编辑: 过于眷恋 2019-07-30
-1- 表一 项目名称 中石化华北分公司鄂尔多斯前线指挥部新建

58 号集气站项目 建设单位 中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂 建设项目性质 新建? 改扩建 技改 建设地点 神木县大保当镇高家圪堵村西北

12 公里处 主要产品名称 天然气 设计生产能力 96*104 m3 /d 实际生产能力 36*104 m3 /d 环评时间

2016 年6 月 开工时间

2017 年4 月 调试时间

2018 年2 月 现场监测时间

2018 年12 月 环评报告表审批 部门 神木县环境保护局 环评报告表 编制单位 河北奇正环境科技有限公 司 环保设施 设计单位 / 环保设施 施工单位 / 投资总概算

1500 万元 环保投资总概算 16.

7 万元 比例1.1% 实际总概算

2250 万元 实际环保投资 30万元 比例1.33% 验收监测依据

1、 《中华人民共和国环境保护法(修订)》,2015 年1月1日;

2、《中华人民共和国环境影响评价法》,2018 年12 月29 日;

3、《中华人民共和国大气污染防治法》,2018 年10 月26 日;

4、《中华人民共和国水污染防治法》,2017 年6月27 日修订,

2018 年1月1日实施;

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,2018 年12 月29 日修订;

6、《建设项目环境保护管理条例》,国务院令第

682 号,2017 年10 月1日实施;

7、 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 (国环规环评[2017]4 号);

8、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》 -2- (HJ 612-2011),2011 年6月1日;

9、 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》 ,

2018 年5月16 日印发;

10、《中石化华北分公司鄂尔多斯前线指挥部新建

58 号集气站 项目环境影响报告表》,河北奇正环境科技有限公司,2016 年6月;

11、神木县环境保护局(神环发[2016]109 号) 中石化华北分 公司鄂尔多斯前线指挥部新建

58 号集气站项目环境影响报告表的批 复 ;

12、建设单位提供的其它相关技术资料;

13、建设单位竣工环保验收调查的委托书. 验收监测评价标 准、标号、级别、 限值

1、环境质量标准 ⑴ 环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修 改单中的二级浓度限值, 非甲烷总烃参照执行河北省 《大气环境质量 非甲烷总烃限值》(DB13-1577-2012)标准要求.(表1);

环境空气质量标准 表1单位:mg/m3 污染物 取值时间 标准值(二级标准) SO2 小时平均 0.50 日平均 0.15 PM10 日平均 0.15 NO2 小时平均 0.20 日平均 0.08 非甲烷总烃 一次 2.0 ⑵ 地表水执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标 准(表2);

地表水环境质量标准 表2单位:mg/L(pH 除外) 污染物 pH 化学 需氧量 生化 需氧量 氨氮 石油类六价铬氟化物 总磷 Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 ⑶ 地下水执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》 Ⅲ类标准 (表3) ;

地下水质量标准 表3单位:mg/L(pH 除外) 污染物 pH 氨氮 总硬度 亚硝酸盐氮 高锰酸盐指数 Ⅲ类标准 6.5-8.5 ≤0.5 ≤450 ≤1.00 ≤3.0 -3- 污染物 挥发酚 六价铬 氟化物 细菌总数 Ⅲ类标准 ≤0.002 ≤0.05 ≤1.0 ≤100 ⑷ 声环境执行 GB3096-2008《声环境质量标准》2 类标准;

2、污染物排放标准 ⑴ 锅炉烟气排放执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排标准》 表2中燃气锅炉标准(表4),同时用《锅炉大气污染物排标准》 (DB61/1226-2018)中表

3 排放浓度限值进行校核;

无组织废气排放 执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准. 锅炉大气污染物排放标准 表4标准 污染物 排放限值(mg/m

3 ) 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 颗粒物

20 SO2

50 NOx

200 大气污染物综合排放标准 表5单位:mg/m3 污染物类别 非甲烷总烃 甲醇 厂界无组织浓度限值 4.0 12.0 (2)生活污水不外排、生产废水拉运至内蒙古自治区乌审旗图克 镇中石化华北分公司第二甲醇污水处理站净化处理. (3) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准(表6). 工业企业厂界环境噪声排放标准 表6单位:dB(A) 类别昼间夜间2类标准

60 50

3、总量控制指标 神木县环境保护局以神环发[2016]109 号批复了本项目的总量控 制指标.

