sdlckj.com 第1页EDA9033G 智能三相电参数采集模块 使用说明书 目录
一、EDA9033G 三相电参数综合采集模块主要性能简介
二、EDA9033G 模块的外形图及端子定义
三、EDA9033G 模块测量精度说明
四、EDA9033G 模块典型应用说明
五、EDA9033G 模块十六进制 LC-04 通讯指令集说明
六、EDA9033G 模块 MODBUS-RTU 通讯协议说明
七、EDA9033G 模块 MODBUS 协议及 LC-04 协议的功能码与所对应的数据表
八、EDA9033G 模块 MODBUS 协议及 LC-04 协议下的数据计算
九、EDA9033G 模块 ASCII 码通讯指令集及参数计算说明
十、EDA9033G 模块广播命令的使用说明 十
一、EDA9033G 智能三相电参数数据综合采集模块订购指南
一、EDA9033G 三相电参数模块主要性能简介 EDA9033G 模块是一智能型三相电参数数据综合采集模块;
三表法准确测量三相三线制或三相四线制交流电路 中的三相电流、三相电压(真有效值) 、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电 度等电参数.并带
2 路开关量输入及
2 路开关量输出(1 路可设置为各参数上下限报警输出) . . 其输入为三相电压(0-500V) 、三相电流(0-1000A) ;
输出为 RS-485 或RS-232 接口的数字信号,支持的通讯 规约有
3 种: (ASCII 码)研华 ADAM 兼容通讯协议、十六进制 LC-04 协议、MODBUS-RTU 协议. EDA9033G 模块可广泛应用于各种工业控制与测量系统及各种集散式/分布式电力监控系统. EDA9033G 模块是一款高性价比的智能电参数变送器,他能替代过去的电流、电压、功率、 功率因数、电量等 一系列变送器及测量这些变送器标准输出信号的模入模块,可大大降低系统成本, 方便现场布线,提高系统的可靠 性. 其485 总线输出及兼容于 NuDAM、ADAM 等模块的 ASCII 码指令集,使其可与其他厂家的控制模块挂在同一
485 总线上,且便于计算机编程,使你轻松地构建自己的测控系统. 采用电磁隔离和光电隔离技术,电压输入、电流输入及输出三方完全隔离. 其主要的功能与技术指标如下: l 输入信号 三相交流 50/60Hz 电压、电流.输入频率:45~75Hz. 开关量输入:
2 路,无源空触点输入,或逻辑电平 0:0~+0.5V 或短接,逻辑电平 1:+3V~+30V 或开路. 电压量程(相电压) :10V、20V、50V、60V、100V、200V、250V、300V、400V、500V 可选. 电流量程: 1A、2A、3A、5A、10A、20A、 (50A、100A、200A、500A、1000A)等可选. 信号处理:16 位A/D 转换,6 通道,每通道均以 4KHz 速率同步交流采样,模块实时数据为
1 秒的真有效值(每1秒刷新
1 次) . 过载能力:1.4 倍量程输入可正确测量;
瞬间( (DATA) 读数据 读开关量输入、输出状态及 报警设置值回读 力创科技产品系列之-------EDA9033G 智能三相电参数数据综合采集模块 http://www.sdlckj.com 第16 页(ADDR):地址,00~FFH(两位 ASCII 码表示的十六进制数) 为定界符 M、
2、
3、A、P、W 、K: 为读参数或读数据命令字 (BPS):表示波特率 03~07 表示 1200BPS~19200BPS :回车(0DH) 数据格式为:10 位:1 位起始位 0,8 位数据位,1 位停止位 1;
或11 位:1 位起始位 0,8 位数据位,2 位停止 位1;
可配置. 若模块接收到的地址不符、命令错、或校验和(带校验和的)错等,则没有回答.
(二) 、EDA9033G-ASCII 码指令集及参数计算说明
1、读模块名: 从一指定地址读出模块名 命令: $ (ADDR) M 响应: ! (ADDR) (9033G) 例:命令: $01M 响应: !019033G 9033G :EDA9033G 模块名
2、读配置: 从一指定地址读出模块配置 命令: $ (ADDR)
2 响应: ! (ADDR) (00) (BPS) (00) 例:命令: $
012 响应: !01000600〈CR〉
3、写配置: 配置 EDA9033G 模块的通讯地址、波特率 命令: % (ADDR) (NEW ADDR) (00) (波特率) (00) 响应: ! (ADDR) (NEW ADDR) : 新地址 00~FFH (若不改变地址则使新地址等于原地址 )
2 字节 (00) : 必须为
00 2 字节 (波特率) : 03~07,表示 1200BPS~19200BPS,
2 字节 例:命令: $
01 02
00 06
00 响应: !02〈CR〉 该例为将
1 号模块地址改为
2 号,波特率为 9600BPS,回答表示改地址成功.
