编辑: 被控制998 2019-10-17
江苏省环境监测中心监测报告(2015)环监(气)字第(129)号 监测类别: 验收监测项目名称: 江苏镇江发电有限公司 #6 机组污染物超低排放改造工程竣工验收项目 委托单位: 江苏镇江发电有限公司 江苏省环境监测中心

2015 年12 月承担单位:江苏省环境监测中心 主任:潘良宝 总工程师:郁建桥 项目负责人:廖浩报告编写人: 一审: 二审: 签发: 职务: 江苏省环境监测中心

电话:(025)86266831(传真) 邮编:210036 地址:江苏省南京市凤凰西街

241 号 江苏镇江发电有限公司#6 机组污染物超低排放改造工程竣工验收项目

1 表一 建设项目名称 江苏镇江发电有限公司#6 机组污染物超低排放改造工程竣工验收项目 建设单位名称 江苏镇江发电有限公司 建设项目主管 部门 / 建设项目性质 技改 主要产品名称 设计能力 实际能力 脱硫装置:设计脱硫效率≥98.

7%;

SO2 排放浓度≤35mg/m

3 ;

脱硝装置:设计脱硝效率≥80%;

NOX 排放浓度≤50mg/m

3 ;

除尘装置:设计静电≥99.9%;

烟尘排放浓度≤5mg/m

3 . 环评时间

2015 年7月开工日期

2015 年10 月1日投入试生产时 间2015 年11 月4日现场监测时 间2015 年11 月17 日~18 日 环评报告表 审批部门 镇江市环境保护局 环评报告表 编制单位 镇江环境科学研究所 环保设施设计 单位 武汉凯迪电力环保有限公司 (环境工程(大气污染防治工 程)专项甲级) 环保设施 施工单位 江苏华能建设工程集团有限 公司(机电安装工程施工总承 包一级及房屋建筑工程施工 总承包一级) 投资总概算

4542 万元 环保投资总概算

4542 万元 比例 100% 实际总投资

1800 万元 实际环保投资

1800 万元 比例 100% 验收监测依据

1、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局第

13 号令

2001 年12 月27 日

2、《关于建设项目环境保护竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环保 总局环发[2000]38 号文

2000 年2月24 日

3、《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》苏环监[2006]2 号2006 年2月20 日

4、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》江苏省环境保护局苏环控 [97]112 号

5、《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)

6、《关于对江苏镇江发电有限公司 2*630MW 机组污染物超低排放改造工程 建设项目环境影响报告表的批复》镇环审[2015]181 号 江苏镇江发电有限公司#6 机组污染物超低排放改造工程竣工验收项目

2 验收监测标准 标号、级别

1、废气 《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)燃气轮机组的大气污 染物特别排放限值要求:烟尘排放浓度≤5mg/m

3 、二氧化硫排放浓度≤ 35mg/m3 、氮氧化物排放浓度≤50mg/m3 ;

烟气黑度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题