? 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件. ? 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. ? 请不要使用在易燃易爆的场所. ? 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. 警告 ? 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却空气直接吹到本 仪表. ? 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上采取必要措施. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. ? 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的保护电路,以防 止事故发生. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. ? 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 外形尺寸图 外形尺寸图: 开孔尺寸图: 规格 a(mm) b(mm)c(mm) d(mm)e(mm) f(mm) g(mm) 160*80
160 80
10 115
75 152-1 76-1 96*96
96 96
12 100
91 92-0.5 92-0.5 96*48
96 48
12 100
43 92-0.5 45-0.5 72*72
72 72
12 100
67 68-0.5 68-0.5 48*48
48 48
8 100
44 48-0.5 48-0.5 接线图 ? 160*80 尺寸的仪表 ? 96*96 尺寸的仪表 ? 96*48 尺寸的仪表 ? 72*72 尺寸的仪表 ? 48*48 尺寸的仪表 输入接线图 (1)仪表与热电阻或远传压 力表接线 (2)仪表与热电偶及 电流、电压输入的接线 (3)仪表与电位器的接线 (4)仪表与应变电桥或扩散 硅传感器 mV 信号的接线 (5)仪表与
2 线制电 流变送器的接线 (6)仪表与
3 线制、4 线 制电压、 电流变送器的接线 设置
1 面板及按键说明(以96*96 尺寸的仪表为例) 名称说明显示窗 ① 测量值显示 窗?显示测量值 ? 在参数设置状态下,显示参数符号、参数数值 ② 报警设定窗 ? 显示报警设定值 ③ 指示灯 ? 各报警点的报警状态显示 操作键 ④ 设置键 ? 测量状态下, 按住
2 秒钟以上不松开则进入设 置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按住
2 秒以 上不松开进入下一组参数或返回测量状态 ⑤ 左键?在测量状态下无效 ? 在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑥ 确认键 ? 在测量状态下无效 ? 在设置状态下,存入修改好的参数值 ⑦ 增加键 ? 在测量状态下启动打印 ? 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑧ 减小键 ? 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型
2 参数一览表 ? 第一组参数 报警设定值 ? 第二组参数 报警组态 符号 名称 内容 地址 取值范围 oA 密码 10H 0~9999 ALo1 第1报警点报警方式 11H 注1ALo2 第2报警点报警方式 12H 注1ALo3 第3报警点报警方式 13H 注1ALo4 第4报警点报警方式 14H 注1HYA1 第1报警点灵敏度 19H 0~8000 HYA2 第2报警点灵敏度 1AH 0~8000 HYA3 第3报警点灵敏度 1BH 0~8000 HYA4 第4报警点灵敏度 1CH 0~8000 cYt 报警延时 1FH
0 ~
20 ? 第三组参数 折线运算 符号 名称 内容 地址 取值范围 c1 第1折线点测量值 20H -1999~9999 b1 第1折线点标准值 21H -1999~9999 c2 第2折线点测量值 22H -1999~9999 b2 第2折线点标准值 23H -1999~9999 c3 第3折线点测量值 24H -1999~9999 b3 第3折线点标准值 25H -1999~9999 c4 第4折线点测量值 26H -1999~9999 b4 第4折线点标准值 27H -1999~9999 c5 第5折线点测量值 28H -1999~9999 b5 第5折线点标准值 29H -1999~9999 c6 第6折线点测量值 2AH -1999~9999 b6 第6折线点标准值 2BH -1999~9999 c7 第7折线点测量值 2CH -1999~9999 b7 第7折线点标准值 2DH -1999~9999 c8 第8折线点测量值 2EH -1999~9999 b8 第8折线点标准值 2FH -1999~9999 ? 第四组参数 测量及显示 符号 名称 内容 地址 取值范围 incH 输入信号选择 30H
