编辑: 会说话的鱼 | 2019-10-17 |
进料泵和进料 阀距离接收罐体太远,以致于在罐体溢流 之前,不能及时停止进料--即使此时阀 已经关闭,但阀的下游的管道内的液体足 以灌满这个罐体.作为选择, 可将罐体的 高液位开关安装在罐内较低的位置以便更 早地关闭阀门,并考虑阀和罐之间的管道 内的原料数量.总体而言,好的做法是将 防止溢流的装置安装在尽量靠近被保护罐 体的位置上. 一个小型的化学原料自动进料系统具有一个高 位停机连锁,来关闭进料泵和进料阀,以防止罐体 内原料溢流.但这个液位控制系统失效了,充装到 罐体的原料液位超过了设计值,虽然高液位开关动 作了,在控制系统关闭进料阀和停止进料泵前,罐 体还是已经出现了溢流.幸运的是,没有人员受 伤,泄漏也被限制住,没有对环境造成损害. ? 在工艺危险分析或其它的安全评估中,询问是否有 人员验证过自动停机系统,能否实际有效地工作. ?当启动一个全新的或修改过的安全系统时,要测试 整个系统的运行情况,以验证系统是按设计运行的. ? 对关键的停机系统的试验程序要进行回顾,并确认 这些程序实际是测试的一个完整系统而不仅仅是系统 的单个组成部分. ? 不要接受这样的观点:小泄漏是"运行的成本". 其实,小泄漏揭示了可能广泛存在于工厂的问题,它是 不正常的.当设计不足,维修活动和程序不足的时 候,问题通常就表现出来了. CCPS PSID 成员: 参见 "Free Search: Level Control" http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx 提供给制造业人员的信息 化学工艺 安全中心的 支持者 赞助 工艺安全CCP 美国化学工程师协会 行业技术联盟 化学工艺安全中心 S S 本刊通常可获得阿拉伯文、中文、荷兰文、英文、法文、德文、古吉拉特文、希伯来文、匈牙利文、印度文、意大利、日文、朝鲜文、马来文、马拉地文、波斯文,葡萄牙文、俄文、西班牙文、瑞典文和泰文版本. AIChE ? 2008. 保留版权.鼓励用于非商业和教育目的的复制.但严格禁止除CCPS外的任何人员以销售为目的的复制. 与我们联系: [email protected] 或212-591-7319 发生了什么?