RXD TXD GND RS232 ・5・ WWW.ALTEC.CC

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 1

2 13

14 1

5 16

17 1

8 19

2 0

21 22 ALTEC AL808A/B

92 ~ 260VAC - NC + NO - NC + NO OUT2 OUT1 T C - + PT100 INPUT T/R(-) T/R(+) SG RS485 TXD RXD RS232 NC NO AL1 SG ALTEC R CONTROLLER AL808 K1:停止曲线运行 K2:启动/暂停曲线运行 K1 K2 5.3 AL808D,AL808E电气接线图(96*48mm,48*96mm)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 TC

14 15 - +

14 15

16 RTD AL1 停止曲线运行 启动/暂停曲线运行

9 10

11 12

13 1

2 92~262VAC

7 7

7 5

5 5

6 6

6 8

8 8 - + - + G2 T2 G1 T1 RS485

3 4 T/R(-) T/R(+) DC24V AC24V OUT1 OUT2 5.4 AL808M电气接线图(72*72mm)

1 2

3 4

5 6

7 15

16 17

18 19

20 21

8 9

10 11

12 13

14 92~262VAC OUT1 OUT2

7 - + - +

4 5

6 G2 T2 G1 T1

1 1

1 2

2 2 DC24V AC24V AL1 RTD TC

12 13 -

12 13

14 10

11 启动/暂停曲线运行

8 9 +

7 4

5 6

7 4

5 6 5.5 AL808A,AL808B电气接线图(160*80mm,80*160mm) ・6・ WWW.ALTEC.CC

1 1

2 2 5.7.1 AL808三相可控硅过零输出电路(控制单相可控硅模块的接线图) 5.7 AL808三相可控硅过零输出电路(面板尺寸96*96仪表可选) 5.6 AL808单相可控硅过零输出电路 AL808 AL808 92~260VAC 92~260VAC PT100 PT100 + + - -

14 14

15 15

16 16 U1 U2

9 9

10 10

5 5

6 6

7 7

8 8 A A G G T1 C1 C1 R1 R1 R L

1 RL1 220VAC 220VAC A A O O AL1 AL1 OUT2 OUT2

1 2

1 2 5.7.2 AL808三相可控硅过零输出电路(控制双相可控........