编辑: 枪械砖家 2019-10-15
系列 北京北元电器有限公司 (原北京电器元件厂) BM30LLL 塑料外壳式断路器 厂区全貌实景拍摄 北元电器, 始建于

1954 年,是一家专注于低压电器元件研发、生产 和销售的高新技术企业.

公司座落于北京市通州区聚富苑民族产业发展基 地,占地

80 余亩,总建筑面积 45000m2 .目前拥有

1000 余名员工,其中 技术研发人员

300 余人. 公司主要产品有:智能型万能式断路器、塑料外壳式(交、直流)断 路器、小型(交、直流)断路器、自动转换开关、隔离开关 / 隔离开关熔 断器组、交流接触器、热过载继电器、电涌保护器等系列产品. 公司在北京、上海、广州、成都、沈阳等三十多个大中城市设有办事 处,建立了覆盖全国的产品销售服务网络.产品广泛应用于地产、电力、 冶金、矿山、石油化工、铁路、市政建设等各类大型设备、重点工程开发 领域的配电系统中 ;

同时公司是 ABB、西门子、施耐德、GE 等企业的优秀 配件供应商,所提供的产品深受广大客户的信赖与好评. 公司全体员工秉承半个世纪的光荣历史,努力开拓,不断进取,致力 于建成一个具有持续创新能力的精益生产企业. 公司简介

30 BM30L 系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器 ( 以下简称断路器 ),其额定绝缘电压为 800V,适用于交流 50Hz,额定工作电压 400V,额定工作电流至 630A 的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用.断路器具 有过载、短路和欠电压保护功能.能保护线路和电源设备不受损坏,同时还可以对过电流保护不能检测出的长期 存在的接地故障可能引起火灾危险提供保护. 本断路器可垂直安装 ( 即竖装 ),亦可水平安装 ( 即横装 ). 本断路器不能倒进线,即只可

1、

3、5 接电源线,

2、

4、6 接负载线. 本断路器适用于隔离(但与隔离开关有区别)符号表示为" ". 本断路器产品执行下列标准: IEC 60947-1 及GB/T 14048.1 总则 IEC 60947-2 及GB/T 14048.2 低压断路器 IEC 60947-4-1 及GB/T 14048.4 接触器和电动机启动器 IEC 60947-5-1 及GB/T 14048.5 机电式控制电路电器

1、产品概述 周围空气温度:上限值不超过 +70℃,下限值不低于 -35℃,24h 内的平均值不超过 +35 ℃,高于 +40℃时, 用户需降容使用,降容系数见表(7);

安装地点的海拔不超过 2000m,高海拔降容系数见表(8);

大气条件:大气相对湿度在周围空气温度为 +40℃时不超过 50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最 湿月的月平均最大相对湿度为 90%,同时该月的月平均最低温度为 +25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面 上的凝露;

污染等级为 3;

安装类别为Ⅲ;

安装位置应垂直,各方向的倾斜度不超过 5°;

漏电断路器安装场所的外磁场,任何方向都不应超过地磁场的

5 倍

2、适用环境

31

3、产品型号及含义 1. 如选择 A 型漏电特性的产品,要特殊标明,具体参数见参数表. 2. 选型示例:用户在订货时,必须将漏电断路器的型号、规格、壳架等级额定电流、工作电压、极数、附件名称、 漏电功能、数量等情况写清楚. 例如订购 BM30L-400 型漏电断路器、四极复式脱扣器、附件带分励脱扣器 220V,漏电脱扣报警,中性极类 型为 B,工作电压为 400V,额定电流 315A,漏电流 300mA,脱扣时间延时型 0.5s,数量

50 台. 应写成:BM30L-400/4310BI 220V 315A 300mA 0.5S

50 台. BM30L 系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器 BM30 NL 型号B:北京北元电 器有限公司 M:塑料外壳式 断路器 30:设计序号 漏电报警模块 四极产品代号

125 00

2 I B 100A 安装方式 P

3 - 极数内部附件 额定电流 安装方式 不同用途 操作方式 壳架等级 L:漏电式塑壳 断路器 无N:无此功能

125 250

400 630 无:无此功能 Ⅰ:漏电报警 脱扣 Ⅱ:漏电报警 不脱扣 (见参数表) 漏电动作电流 3:3极4:4极00:无附件 08:报警触头 10:分励脱扣器 20:辅助触头 30mA 100mA 300mA 500mA 1000mA 28:辅报触头 30:欠压脱扣器 40:分励脱扣器 辅助触头

