第十章 制冷空调装置的冷热源选择及 制冷装置的节能 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

第一节 制冷空调装置的冷热源选择 中央空调系统由于建筑物空调热负荷,冷热源设 备初投资大,且空调能耗在建筑物的总能耗中占有很 大的比例,故冷热源设备的选用须按技术先进性、经 济性和安全可靠性等原则进行比较后确定.

中央空调系统中应用最广泛的制冷机是蒸气压缩 式(往复式、离心式、螺杆式和涡旋式)和吸收式两 种.这两种制冷机还可以采取联合运行的方式.制冷 装置可放在主楼和辅楼建筑中(地下室、设备层或屋顶 层等),也可以集中布置实行区域供冷.采用制冷装置 的联合运行或集中区域供冷方式能提高能源的利用 率. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

一、制冷机的选用原则 (1)、应考虑建筑物全年空调负荷的变化规律及制冷机部分负荷 的调节特性,合理选择机型、单机容量、台数和全年运行方式. (2)、从提供相同冷量、消耗一次能源的角度来说,电力驱动的 制冷机比吸收式制冷机能耗要低.但对当地电力供应紧张,或 有现成的热源,特别是有余热、废热可利用的场合,应优先选 用吸收式制冷机. (3)、从能耗、单机容量和调节等方面考虑,选择电力驱动冷水 机组时,当单机空调制冷量大于1160kW时宜选用离心式;

制 冷量为580-1160kW时,宜选用螺杆式或离心式;

制冷量小于 580kW时,宜选用往复式或涡旋式. (4)、选择制冷机时,应考虑对环境的影响,如噪声、振动等. 从对大气臭氧层的破坏与否来考虑,吸收式制冷机有明显的优 点;

从温室效应考虑直燃型吸收式制冷机C02排放量比电驱动 制冷机大,因而就要综合考虑. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

二、电机驱动压缩式制冷机 这里包括房间空调器、单元式空调机组及冷水(热泵)机组等.空调机组是 住宅及建筑物空调的心脏,它的性能优劣除了影响使用安全及舒适外,最直 接的影响是经常性运行费用.因此选择空调机组时应在容量、能源效率、控 制及能量调节等方面综合考虑.而首先考虑的当然是空调机组的性能系数 COP或能效比EER,它表示机组的能源利用率,也称单位功率制冷量.它 是一项重要的经济性指标,数值越大,说明机组的性能越好,运行更节能. 但必须注意的是,机组满负荷运行EER值不能代表机组全年运行时的节能 性.由于全年绝大部分时间机组是在部分负荷状态下运行,人们根据全年负 荷运行时间的统计,提出了IPLV的概念,它是将机组在25%、50%、75% 及100%负荷工况下的EER值,经加权后的综合值,因此机组部分负荷的性 能比较重要.只有选择满负荷及部分负荷能效比都比较高的空调机组,才能 取得较好的节能效果.GB12012.3《房间空气调节器能效限定值及能源效 率等级》、GB19576《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》和GB19577《冷水机组能效限定值及能源效率等级》分别对三项产品规定了 新要求.表10-

1、表10-

2、表10-3分别表示出房间空调器、单元式空调 机组、冷水机组能效率等级指标. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 能源等级W/W 类型 额定制冷量(cc) W

1 2

3 4

5 整体式 3.10 2.90 2.70 2.50 2.30 cc≤4500 3.40 3.20 3.00 2.80 2.60

450023 0 ≤1163 >

1163 水冷式 3.65 3.75 3.85 4.5 4.7 风冷和蒸发冷却 式2.46 2.55 2.64 _ _ 表10-4 名义工况下的制冷性能系数 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

1、容积式冷水(热泵)机组 按制冷压缩机类型可分为往复活塞式、双螺杆式、单 螺杆式、滚动转子式及涡旋式.按制冷剂种类可分为 R

22、R134a、R

717、R407C、B410A等.制冷量范围为 10~1160kW. 机组名义工况时的制冷性能系数不应低于表10~4的数 值,兼有热泵制热机组不应低于表10-4规定的95%. 15kW以下的小容量压缩机大多采用全封闭式.往复 式、滚动转子式、涡旋式冷水(热泵)机组常由多台压 缩机组成,以扩大冷量选用范围,提高制冷效率,实 现节能调节. 热源侧利用空气来冷却的俗称风冷热泵冷热水机组. 通过制冷剂管路中的四通阀的转换,夏季可以供冷, 冬季则可以供热,利用一台机组即可解决全年的空调 需求. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 热源侧利用水的俗称水源热泵,最适宜于有洁净的江河水或废 水作为低位能源.水源热泵的性能系数高于风冷热泵机组.另 外对于气候适中的地区、面积较大的商场、办公楼等内区要求 供冷、外区要求供热的建筑物亦适合采用水源热泵.水源热泵 便于分户计费及能量管理. 对于深井水或地下水位于较深的地层中,因隔热和蓄热作用, 其水温随季节气温的变化较小,特别是深井水的水温常年基本 不变,对热泵运行十分有利. 此外,由于地表水的流动和太阳辐射热的作用可将土壤的表层 加热.因此可以从土壤表层吸取热量作为热源. 对于蕴藏有地热的地区,可以从地下直接抽取水温60~80℃热水,作为供热的热媒,若把一次直接利用后的地下热水再作为 热泵的低位热源用,就可增大使用地下热水的温差,提高地热 的利用率. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

