按键. 按键. 按键. 按键. 当控制模式开关4为OFF时, 不会显示此项目. 偏差指示灯 模式指示灯 当设定温度显示时,SP指示灯会亮起.当 警报值1显示时,ALM指示灯将会亮起,当 警报值2显示时,ALM指示灯将会闪烁. 当电源开启时,在每次按下模式键时,显示 器将依下列顺序显示各项目. 模式键 PV、SP、警报值、输入位移显示 警报指示灯 ALM1 (警报1): 当警报1输出为ON时将会 亮起. ALM2 (警报2): 当警报2输出为ON时将会 亮起. 向上键 按向上键可增加SP/警报值显示.持续按住 向上键以增加显示值. 当内部保护开关为ON时,无法使用设定键. 输出指示灯 当控制输出为ON时将会亮起. 每次按下 键时将会切换显示. 前门开启/关闭沟槽 向下键 按向下键可减少SP/警报值显示.持续按住 向下键以减少显示值. 当内部保护开关为ON时,无法使用设定键. 当PV大於SP时, 指示灯将会亮起,当PV 小於SP时, 指示灯将会亮起.当偏差小於 ±1% FS (多点输入型号为±0.25% FS) 时, 指示灯 (绿色) 将会亮起.在ST (自动调 谐)/AT (自动调节) 时,这些指示灯将会 闪烁.

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 保护开关 开启以避免变更温度的设定(警报值). INIT开关 此开关的目的是用於工厂检查.请勿触碰此 开关设定. 控制模式开关 切换ON/OFF控制与PID控制的设定. 温度围开关 变更温度围. 警报模式开关 (在没有警报的型号上未提供此开关.未提 供警报输出2模式开关.)

2 E5CSV 型 偏差指示灯 当PV大於SP时, 指示灯将会亮起,当PV 小於SP时, 指示灯将会亮起.当偏差为 ±1% FS (多点输入型号为±0.25% FS) 时, 指示灯 (绿色) 将会亮起.在ST (自动调 谐)/AT (自动调节) 时,这些指示灯将会闪烁. 模式指示灯 当设定温度显示时,SP指示灯会亮起.当 警报值1显示时,ALM指示灯将会亮起,当 警报值2显示时,ALM指示灯将会闪烁. PV、SP、警报值、输入位移显示 警报指示灯 ALM1 (警报1):当警报1输出为ON时将会 亮起. ALM2 (警报2):当警报2输出为ON时将会 亮起. 向上键 按向上键可增加SP/警报值显示.持续按 住向上键以增加显示值.当内部保护开关 为ON时,按住锁定释放键的同时按下向 上键. 输出指示灯 当控制输出为ON时将会亮起. 每次按下 键时将会切换显示. 锁定释放键 当保护开关为ON时,按住锁定释放键的同 时按下向上键与向下键可变更设定值. 向下键 按向下键可减少SP/警报值显示.持续按 住向下键以减少显示值.当内部保护开关 为ON时,按住锁定释放键的同时按下向 下键. 当电源开启时,在每次按下模式键时,显示 器将依下列顺序显示各项目. 模式键 PV SP 警报值1 警报值2 输入位移值 电源开启 按键. 按键. 按键. 按键. 按键. 当控制模式开关4为OFF时, 不会显示此项目.

3 开启电源之前的设定 E5CSV 型 从包装盒中取出E5CSV型以进行设定. (1) 将工具插入两个工具插入孔 (一个位於顶部,另一个位於底 部) 并释放卡榫. (2) 将工具插入正面面板与后盖之间的间隙,然后将正面面板稍 微拉出.保持住正面面板的顶部与底部,然后小心地拉向自 己的方向,无需施加过大的力量. (3) 插入E5CSV型时,请检查以确认密封橡胶位於定位,然后将 E5CSV型推入后盖,直到卡入定位.将E5CSV型推入定位的 同时,将后盖顶部与底部表面的卡榫向下压,使卡榫确实卡 入定位.请确定电子元件未接触到外壳. 注1. 在没有警报的型号上未提供警报模式开关. 警报2没有提供设定开关. 2. 在正常操作时,INIT开关保持为OFF. E5CS-U 型 开启前门 一字型螺丝起子 (单位:mm) (1) (1) (2) (3) 工具插入孔 0.4 2.0 最小20 警报模式开关 (请参阅注1.) 温度围开关 控制模式开关 INIT开关 (请参阅注2.) 保护开关 ON P ON X

1 2

3 4

5 6 使用指甲将固定片向下压入沟槽, 以开启面板右侧的前门,然 后将门片拉开. 注. E5CS-U 型控制器无法从 机壳中移除.

