编辑: 棉鞋 | 2019-10-20 |
S MANUAL 前言 ? 此说明书所包含的内容、接线图及说明将引导读者于 Ex1n4AD 模拟输入模块正确的安装及应用,因此应于安装或 使用此模块前阅读及了解.
若对于操作或使用 Ex1n4AD 模拟输入模块上有任何疑问,请与力扬电机联络. 介绍 此Ex1n4AD 模拟输入模块(在此之后简称为 Ex1n4AD)转换
4 点模拟输入值 (电压输入,电流输入,温度输入)为数字 值,并转变其至 PLC 主机模块. Ex1n4AD 可连接至 Ex1n, Ex2n 系列的 PLC. 1) 模拟输入模式可由 PLC 主机模块提供的 FROM/TO 的命令,来选择为电压输入,电流输入或热电偶输入(温度输 入)及读取测得的模拟数据. 2) 电压输入可从-10 至+10V 的范围内选择.电流输入可从+4 至+20mA 的范围内选择. 热电偶输入可在 K 型式及 J 型式中选择.(当使用热电偶时,输入特性不可调整.) 3) 当电压输入时,分辨率为 5mV (20 V x1/4,000);
当使用电流输入时,分辨率为 10.00 μA (40 mA x 1/4,000);
当使 用热电偶输入时,分辨率为 0.1 °C. 外部尺寸 尺寸:mm
87 90
80 39.6
48 端子台信号 :本模块不占用任何 I/O 点数,且决不可接线至 接点. Ex1n32MR Ex1n8AD Ex1n16ER Ex1n8AD Ex1n32ER Ex1n4AD X00-X17 不占点数 X20-X27 不占点数 X30-X47 不占点数 Y00-Y17 K=0 Y20-Y27 K=1 Y30-Y37 K=2 LED 指示灯状态 指示 说明 PWR 明亮 当电力正常供应至 Ex1n4AD 模块的 24V 及 24G 接头时.
1 Ex1n4AD 接线图 24G 24V
2 +15V 电流输入 -15V * 外加 500Ω/0.5W 电阻 Ex1n4TC 接线图 注意事项 1) 避免噪声干扰作用,造成量测结果不准确,请使用具有隔离网的导线且配线时应尽量远离高压电. 2) 为防止电源的冲击造成产品毁损,于配线时,关闭所有电力来源. 备注 *1 使用双心、扭转、防护线作为模拟输入线,并将其与其它电线分离. *2 若输入有电压波纹或外部接线有干扰,连接约 0.1 to 0.47 μF,
25 V 的电容器. *3 对于电流输入,确定将 VN+ 接头及 IN+ 接头短路(N:输入电路号码). *4 确定连接 接头至 PLC 主机模块的 接头. 电流输入 * C4 I4 V4 *3 隔离线 500Ω C3 I3 V3 电压输入 *2 500Ω C2 V2 CH2 电压输入 C1 V1 CH1 DC/DC V4- V4+ ? ? V3- V3+ V1+ V2- V2+ V1- 24G 24V CH1 CH2 热电偶 (K or J) DC/DC +15V -15V
3 性能规格 一般规格 项目 规格 周围温度
0 至+55 °C, 储存温度-20~70°C 周围湿度
35 至85 % RH (不结露) 耐噪声 噪声电压 1,000 Vp-p,噪声宽度
1 μs 耐电压 AC1500V/1 分钟 (所有端子对地间) 绝缘阻抗 DC500V/5MΩ 工作环境 远离侵蚀性的气体及尘土的地方 电力供给规格 项目 规格 界面电力供给
24 V DC±10%,
100 mA, 经由接头由外部供给 CPU 电力供给
5 V DC, 50mA, 经由扩充排线由 PLC 主机模块供给 性能规格 项目 规格 转换速度 当只有使用电压输入及电流输入时
500 μs * 使用电路的数量 绝缘方法 光藕合隔离 PLC 主机与模拟区 DC/DC 转换器隔离外加 24VDC 与模拟区 占用 I/O 点数 不占用点数 适用的 PLC Ex1n, Ex2n 系列 PLC
4 缓冲存储器(BFM)列表 BFM No. 说明 初始值 #0 CH1 至CH4 输入模式选择. H000 #1 Reserved ? #2 CH1 设定范围平均次数:1 至8次8#3 CH2 设定范围平均次数:1 至8次8#4 CH3 设定范围平均次数:1 至8次8#5 CH4 设定范围平均次数:1 至8次8#6 Reserved ? #7 Reserved ? #8 Reserved ? #9 Reserved ? #10 CH1 数值 (实时数值或平均数值)
0 #11 CH2 数值 (实时数值或平均数值)
0 #12 CH3 数值 (实时数值或平均数值)
0 #13 CH4 数值 (实时数值或平均数值)
0 #14 Reserved ? #15 Reserved ? #16 Reserved ? #17 Reserved ? #18 CH1 至CH4 开始转换致能位选择 H0000 … Reserved ? #22 设定便利的功能(数据补正,上/下限值检出,迅速转变检波及使数值保持达到 最高峰.) K1 #23 室温参改值
250 … Reserved ? #29 错误状态 K0 #30 型号代码及版本序号 K2050 #31 Reserved ? #32 运转时间
0 至64,800 (s) 64,800 之后保持.当电力开启,计时启动;
当电力关闭时,计时值归零,测量 值会重新设定. K0 #33 Reserved … Reserved #37 温度模块周围温度(摄氏) #38 温度模块周围温度(华氏) … Reserved ? #41-48 Reserved … Reserved #51-58 Reserved
5 … Reserved #60 当数值为