4、读模块参数: 读模块电压、电流的量程、变比: 命令: $ (ADDR)
3 响应: ! (ADDR) (U0) (I0) (UBB) (IBB) (U0) (I0) (UBB) (IBB) : 各2字节 ASCII 码表示的
1 字节(8 位)十六进制数. U0: 电压量程,其值为 1~250 表示 2~500V,即输出值乘以
2 为实际电压量程. I0: 电流量程,其值为 1~200 表示 1~200A. UBB:电压变比,1~200 IBB:电流变比,1~250 例:命令: $
01 3 响应: !01
32 05
01 01〈CR〉 该例为读
1 号模块的电压、电流的量程、变比,读出的电压量程为 100V,电流量程为 5A,变比都为 1. 力创科技产品系列之-------EDA9033G 智能三相电参数数据综合采集模块 http://www.sdlckj.com 第17 页
5、设置模块电压、电流变比: 命令: % (ADDR) (UBB) (IBB) 响应: ! (ADDR) (UBB) (IBB): 各2字节 ASCII 码表示的
1 字节(8 位)十六进制数. UBB:电压变比,1~200 IBB:电流变比,1~250 例:命令: %
01 3C C8 响应: !01〈CR〉 该例为将
1 号模块的电压变比设置为 60,电流变比设置为 200.回答表示设置成功.
6、读数据: 读出 EDA9033G 模块实时电压、电流、总有功、无功、功率因数等数据,数据输出顺序为:UA、IA、 UB、IB、UC、IC、P、Q、COSФ 命令: # (ADDR) A 响应: >
(DATA) (DATA)为:UA、IA、UB、IB、UC、IC、P、Q、COSФ,9 个参数.每个参数为
7 字节 ASCII 码值,格式为一位符号 位+或-,5 位十进制数据位和一个小数点.其数值为标称满量程的百分数(COSФ为实际测量值) . 各个参数的含义及计算如下: (UA) : A 相电压值. 实际值=(UA)*(U0)*(UBB) V (UB) : B 相电压值. 实际值=(UB)*(U0)*(UBB) V (UC) : C 相电压值. 实际值=(UC)*(U0)*(UBB) V (IA) : A 相电流值. 实际值=(IA)*(I0)*(IBB) A (IB) : B 相电流值. 实际值=(IB)*(I0)*(IBB) A (IC) : C 相电流值. 实际值=(IC)*(I0)*(IBB) A (P) : 总有功功率值. 实际值=(P)*3*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) W (Q) : 总无功功率值. 实际值=(Q)*3*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) Var (COSФ) :总功率因数值.实际值=(COSФ) PF
7、读数据: 读各单相有功功率、各单相无功功率、频率,数据输出顺序为 PA、PB、PC、QA、QB、QC、F 命令: # (ADDR) P 响应: >
(DATA) (DATA)为: PA、PB、PC、QA、QB、QC、F ,7 个参数.每个参数为
7 字节 ASCII 码值,格式为一位符号位+或-,
5 位十进制数据位和一个小数点.其数值为标称满量程的百分数(F 频率为实际测量值) . 各个参数的含义及计算如下: (PA) : A 相有功功率值. 实际值=(PA)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) W (PB) : B 相有功功率值. 实际值=(PB)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) W (PC) : C 相有功功率值. 实际值=(PC)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) W (QA) : A 相无功功率值. 实际值=(QA)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) Var (QB) : B 相无功功率值. 实际值=(QB)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) Var (QC) : C 相无功功率值. 实际值=(QC)*(U0)*(I0)*(UBB)*(IBB) Var (F) : 频率值. 实际值=(F)Hz 为相电压 UA 的频率
8、读电量数据: 读正向有功总电能、反向有功总电能、正向无功总电量、反向无功总电量 命令: # (ADDR) W 响应: >
(DATA) (CHK) 力创科技产品系列之-------EDA9033G 智能三相电参数数据综合采集模块 http://www.sdlckj.com 第18 页(DATA)为:正向有........