0 ~
14 in-d 显示小数点位置选择 31H 注2u-r 量程下限 32H -1999~9999 F-r 量程上限 33H -1999~9999 in-A 零点修正值 34H -1999~9999 Fi 满度修正值 35H 0.500~1.500 FLtr 数字滤波时间常数 36H
1 ~
20 c-b 折线功能选择 37H 注3PF 开平方运算选择 38H 注3cHo 小信号切除门限 39H
0 ~
25 unit 打印时工程量单位 3AH
0 ~
15 bout 故障代用值 3CH -1999~9999 HL 设定值显示选择 3DH
0 ~
4 bt-L 光柱显示下限 3EH -1999~9999 bt-H 光柱显示上限 3FH -1999~9999 ? 第五组参数 通讯接口,变送输出等 符号 名称 内容 地址 取值范围 Add 仪表通讯地址 40H
0 ~
99 bAud 通讯速率选择 41H 注4ctd 报警输出控制权选择 44H 注3ctA 变送输出控制权选择 45H 注3oA1 报警设定密码选择 46H 注3Li 冷端补偿修正值 47H 0.000~2.000 oP 输出信号选择 4DH
0 ~
2 bA-L 变送输出下限 4EH -1999~9999 bA-H 变送输出上限 4FH -1999~9999 ? 第六组参数 打印及记录 符号 名称 内容 地址 取值范围 Po 打印方式选择 50H
0 ~
3 P-H 打印间隔(时) 51H
0 ~
23 P-F 打印间隔(分) 52H
0 ~
59 P-A 打印间隔(秒) 53H
0 ~
59 t-Y 时钟(年) 54H
0 ~
99 t-n 时钟(月) 55H
1 ~
12 t-d 时钟(日) 56H
1 ~
31 t-H 时钟(时) 57H
0 ~
23 t-F 时钟(分) 58H
0 ~
59 注1:0 ~
9 顺序对应 到的10 种报警方式. 注2:0 ~
3 顺序对应 符号 名称 内容 地址 取值范围 Av 偏差报警方式的比较值 00H -1999~9999 AH 第1报警点设定值 01H -1999~9999 AL 第2报警点设定值 02H -1999~9999 AHH 第3报警点设定值 03H -1999~9999 ALL 第4报警点设定值 04H -1999~9999 注3:0 对应 OFF,1 对应 ON. 注4:0 ~
3 顺序对应 2400,4800,9600,19.2k .
3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时, 不受密码控制;
设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能存入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值在第
1 组参数,无报警功能的仪表没有该组参数. ① 按住设置键
2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第
1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后
1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 重复② ~ ⑤步,可设置本组的其它参数. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第
1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态, 在,,
键的配合下将其修改为
1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或
1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本 组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显 示该组第
1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后, 按 键顺序循环选择本组需设置的参数 ⑤ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要的 值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设置 状态.
4 48*48 尺寸的仪表参数设置方法 48*48 尺寸的仪表受尺寸限制,面板按键只有
4 个, 为设置键和左键的移位功能合一. ① 在测量状态下,按住设置键
2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显 示第
1 个参数的符号. ② 在参数设置状态下,显示参数符号时,按住 不松开,顺序进入各参数 组,仪表显示该组第
