编辑: jingluoshutong | 2019-10-18 |
75 x
40 mm 数字高度 : 测量值 :
10 mm?;
单位 :
5 mm 压力接口 : 金属螺纹接口 , ?
4 x
6 mm 电缆接头 : 电缆最大直径 ?
8 mm 重量 :
320 g 产品特色 ? 适用于暖通空调或设备空气微差压测量 ? CP214 量程 : -500 ~ +500 mbar ( 可设置为其他量程 ) ? CP215 量程 : -2000 ~ +2000 mbar ( 可设置为其他量程 ) ? 输出信号 : 两通道
4 线式
0 ~ 5,
0 ~
10 V,
0 ~
20 mA,
4 ~
20 mA ? 电源
24 Vac/Vdc 或230 Vac ? 显示测量趋势指标 ? 工业塑料外壳 , IP65 防护等级 ? 可选择有或无数字显示屏 ? 随货提供背部固定背板 , 变送器旋转即固定 外壳功能 变送器功能 测量单位 CP214 : mbar , mmH2O , KPa , inWG , mmHG , hPa , daPa , PSI CP215 : mbar , mmH2O , KPa , inWG , mmHG , hPa , daPa , PSI, bar 精确度 ±0.
5% 测量值 响应时间 1/e (63%) 0.3 s 分辨率 CP214 :
1 mbar ,
1 mmH2O?, 0.1 KPa , 0.1 inWG , 0.01 mmHG ,
1 hPa ,
10 daPa , 0.01 hPa CP215 :
1 mbar ,
1 mmH2O?, 0.1 Kpa , 0.1 inWG , 0.01 mmHG ,
1 hPa ,
10 daPa , 0.01 hPa , 0.001 bar 允许过压
1400 mbar (CP214) ,
4100 mbar (CP215) 差压 / 风速 / 风量 / 湿度 / 温度 / 大气压 / 一氧化碳 / 二氧化碳 / 照度 / 日照辐射 产品型录选型表 CP
21 显示屏 O 有显示屏 N 无显示屏 量程
4 -500 ~
500 mbar
5 -2000 ~
2000 mbar
115 mm 59.2 mm 电源 B
24 Vac/Vdc H
230 Vac
125 mm 技术规格 电源
24 Vac/Vdc ± 10%
230 Vac ± 10% ,
50 ~
60 Hz 输出信号 电流:
2 通道
4 ~
20 mA 或0~20 mA (
4 线式 ) 电压:
2 通道
0 ~
5 V 或0~10 V (
4 线式 ) 最大负载 :
500 Ω (
0 /
4 ~
20 mA ) 最小负载 :
1000 Ω (
0 ~
5 /
10 V ) 功耗
5 VA 电磁兼容性 EN
61326 接线端口 螺丝接线槽适用电缆 ? 2.5 mm2 电脑连接端口 KIMO USB 连接线 使用环境 空气和中性气体 手动校准 通过按键手动零点校准 测量介质 空气和中性气体 操作温度
0 ~ +50 °C (变送器主机) 储存温度 -10 ~ +70 °C 零点校准 差压测量稳定度系数设置 差压传感器对压力变化的测量是非常灵敏的.因此当在不稳定的气流中测量差压时 , 差压测量可能会跳动不定. 稳定度系数设置 ( 从0到9)可将测量值进行平均和滤波 , 并可降低瞬间气流变化所造成的差压测量瞬时值变化过大且可保证稳定的差压测量. ? 手动校准 当进行零点校准时, 需先拔下连接压力接口的软管并按下面板上的"Autozero" 按键. 当零点校准启动时, 绿色显示灯 "On" 将亮起, 如变送器为含显示屏型号, 显示屏将出现 "autoZ" 提示. 通过变送器按键 ( 含显示屏型号 ) 或软件可简易和快速地设置变送器! 你可自行设置需要的量程. 例如 , 变送器量程可设置为 -500 ~
0 mbar, -100 ~ +100 mbar, 或0~+1000 mbar ... 设置变送器 设置种类
4 ~
20 mA
0 ~
10 V
0 ~
5 V
0 ~
20 mA 指拨开关 位置 电气接线 - 符合 NFC15-100 标准 接线应由合格技术人员操作.当接线时, 变送器必须停止供应电源. A
0 /
4 ~
20 mA 输出 0-5/10 V 0/4-20 mA + - 显示仪 或PLC / BMS 主动种类 接线图 输出信号接线端口 (a) 电源供应 (c) LCC-S 电脑连接端口 电缆接入 指拨开关 (d) 电源种类 (b) (a) (c) 模拟输出 (1) 模拟输出 (2)
0 ~
5 /
10 V - 电压 GND - 接地
0 /
4 ~
20 mA - 电流
0 ~
5 /
10 V - 电压 GND - 接地
0 /
4 ~
20 mA - 电流 + - 用于电源供应
24 Vdc 型号 (c) 相位 (L) ~ 中性 (N) ~ 接地 用于电源供应
230 Vac 型号 (c) 相位 (L) ~ 中性 (N) ~ 用于电源供应
24 Vac 型号 模拟输出信号种类设置方式 : 请依照图示将指拨开关 (d) 拨到对应的位置.
2 3
4 1
2 3
4 1
2 3
4 1
2 3
4 1 ? 模拟输出信号
0 /
4 ~
20 mA 接线方式 : ? 模拟输出信号
0 ~
5 /
10 V 接线方式 : V
0 ~
5 /
10 V 输出 0-5/10 V 0/4-20 mA + - 显示仪 或PLC / BMS 主动种类 ? 电源供应
24 Vdc 接线方式 : + - 电源供应
24 Vdc + - ? 电源供应
24 Vac 接线方式 : ? 电源供应
230 Vdc 接线方式 : 电源供应
230 Vdc 相位 中性 接地 电源供应
24 Vdc Class II Vac L ~ Vac N ~
230 Vac Pe N L ~ ~ ~ ~ L N
230 Vac Pe N L N L 或 压力连接端口 手动校准按键 安装方式 将塑料背板固定在墙面. ( 钻孔 : ?
6 mm, 随货提供螺丝和配件 ) 将变送器置入背板上 ( 请见右图中的 A 部位 ) 顺时针旋转变送器 , 当听到扣入声即是正确的安装变送器. 维护保养 请避免使用刺激性溶剂或使用含有甲醛 (福尔马林) 成分 的清洁剂清洁变送器和探头. 7.5 mm
8 mm 4.5 mm
40 mm
50 mm
68 mm
75 mm 37.5 mm 23.75 mm
14 mm A A KIMO? 为法国凯茂仪器公司的注册商标 CHD-CP214/215-06/2013 www.kimo-china.com 法国凯茂仪器公司中国总部 电话 : (021)
6100 1877 传真 : (021)
6100 1870 邮箱 : [email protected] 选购和配件 LCC-S?: 设置软件 ( 随货附 USB 电脑连接线 ) 连接用软管 连接用接头