4、其他要素评价按国家有关规定执行. -4- 表二 工程建设内容: 1.验收项目概况 中石化华北油气分公司已在大牛地气田西南部建成

10 亿m3 产能, 成为中国石化重要的 天然气生产基地及全国西气东输的重要资源基地,58 号集气站位于大牛地气田的东南部, 目前此部分集气站数量较少,为满足大牛地气田总体开发的需求及对天然气资源的合理开 发和利用,中石化华北油气分公司在神木县大保当镇高家圪堵村西北

12 公里处新建

58 号 集气站.

2014 年5月30 神木县发展改革局下发《关于同意中石化华北分公司在我县尔林兔镇 等区域进行天然气开发办理相关手续的函》(神发改函[2014]32 号),同意项目开展前期工 作;

2016 年6月,建设单位对该项目进行了环境影响评价(委托河北奇正环境科技有限公司 编制该项目环境影响报告表);

2016 年7月14 日神木县环境保护局根据环评要求以及专家 评审意见,同意该项目环境影响报告表结论,并对该项目给予批复.本项目于

2017 年4月初开工建设,2018 年2月25 日竣工并进行调试.目前,生产设备及环保设施运行基本正 常,具备验收条件. 根据中华人民共和国环境保护部

2017 年11 月22 日颁布的《关于发布》(国环规环评〔2017〕4 号)及附件所规定要求,2018 年11 月5日中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气一厂委托我单位对该项目进行竣工环 境保护验收工作. 2.项目地理位置 项目位于神木县大保当镇高家圪堵村西北12公里处,站址中心地理坐标为北纬 38°47'

47.46 , 东经109°52'

54.00 ,海拔高程1262m. 站区四周均为荒地, 站址西北200m 处为蓿芨海则.以站址为中心,半径3000m范围内无敏感点.项目最近敏感点为站址东南侧 5200m处的东北湾村.区域有G210国道、包茂高速、省道204等,交通运输便捷,地理位置 优越.集气站地理位置见附图1,周边四邻关系图见附图2.经现场勘查,实际建设地点与 环评基本保持一致. 3.项目平面布置 集气站总占地面积6786m2 ,站区平面布局遵循标准化设计理念,严格按《石油天然气 -5- 工程设计防火规范》(GB50183-2015)布置,根据生产工艺和功能单元,将集气站分为值班 工作区、生产区和放空区.各区相对独立,又相互联系,既减少相互影响,又满足生产要 求. 值班工作区包括发电机房、材料库、值班室、注醇泵房、临时休息室等. 生产区包括进站截断阀区、加热炉区、节流器区、计量分离区、外输计量区、外输截 断区、储罐区等.生产区内装置间的流程根据产品流向进行设置,使管线短捷顺畅,装置 区间用道路连接,既满足运输,又满足消防要求. 放空区位于56号集气站西侧30m处,为常年主导风向的侧风向,最近敏感点东北湾村位 于区域主导风向的侧风向,放空区距集气站的围墙30m,用铁栅栏围成一个独立区域,大小 为20m*25m.放空区主要由分液罐和一根20m高放空火炬组成.站区总平面布置详见附图3. 4.工程内容及规模

58 号集气站为标准数字化集气站,下辖

28 口气井,位于大

65 井区,设计处理气量为 96*104 m3 /d,进气压力为 15~20MPa,出气压力为 5MPa. 项目主要建设内容包括进站截断阀区、加热炉区、节流器区、计量分离区、外输计量 区、外输截断区、储罐区等主体工程,放空区、值班工作区及进场道路等辅助工程.气井、 集气、输送管线不在验收范围内.项目实际建设组成表见表 7. 项目实际建设组成表 表7项目 建设内 容 环评建设内容 实际建设内容 符合性 分析 主体 工程 进站截 断阀区 本区设置有闸阀、电动球阀及相 关配件 设置有闸阀、 电动球阀及相关配 件 符合 加热炉 区 项目采用站区处理后的天然气为 热源,由水套加热炉对来气进行 加热,设置由