2、离心式冷水机组 离心式冷水机组中的离心式压缩机本体包括高速旋转 的叶轮、扩压器、进口导叶、传动轴和自控系统.以 前主要以R

11、R

12、R113为制冷剂,近年来已被 R

22、R

123、R134a及R717为制冷剂的离心式冷水 机组所替代.由于离心式制冷压缩机叶轮转速高,压 缩机输气量大,故单机容量大.目前,单机空调制冷 量通常在350kW以上,最大容量可达3500kW.容量 在3500kW以下主要用于建筑物供冷,超过3500kW 的用于区域供冷. 如表10-4所示,离心式冷水机组的能效比是比较高 的,因此大型公共建筑在选用电力空调时应首选离心 式冷水机组. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 但这里有二个问题值得注意:

1、制冷剂问题.目前离心式冷水机组的制冷剂为HCFC

22、 HCFC

123、HFC134a等,都属于一种短期替代物而不是长久 使用的制冷剂,尽管各国学者在积极研究天然制冷剂,如NH

3、CO2,甚至空气,试图用于建筑空调,除了NH3之外, 其他制冷剂距离商业化应用还有一段距离.

2、冷却水问题.冷水机组有冷却塔、冷却水泵等辅助设备, 如果没有变频装置,在部分负荷下,冷却塔风机和冷却水泵的 耗能是基本不变的,使得冷水机组在部分负荷下的综合能效比 较低.对于大型冷水机组这个问题就比较突出.因此,从节水 的角度,反倒是应该提倡用风冷机组.我国香港特别行政区由 于水资源匮乏,因而当地禁止使用水冷机组.个别大型建筑由 于空调冷量特别大而采用初投资很大的海水冷却. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

三、溴化锂吸收式制冷机及直燃型溴化锂冷热水机 组 它是利用热能为动力,比蒸气压缩式制冷机明显节电.以一台 3500kW的制冷机为例,蒸气压缩式制冷机耗电约900kW,而溴 化锂吸收式制冷机仅耗电10多千瓦.当然不能笼统地讲它是节 能产品.若以一次能源(煤)的消耗率来作比较,制取11.6kW冷量,标煤的耗量是:压缩式制冷机为1.42kg;

双效溴化锂吸收 式为21kg;

单效溴化锂吸收式为4kg.压缩式制冷机标煤耗量 低于吸收式.但如吸收式制冷机的加热源是余热、废热、排热,则从总体考虑其节能特性优于压缩式制冷机.因此,尽量 利用低势热源,做到物尽其用.直燃型溴化锂冷热水机组由于 燃气或燃油在高压发生器中直接燃烧,燃烧效率高,传热损失 小,对大气污染小.能一机多用,可供夏季空调、冬季采暖, 兼顾生活热水之用,使用方便.此外,在低温热源具有废热源 的场合宜选用直燃型吸收式热泵机组,这样在采暖运转时可大 幅度降低燃料消耗. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

四、燃气空调及制冷 燃气包括天然气、煤气、液化天然气(LNG)、液化石油气 (LPG)等.燃气空调就是直接用燃气作为能源的空调.它包 括以燃气为能源的吸收式冷水机组或热水型吸收式冷水机组;

燃气发动机热泵;

热电冷联产(美国称为冷热电联产),即cogeneration系统等. 在制冷和供热工况下,电动热泵、锅炉/吸收式制冷机和发动机 热泵的能流图示于图10-1. 如图10-1所示,在加热工况下,以驱动能源的热量为100,输出 热量分别为:电动热泵为132,锅炉为60~95,而发动机热泵为 192;

在制冷工况下,制冷量分别为:电动热泵为132,双效吸 收式制冷机为105,而发动机热泵为140.从以上比较可知,燃 气发动机热泵用于空调还是有一定优势的. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 图10-1 电动热泵、锅炉/吸收式制冷机和发动机热泵 的能流图 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 热电冷联产是指用一种能源有效地产生并供给电和热两种二次能的系统,也 称为热电联产或汽电共生.若利用热(汽)来制冷,则就是热电冷联产;

