编辑: 丑伊 2019-10-17
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 100? 项目名称:车间一(二期)、车间一(二期)加接 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年03月06日 江苏省建设厅制

1 扬州惠通化工技术有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 车间一(二期)、车间一(二期)加接项目施工图设计文件进行 了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、 调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式 五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一五年三月六日 (审查机构公章) (附9页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 车间一(二期)、车间一(二期)加接 建设单位 扬州惠通化工技术有限公司 项目地址 开发区.. 建筑总高度

13 M 建筑面积 4328.33 M2 建筑层数 地上一层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2015-2-15 勘察单位 扬州市东方工程勘察有限公司 资质等级 乙级 设计单位 扬州迪森建筑设计有限公司 资质等级 乙级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处. ??

(二)无违反 强标 之处: ?

(三)其它: ????无 设计人 纪舜 专业负责人 王明华 审核人 王明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-05

4 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: ?

1、选用的照明光源、镇流器应符合的能效标准节能评价值等级未说明,不符合 GB50034-2013第6.2.1条要求.(车间1.2期、车间1.2期加接) ?

(三)其它:

1、说明中各场所的照明指标未说明清楚.(如标准照度值和LPD值、Ra、UGR、Uo、加 接部分实际设计照度值和LPD值等等)(车间1.2期、车间1.2期加接)

2、提供照度和LPD值计算书.(车间1.2期、车间1.2期加接) 设计人 谢春伟 专业负责人 殷士军 审核人 殷士军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 节能专项审查号 2015-03-05

5 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.?车间一(二期)?屋面压型板厚度不符合《坡屋面工程技术规范》GB?50693-2011 第4.6.1条. 2.?车间一(二期)及加接?钢板天沟缺少溢水设计,不符合《屋面工程技术规范》 GB?50345-2012第4.9.8条.高跨屋面向地跨屋面无组织排水处应考虑防冲刷措施,应 符合第4.2.7条. 3.?车间一(二期)及加接?5厚玻璃使用面积超过《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ?113-2009?表7.1.1-2允许范围. 4.?车间一(二期)及加接?火灾危险性类别判定错误,不符合《建筑设计防火规范》 GB?50016-2006?表3.1.1(应按功能、工艺、生产全过程涉及的材料和生产环境确定 生产火灾危险性类别,而 钢构件切割、铆焊、组装 工艺明显不是戊类生产.二期 及加接与现有建筑合为同一防火分区,厂房整体火灾危险性应统一考虑,按火灾危险 性较大的部分确定,整体火灾危险性变化应同步改建现有车间).

(三)设计深度和其他问题: 1.?总图?验算室外消防车道拐角处和与建筑物内消防车道交接处转角半径,应满足消 防车通行要求. 2.?总图?车间一(二期)加接东侧堆场应注明性质,属于可燃物的应符合防火间距. 3.?车间一(二期)?屋面防水等级应按现行规范设计,III级不存在. 4.?车间一(二期)?对铝合金门窗相关型材壁厚和窗扇安全措施等应提出设计要求. 5.?车间一(二期)?推拉门上的外开疏散小门宽度不要小于1.2m,见08年省《建筑专 业疑难问题汇总》建筑防火-安全疏散距离和出口宽度-第28条结论. 设计人 周秉杰 专业负责人 周建新 审核人 朱永朴 注册师 周建新 执业印章号 3202156-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-02-16

6 (建筑)专业审查意见 6.?应遵照《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》、《扬 州市人民政府关于调整禁止现场搅拌混凝土和砂浆范围的公告》采用预拌砂浆预拌混 凝土. 7.?屋面检修交待应明确,加接玻璃雨棚的品种、胶片厚度应正确交待. 8.?车间一(二期)加接?探伤房(曝光室)应考虑排风,洗片门窗应考虑遮光要求. 9.?GB50325-2006,GB50037-96,《江苏省城市规划管理技术规定》(2004)已废 止. 设计人 周秉杰 专业负责人 周建新 审核人 朱永朴 注册师 周建新 执业印章号 3202156-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

7 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-02-16

7 (结构)专业审查意见

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 1.???????曝光室模型与实际不符,板配筋小于计算值. 2.???????钢柱翼缘及柱脚底板厚度小于计算值.