4 套水套加热炉 (SC-8-F250/25-Q,250KW) 项目采用站区处理后的天然气 为热源, 由水套加热炉对来气进 行加热, 设置由

4 套水套加热炉 (HJ250-Q/20-Q/Z,250KW) 基本符合 节流器 区 本区设置有闸阀、安全阀及相关 配件 本区设置有闸阀、 安全阀及相关 配件 符合 计量分 离区 设置

4 台计量分离器(Φ1000* 3398mm,6.7MPa,-19℃)、1 台 生产分离器(Φ1200*6306mm, 6.0MPa,-19℃)、1 台旋流分离 器(立式)、1 台换热器(板翅 设置

4 台计量分离器(Φ1000 *3394mm,6.3MPa,-19℃)、1 台生产分离器(Φ1400 * 6410mm,6.3MPa,-19℃)、1 台旋流分离器(立式)及5套自 基本符合 -6- 式);

动排液撬;

增压区 / 压缩机房 14.65x11.46x8.06m;

包括空冷式电驱往复式三级压 缩机

1 台: 11.47x7.22x3.653m;

空冷器撬块 6.18x4.05x3.54m 新增 外输计 量区 本区设置有闸阀、流量计及相关 配件 本区设置有闸阀、 流量计及相关 配件 符合 外输截 断区 本区设置有电动球阀、闸阀、手 动放空阀及相关配件 本区设置有电动球阀、闸阀、手 动放空阀及相关配件 符合 储罐区站内储罐区包括油水缓冲罐(30m

3 、 卧式)、 甲 醇储罐(20m

3 、 卧式), 油水缓冲罐 收集贮存站区生产污水,甲醇储 罐贮存甲醇 包括油水缓冲罐(99.5m

3 、 卧式)、 甲醇储罐(49.7m

3 、卧式),油水 缓冲罐收集贮存站区生产污水, 甲醇储罐贮存甲醇 基本符合 放空区储罐区包括分液罐(卧式PN2.5 DN1000)、储液罐(20m

3 ) 包括分液罐(卧式PN1.0 DN2000)、储液罐(23.5m

3 ) 基本符合 辅助 工程 放空区 设置放空立管(DN200 H=20m)、 分液罐、储液罐 设置放空立管(DN200 H=20m)、 分液罐、储液罐 符合 进场道 路 进场道路总长 354m,路基宽 6m 进场道路总长 354m,路基宽 6m 符合 值班工 作区 一层砖混结构,建筑面积 180m

2 , 主要为发电机房、材料库、值班 室、注醇泵房、临时休息室等 一层砖混结构,建筑面积441.76m

2 ,主要为发电机房、工 具房、值班室、注醇泵房、临时 休息室等 基本符合 公用 工程 供热 生产中加热天然气采用4台SC-8-F250/25-Q 水套加热炉,冬 季办公取暖由水套炉热水提供 生产中加热天然气采用4台HJ300-Q/20-Q/Z 水套加热炉, 冬季办公取暖由水套炉热水提 供 基本符合 供电 站区设发电机房一座,内置备用 发电机 站区设发电机房一座, 内置备用 发电机 符合 供水 项目用水由站区自备水井提供 用水由站区自备水井提供 符合 环保 工程 废气 水套加热炉:8m 高排气筒 天然气放空:放空火炬 水套加热炉:8m 高排气筒 天然气放空:放空火炬 符合 -7- 生活 污水 设30m

3 污水池一个,生活污水用 于道路泼洒抑尘;

设防渗旱厕 设30m

3 化粪池一座, 定期清掏用 作肥田,不外排. 不符合 噪声 选用低噪声设备;

加装减振配件;

采用玻璃棉等吸声隔声材料包裹 或采用玻璃棉加隔声罩进行封罩 选用低噪声设备;

加装减振配 件;

采用玻璃棉等吸声隔声材料 包裹 符合 固废 生活垃圾由垃圾桶分类收集后送 指定地点填埋 生活垃圾由垃圾桶分类收集后 送指定地点填埋;

