1 扬州兴鑫置业发展有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 新城花苑-3#、地下车库、人防地下室项目施工图设计文件进行 了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、 调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式 五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年六月十四日 (审查机构公章) (附19页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 新城花苑-3#、地下车库、人防地下室 建设单位 扬州兴鑫置业发展有限公司 项目地址 江都区 建筑总高度 31.90 M 建筑面积 19184.09 M2 建筑层数 3#地上11层地下2层,地下车库地下1层,人防地下室地下1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.1g) 耐火等级 一级 基础形式 筏基 结构体系 框架 送审日期 2017-6-6 勘察单位 泰州市科泰岩土工程有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏江都建设集团有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (勘察)专业审查意见
(一)优化建议: ????
1、3#楼应提供载荷试验资料. 设计人 常大琦 专业负责人 常大琦 审核人 李锁定 注册师 常大琦 执业印章号 3204537- AY002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2017-06-09
4 (建筑节能)专项审查
(一)违反 强条 之处:无
(二)违反 强标 之处:无
(三)设计深度和其他问题: 1.?应提供符合绿建目标的对照表.应交待外墙保温系统设计使用年限. 2.?3#楼?专篇与计算书体形系数数值不一致,按专篇0.41则违反《江苏省居住建筑热 环境和节能设计标准》DGJ32/J?71-2014表5.1.1.应按实际情况核实计算,修改设 计. 3.?3#楼?绿建专篇中关于污染物交待不全面,应交待清楚周边是否有电磁辐射,氡污 染等. 4.?3#楼?专篇撞击声隔声指标未交代,说明11.1.3项交代错误,应按小于dB,而不是 靠装修改善. 5.?3#楼?楼地面构造设有地暖管,是否集中供暖的主动建筑? 6.?3#楼?屋面外墙分户板挑板等热工计算中保温材料均未修正,错误,应重新计算. 现有权衡计算也不可信. 7.?3#楼?墙体砌体部分是围护结构的重要组成,其材料(含砂浆)热工性能也应在图 中明确.计算0.2x1.0不对. 8.?3#楼?外门窗使用断热铝合金型材,应交代断热片具体要求. 9.?3#楼?窗小面局部可采用聚苯颗粒保温砂浆. 10.?3#楼?外遮阳应交代具体选型和构造大样,否则不能视为有效设计.专篇表中冬 季0.92数值错误. 11.?3#楼?做法表未见专篇所称分户墙、楼梯间隔墙节能做法,不能视为节能措施有 效. 12.?3#楼?楼梯间外窗也应按节能要求设计. 13.?3#楼?应说明架空楼板适用位置,并并与做法表交代协调一致. 14.?3#楼?专篇围护结构表1交代有凸窗顶板底板设计,而表2门窗中并无凸窗设计. 实际设计如户型A中PC1818处应考虑按凸窗控制K值,上下板按凸窗顶板设计. 设计人 黄平 冯浩 专业负责人 郭小强 审核人 周伟S 注册师 郭小强 执业印章号 3201184-007 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-11
5 (建筑节能)专项审查 或按普通外窗控制K值,板按外挑板和屋面板设计,凹凸墙板面计入围护结构面积代入 体形系数计算. 15.?3#楼?外挑空调板、阳台处保温应闭合. 16.?地库应有绿建设计相关内容交待. 设计人 黄平 冯浩 专业负责人 郭小强 审核人 周伟S 注册师 郭小强 执业印章号 3201184-007 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-11
6 (给排水节能)专项审查 3#楼、人防地下室
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处.
(三)其它: 无. 地下汽车库
(一)无违反 强条 之处.
(二)违反 强标 之处:
1、水施-01, 设计施工总说明 ,给水、消防给水管道应采取有效措施避免管网漏 损,图中未说明;
不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要 求.
(三)其它: 无. 设计人 徐飞 专业负责人 王家海 审核人 王家海 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-08
7 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其它: 普通地下室:
1、停车位标准LPD值未标注. 3#楼:
1、说明11.1中卧室、餐厅的照度值不准确.
2、节能专篇中需标注电梯前厅的照度值.
3、电梯前室可采用感应式自调光型LED灯具;
门厅已设置人体感应灯具,残疾人开关 可取消.
4、节能专篇中电梯的控制要求不准确. 设计人 朱进 专业负责人 范炜 审核人 范炜 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-13
8 (暖通节能)专项审查 3#
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、施工图设计的建筑工程设计文件应当符合绿色建筑等级标准,并编制包含建筑节能 内容的绿色建筑专篇,不符合《江苏省绿色建筑发展条例》第十八条.
三、设计深度和其它问题: 无 地下车库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、GB50176-93已更新,请使用新版.
2、地下车库对CO浓度进行实时控制应提出排风机根据CO浓度控制风机启停的具体措 施. 人防车库
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、GB50176-93已更新,请使用新版. 设计人 蒋正鑫 专业负责人 陈彩康 审核人 陈彩康 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2017-06-12
9 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 1.?3#楼?C户型电梯紧邻卧室,违反《住宅设计规范》GB?50096-2011第6.4.7条. 2.?3#楼?29.0标高开敞阳台安全高度自可踏面不足1.1m,违反GB?50096-2011第5.6.3 条.其他标高开敞阳台验算栏杆下口是否可踏,满足可踏面的同样违反.
(二)违反 强标 之处: 1.?3#楼?29.0标高露台安全高度自可踏面不足1.1m,不符合《民用建筑设计通则》 GB?50352-2005第6.6.3-2条. 2.?3#楼?入户门应具备防盗功能(高于原防卫门要求),应符合GB?50096-2011第5.8.5条. 3.?3#楼?平屋面排汽口应按《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32/J?16-2014第10.1.1条设计. 4.?3#楼、人防地下室?地下防水高度应高出室外地坪不小于0.5m,?3#楼、人防地下室 设计出地面窗台管井口不符合《地下工程防水技术规范》GB?50108-2008第3.1.3条. 5.?3#楼?非机动车库通往地下的坡道在地面出入口处应设置不小于0.15m高的反坡, 应符合《车库建筑设计规范》JGJ?100-2015第6.4.2条. 6.?人防地下室?汽车坡道应设反坡,应符合JGJ?100-2015第4.4.1?条.
(三)设计深度和其他问题: 1.?总图应交待基地道路宽度,道路与建筑关系距离(GB5036........