编辑: 黎文定 | 2019-10-19 |
1609 1.
简介.1. 2. 功能介绍.1. 3. 技术指标.1. 4. 安装和尺寸.2. 4.1 外形尺寸.2. 4.2 安装.2. 5. 接线.2. 6. 显示菜单.4. 7. 调试设置.5. 8. Modbus 通信协议.6. 8.1 通信地址表.6. 8.2 端口.7. 8.3 协议.7. 8.4 通信举例.8. 9. 常见问题.9. 手册目录版权声明: 本手册版权属于上海斯同瑞电气科技有限公司所有,未经本公司书面许可, 任何人不得对此说明书和其中所包含的任何资料进行复制、拷贝或翻译成其 它语言.本公司保留对本文内容修订和改变的权利.对于所作修改,公司没 有责任和义务通知任何个人. 1. 简介SDT640导轨式安装三相多功能电力仪表,专为能效管理系统所设计;
便利的导轨安装方式,可直接与空气开 关、断路器、接触器一起安装,可作为工厂、学校、医院、商场等具有电力分项管理需求的信号采集单元.它外 接电流互感器,PT,CT倍率可设置;
可测量三相电网上的电流、电压、有功功率、无功功率、四象限电能等30个 电参数.相对于SDT670,它体积更小,安装更方便灵活. 标配RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,把前端采集到的电参量实时传送给 系统数据中心. 2. 功能介绍 * 可测量三相交流电路中多达30个参数: Ia,Ib,Ic,Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca,F, Pa,Pb,Pc,P, Qa,Qb,Qc,Q,Sa, Sb,Sc,S, PFa,PFb, PFc, PF, 正反向有功电能,正反向无功电能 * 液晶显示,8位数字(0.00-99999999 kWh);
* 电能数据掉电永久保存;
* 输入电流:5A (外接CT),;
* 接线方式:三相四线 (3x220V/380V), , 三相三线 (3x380V, 3x100V);
* 自动检测接线错误;
* 无源有功脉冲输出,符合DIN43864;
* 2线制RS485通信接口(开放式Modbus-RTU通信协议,可选DL/T645-1997,2007);
* 35mm标准导轨式安装;
* 免费下载调试软件,提供二次开发DLL动态库. 3. 参数1. 上海斯同瑞电气科技有限公司 SDT640 导轨式多功能表安装手册 参数项目 内容输入接线三相四线,三相三线 电压额定值:AC 57.7V / 100V / 220V / 400V 等 过载能力:持续480V;
1秒1000V 功耗:<
1VA 电流额定值:5A 过载能力:持续6A;
1秒50A 功耗:<
1VA 频率50 / 60Hz 精度0.2%(电流、电压);
其他0.5% (频率:0.05Hz, 无功电能:1%) 电能脉冲 光耦电能脉冲, 脉冲宽度: 80ms±20ms RS485 通信 2线制RS485接口 (默认Modbus-RTU 或 可选DL/T645) 校验:无校验、偶校验、奇检验,无校验2个停止位 波特率:1200bps,2400bps,4800bps,9600bps,19.2kbps,38.kbps 耐压4kVAC/分钟 ( 输入 / 输出) 输入 / 壳体;
输出 / 壳体 >
50MΩ 试验标准静电抗干扰 EN61000-4-2,4级 辐射抗干扰 EN61000-4-3,4级 快速瞬间脉冲群干扰 EN61000-4-4,4级 浪涌抗干扰 EN61000-4-5,4级 传导射频干扰 EN55022,B级 辐射射频干扰 EN55022,B级 辅助电源 电压 AC/DC85-265V;
功耗 <
3VA 安装标准 35mm 导轨 环境工作温度: -20C ~ +60C 存储温度: -40C ~ +70C 相对湿度: 5% ~ 95% (无凝露) 海拔: <
2500m 其他尺寸: 72*89*59 (mm) 重量: 175g 1. General 4. 安装5. 接线2. 智能电气监控设备制造商 上海斯同瑞电气科技有限公司 安装2135mm 59mm 48mm 62mm 35mm标准导轨 SDT 72mm 88.5mm SDT AC/DC 85~265V
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24 L N 电能脉冲 辅助电源 SDT AC/DC 85~265V
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24 L N 电能脉冲 辅助电源 1A熔断器 (建议电压端使用) 1A熔断器 (建议电压端使用) SDT 有功 无功 报警 合闸 3. 上海斯同瑞电气科技有限公司 6. 显示接线错误报警 有功电能脉冲 无功电能脉冲 LCD 显示 注意:
1、正常通信时,屏幕下方的 会闪烁.
2、如果上电后接线有接线错误,报警灯将常亮,可查看显示中错误编码,确定错误;
52388 18.4 SDT640 导轨式多功能表安装手册 SDT SDT SDT 注意: 1. 同一条RS485总线上,设备数量不要超过32个;
建议RS485总线使用图中手拉手的T型接法,不用使用 星型接法;
2. 当RS485总线长度很长或总线上设备很多时,总线末端请接一个120Ω的匹配电阻;
3. 在同一条RS485总线上每只SDT640都有一个不同的表号,请使用按键或调试软件修改设备表号. R 120Ω RS485总线接法 电量 kWh
1、电压输入: (1) 输入电压不要高于产品的额定输入电压,否则应考虑使用PT,便于维护,建议使用接线排;
(2) 为接线安全、防止雷击等,建议在电压输入端和辅助电源L端接1A保险丝;
2、电流输入: (1) 标准额定输入电流为5A;
>
5A时,请使用外部CT;
(2) 如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
(3) 去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路;
(4) 电流互感器器接入时,需主要S
1、S2的方向,S1接电表I*,S2接I,否则电流反向,电能会计入反向电能;
3、相位:要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;
否则会出现数值和符号错误(功率和电能)!