1 个有效参数的符号.按住 不松开,也可退出设置状态. ③ 在参数设置状态下,进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选 择本组需设置的参数,按或键调出当前参数的原设定值.修改参数设定 值时,按 键移动修改位. ④ 除以上的特殊说明外,48*48 尺寸的仪表参数设置方法及注意事项与其它 尺寸的仪表一致. 功能相应参数说明
1 测量及显示 仪表从采样到显示的处理过程: 采样→ 数字滤波→ 量纲转换→ 调校→ 折线运算 → 显示?量纲转换:热电阻信号,查电阻值―温度值分度表 热电偶信号,查mV 值―温度值分度表 其它信号,按设定的量程上、下限进行换算 特殊情况下也可以按用户提供的信号与显示的对照表或公式. ? 调校:详见《调校》说明 ? 折线运算:详见《8 段折线运算功能》说明 以下列出了测量及显示的相关参数.设置不正确,可能使仪表显示不正常. 显示还受调校及折线运算的影响. ? (incH)―― 输入信号选择 设定应与仪表型号及实际输入信号一致.该参数的值以符号形式表示,下表列 出了对应关系: 注: 电位器输入时,输入信号选择参数设置为 ? (in-d)―― 测量值显示的小数点位置选择 热电阻输入时:只能选择为 000.0 热电偶输入时:选择为 0000.时,显示分辨力为1℃;
选择为 000.0 时,显示分辨力为 0.1℃,但显示不能超过 1000℃. 其它信号输入时:根据需要选择 ? (u-r)―― 量程下限 ? (F-r)―― 量程上限 这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点.对热电 阻和热电偶输入,与它无关,可以不设置. ? (FLtr)―― 数字滤波时间常数 用于克服信号不稳定造成的显示波动,设定的值越大,作用越强,但对输入信 号的变化反映越慢.该参数出厂设置为1. ? (PF)―― 开平方运算选择 仅用于电流、电压输出的孔板流量信号,选择为 ON 时,仪表对输入信号进行 开平方运算.其它信号应选择 OFF. ? (cHo)―― 小信号切除门限 当选择了开平方运算功能时,若输入信号小于该门限,则按输入信号为
0 处理, 该参数的设置范围为 0~25,表示 0%~25%,不用该功能时可设置为 0. ? (HL)―― 设定值显示选择 具备设定值显示的仪表通过该参数选择显示某一个设定值. 设置为 0~4 顺序对应 ? (bt-L)―― 光柱显示下限 ? (bt-H)―― 光柱显示上限
2 8 段折线运算功能 该功能为选择功能. 当输入信号与显示数据呈单调上升的非线性,并且在订货时不能确定其数据, 需要在标定时进行修正,可利用仪表的折线运算功能. 单调上升是指在输入信号全范围内,输入信号增加,显示数据也增加. ① 折线运算的相关参数: (c-b)―― 折线功能选择 ~ :表示各折线点的测量值 ~ :表示各折线点的标准值 测量值:是指未经折线运算前的显示值 标准值:是指经折线运算后的期望显示值 ② 使用方法 ・ 折线运算是在量纲转换和调校后进行,应按 8.1 设置相关参数 ・ 将 参数选择为 OFF,关闭折线运算功能 ・ 仪表接入输入信号后,从小到大增加输入信号,在此过程中记录下各折线点 的测量值和标准值,即得到 ~ , ~ . ・ 将 参数选择为 ON,打开折线运算功能,并设置 ~ , ~ 参数. ③ 示意图 序号 显示符号 输入信号 序号 显示符号 输入信号
0 Pt100
11 E
1 cu100
12 J
2 cu50
13 T
3 BA1
14 4mA~20mA
4 BA2
15 0mA~10mA
5 G53
16 0mA~20mA
6 K
17 1V~5V
7 S
18 0V~5V
8 R
19 mV
9 b
20 远传压力表
10 N 小于 C1 的测量值,仪表按后一段的数据向下递推;
大于 C8 的测量值,仪表按 前一段的数据向上递推
3 报警输出 该功能为选择功能. 仪表最多可配置
4 个报警点. 每个报警点有
3 个参数,分别用于设定报警值,选择报警方式和设定报警灵敏 度. ? 、 、 、 顺序为第
1 到第
4 报警点的报警设定值. ? ~ 顺序为
4 个报警点的报警方式选择. ~ 顺序为
4 个报警点的报警灵敏度设定. 另外还有
2 个报警输出公用参数: ? (Av)―― 偏差报警方式的比较值 当测量值与该值的偏差超过设定值时为报警.非偏差报警方式与该参数无关. ? (cYt)―― 报警延时 设置范围 0~20 秒,为0时无报警延时功能. 当测量值超过报警设定值时,启动报警延时,如果在报警延时期间测量值始终处于 报警状态,则报警延时结束时输出报警信号,否则不输出报警信号. 报警恢复也受延时控制. ? 报警方式:报警方式有
10 种,分为基本
5 种和待机方式
5 种,通过 ~ 参数选择各报警点的报警方式. 待机方式是指仪表通电时不报警,当测量值进入不报警区域后建立待机条件, 此后正常报警. 选择为 时:上限报警,测量值 >
设定值时报警. 时:下限报警,测量值 <
设定值时报警. 时:偏差上限报警, (测量值― )>
设定值时报警. 时:偏差下限报警, ( ―测量值)>