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 控制模式开关 温度围开关及 警报模式开关

4 1. 感测器类型规格 选择温度围开关上的数字以变更温度围. 热电偶 (预设值为2.) ? 控制围为各温度围的?10%~+10% FS. 注. 输入指示围是控制围(?99~1999)可显示的围.若输入在控制围内, 但超过显示围(?99~1999),低於?99的数值将显示为 「[[[」 ,高於1,999 的数值将显示为 「]]]」 . 白金测温阻抗体 (预设值为3.) ? 控制围为各温度围的?10%~+10% FS. 注1. 输入指示围是控制围 (?99~1999) 可显示的围.若输入在控制围 内,但超过显示围 (?99~1999),低於?99的数值将显示为「[[[」 ,高於 1,999的数值将显示为 「]]]」 . 2. 若围从以0.1度为单位的数值(例如0.0~199.9或0.0~99.9)变更至以1度为 单位的数值,SP与警报值将乘上10 (例如0.5将变成5).若单位反向变更, 则数值将除以10.变更围之后,务必再次设定SP与警报值. 3. 设定编号5与6的温度围分别和7与8的温度围相同. 热敏电阻 (预设值为1.) 注1. 设定编号0与5的控制围与输入指示围为?50~60°C,设定编号2与7为0~160°C,设定编号3与8为0~210°C,设定编号4与9为25~315°C.其围 为其他设定编号的温度围的?10%~+10% FS. 2. 若设定编号变更且温度围超过0°C,设定温度围的最小值将自动设为与 SP相同.电源开启时,将显示SP. 3. 温度围

0、

1、

2、3及4分别与

5、

6、

7、8及9相同. 多点输入 (热电偶/白金测温阻抗体) 型号 ? 使用热电偶感测器、控制模式开关5:OFF ? 控制围为输入温度围的?20~+20°C. 注1. 输入指示围是控制围(?99~1999)可显示的围.若输入在控制围内, 但超过显示围(?99~1999),低於?99的数值将显示为「[[[」 ,高於1,999 的数值将显示为 「]]]」 . 2. 若单位变更为

1 度,当温度围的 SP 与警报值以 0.1 为单位显示,从0.0~199.9或0.0~99.9,其数值将乘上10 (例如0.5将变成5).若单位反向变 更,则数值将除以10.变更围之后,请再次设定SP与警报值. ? 使用白金测温阻抗体、控制模式开关5:ON ? 控制围为输入温度围的?20~20°C. 注1. 输入指示围是控制围(?99~1999)可显示的围.若输入在控制围内, 但超过显示围(?99~1999),低於?99的数值将显示为「[[[」 ,高於1,999 的数值将显示为 「]]]」 . 2. 若单位变更为

1 度,当温度围的 SP 与警报值以 0.1 为单位显示,从0.0~199.9或0.0~99.9,其数值将乘上10 (例如0.5将变成5).若单位反向变 更,则数值将除以10.变更围之后,请再次设定SP与警报值. 输入 K J/L SP围 1,000

900 800

700 600

500 400

300 200

100 0

999 600

500 500

400 400

300 300

200 200

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 设定编号

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 输入 JPt100/Pt100 SP围

500 400

300 200

100 0 ?100

400 400

300 300

200 199.9

50 50.0

80 99.9 0.0 0.0

0 0

0 0

0 0.0 ?50 ?20 设定编号

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 输入 G

6 kΩ (0°C)

6 kΩ (0°C)

30 kΩ (0°C)

550 Ω (200°C)

4 kΩ (200°C)

6 kΩ (0°C)

6 kΩ (0°C)

30 kΩ (0°C)

550 Ω (200°C)

4 kΩ (200°C) SP围

500 400

300 200

100 0 ?100

300 300

150 200

150 200

50 100

50 100

100 150

100 150

0 50

0 50 ?50 ?50 设定编号

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 输入 K J L T U N R SP围 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000

