, LTD. VER:20140812 SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器使用手册 目录 一 、用户须知
1 1.1 安全使用
1 1.2 质保
1 1.3 使用注意事项
1 1.4 型号规格确认
2 1.5 安装场所
2 1.6 压力连接
2
二、SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器概述.3
三、变送器外形尺寸及安装方式
4 3.1 外形尺寸
4 3.2 变送器安装支架尺寸
5
四、变送器安装
6 4.1 ST61T 压力变送器和 ST61LT 液位变送器安装.6 4.2 ST61 差压变送器和 ST61DR 微差压变送器安装.6 4.3 ST61 远传压力/差压变送器安装
6 4.4 SWP-ST61W 卫生式压力变送器和 SWP-ST61Y 受压容器专用投入式液位变送器安装.7
五、变送器的电气连接
8 5.1 电源连接
8 5.2 智能变送器与计算机的连接
8
六、ST61 按键使用说明.9
七、ST61 遥控器使用说明.9 7.1 按键基本操作方式
9 7.2 按键功能表
10
八、维护及装箱说明
12 8.1 维护
12 8.2 开箱和产品成套性
12
九、产品选型
12 9.1 变压器选型
12 9.2 远传装置选型及分类
17 9.3 变送器膜片耐腐蚀参考表
19 9.4 单位换算表
21 SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器使用手册
1 一 、用户须知 1.1 安全使用 为了保证操作员和仪表及系统的安全,请仔细阅读使用注意事项,严格按照安全规则操作,对用户违反操 作规则而造成的一切损失,本公司概不负责.请注意下列事项. 1)安装 本仪表需由专门工程师或技术人员安装.在 安装 一节描述的工作内容不允许由操作员担当. 若工作液体高温,小心本体和壳体高温避免烫伤. 过程使用中的仪表处于受压之中,不要松动过程接头螺栓以免过程液体的危险喷射. 当从测压部排放残留物时,小心别接触到皮肤、眼睛和身体,或吸入蒸汽.由于残留的过程流体可能有 毒或有害. 当将仪表从危险过程拆除时,避免接触流体和仪表内部. 所有安装符合现场安装要求和电气代码. 2)接线 本仪表需由专门工程师和技术人员安装,在 变送器的电气连接 一节描述的工作内容,不允许由操作 员担当. 请确认仪表和供电电源之间的电压和确保接线时,电源未通电. 3)操作 断电后,在打开盖子前需等待
10 分钟. 4)维护 请不要进行维护描述之外的维护项目,若该额外内容必须,请与本公司咨询. 维护时小心避免结构变动,灰尘和异物留在显示玻璃和铭牌上.维护工作中使用干软布. 5)更改 由于用户对仪表的更改所引起的故障或损坏,本公司概不负责. 1.2 质保 质保期为购买时报价书中所指的期限,在保修期内发生故障,原则上免费维修. 故障发生时,用户可与仪表销售商联系,或与本公司联系. 当出现故障时, 请告知故障现象和故障发生时的环境情况, 包括型号规格和序列号, 联系中任何示意图、 数据和其它信息都非常有帮助. 维修费用的责任方应由本公司调查后确定. 因如下原因发生故障时,即使在保质期间,用户也需承担维修费用. 1) 用户不正确或不适当的维修. 2) 不正确的操作引起的故障或损坏,超出设计要求的使用或保管. 3) 产品使用的场所与公司指定的标准不相符或由于安装场所的不正确维修. 4) 由于非本公司或非本公司指定的维修单位进行改动或修理,造成的故障或损坏. 5) 由于错误安装仪表而引起的故障或损坏. 6) 自然力原因而引起的损坏,如火灾、地震、干扰、暴乱、战争或放射污染. 1.3 使用注意事项 变送器到货后,请检查外观是否有损伤.同时应确认变送器安装零部件是否齐全.如果订货时指定不需要 安装托架或过程接头,则不附带变送器安装零部件. SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器使用手册
2 1.4 型号规格确认 型号和规格刻印在壳体外侧的铭牌上. 铭牌 1.5 安装场所 本变送器即使在恶劣的环境条件下也能正常工作.为了长期正确、稳定地使用,选择安装场所时,请注意 如下几点. 1)环境温度 请尽量避免安装在温度变化大或明显梯度温度的场所.如果暴露在车间受到热辐射,应采取隔热辐射和 通风措施. 2)空气条件 请避免安装在腐蚀性环境中.如使用在腐蚀性环境中,应搞好通风,注意避免雨水浸入电线管内. 3)冲击与振动 变送器应尽量安装在冲击少和振动小的场所(虽然变送器在设计上是耐冲击、抗振动的) . 1.6 压力连接 注意事项 ? 加压状态下的仪表,绝不能松开过程连接螺栓,以免流体喷出发生危险. ? 当从测压部排放残留物时, 小心别接触到皮肤, 眼睛和身体或吸入蒸汽. 由于残留液可能有毒或有害. 加压时为确保安全操作,请确认以下几点. 确认过程连接螺栓已紧固. 确认导压配管无泄漏. 决不施加超过指定的最大工作压. 开箱后请用户仔细阅读本使用手册! SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器使用手册
3
二、SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器概述 SWP-ST61 压力变送器 特点 ? 外形小巧美观,重量轻 ? 量程迁移功能,量程迁移比 100:1 ? 阻尼:0~32 秒可调,步进 0.1 秒?零点、满度补偿修正功能 ? 输出电流多点校正 ? 显示多个监测变量,压力单位可选 ? 超低温 OLED 显示器(-40~70℃) ? 输出电流开方功能. ? 具有自诊断及故障报警输出功能. ? 带有 EEPROM 非易失性存储器,不怕掉电丢失数据并具有原始标定数据 恢复功能. ? 通过 HART 通讯手操器和就地按钮实现远程、就地参数设定与功能组态. SWP-ST61 压力/差压变送器 技术指标 过程介质: 液体、气体、蒸汽 输出信号: 两线制 4~20mA,符合 NAMUR NE43 规范,叠加数字信号(HART 协议) 电源: 最小电源电压 9VDC,最大电源电压 45VDC 显示: OLED 显示器、3 行、5 个字符、外加单位、棒形图显示 防爆性能: 防爆、防水密封外壳;
本质安全 零点与量程调整: 通过数字通讯或本地按键调整,互不影响 环境温度: -40~85℃ 数显温度: -40~70℃ 过程温度: -40~100 ℃(硅油)-40~85℃(氟油)-29~149℃(远传装置充普通硅油) 15~300℃(远传装置充高温硅油) 故障警告: 如果传感器或电路出现故障,自动诊断功能将自动输出 3.6 或21.0mA(用户可预设定) 阻尼调整: 0-32 秒通过数字通讯或就地按键调整. 组态: 数字通讯(HART 协议)或本地按键调整. 测量范围: 差压 0-0.125KPa 至0-7MPa /表压 0-0.125KPa 至0-42MPa/绝压 0-200KPa 至0-2.1MPa 精度: 量程的±0.075 % 稳定性: 0.1 %/1 年,0.25 %/3 年 量程比: 100:1 感谢您使用 SWP-ST61 系列智能压力/差压变送器.SWP-ST61 系列变送器在电路设计上采用以微处理器为核心并辅助以先进的 数字隔离技术的模块化设计,使仪表具有极高的抗干扰性及稳定 性,同时采用数字化补偿技术对温度,静压进行补偿,提高了测 量精度,降低了温度漂移,具有长期稳定性好,可靠性高,自诊 断能力强等特点.在结构上,用户很方便的通过 HART 通讯手操器 和壳外的旋扭及显示器上的........