当 这种系统设置在一个或一群建筑物中时,供电的同时又可供热、供冷,则就 是区域三联供.这种方式就本质而言,即所谓全能系统.全能系统是以燃气 为能源在建筑物内就地进行热电冷联合的供能系统.它所获得的电力可以并 人城市电网用于建筑照明、电力拖动、水、风机、以及驱动制冷压缩机(或热 泵).全能系统可以利用废热锅炉产生蒸气,利用加热后的冷却水供暖,而从 上述排热中获得的蒸气或排水均可供吸收式制冷机供冷.总之,对于其输出 的电力、排气、冷却水的能量可因地制宜地灵活应用,这是十分有效的供能 方式. 除了燃气空调之外,尚有热电冷三联供在低温工程上的应用,由于氨吸收式 制冷机的技术发展,换热器改为板翅式或板式换热器;

溶液泵改为屏蔽型结 构,使机组的体积与重量降低,密封性能提高,并可有效的利用低温冷却 水,部分负荷运转时能效比高.图10-2示出氨吸收式与低温压缩式的部分负 荷特性.图10-3示出热电冷三联供与氨吸收式制冷机组合运转系统.图10-4 示出热电冷三联供与氨、溴化锂吸收式制冷机联合运行系统图. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 图10-2 氨吸收式与低温压缩式的部分负荷特性 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 图10-3 热电冷三联供与氨吸收式制冷机组合运转系统图 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 图10-4 热电冷三联供与氨、溴化锂吸收式制冷机联合 运转系统图 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

五、集中供热供冷与冷热源能源利用多元化 现代高层建筑的功能一般是综合性的,其中有住房、办公、购物、餐饮、健身娱乐、会议及文化活动等,建筑呈群体方式, 规模比较大,建筑面积一般为5~10万m2.这种情况下,为了 提高环境质量、美化市容、减少污染、便于能源管理和优化能 源利用率,降低耗能成本,应尽量采用集中供热供冷.从供冷 (热)负荷来分析,由于所包容的建筑物空调负荷全天变化很 大,故具有对负荷的削峰或移峰作用,这是很有利的. 集中供热供冷的能源目前以用电力最多,液化天然气亦大量使 用,而煤和油的使用对环境有污染.此外废热、排热和自然能 源(地热、太阳能、河川水)也是可资利用的能源. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

第二节 制冷装置的节能 随着国民经济和科学技术的不断发展,制冷空调在生产和生 活中所起的作用和所占的比重越来越大,因而制冷中节能问 题也就越来越显得重要. 制冷装置中的节能问题,不仅在制冷装置的运行管理中要考 虑,而且首先应在设计中予以考虑.在压缩式制冷机的设计 中考虑节能问题就是要求尽可能高的制冷系数.制冷系数最 大是优化设计的目标之一,但不是优化设计的唯一目标(优化 设计还有其他目标,如重量最轻,设备费用最低等).而且不 能在任何情况下都盲目追求制冷系数最大,例如对冷凝器和 蒸发器传热温差的选择,就要采用技术经济综合分析的方 法,如果单纯追求制冷系数最大就会导致这些换热器愈大愈 好的不切实际的结论. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束

一、压缩式制冷机循环及制冷剂选择中的节能措施 (1)、对于蒸发温度较低的制冷机尽可能采用液体过 冷,对于R134a等制冷剂的制冷机可以考虑采用回热循 环(对于R717等则不宜采用).对于复叠式制冷机,在 高温与低温部分也可采用回热循环. (2)、对于单级制冷机可采用分级节流中间抽气循环, 当压比pk/p0较大时这种循环节能比较显著.这种循 环特别适用离心制冷压缩机的大型制冷装置、螺杆式 制冷压缩机的经济器系统,以及冷库的双温制冷系 统.此外,螺杆式制冷压缩机可以制冷剂液体来替代 或部分代替喷油,以达到在制冷系统中取消油冷却 器,缩小油分离器容积,且实现节能. 总目录 返回本章 返回本节 下一页 上一页 结束 (3)、在小型制冷或空调热泵装置的节流机构至蒸发器之间加一 个蓄冷器(在其中充以低共熔混合物或石蜡等),可以延长制冷压 缩机的运转周期,减少开停次数.或者在用电低谷时进行蓄 冰,以降低电费.对于大中型制冷空调系统可以与空调系统配 合进行冰蓄冷空调系统设计,并配合大温差小流量及低温送 风,以降低运行费用. (4)、当压比pk/p0在中等范围内(例如为6~10),采用单级压缩 循环还是两级压缩循环,可通过技术经济分析去确定.同样, 当蒸发温度在-60~-80℃或者更低温度时,采用两级压缩循环还 是复叠式循环,或者空气制冷机,也应通过技术经济分析去决 定.此外利用非共沸混合制冷剂来近似实现洛仑兹循环,采用 单级压缩也可以获得较低的蒸发温度. 总目录 返回本章 返回本节 下一........