增压区产生的 废机油及时清运至首站危废暂 存点, 然后定期交给有从事处置 危险废物经营许可证的单位最 终处置 基本符合 绿化 站区绿化面积为 100m

2 ,绿化率 1.1%. 站区绿化率较低 加大绿化 5.环保投资 环评:本项目总投资

1500 万元,其中环保投资为 16.7 万元,包括废气治理措施

8 万元,废水治理措施

3 万元,噪声治理措施

5 万元,固废治理措施 0.5 万元,生态治理措施 0.2 万元.环保投资比例为 1.1%. 实际:本项目总投资

2250 万元,其中环保投资为

30 万元,包括废气治理措施

8 万元, 废水治理措施

11 万元, 噪声治理措施

8 万元, 固废治理措施

1 万元, 生态治理措施

2 万元. 环保投资比例为 1.33%. 6.劳动定员及工作制度 项目为数字化标准集气站,劳动定员

10 人,集气站年工作

330 天(其中天然气加热系 统年运行

180 天),采用四班三运转,每班八小时工作制度. 7.项目变动情况 结合环评和实际验收调查情况,项目发生了以下变动: (1)集气站所辖气井数量减少:环评中本集气站下辖气井

32 口;

实际由于地层所含 气量限制, 实际集气站辖气井数为

28 口, 实际集气量减少为 36*104 m3 /d, 不属于重大变动. (2)值班工作区建筑面积变动:环评中值班工作区建筑面积为 180m2 ,1 层砖混结构;

实际建设面积为 441.76m2 ,1 层砖混结构,建筑面积增加了 261.76m2 ,对环境影响较小, -8- 不属于重大变动. (3)加热炉型号变动:环评中

4 套水套加热炉型号为 SC-8-F250/25-Q,功率 250KW;

实际建设的

4 套水套加热炉型号 HJ250-Q/20-Q/Z,功率 250KW;

对环境影响较小,不属于 重大变动. (4)分离设备变动:环评中的计量区分离设备为:4 台计量分离器(Φ1000* 3398mm,6.7MPa,-19℃)、1 台生产分离器(Φ1200*6306mm,6.0MPa,-19℃)、1 台旋流分离器(立式)、1 台换热器(板翅式);

实际建设的分离设备为:设置

4 台计量 分离器 (Φ1000*3394mm, 6.3MPa, -19℃) 、

1 台生产分离器 (Φ1400*6410mm, 6.3MPa, -19℃)、1 台旋流分离器(立式)及5套自动排液撬;

对环境影响较小,不属于重大变动. (5)罐区储罐容积变动:环评中的分液罐(卧式 PN2.5 DN1000)、储液罐(20m3 );

实际建设的分液罐(卧式 PN1.0 DN2000)、储液罐(23.5m3 ),相对环评容积增大,优于环 评. (6)增压区变动:环评中未涉及增压区;

由于气田地层压力逐渐降低,为了稳产, 实际建设中增加了增压区,包括压缩机房 14.65x11.46x8.06m,新增设备包括往复式压缩机

1 台,空冷器撬块.新增后涉及噪声源、固废的增加,其中噪声源采取了压缩机房降噪, 废机油更换后在大牛地气田危废暂存点暂存后交有资质单位处置,采取措施后对环境影响 较小. (7)生活污水处理设施变动:环评中设 30m3 污水池一个,生活污水用于道路泼洒 抑尘;

设防渗旱厕;

实际建设 30m3 化粪池一座,定期清掏用作肥田,不外排.二者均为生 活污水不外排,对环境影响较小,不属于重大变动. 根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目的性 质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动, 且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动,结合本 项目实际建设情况,界定本项目未发生重大变动. 综上,本项目发生的变动不属于重大变动,故项目无重大变动. 8.环境保护目标变动情况 -9- 根据现场调查,项目厂界 200m 范围内无村庄,与项目最近的村庄为 SE 方向 5.2km 的东 北湾村,项目环境保护目标与环评阶段相比无发生变化,具体见下表. 表8环境保护目标 环境要素 保护目标 相对站址 保护级别 名称 人数 方位 距离 环境空气 东北湾

20 SE

5200 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准 地表水环境 蓿芨海则 NW

200 地表水执行《地表水环境质量标 准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准 声环境 站界外 200m 范围内 / / 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类标准 生态 评价区域 生态环境不恶化 原辅材料消耗及水平衡: 原辅料消耗见下表. 表8原料能源消耗情况一览表 序号 名称 单位 消耗量

1 甲醇 m

3 /a

1840 2 燃用天然气 万m3 /a 52.1

3 水m3/a

99 4 电万kWh/a

6 其中天然气来自各采气井,组分见下表. 表9本项目天然气组分表 组分名称 CH4 C2........