三、设计深度和其他问题: 1.???????结构组尼比应为0.05,CECS102:2002第3.1.6条. 2.???????本工程重现期为50年的基本雪压应为0.35kn/m2,门刚规程应注明2012 版. 3.???????屋面活荷载不符合CECS102:2002第3.2.5-1条;

补充风荷载计算过程. 4.???????基础设计与计算书不符;

补充基础沉降计算,纵向0.

004、横向0.003. 5.???????柱脚螺栓及框架柱在基础中的锚固长度应满足GB5007-2011的规定;

柱脚 螺栓不宜小于M24,且计算时螺栓直径为M36,CECS102:2002第7.2.18条. 6.???????车间一(二期)5~6轴线、9~10轴线屋面支撑应设刚性系杆. 7.???????翼缘与端板、腹板与端板的连接应满足CECS102:2002第7.2.11条. 8.???????防锈涂层应与除锈等级相匹配,应注明室外漆膜总厚度为150μm;

钢结构 耐火极限等应详细说明. 9.???????补充小试车间、喷砂间钢结构设计说明. 10.???使用已废止的规范、规程、图集. 设计人 许明俊 专业负责人 龙小平 审核人 朱永朴 注册师 龙小平 执业印章号 3202156-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 日期审查人 认定证书号 2015-03-05

8 (抗震)专业审查意见

一、违反 强条 之处: 无

二、违反 强标 之处: 无

三、设计深度和其他问题: 1.???????补充曝光室抗震设计. 设计人 许明俊 专业负责人 龙小平 审核人 朱永朴 注册师 龙小平 执业印章号 3202156-S002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 许劲松 认定证书号 10161-S1015 日期审查人 认定证书号 2015-03-05

9 (给排水)专业审查意见

(一)??无违反 强条 之处. ?

(二)??违反 强标 之处: ???

1、室外消防水量有误,设计不符合GB?50974-2014,3.3.2要求.【车间一(二期)加接】

(三)其它:

1、消防系统设计依据缺GB?50974-2014.【车间一(二期)、车间一(二期)加接】

2、厂房F轴雨水排至车间一(一期)不妥,应有组织排至室外.【车间一(二期)】 设计人 纪舜 专业负责人 王明华 审核人 王明华 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2015-03-05

10 (电气)专业审查意见

(一)违反 强条 之处. 无?

(二)违反 强标 之处: ????无?

(三)设计深度及其它:

1、说明中与本工程无关的内容取消.(车间1.2期、车间1.2期加接)

2、说明中有消火栓按钮控制线路,平面中未见此线路.(车间1.2期、车间1.2期加 接)

3、与建筑确认车间内是否有爆炸危险场所.(车间1.2期、车间1.2期加接)

4、说明中桥架接地要求未说明清楚.(车间1.2期)

5、说明中增加GB50057-2010第4.3.5.6条要求.(车间1.2期、车间1.2期加接)

6、说明中SPD参数与系统图不一致.(车间1.2期、车间1.2期加接)

7、系统图中不应采用KBG管,壁厚偏小.(仅车间1.2期)

8、安全出口灯具安装方式要求不准确.(车间1.2期、车间1.2期加接)

9、应急照明灯具应急时间应为连续供电时间.(车间1.2期、车间1.2期加接)

10、进户处总RCD保护的部分回路有应急照明回路,需采用报警式.(车间1.2期)

11、底层照明平面图中,14轴与D轴相交处上方安全出口灯未设置在疏散门上方.(车间1.2期)

12、GB50034―2004已废止.(车间1.2期加接)

13、需确认AL

1、AL

2、AL

3、ALY1箱电源是从室外,还是从原建筑室内引入.(车间 1.2期加接)

14、ALY1箱中应急照明回路不知如何强启点亮.(车间1.2期加接) 设计人 谢春伟 专业负责人 殷士军 审核人 殷士军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-03-05

11 (电气)专业审查意见

15、本工程非消防回路宜采用金属管保护.(车间1.2期加接)

16、插座回路线缆截面积检验截面积是否偏小.(车间1.2期加接) 设计人 谢春伟 专业负责人 殷士军 审核人 殷士军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-03-05

12 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.

三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计12条.

四、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一五年三月六日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 13 ........