4、三相三线:当现场没有中心线的情况下使用三相三线接线方式,三相三线使用2元接法(只安装2个CT);
同时实际接线方式 和表内设置方式必须一致,否则仪表的测量数据不正确;
注意事项: 按键(切换显示 / 参数设置) 4. 注意: - 如设置SDT640的电压或电流互感器变比后,SDT640所有显示值均为一次值,用户无需再乘以互感器 变比;
- SDT640 可不进入设置菜单,直接查询通讯参数和设置参数. - 接线错误代码:三个数字,分别代表含义 X X X 正常
0 - 正常
0 - 正常
0 - 正常 错误
1 - 功率因数偏低
1 - 相序错误
1 - 缺相 错误原因 一般是相位错误 检查电流和电压接线是否一致 有电流互感器S1,S2接反 三相有失压 智能电气监控设备制造商 上海斯同瑞电气科技有限公司 123456.78 电量 kWh 002346.78 电量 kVarh -000006.78 电量 kWh -000456.78 电量 kVarh 正向有功电能 反向有功电能 正向无功电能 反向无功电能 U
2 19.9 V A U 220.0 V B U 220.0 V C I 30.000 A A I 29.999 A B I 30.00
1 A C P 9.90kW 总Q9.90kvar 总S19.80kVA 总PF 0.500 总F50.00 Hz PF 0.500 A PF 0.500 B PF 0.500 C P 3.30kW A Q 3.30kvar A s 6.60kvar A P 3.30kW B Q 3.30kvar B s 6.60kVA B P 3.30kW C Q 3.30kvar C s 6.60kvar C A相电压 B相电压 C相电压 A相电流 B相电流 C相电流 总有功功率 A相有功功率 B相有功功率 总无功功率 A相无功功率 B相无功功率 C相有功功率 C相无功功率 总视在功率 A相视在功率 B相视在功率 C相视在功率 总功率因数 A相功率因数 B相功率因数 C相功率因数 频率 显示菜单 四象限电能 通讯参数、设置参数 电力数据 U
2 19.9 V A B U 220.0 V B C U 220.0 V A C AB相电压 BC相电压 CA相电压 三相三线时, 显示线电压 三相三线时,无分相功率参数显示 uEr 1.0.
1 baud9.600 addr
030 data n.8.
1 软件版本号 通讯表号 通讯波特率 数据格式 pt
0 100 Ct
0050 PT变比 CT变比
6400 脉冲常数 al -
0 10 接线错误代码 5. 7. 调试设置 - 软件功能: SDT640_调试工具 可以测试SDT640的通信状态;
采集 SDT640所有的电量数据;
可以批量设置SDT640的通信 地址和波特率互感器倍率;
可以批量对SDT640的电能清 零. - 操作步骤: 步骤1:运行 SDT640_调试工具.exe . 步骤2:选中PC上与SDT640通讯的COM、波特率、检验 方式,输入的SDT640设备地址(可在SDT640的显示菜 单中找到),然后点击【连接】按键,开始读取SDT640 中的数据.(软件1000毫秒读一次SDT640) (如果在软件下方椭圆显示绿 ,说明软件成功连接了 SDT640,所有的数据显示在下面的文字框中.) (如果下方椭圆显示红 ,说明软件没有连接到,请检查 与SDT640连接的RS485接线是否正确,软件中的地址和波特率是否与SDT640显示的所对应.) 步骤3: 如果你成功连接到了SDT640,软件【设置】按键和【电能清零】按键将被激活. - 点击[【电能清零】对所有复费率电能数值清零;
- 如果需修改通讯地址、波特率、奇偶校验、互感器倍率等,请做出修改,然后点【设置】按键,最后检查修改 是否完成. 上海斯同瑞电气科技有限公司 SDT640 导轨式多功能表安装手册 7.1 现场按键设置 7.2 远程软件设置 设置菜单 CodE0000 进入菜单密码
1、在测量菜单下,按按键 并保持4秒钟进入参数设置模式;
2、输入进入密码,默认0000;
3、按键 和 修改值;
按按键 确认输入. 1nEt 3P4L 接线方式:3P4L 三相四线 3P3L 三相三线 (此功能为生产校表用,请用户不要修改) 6baUd9.600 设置通信波特率
1、可选值: -1.200(1200bps) -2.400(2400bps) -4.800(4800bps) -9.600(9600bps) -19.2(19200bps) -34.8(38400bps)
2、按键 和 修改值;
2Pt
000 1 设置电压变比:
1、可设值范围0001- 9999;
2、按键 和 修改值. (例PT 4000/400V, 设PT = 10) 7data n.8.
1 设置通信数据格式
1、可选值: - n.8.1 (1个停止位,无校验) - o.8.1 (1个停止位,奇校验) - e.8.1 (1个停止位,偶校验) - n.8.2 (2个 停止位,无校验)
2、按键 和 修改值;
3 Ct........