3 脱扣方式 2:瞬时脱扣 3:复式脱扣 无:配电用 2:电动机保护用 TH:三防场合用 板前接线 板后接线 插入式接线 无:本体操作 Z:转动手柄操作 P:电动操作 (230V/400V) A:N 极不安装 过电流脱扣器, 且N极始终接 通,不与其他 三极一起合分 B:N 极不安装 过电流脱扣器, 且N极与其他 三极一起合分;

(N 极先合后分) C:N 极安装过 电流脱扣器, 且N 极与其他 三极一起合分;

(N 极先合后分) D:N 极安装过 电流脱扣器, 且N 极始终接 通,不与其他 三极一起合分. 100mA N:带电源端N 相断线保护功 能(只适用四极 断路器) 注:

32 注: ① 脱扣器方式及内部附件代号首位数字

2 表示电磁(瞬时)脱扣器,3 表示热动 - 电磁(复式)脱扣器;

后两位 数字表示内部附件代号. ② 除BM30L-

400、BM30L-630 中

220、320 规格辅助触头为二对触头(即二常开,二常闭)外,其余规格辅 助触头数量均为一对触头(即一常开、一常闭). ③ 该系列四级产品可以同时加分励脱扣器和辅助触头.

4、脱扣器方式及附件代号 报警触头 分励脱扣器 辅助触头 欠电压脱扣器 →引线方向 BM30L-125 BM30L-250 BM30L-400 BM30L-630

3 4

3 4

3 4

3 4 208,308 报警触头 210,310 分励脱扣器 220,320 辅助触头 230,330 欠电压脱扣器 228,328 辅助触头、报警触头 附件 代号 附件名称 极数 型号 (表1)

33

5、主要参数 断路器的额定值 (表2) 剩余电流动作时间 IΔn 2Δn 5IΔn 10IΔn AC 型 非延时型 最大断开时间(s) 0.2 0.1 0.04 0.04 延时型 最大断开时间(s) 0.51.152.15 0.3512 0.25.91.9 0.25.91.9 极限不驱动时间(s) 0.1.51 A 型 非延时型 最大断开时间(s) 0.2 0.1 0.04 0.04 延时型 最大断开时间(s) 0.3.51 0.3.51 0.3.51 0.3.51 极限不驱动时间(s) 0.1.3.5 (表3) 注:飞弧距离:250 壳架以下< 50mm;

400 壳架以上< 100mm. 产品型号BM30L-125 BM30L-250 BM30L-400 BM30L-630 壳架电流 Inm(A) 125A 250A 400A 630A 额定电流 In(A)

16、

20、

25、

32、

40、

50、

63、

80、

100、125

100、

125、

140、

160、

180、

200、

225、250

225、

250、

315、

350、400

400、

500、630 极数 34 34 34 34 额定绝缘电压 Ui(V) AC800 AC800 AC800 AC800 额定冲击耐受电压 Uimp(V)

8000 8000

8000 8000 额定工作电压 Ue(V) AC400 AC400 AC400 AC400 飞弧距离 (mm) ≯

50 ≯

50 ≯

100 ≯

100 额定极限短路分断能力 Icu(kA) AC400V

50 50

50 50 额定运行短路分断能力 Ics(kA) AC400V

25 25

35 35 操作性能 电气寿命

8000 8000

7500 7500 机械寿命

20000 20000

10000 10000 外形尺寸 (mm) W 92/122 107/142 150/198 210/280 L

150 165

257 280 H

92 90 106.5 115.5 AC 型剩余动作电流保护 非延时、 延时可调 0.03( 非延 时).1.3.5 0.03( 非延 时).1.3.5 0.1.3.5 0.3.51 A 型剩余动作电流保护 非延时、 延时可调 0.03( 非延 时).1.3.5 0.03( 非延 时).1.3.5 类型额定工作电压 (V) AC 50Hz DC 分励脱扣器 Us 230,

400 110,

220 欠电压脱扣器 Ue 230,

400 电动机构 Us 230,

400 110,

220 控制电路额定电压 (表4) BM30L 系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器

34 (表7) (表8) 电源端 N 相断线 动作电压(V) 75V < U ≤ 170V±5% 或是 U ≥ 280V±5% 延时动作时间(s)

1 1.5

2 3 (表5) 脱扣器额定电流 (A) 热脱扣器(环境温度 +40℃) 电磁脱扣器动作 电流(A) 备注 1.05In(冷态) 不动作时间(h) 1.3In(热态) 动作时间(h)

16 ≤ In ≤

63 1

1 10In±20% 配电型 63

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)