2561 时,强制模块重新启动(V1.28 后有效) ? #61 CH1 补正数值设定范围: -2,000 至+2,000 (当BFM #22 b0 为ON 时有效) K0 #62 CH2 补正数值设定范围: -2,000 至+2,000 (当BFM #22 b0 为ON 时有效) K0 #63 CH3 补正数值设定范围: -2,000 至+2,000 (当BFM #22 b0 为ON 时有效) K0 #64 CH4 补正数值设定范围: -2,000 至+2,000 (当BFM #22 b0 为ON 时有效) K0 #65 Reserved ? #66 Reserved ? #67 Reserved ? #68 Reserved ? … Reserved ? #71 CH1 下限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最小 数位值范围 #72 CH2 下限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最小 数位值范围 #73 CH3 下限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最小 数位值范围 #74 CH4 下限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最小 数位值范围 #75 Reserved ? #76 Reserved ? #77 Reserved ? #78 Reserved ? … Reserved ? #81 CH1 上限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最大 数位值范围 #82 CH2 上限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最大 数位值范围 #83 CH3 上限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最大 数位值范围 #84 CH4 上限值错误设定值(当BFM #22 b1 为ON 时有效) 输入内部最大 数位值范围 #85 Reserved ? #86 Reserved ? #87 Reserved ? #88 Reserved ? … Reserved ?
6 #101 CH1 峰值(最小值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #102 CH2 峰值(最小值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #103 CH3 峰值(最小值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #104 CH4 峰值(最小值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #105 Reserved #106 Reserved #107 Reserved #108 Reserved ? #109 峰值(最小值)重置旗号 K0 #110 Unusable #111 CH1 峰值(最大值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #112 CH2 峰值(最大值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #113 CH3 峰值(最大值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #114 CH4 峰值(最大值) (当BFM #22 b3 为ON 时有效) #115 Reserved #116 Reserved #117 Reserved #118 Reserved ? #119 峰值(极大值)重置旗号 K0 … Reserved ? #148 计数扫瞄次数(环型计数器 0-65536) … Reserved ? #180 K Type 热电偶,温度系数α #181 J Type 热电偶,温度系数α #182 T Type 热电偶,温度系数α … Reserved #192-199 CH1 资料履历 #200-207 CH2 资料履历 #208-215 CH3 资料履历 #216-223 CH4 资料履历 #224-231 Reserved #232-239 Reserved #240-247 Reserved #248-255 Reserved 缓冲存储记忆详述
1 BFM #0, #1: 输入模式选择 经由写入一数字值至 BFM#0 及BFM#1 来指定 CH1 至CH4 的运作模式的输入模式至 BFM #0. 在输入模式规格中,每一个电路号码被分配到 4-digit
16 进制的代号. BFM#0 HOOOO CH1 CH2 CH3 CH4 O=0: 电压输入模式 (-10 至+10 V),分辨率 (20V x 1/32,000) O=1: 电压输入模式 (-10 至+10 V),分辨率 (20V x 1/8,000) O=2: 电压输入模式,模拟值直接显示 (-10,000 至+10,000),分辨率 (20V x 1/20,000) O=3: 电流输入模式 (4 至20mA),分辨率 (16mA x 1/8,000) O=4: 电流输入模式 (4 至20mA),分辨率 (16mA x 1/4,000) O=5: 电流输入模式,模拟值直接显示 (4,000 至20,000),分辨率 2.00 μA O=6: 电流输入模式 (-20 至20mA),分辨率 (40mA x 1/16,000) O=7: 