900 800

700 600

500 400

300 200

100 0 ?100 1,700 1,300 1,300

850 850 ?@ ?@ ?@ ?@

400 400 ?@ 199.9 199.9 199.9 0.0 0.0 0.0

0 ?99 ?99 ?99 ?99 ?99 ?99 设定编号

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 输入 Pt100 JPt100 SP围 1,000

900 800

700 600

500 400

300 200

100 0 ?100

850 ?@

500 400

400 199.9

200 199.9

200 99

99 0.0

0 0 0.0

0 0 ?99 ?99 ?99 ?99 设定编号

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 模式键显示顺序 ? 当温度围变更,SP超出温度围 时,将会先显示SP.SP将会自动变 更为最小值或最大值,以最接近者 优先. ? 当温度围变更,警报值超出温度 围时,将会先显示警报值.警报 值将自动变更为新温度围中的最 大值. PV SP 警报值1 警报值2 输入位移值 电源开启 按键. 按键. 按键. 按键. 按键.

5 2. 操作设定 使用控制模式开关( )以变更控制模式.(预设设定的 所有开关皆为OFF.) 注. 原有名称Pt100已变更为JPt100以符合JIS的修订.原有名称J-DIN已变更为L 以符合DIN标准的修订. 3. 警报模式 变更警报模式时,请选择警报模式开关的号码 (请参阅注1).( 预设值为2). 注1. 没有警报.当设定为0或9时,即使按下选择键,也不会显示警报值(警报动 作显示). 警报设定围 X:0~FS (全比例);

Y:在温度围内 X值为SP (目标值)的偏差设定. 警报输出2的警报类型可在初始设定阶层(5)中变更. 如需详细资讯,请参阅E5CSV/E5CS-U型数位温度控制器使用手册. 2. 待机时序功能(当电源开启时,待机时序就会动作). 有关温度围开关、控制模式开关及警报模式开关的位置详细资讯,请参阅第

1 页. 功能选择

1 2

3 4

5 6 ON/ OFF PID PID控制 ON ON/OFF控制 OFF 控制 周期 2秒ON 20秒OFF 直接/ 反向 动作 直接操作(冷却) ON 反向操作(加热) OFF 输入位 移显示 已启用 ON 已停用 OFF 温度 感测器 选择 热电偶 K、L ON K、J OFF 白金测温 阻抗体 Pt100 ON JPt100 OFF 多点输入 (热电偶/ 白金测温 阻抗体) 白金 测温阻抗 体输入 ON 热电偶 输入 OFF 温度 单位 °F ON °C OFF

6 5

4 3

2 1 ON

6 5

4 3

2 1 ON 设定值 警报类型 警报输出功能 0,

9 警报功能OFF OFF

1 上下限

2 上限

3 下限

4 上下限6围5上下限含待机程序 (请参阅注2.)

6 上限含待机程序 (请参阅注2.)

7 下限含待机程序 (请参阅注2.)

8 绝对值上限

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9 X SP X ON OFF SP X ON OFF X SP ON OFF X SP X ON OFF X SP X ON OFF X SP ON OFF X SP ON OFF

0 Y ON OFF 上限 警报 SP 下限 警报 警报 输出 ON OFF 上限 警报 SP 下限 警报 警报 输出 ON OFF 升高温度 降低温度 注. 在变更E5CS-U型上的DIP开关设定之前,请先关闭电源.在开启电源之后,各个开关设定都将会启用.

6 4. 使用控制模式开关 (1) 使用ON/OFF控制与PID控制 ON/OFF控制 控制模式设为ON/OFF控制做为预设设定. 若要执行冰箱等的冷却控制,请开启开关3. PID控制 开启开关1以使用PID控制. (1) 设定控制周期. 透过继电器输出、外部继电器或导线执行控制 开关 2:OFF ( 控制周期:20 秒)使用 SSR 快速控制应答 开关 2:ON ( 控制周期:2 秒)(2) 设定输出的方向/反向动作. 执行加热器的加热控制 开关 3:OFF 执行冰箱的冷却控制 开关 3:ON

6 5

4 3

2 1 ON 开关1 OFF:ON/OFF控制 OFF ON 控制输出 SP

6 5

4 3

2 1 ON OFF ON 控制输出 SP

6 5

4 3

2 1 ON 开关1 ON:PID控制

6 5

4 3

2 1 ON OFF ON 控........