电流输入模式 (-20 至20mA),分辨率 (40mA x 1/8,000) O=8: 电流输入模式,模拟值直接显示 (-20,000 至+20,000),分辨率(40mA x 1/40,000) O=9: 热电偶输入模式,K 型,摄氏显示 (-100 至+1,200°C),分辨率 0.1°C O=A: 热电偶输入模式,J 型,摄氏显示 (-100 至+600°C),分辨率 0.1°C O=B: 热电偶输入模式,T 型,摄氏显示 (-100 至+350°C),分辨率 0.1°C O=C: 热电偶输入模式,K 型,华氏显示 (-148 至+1,832°F),分辨率 0.1°F O=D: 热电偶输入模式,J 型,华氏显示 (-148 至+1,112°F),分辨率 0.1°F O=E: 热电偶输入模式,T 型,华氏显示 (-148 至+662°F),分辨率 0.1°F
2 BFM #2 至BFM #5: 平均次数 若使用 BFM #10 至#13 为平均数据时,需写入平均次数到 BFM #2 至BFM #5. 平均次数设定范围为
1 至8.当选择为实时数据时,BFM#2 至BFM#5 的值为 1.
3 BFM #10 至BFM #13: 模拟数值 每一电路的 A/D 转换数据写入到 BFM #10 至BFM #13. 可藉由设定平均次数(BFM #2 至BFM # 5)选择实时(现在值)数据或平均数据.
4 BFM#18: Bxxxxxxxxnnnnnnnn 位编号 b15 至b18 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 n=0 Reserved Reserved Reserved Reserved Reserved CH4 除能 CH3 除能 CH2 除能 CH1 除能 n=1 Reserved Reserved Reserved Reserved Reserved CH4 致能 CH3 致能 CH2 致能 CH1 致能
5 BFM #22: 设定便利功能 此功能分配为 BFM #22 之b0 至b3.当一 bit 设定至 ON,则所分配的功能成为有效. b0 : 补正功能 当此 bit 设为 ON 时,所量测的数值会加正补正值存入 BFM#10~BFM#13.
7 8 b1 : 上限/下限侦测功能 Reserved b2 : Reserved b3 : 当此 bit 设为 ON 时,系统会将峰值存入 BFM#101~BFM#104, BFM#111~BFM#114
6 BFM#30: Model code 固定值 : K2xxx .xxx 为版本编号 标准 I/O 结构 0. Voltage input, -10 to +10V, 20V x 1/32,000
9 2. Voltage input, direct display (-10,000 to +10,000) 4. Current input,
4 to 20mA, 16mA x 1/4,000 6. Current input, -20 to +20mA, 40mA x 1/16,000 1. Voltage input, -10 to +10V, 20V x 1/8,000 3. Current input,
4 to 20mA, 16mA x 1/8,000 5. Current input, direct display (4,000 to 20,000) 7. Current input, -20 to +20mA, 40mA x 1/8,000 Approx. +16,320 Approx. -16,320 -16,000 16,000
10 -10 Input voltage (V) Digital value Approx. -10.2V Approx. +10.2V Approx. -10,200 Approx. +10,200 -10,000 10,000
10 -10 Input voltage (V) Digital value Approx. -10.2V Approx. +10.2V Approx. +4,080 Approx. -4,080 -4,000 4,000
10 -10 Input voltage (V) Digital value Approx. -10.2V Approx. +10.2V
20 0 8,000
4 Input current (mA) Digital value
20 0 4,000
4 Input current (mA) Digital value
20 0 20,000
4 Input current (mA) Digital value 4,000
20 0 8,000 -20 Input current (mA) Digital value -8,000
20 0 4,000 -20 Input current (mA) Digital value -4,000 4AD 4AD 4AD 4AD 4AD 4AD 4AD 4AD 9. Thermocouple input, K type, Celsius 8. Current input, direct display (-20,000 to +20,000)
10 A. Thermocouple input, J type, Celsius C. Thermocouple input, K type, Fahrenheit E. Thermocouple input, T type, Fahrenheit B. Thermocouple input, T type, Celsius D. Thermocou........